Hallo, ich Atmosneuling, hoffe, dass mir jemand folgende Frage beantworten kann:
seit einigen Tagen läuft permanent Wasser aus dem Kessel DC 25 GSE in den Überlauf und zwar sowohl während des Betriebs (warm, klar), als auch, wenn der Kessel am Morgen bereits alles verbrannt hat (kalt). Woran kann das liegen und welche Einstellung muss ich verändern ?
Vielen Dank !
Hallo,
ich nehme mal an dass sich deine TAS (Thermische Ablaufsicherung) verabschiedet hat. Könnte vielleicht schmutzig sein.
MfG Manuel
Hallo robo2,
Nach Deiner Beschreibung lässt die TAS Wasser durch.
Nimm ein Stück Holz und drücke mit dem auf den Roten Knopf an der TAS. Dann solltest Du Wasser rauschen hören. Lasse jetzt den Knopf schnell los, es müsste einen Schlag geben und die TAS sollte wieder schließen.
Wenn das nicht hilft dann kannst Du auch die TAS auseinander bauen und sehen ob die Dichtung richtig sitzt.
Hallo robo2,
Wenn das nicht hilft dann kannst Du auch die TAS auseinander bauen und sehen ob die Dichtung richtig sitzt.
Aber vorher Wasser abstellen.
Gruß
Michael
Achtung Kessel steht unter Strom
Ganz wichtig, bevor du anfängst, den Kessel
Stromlos machen, bevor Wasser in den Kessel
eindringen sollte.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hi,
vielen Dank, für die schnelle Antwort !!
Doch — wo bitte ist denn die TAS ?
Gruss Ro
Hi,
vielen Dank, für die schnelle Antwort !!
Doch — wo bitte ist denn die TAS ?
Gruss Ro
Hi,
antworte mal zur Überbrückung bis die schäffes da sind, also Leitung (da wo das Wasser entfleucht) zurück gehend (Richtung Kessel) dann müsstest Du an einen _roten_ Deckel stossen, der evtl. noch mit einem Kabelchen verbunden ist.
Daumen drück…!
———————-
ah ja, vielen Dank. Das Ding mit dem Spiralkabel nehm ich an. Hab den roten Knopf gedrückt, Wasser kam und hat gleich den Auffangbehälter zum Überlaufen gebracht. Nochmal gedrückt – jetzt kommt weniger Wasser, aber immer noch ein mehr oder weniger gleichmässiger Strahl. Werde ich beobachten.
Gruss Ro
Aber nicht zu lange beobachten, kann teuer werden bei den Wasserpreisen.
Die TAS sollte so schnell wie möglich repariert werden.
Gruß Kaffenberger
Auffangbehälter?
Da solltest du für einen ausreichenden Abfluss sorgen. Sonst hast du nach dem nächsten Stromausfall einen überfluteten Keller.
Hallo,
genau, nicht zu lange warten mit dem Wechsel der TAS
es ist ja auch ein Wärmeverlust da der Kessel ständig mit kaltem Wasser durchspült wird und auf Dauer nicht gut für die Kühlschleife im Atmos. Rep. kann sehr teuer werden.
MfG Manuel
Hallo robo2,
Wenn die TAS immer noch Wasser durchläßt, dann stelle das Wasser ab und schraube hinten an der TAS den überwurf ab.
Dann kannst Du das Innenteil rausnehmen und nachsehen ob Dreck drin ist oder die Dichtung vielleicht nicht richtig anliegt.
Bei mir war die Dichtung verruscht und es lief auch immer etwas Wasser weg.