Mittlerweile habe ich erfahren, dass Pelletheizungen nur für den Gebrauch in der kalten Jahreszeit sinnvoll sind. Ich bin gerade bei der Planung meiner Heizungsanlage (P14, 1100L PAWS) und frage deshalb mal : Was macht Ihr von Mai bis September wenn Ihr den Kessel nicht benutzt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten z.B. Solaranlage, Heizstab im Speicher oder Wärmepumpen (oder kombiniert) für Trinkwasser. Ich suche nach der preisgünstigten und wirtschaftlichsten Variante für einen 3 Personen Haushalt. Da es im Sommer verschieden Wetterbedingungen gibt habe ich noch keine optimale Lösung für mich gefunden. Ich habe zu jeder mir bekannten Lösung bedenken. Deshalb möchte ich euch nach euren Erfahrungen fragen.
Der Kessel läuft bei mir ab ca. Oktober bis Mai – je nach Wetterlage. Im September lief er wohl an 3-5 Tagen mal.
Ich hatte dieses Frühjahr noch sehr viel Holz über und habe deshalb den Brenner abgebaut und dann alle 3-4 Tage mal mit Holz geheizt (Kombikessel).
Alles andere erledigen 10m² Röhren aus China. Mein Puffer fasst 1000l. Das schöne ist bei der Gesamtanschaffung der Kombibonus: 2900€ für den Kessel, 1500€ für solare Heizungsunterstützung und 500€ Kombinationsbonus. Bei mir laufen auch Spülmaschine und Waschmaschine über WW, das würde ich auch immer wieder so machen!
Der Kessel läuft bei mir ab ca. Oktober bis Mai – je nach Wetterlage. Im September lief er wohl an 3-5 Tagen mal.
Ich hatte dieses Frühjahr noch sehr viel Holz über und habe deshalb den Brenner abgebaut und dann alle 3-4 Tage mal mit Holz geheizt (Kombikessel).
Alles andere erledigen 10m² Röhren aus China. Mein Puffer fasst 1000l. Das schöne ist bei der Gesamtanschaffung der Kombibonus: 2900€ für den Kessel, 1500€ für solare Heizungsunterstützung und 500€ Kombinationsbonus. Bei mir laufen auch Spülmaschine und Waschmaschine über WW, das würde ich auch immer wieder so machen!
Hallo,
kann es im wesentlichen bestätigen, habe auch ca.10 m²,abhängig von Personenanzahl / Warmwasserverbrauch und guter Ausrichtung auf dem Dach.
Benötige von Mitte April – Ende September keine Pelletenergie.
Es gibt natürlich immer mal ein paar Tage die grau und verregnet sind, da muß dann der Pelltkessel ran.
Wenn du aber genügend Speicher hast, dann geht es auch mal 2 – 3
Tage ohne Sonne.
Erkundige dich, vielleicht gibt es ja auch noch eine BAFA Förderung,
auf Pellet und Solar.
mfg Flammenwaechter
Hallo,
kann es im wesentlichen bestätigen, habe auch ca.10 m²,abhängig von Personenanzahl / Warmwasserverbrauch und guter Ausrichtung auf dem Dach.
Benötige von Mitte April – Ende September keine Pelletenergie.
Es gibt natürlich immer mal ein paar Tage die grau und verregnet sind, da muß dann der Pelltkessel ran.
Wenn du aber genügend Speicher hast, dann geht es auch mal 2 – 3
Tage ohne Sonne.
Erkundige dich, vielleicht gibt es ja auch noch eine BAFA Förderung,
auf Pellet und Solar.
mfg Flammenwaechter
4qm Solar mit 300ltr Puffer, Notbetrieb über Solar tauglichen
Durchlauferhitzer.
Mfg
Roland
4qm Solar mit 300ltr Puffer, Notbetrieb über Solar tauglichen
Durchlauferhitzer.
Mfg
Roland
PV-Anlage OST 2 kwp, Süd 4 kwp, West 2kwp. Dazu ca. 5qm Vaillant Flachkollektoren. HV +Pellet.
PV-Anlage OST 2 kwp, Süd 4 kwp, West 2kwp. Dazu ca. 5qm Vaillant Flachkollektoren. HV +Pellet.
Ich habe als Backup einen Heizstab im seperaten Warmwasserspeicher mit FRIWA verbaut.
Leider ist meine 15 Jahre alte Solaranlage (10m²)immer noch defekt, wird aber nächstes Jahr auf ein anderes Dach ohne Schattierung umgebaut.
Den Pelleter möchte ich nicht im Sommer für Warmwasser anschmeissen.
Ich habe als Backup einen Heizstab im seperaten Warmwasserspeicher mit FRIWA verbaut.
Leider ist meine 15 Jahre alte Solaranlage (10m²)immer noch defekt, wird aber nächstes Jahr auf ein anderes Dach ohne Schattierung umgebaut.
Den Pelleter möchte ich nicht im Sommer für Warmwasser anschmeissen.
Ich muß sogar manchmal einen Kollektor abdecken damit mir der Speicher nicht überkocht.
Ich muß sogar manchmal einen Kollektor abdecken damit mir der Speicher nicht überkocht.
Ich muß sogar manchmal einen Kollektor abdecken damit mir der Speicher nicht überkocht.
Aus diesem Grund werde ich auf Drainback umrüsten.
Ich muß sogar manchmal einen Kollektor abdecken damit mir der Speicher nicht überkocht.
Aus diesem Grund werde ich auf Drainback umrüsten.
Wir heizen das ganze Jahr mit dem Pelleter , da wir kein Solar haben.
Der Pelleter heizt alle 2 Tage meinen 650 Liter Puffer auf .
Der reicht aus , um meinen 150 Liter Warmewasserspeicher ständig bei 60 Grad zu halten.
Habe ca 40-50 Säcke den ganzen Sommer verbraucht.
Wir heizen das ganze Jahr mit dem Pelleter , da wir kein Solar haben.
Der Pelleter heizt alle 2 Tage meinen 650 Liter Puffer auf .
Der reicht aus , um meinen 150 Liter Warmewasserspeicher ständig bei 60 Grad zu halten.
Habe ca 40-50 Säcke den ganzen Sommer verbraucht.
Wieso ? Da wage ich vorsichtig zu wiedersprechen.
Ich mache auch WW nur über den P14. Verbrauch im Sommer rund 60 kg / Monat = Euro 15,– allerdings für 2 Personen. Letztes Jahr noch zu dritt rund 75 kg/Monat.
Grüße, Martin
Wieso ? Da wage ich vorsichtig zu wiedersprechen.
Ich mache auch WW nur über den P14. Verbrauch im Sommer rund 60 kg / Monat = Euro 15,– allerdings für 2 Personen. Letztes Jahr noch zu dritt rund 75 kg/Monat.
Grüße, Martin
[QUOTE, =moonbull:]
Ich muß sogar manchmal einen Kollektor abdecken damit mir der Speicher nicht überkocht.
Aus diesem Grund werde ich auf Drainback umrüsten.
Ich habe 10 m/2 Drainback,
Funktioniert super.
[QUOTE, =moonbull:]
Ich muß sogar manchmal einen Kollektor abdecken damit mir der Speicher nicht überkocht.
Aus diesem Grund werde ich auf Drainback umrüsten.
Ich habe 10 m/2 Drainback,
Funktioniert super.
@Mingan
Wie erzeugst du das Warmwasser? In einem Hygienespeicher? Wie groß ist dein Speicher? Hast du eine Zirkulationsleitung?
@Mingan
Wie erzeugst du das Warmwasser? In einem Hygienespeicher? Wie groß ist dein Speicher? Hast du eine Zirkulationsleitung?
Hallo Steffen1,
ich hab mir einen 27 KW Durchlauferhitzer in die Warmwasserleitung einbauen lassen. Schieber zum Puffer zu,die beiden Leitungen auf. Einmal Kaltwasser zum Erhitzer hin, und einmal Warmwasser weg. Den kann ich von 18 KW auf 27 KW regeln. Das funktioniert echt super. Da kann ich meine komplette Anlage abschalten.
Gruß Knurri
Hallo Steffen1,
ich hab mir einen 27 KW Durchlauferhitzer in die Warmwasserleitung einbauen lassen. Schieber zum Puffer zu,die beiden Leitungen auf. Einmal Kaltwasser zum Erhitzer hin, und einmal Warmwasser weg. Den kann ich von 18 KW auf 27 KW regeln. Das funktioniert echt super. Da kann ich meine komplette Anlage abschalten.
Gruß Knurri
@ Steffen01
Hygienespeicher, schau hier ,500 Liter
Zirko ja, läuft aber nur zu ausgewählten Zeiten.
Grüße, Martin
@ Steffen01
Hygienespeicher, schau hier ,500 Liter
Zirko ja, läuft aber nur zu ausgewählten Zeiten.
Grüße, Martin
Ist Dein Speicher besser wie der von Atmos? Der hat ja viele Sachen drin mit denen ich als Laie nichts anfangen kann. Schichtbleche, Kläpperboden usw. Außerdem ist er auch billiger. Brauche ich überhaupt 1000L ? Eine kleine Solaranlage für den Sommer wäre allerdings nicht schlecht. Vielleicht so 4 qm. Auf dem Datenblatt ( http://www.hellmann-behaelterbau.de/fileadmin/downloads/WH-FSK1-MULTI-WP.pdf ) sieht es so aus als wenn die Heizkreise an den Speicher angeschlossen werden. Bei den Zeichnungen von Atmos werden Sie mittels T-Stücken vor dem Speicher angebaut. Hat das Vorteile?
Ist Dein Speicher besser wie der von Atmos? Der hat ja viele Sachen drin mit denen ich als Laie nichts anfangen kann. Schichtbleche, Kläpperboden usw. Außerdem ist er auch billiger. Brauche ich überhaupt 1000L ? Eine kleine Solaranlage für den Sommer wäre allerdings nicht schlecht. Vielleicht so 4 qm. Auf dem Datenblatt ( http://www.hellmann-behaelterbau.de/fileadmin/downloads/WH-FSK1-MULTI-WP.pdf ) sieht es so aus als wenn die Heizkreise an den Speicher angeschlossen werden. Bei den Zeichnungen von Atmos werden Sie mittels T-Stücken vor dem Speicher angebaut. Hat das Vorteile?
Bei den Zeichnungen von Atmos werden Sie mittels T-Stücken vor dem Speicher angebaut. Hat das Vorteile?
Hatten wir doch gestern erst:
http://www.bosy-online.de/Hydraulische_Weiche.htm
Bei den Zeichnungen von Atmos werden Sie mittels T-Stücken vor dem Speicher angebaut. Hat das Vorteile?
Hatten wir doch gestern erst:
http://www.bosy-online.de/Hydraulische_Weiche.htm
Für die Heizungsendnahme würde ich dem 2. Anschluß von oben aus dem Puffer nehmen.
So bleibt das obere Drittel in Reserve für den Warmwasserwärmetauscher.
Auch kann man den Puffer wie gehabt über dieselbe Leitung auch laden
So ein Warmwasser / Röhrentauscher (80°C) muß leider beizeiten entkalkt werden
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Für die Heizungsendnahme würde ich dem 2. Anschluß von oben aus dem Puffer nehmen.
So bleibt das obere Drittel in Reserve für den Warmwasserwärmetauscher.
Auch kann man den Puffer wie gehabt über dieselbe Leitung auch laden
So ein Warmwasser / Röhrentauscher (80°C) muß leider beizeiten entkalkt werden
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
So ein Warmwasser / Röhrentauscher (80°C) muß leider beizeiten entkalkt werden
Gruß
Bernhard
Aus diesem Grunde habe ich auf eine FRIWA gesetzt!
Hatte vorher einen Warmwasserspeicher mit Wärmetauscher für Solar uns Heizung, war schon heftig diese Kalkauslösungen, die mir auch die Zirkulationspumpe zerschossen haben.
Den Warmwaaserspeicher habe ich für die FRIWA dann zweckumgebaut.
So ein Warmwasser / Röhrentauscher (80°C) muß leider beizeiten entkalkt werden
Gruß
Bernhard
Aus diesem Grunde habe ich auf eine FRIWA gesetzt!
Hatte vorher einen Warmwasserspeicher mit Wärmetauscher für Solar uns Heizung, war schon heftig diese Kalkauslösungen, die mir auch die Zirkulationspumpe zerschossen haben.
Den Warmwaaserspeicher habe ich für die FRIWA dann zweckumgebaut.
Mist, dann muss ich meine Zeichnung nochmal ändern.
Momentan sieht sie so aus.
Für Tipps und Verbesserungsvorschläge bin ich Euch sehr dankbar.
So würde ich das auf keinen Fall realisieren.
Den Puffer als hydraulische Weiche benutzen, sprich die Heizkreise aus dem Puffer führen und nicht aus dem Kesselkreislauf.
Den Laddomaten, bzw. RLH so nah wie möglich an den Puffer und nicht an den Kessel.
Mist, dann muss ich meine Zeichnung nochmal ändern.
Momentan sieht sie so aus.
Für Tipps und Verbesserungsvorschläge bin ich Euch sehr dankbar.
So würde ich das auf keinen Fall realisieren.
Den Puffer als hydraulische Weiche benutzen, sprich die Heizkreise aus dem Puffer führen und nicht aus dem Kesselkreislauf.
Den Laddomaten, bzw. RLH so nah wie möglich an den Puffer und nicht an den Kessel.
Mist, dann muss ich meine Zeichnung nochmal ändern.
Momentan sieht sie so aus.
Für Tipps und Verbesserungsvorschläge bin ich Euch sehr dankbar.
So würde ich das auf keinen Fall realisieren.
Den Puffer als hydraulische Weiche benutzen, sprich die Heizkreise aus dem Puffer führen und nicht aus dem Kesselkreislauf.
Den Laddomaten, bzw. RLH so nah wie möglich an den Puffer und nicht an den Kessel.
Wenn man sich die Einbauanleitung von Laddomaten anschaut, steht drin: Laddomat so dicht an den Kessel wie möglich!
Mist, dann muss ich meine Zeichnung nochmal ändern.
Momentan sieht sie so aus.
Für Tipps und Verbesserungsvorschläge bin ich Euch sehr dankbar.
So würde ich das auf keinen Fall realisieren.
Den Puffer als hydraulische Weiche benutzen, sprich die Heizkreise aus dem Puffer führen und nicht aus dem Kesselkreislauf.
Den Laddomaten, bzw. RLH so nah wie möglich an den Puffer und nicht an den Kessel.
Wenn man sich die Einbauanleitung von Laddomaten anschaut, steht drin: Laddomat so dicht an den Kessel wie möglich!
Wir heizen das ganze Jahr mit dem Pelleter , da wir kein Solar haben.
Der Pelleter heizt alle 2 Tage meinen 650 Liter Puffer auf .
Der reicht aus , um meinen 150 Liter Warmewasserspeicher ständig bei 60 Grad zu halten.
Habe ca 40-50 Säcke den ganzen Sommer verbraucht.
Genauso ist es auch bei mir.Solar soll zwar folgen aber was spricht gegen einen Lauf des Kessels hin und wieder.
Gruß Andy
Wir heizen das ganze Jahr mit dem Pelleter , da wir kein Solar haben.
Der Pelleter heizt alle 2 Tage meinen 650 Liter Puffer auf .
Der reicht aus , um meinen 150 Liter Warmewasserspeicher ständig bei 60 Grad zu halten.
Habe ca 40-50 Säcke den ganzen Sommer verbraucht.
Genauso ist es auch bei mir.Solar soll zwar folgen aber was spricht gegen einen Lauf des Kessels hin und wieder.
Gruß Andy
Hallo, ich habe auch keine Solartechnik und mein P14 heizt einmal pro Woche den 800 l Hygiene Pufferspeicher auf. Dabei schalte ich den Brenner aber im Sommer manuell aus und an, denn wenn oben im Speicher noch 40 Grad sind reicht es noch dicke aus zum duschen. Man könnte auch bei den Parametern die ein- und abschalt Temperaturen für den Sommer ändern. Mir scheint diese Variante im Gegensatz zu den Anschaffungskosten der anderen Varianten die preiwerteste Lösung.
Gruß Ralf
Hallo, ich habe auch keine Solartechnik und mein P14 heizt einmal pro Woche den 800 l Hygiene Pufferspeicher auf. Dabei schalte ich den Brenner aber im Sommer manuell aus und an, denn wenn oben im Speicher noch 40 Grad sind reicht es noch dicke aus zum duschen. Man könnte auch bei den Parametern die ein- und abschalt Temperaturen für den Sommer ändern. Mir scheint diese Variante im Gegensatz zu den Anschaffungskosten der anderen Varianten die preiwerteste Lösung.
Gruß Ralf