Nimm einen ESBE 5MG
…KLICK…
Für den gibt es einen „normalen“ Mischermotor (würd ich für Deinen Einsatz verwenden) und auch einen mit dem man programmgesteuert Positionen anfahren kann
Warum den MG5 und keinen anderen?
Weil man mit dem MG5 nicht nur zwischen zwei Temperaturenebenen des Puffers mischen kann sondern zwischen vier !!!
Was bringt das?
Wenn der Mischer für die Fussbodenheizung 30°C Vorlauf bei 25°C Rücklauf und einer Schütung von 1000Liter/h aus 80° Puffertemperatur oben mischen soll dann nimmt er 900Liter/h 25°-Wasser vom Rücklauf und 100Liter/h 80°-Wasser mischt das zusammen. Zum Puffer kommen nur die restlichen 100Liter/Stunde mit 25°C zurück
Der Mischer nimmt also immer das heisseste Wasser vom Puffer – selbst dann wenn kühleres weiter unten im Puffer vorhanden wäre
Genau das macht der 5MG anders
er hat vier Eingänge die man quer über die Temperaturniveaus des Puffers verteilen kann
Wenn nun z.B. von Radiatoren ein Rücklauf in den Puffer mündet und dort eine Schicht Wasser mit 35°C zu haben ist dann verwendet der MG5 500Liter/h dieses Wassers mischt 500Liter/h vom Fussbodenrücklauf hinzu und erzeugt dadurch 1000Liter/h 30° warmes Vorlaufwasser sowie 500Liter/h 25°C kühles Wasser für den Puffer.
Was bringt das?
Der Vorteil ist dass niedrige Temperaturniveaus im Puffer konsequent abgegriffen und verbraucht werden um am Ende der Puffer komplett auf 25° entladen ist – und nicht z.B. auf 40°
Damit wird das Puffervolumen besser ausgenutzt da die Wärmeschichtungen von UNTEN und nicht mehr von OBEN verbraucht werden. Damit bleibt das heisse Wasser für die Frischwasserstation länger heiss und gleichzeitig wird der Puffer unten gleichmäßig kühler…
das kommt z.B. Solaranlagen SEHR entgegen und erhöht deren Wirkungsgrad stark da einfach mehr kühles Wasser Vorhanden ist
Beispielschema z.B. hier …KLICK… oder hier …KLICK… oder hier …KLICK…
Wenn Du einen MG5 einbaust dann setz den auf Pumpenverschraubungen – sonst ist das Ausbauen im NAchhinein so gut wie unmöglich. Das kostet heute zwar ein paar Euro mehr – ich denke aber das Geld ist sehr gut für die Zukunft investiert und kommt durch die besser laufende Solaranlage schnell wieder herein…
Bernhard
Hallo Kaninchen!
Bei einer FBH ist das Verhältnis zwischen der Umlaufenden Wassermenge und der (für die erforderliche Heizleistung) zuzusetzender Wassermenge etwa 1 : 10
Dies ist mit einem sogenannten „Dreiwegmischer“ schlecht erreichbar / regelbar, besser geht dies mit speziellen FBH Mischern welche über einen (teilweise einstellbaren Bypass) einen Mindestumlauf im FBH Kreis sicherstellen.
Oder man nimmt ein einfaches Durchgangsventil (Heizkörperventil mit einstellbaren Durchflusswert) und setzt auf dieses einen Stellantrieb welcher durch die entsprechende Regelung angesteuert wird und entsprechend viel (oder wenig) in den FBH Kreis einspeist!
Bei diesen Stellantrieben gibt es welche die über ein „Dreipunktsignal“ oder auch welche die über eine Impuls / Pausen Steuerung angesteuert werden, letzterer ist am billigsten (nur etwa 28,-€/Stk).
Mit einer entsprechenden Regelung (z.B. UVR 1611) ist es möglich jeden dieser Stellantriebe zu verwenden un eine Gradgenaue Regelfunktion zu realisieren!
Grüße zum Nachdenken,
Hannes / ESBG
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können