Fragen und AntwortenWelches Zubehör, war/ist Euch Wichtig?
wong antwortete vor 11 Jahren

Grüße an @lle,
der Nenner wird sich wohl nicht so schnell „individuell“ verändern wie der Zähler, doch was ist (im Grunde) „Wichtig“ für den reibungslosen – langlebigen – Komfortablen Einsatz eines HV?

Was ich auf dieser Seite

http://www.atmos.cz/germany/prislusenstvi

von Atmos vermisse, ist z.B. ein Luft & Schlammabscheider,…

Beginnen wir mit einem 40kw´ler,… mit 3 x 1000 ltr. P-speicher und den schon erwähnten Luft und Schlammabscheider.

Wie geht es weiter?
Auf was darf man verzichten und auf was nicht?

Mit besten Grüßen aus dem Calw´er Schwarzwald
Wong



33 Antworten
juergen antwortete vor 16 Jahren

Hallo Wong,
gleich welchen Kessel Du hast das Zubehör dürfte wohl bei allen gleich vorhanden sein:
Luftabscheider manche schwören auf den Mikroblasenabscheider gleich hinter dem Kessel im VL.
Laddomat gehört ja als Standard zum Kessel.
Ein Abgasthermometer bis 500°
Thermometer (Ausführung ist jedem überlassen, ob Fernanzeige oder direkt oder ähnliches) im Puffer wenn möglich je eins unten sowie oben.
Ich würde wieder bei einer Neuinstallation, jedes Teil mit einem Ventil/Kugelhahn/Schieber etc versehen. Wenn eine Wartung oder Reperatur ansteht, einfach Ventil zu Teil ausbauen/auswechseln Ventil auf und (Wasser nachfüllen Luft entlassen etc)es geht weiter. Dadurch kein Wasserablassen der ganzen Anlage ganz wichtig (Wasser ist nicht ganz billig)!!!!!

poeoe antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

Ich habe auch einen Schlammabscheider und auch einen Microblasenluftabscheider in der Anlage. Beides halte ich für Wichtig, wenn (wie bei mir) noch teilweise Stahlleitungen im Haus liegen, sogar für sehr sehr Wichtig.
Es wird hier von einem DÜsensteinschutz berichtet (musst mal suchen) den ich persönlich auch recht gut und Sinnvoll finde.
Auch eine passende Bürste für die Wärmetauscher ist sicher nicht schlecht…
Ein Aschefilter für den Staubsauger fällt mir da als nächstes ein…
Das geht aber schon in richtung Arbeitserleichterung und da gibt es noch unzählige Dinge…

@juergen: So viel wie möglich mit Ventilen zu versehen ist sicherlich ne gute Sache und hilft sehr bei Defekten, da kommen nur leider einige Kosten zusammen, das sollte man noch bedenken. Da kannst du schon viel Wasser ablassen und nachfüllen
Deshalb ist meine Arbeitsweise immer „so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig“

Gruß an alle

Jens

wong antwortete vor 16 Jahren

Guten Abend,
danke Euch beiden, für den kleinen Einblick, was so unter Wichtig und richtig anzusiedeln ist.

Bin jedoch auch erstaunt, das in der „Grundausrüstung“ fast alles enthalten ist, was Sinn macht.

Diesen Luft- und Schlammabscheider habe ich mir auf jedenfall vorgemerkt.

Meine Frau liebäugelt zusätzlich mit einem Etagenofen (inkl.Wasseranschluss) und vermutlich wird dadurch das ganze „Zubehör“ sortiment um -x- erweitert,…*g

Grüßerle
Wong

poeoe antwortete vor 16 Jahren

Hi,

wenn du dich für einen Holzvergaser entscheidest, macht ein weiterer Ofen mit Wasseranschluss kein Sinn.
Etagenofen zum Wohlfühlen, schön Ausschauen, etc. ist aber erlaubt

Grund: Im Keller verbrennst du das Holz einfach VIEL effektiever!

Gruß

Jens

Micha antwortete vor 16 Jahren

Bist du dir da wirklich so sicher???
Ich ehrlich gesagt nicht. Es kann durchaus Sinn machen einen Ofen mit Wassertasche einzubauen, weil dann nämlich evtl. auch mal auf das anheizen des Atmos verzichtet werden kann und zudem der Raum mit dem Ofen nicht überheizt wird (bzw. der Ofen nicht auf minimalste Leistung abgewürgt werden muss).

Meine ersten Messungen ergaben einen Wirkungsgrad von rund 65% (=das was wirklich im Puffer ankam).

Ich weiß noch nicht was da flasch läuft, toll ist das aber noch nicht wirklich. Weitere Messsungen sind in Arbeit und werden zu gegebener Zeit in einem extra Thema diskutiert (gehört hier nich hin).

Grüße, Micha

Stormy antwortete vor 16 Jahren

@Micha

Hast du auch den Luftanteil berechnet? Denn das schöne Ding gibt ja „nur“ 50 bis 80%, je nach Ofentyp an die puffer ab.

Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy

poeoe antwortete vor 16 Jahren

Hi,

anheizen des Atmos soll ja nicht umgangen werden, weil einfach effektiver. Meine Meinung Gerade in der Übergangszeit… Halten die Puffer halt ein paar Tage.

Gruß

Jens

wong antwortete vor 16 Jahren

Hallo an @lle,
nochmal zu dem Luftabscheider,…

Was ist besser,…

A.) Spirovent (o.d.g.)je 1 Luft und Schlammabscheider Horizontal, oder Vertikal?

oder

beides in einem sowie hier http://www.heizungsfachshop.de/wbc.php?sid=16387949eef&tpl=pd.html&pid=10321&rid=1810&recno=2

dann gibt es noch die Frage ob 10.- mehr unnötig sind oder evtl. doch die besser Anschluss Möglichkeit bietet.

http://www.spirotech.de/pages/Produkte/Hydraulische_Weiche/SpiroCross/

weil es heißt,… 3 in 1`nem…

…, oder stehe ich an der Schwelle zu übertreiben, so wie es sich für einen „Frischling“ gehört, mit meinen Gedanken???

Mit besten Grüßen
aus dem Schwarzwald
Wong

Karsten_S antwortete vor 16 Jahren

Hallo Wong,

für den Kombiabscheider spricht, das Du nur eine Strömungsbremse im Kreislauf hast. Der Nachteil ist allerdings der Einbauort: der Microblasenabscheider wirkt am besten im Kessel-VL, der Schlammabscheider soll im RL vor dem Laddomaten eingebaut werden, um ihn vor Fremdkörpern zu schützen.

In meiner Anlage habe ich aber auf den Schlammabscheider verzichtet, da meine Rücklaufanhebung aus einem 3-Wege-Mischer besteht, der unempfindlich gegen Verschmutzung ist. Außerdem kommt der Kesselrücklauf aus dem Puffer, wo das Wasser beruhigt war und sauber sein sollte.

wong antwortete vor 16 Jahren

Hallo Karsten,
wie hast Du den Luftabscheider montiert, welche der Möglichkeiten ist ratsamer, Horizontal oder Vertikal?

Mit besten Grüßen
Wong = Wolfgang

Karsten_S antwortete vor 16 Jahren

Hallo Wolfgang,

der Luftabscheider (1 1/4″) ist direkt nach dem Kessel eingebaut. Allerdings haben wir einen Fehler mit eingebaut, in dem wir die Reduzierung von 2″ zentrisch hergestellt haben. Dadurch dauert es unnötig lange, bis die ganze Luft aus dem Kessel ist.

welche der Möglichkeiten ist ratsamer, Horizontal oder Vertikal?

Das ist egal, da für beide Möglichkeiten eine Variante angeboten wird.

mr_heft antwortete vor 11 Jahren

Schlammabscheider => KLICK

Hallo,

kennt jemand diesen Schlammabscheider?

Grüße, Alex

wong antwortete vor 11 Jahren
mr_heft:
…kennt jemand diesen Schlammabscheider?

N´abend Alex,
leider nur das was Google hergibt.

Habe mal dies gefunden…
Logafix und Logavent Die Buderus Handelsmarken
Katalog

…dies ist aber bestimmt nicht die Antwort,
auf die Du benötigst, sorry

LG
Wong

mr_heft antwortete vor 11 Jahren

Hallo Wolfgang!

Mich interessierte ob jemand damit bereits Erfahrung hat. Aber danke dir trotzdem. Ein einfacher Schlammfänger tät vermutlich auch seinen Dienst.

Naja, mal sehen, ich hab mir das Ding heute bestellt.

Gruß, Alex

Manfred antwortete vor 11 Jahren

warum nicht gleich mit Luftabscheider

……….klick

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
mr_heft antwortete vor 11 Jahren
Manfred:
warum nicht gleich mit Luftabscheider

Weil ich ihn schon separat habe. Dazu sollte der Luftabschneider in den HV-Vorlauf und der Schmutzabschneider in den Rücklauf…

Ellern antwortete vor 11 Jahren
mr_heft:
Schlammabscheider => KLICK

Hallo,

kennt jemand diesen Schlammabscheider?

Grüße, Alex

Hallo,
das Teil heisst im Original „FlamcoClean EcoPlus“.
Logafix ist die Handelsmarke von Buderus.

Gruß
Michael

guenter_karasek antwortete vor 11 Jahren

Hallo, mein wichtigstes Zubehör, zu dem ich nach vielem Probieren, Forumslektüre und Erfahrung gefunden habe ist:
1. Abgasthermometeer
2. Mikroblasenabscheider
3. Abgasbremse für die unteren Züge
4. Eine gute Büste für die Wärmetauscher (Atmos Zubehör ist minderwertig)
5. Zugregler für Kamin bzw. Abgasrohr

Da die Atmos-Gemeinde überwiegend aus(so mein Eindruck)
Selber-Machern(oder muss man „Do it your Selfern“ sagen) besteht, wäre es angezeigt, dass die Kessel-Verkäufer
auf wirklich wichtiges Zubehör ausdrücklich hinweisen.
Bei meinem Kauf war das leider nicht so.

Grüße – Günter

DC 30 GSE BJ 2005(schon dreimal geflickt) 3.600 L Pufferspeicher 15 qm Solar

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Und mein wichtigstes Zubehör ist ein zusätzlich angebrachter Thermostatschalter direkt am Kesselvorlauf,
der ist elektrisch parallel zum Sicherheitsthermoschalter Kesseltemperaturbegrenzung geklemmt und
schaltet die Kesselkreispumpe rechtzeitig vor dem auslösen der TAS wieder ein und entsprechen wieder ab.
Aus diesem Grund habe ich das Ganze auch einstellbare Kesseltemperaturabfangschaltung genannt
Ohne dass Teil wäre die anschließende Holzkohleglutverbrennung ohne Lüfter nur mit getakteter Kesselkreispumpe bei einer Abgastemperatur unter 100°C nicht so einfach machbar gewesen.

Ach so und dann noch der Lochblechstreifen an der Hauptzuglappe in Verbindung einer 2. Bohrung
am oberen Hebelarm der mit der Kette um das Übersetzungsverhältnis Heizregulator FR 124 –
zur Hauptzugklappe sinnvoll zu untersetzen, so konnte der Klappenansaugeffekt locker überwunden werden

MfG
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
guenter_karasek antwortete vor 11 Jahren

Hallo Feueresel, das mit Deiner Kesseltemperaturabfangschaltung ist hochinteressant. So wie ich das vestehe ist das auch eine ideale Schaltung zur Gluterhaltung, ohne dadurch den Kessel zu überhitzen.
Ohne diese Schaltung muss man den Rauchgasthermostaten so einstellen, dass die Holzkohle mit Gebläse so weit abgefackelt wird, dass die Restglut nicht mehr zur Kesselüberhitzung führen kann. Wenn das so funktioniert wie ich es mir nach Deiner Beschreibung vorstelle, müsste das in Serie gehen.
Gibst Du uns nähere Informationen?

Grüße – Günter

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Hallo Günter,

in den Tiefen des Forums:

►Rest – Glut – Erhaltung◄

Normalerweise müsste irgendwo auch noch ein entsprechender Schaltplan versteckt sein
Darüber müsste unter Suchen/Feueresel noch wesentlich mehr zu finden sein

Nachtrag:
Dass Teil ist direkt inkl. Kapillarfühler auf den Kesselkreisvorlauf mittels Spannband befestigt

►Anschließende saubere Holzkohleverbrennung◄

Übrigens,
hat mein Esel gestern auf diese Art: 119 KWh/WMZ mit einer Füllung/Abbrand erzeugt
(Kiefernholz ca.30kg Restwasser 18%)
und nach 12Std noch etwas Restglut zum wieder auflegen übriggelassen

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
timex antwortete vor 11 Jahren

@Esel
Genau so sieht das bei mir auch aus, muss das nur noch mal um verdrahten damit der Lüfter nicht mit angeht.
Und das mit dem zweitem Loch im Feuerzugregler+ Blech scheint bestens zu Funktionieren— hab da auch nochmal drüber nachgedacht— effektiv sind die langen Hebel am Regler eher dafür geeignet Schwere Klappen an einem normalen Holzofen mit Naturzug zu bewegen. Am Atmos ist eine leichte Klappe+Ventilator dran und wenn der letzte Bereich paar Millimeter vor der Stellschraube erreicht wird, wird die Klappe ja zwangsläufig angesaugt— da ja die Klappe einen schönen langen Hebel zum ziehen gegen die Feder hat. Ist das Loch jetzt weiter vorne am Hebel müsste die Klappe ja wesentlich mehr Kraft aufwenden, um die Federkraft zu überwinden oder sehe ich das falsch?

Gruß Frank

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Frank,
je kürzer der Hebelarm oben und je länger der Hebelarm unten (Kraftfluss von oben nach unten Hebelgesetz )
umso mehr Kraft an der Klappe
Und der feingesteuerte Regel/Weg an der Klappe, ist dadurch auch noch mal optimiert

Ach so, und die Belimo/Klappe ist bei meinem Esel über Abgasthermostat II auf 220°C eingestellt
und kommt bei einer maximalen kurzzeitigen Abgastemperatur von 200°C sonst 180°C, somit überhaupt nicht mehr zum Einsatz

Übrigens ist der Primärluftschieber auf 10mm fest eingestellt
sonst würde das Gemisch bei fest eingestellter Sekundärluft beim Hochfahren,
bis die Klappenregelung einsetzt, überfettet
(Indirekte Sekundärluftreglung ) musste der Esel erst mal drauf kommen,
wenn man es erst mal verstanden hat, ist es ganz einfach

Gruß
Bernhard und sein Esel, Der der mit dem Feuer tanzt

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
timex antwortete vor 11 Jahren

@ Esel

na dann habe ich ja richtig gedacht und mich gleichzeitig geärgert das die „Jungs“ von Atmos das nicht von Haus aus anders machen— nö da nehmen die ein Standartteil und fertig ist der Lack.
Danke für diesen Tipp — könnte man zwar selbst drauf kommen, aber wie immer „der Teufel steckt im Detail“

Nachtrag— also dein Belimo+Klappe ist immer offen und ohne Funktion? Wie beim mir (habe keinen) 😉

Gruß Frank

Manfred antwortete vor 11 Jahren

Esel

in den Tiefen des Forums:

►Rest – Glut – Erhaltung◄

warum das Rad zweimal erfinden

klick

in den Tiefen des Forums

findest du auch Foto von ein User

Feuerzugklappe Hebel Patent

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Manfred:
Esel

in den Tiefen des Forums:

►Rest – Glut – Erhaltung◄

warum das Rad zweimal erfinden

klick

in den Tiefen des Forums

findest du auch Foto von ein User

Feuerzugklappe Hebel Patent

Manfed,

also meine Abfangschaltung ist eine ganz andere Hausnummer
Bei der von Dir gezeigten wird die Pumpe grundlegend anders geschaltet.
Bei meiner Schaltung wird die Kesselkreispumpe zusätzlich im Hochtemperaturbereich geschaltet,
nur um die obere Kesseltemperatur ab über 90°C abzufangen – Kesselkreispumpe wieder einzuschalten
Lüfter bleibt aus, beim unterscheiten von 88°C schaltet Regler Kesselkreispumpe wieder ab
Genau deshalb habe ich meine Schaltung:„Kesseltemperaturabfangschaltung“ genannt
Es gibt die ja auch serienmäßig, leider löst diese meistens erst nach der TAS aus und ist nicht einstellbar.
Meine Schaltung ist parallel zu dem Serienmäßigen einfachen Temperatur/ Sicherheitsschalter angeschlossen, also bleibt alles vorhergedachte wie gehabt.
Bis dass meine einstellbare Pumpentaktung für die erzeugte saubere Holzkohleverbrennung entscheidende Vorteile bringt.
Und im Übrigen ist auch die Vorausgegangene Holzkohleerzeugung inkl. sauberere Holzgaserzeugung,
nochmal eine zusätzliche Hausnummer, denn dass Eine geht nicht ohne das Andere
unterm Strich echte 92% Wirkungsgrad

Und im Übrigen ist der von Dir angeführte Hebel an der Hauptzugklappe
bei weitem nicht ausreichen, um den entstehenden Sog kurz vorm schließen entsprechen entgegenzuwirken.

Außerdem ist die Anschlagschraube an meiner Klappe außer Funktion gesetzt
Die Öffnung unter deren Lasche ist für meine Regelung voll ausreichend

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Manfred antwortete vor 11 Jahren

Esel.

ich halte nix von Stop snd Go Schaltung. deswegen sind meine
Kapillarfühler am Kesselrückseite montiert. Für 3 Wegemischer Centra als RLA ist das besser geeignet.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Manfred:
Esel.

ich halte nix von Stop snd Go Schaltung. deswegen sind meine
Kapillarfühler am Kesselrückseite montiert. Für 3 Wegemischer Centra als RLA ist das besser geeignet.

Manfred,
so wirst Du aber niemals die niedere Abgastemperatur und die hohe obere Kesseltemperatur
nach dem Gasausbrand, geschweige einen guten Wirkungsgrad von ca. 92%, erreichen

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Gust antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:

unterm Strich echte 92% Wirkungsgrad

92% Wirkungsgrad?

Abgastemperaturverlust = (Abgastemp – 20°C) * ( 0,6842/(21-O2) +0.0125; wobei die 20°C die angenommene Heizraumtemperatur wäre.

Hier ein Beispiel:
AGT =195°C, O2=4,5%
= (195 – 20) * (0,6842/(21- 4,5) + 0,0125) = 9,44 % Verlust.
==> ein Wirkungsgrad von 92% ist bei einer Abgastemperatur von ca. 195°C nicht mal theoretisch möglich. Und das bei angenommenen 4,5% O2 im Abgas, was man ohne Lambda gesteuerte Regelung wohl eher nicht dauerhaft erreichen wird…

Gruß
Gust

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Gust,

die Abgastemperatur steigt ersteimal in 20 Min. auf 170°C Pause,
dann allmählich langsam auf 180°C Pause,
Spitze 195°C, dann über lange Zeit langsam abfallend bis die Abgastemperatur bei ca. 160°C den Lüfter über Abgas I abschaltet
Denke dran, die Leistung wird über die Kesselwassertemperatur geregelt
Und jetzt ist da noch jede Menge saubere glühende Holzkohle drin für zirka 25 KW,
bei einer Abgastemperatur unter 100°C und das geht wiederum nur bei einer im Kesseltemperaturgesteuerten – Abfangmodus-getaktete- Kesselkreispumpe

Ach so und in den zusätzlich eingebauten Schamottplatten ist
auch noch jede Menge Energie gespeichert

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
wong antwortete vor 11 Jahren

2. Versuch etwas zu speichern !

Hallo zusammen,
vor einiger Zeit war mal die Rede von einem Wasser-Aschesauger.

Habe ___hier___ einige Bilder eingesetzt.

Wenn Verbesserungen vorliegen, freue ich mich wenn du mit uns teilst

Beste Wünsche
Wong

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Wong:
2. Versuch etwas zu speichern !

Hallo zusammen,
vor einiger Zeit war mal die Rede von einem Wasser-Aschesauger.

Habe ___hier___ einige Bilder eingesetzt.

Wenn Verbesserungen vorliegen, freue ich mich wenn du mit uns teilst

Beste Wünsche
Wong

Verbesserung,
also bei Aldi gab es mal ein GS geprüftes Aschesaugereimerteil,
mit allem drum und dran, für unter 30€, mit Schutzsieb zum Sauger.
Und wer will, kann da zusätzlich auch eine Wasservorlage mit einfüllen.

Übrigens, den Spruch:

„Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen.
Kurfürst Friedrich Wilhelm I „

Den Du Wong, dir hier so vollmundig zu eigen machst, ist eh eine Falschmeldung ‼

►Quelle◄

Bernhard & Esel

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
wong antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:
Verbesserung,
also bei Aldi gab es mal ein GS geprüftes Aschesaugereimerteil,
… mit Schutzsieb zum Sauger.
Und wer will, kann da zusätzlich auch eine Wasservorlage mit einfüllen. Bernhard der Esel

Na Bernhard,
wenn Du meinst…

Du hast Dich ja schon öfters geirrt, und nicht dazu gestanden.

Aber würdest Du mir bitte mit Deinen Worten den tieferen Sinn, verständlich vermitteln ?! Wenn für Dich die Person wichtiger ist als die Botschaft, damit ich das auch aus Deiner Sicht versuchen kann zu begreifen, oder schärfst Du lieber Dein Messer…

Gute Besserung
W