Fragen und AntwortenWer repariert Atmos Vergaserkessel??
wong antwortete vor 14 Jahren

Weiss jemand, wo ich einen Heizungsbauer herbekomme, der meinen Atmos reparieren kann?

Danke für Infos.

Geierwalli



19 Antworten
Woodstoker antwortete vor 14 Jahren

Wo wohnt denn die Geierwalli ?

wong antwortete vor 14 Jahren

N´abend,
hier sind einige Gewerbetreibende zu Hause, verrate Deine PLZ evtl. hast Du Glück.

Erinnere Dich noch daran das Dir schon empfohlen wurde, den Typ Deines kranken Sorgenkindes anzugeben !

Was fehlt ihm denn,….Husten, oder bekommt er schlecht Luft, erzähle mal etwas von den Symptomen.

lg

Woodstoker antwortete vor 14 Jahren
Hallo, ich finde keinen Heizungsbauer in der Nähe von Ludwigsfelde, der meinen Atmoskessel reparieren kann. Der Lüfter, der beim Anheizen anspringt, läuft ununterbrochen, auch wenn kein Holz mehr drin ist. Hab ich wahrscheinlich mehr Stromkosten als Öl gespart. Gibt es irgendwo eine Vertragsfirmenliste oder so???
Danke für die Auskunft.

Ich denke das du den Rauchgastermostaten (RGT2) ganz rechts falsch eingestellt hast.
Der sollte nach dem Ausbrand Lüfter und Pumpe abschalten.

Warte beim nächsten Abbrand bis fast nichts mehr im Füllraum oben drin ist, dann drehst du den rechten Termostat so das alles abschaltet.

Fertig !
Einstellung markieren,denn zum anheizen musst du ihn wieder runter drehen.
Wenn der Ofen beim nächsten Anheizen angebrannt ist stellst du ihn wieder auf die gemachte Markierung.

sebest antwortete vor 14 Jahren

hab den beitrag von dir am stammtisch gelesen-kontrolier mal das rauchgasthermostat oder bestell bei rentsch gleich ein neues.einbau bekommt jede hausfrau hin.

Guenther antwortete vor 14 Jahren

Moin

„Sie“ wohnt wohl „Nähe Ludwigsfelde“. Hat sie jedenfalls im Stammtisch so angegeben. Ich hatte sie hierher verwiesen.
Scheint aber z.Z. gar nicht Online zu sein.

Geierwalli1 antwortete vor 14 Jahren

Vielen Dank, für die vielen guten Ratschläge. Ich bin aber eher Schreibtischtäter (und Frau …. aber eher dunkelblond…) und hab schon Probleme, wenn ich den Russ hinten rausholen soll. Hab den Atmos jetzt 6 Jahre in Betrieb und noch nie etwas gemacht. Muss der nicht mal sowas wie gewartet werden. Die Füllung in der Tür sieht auch nicht mehr so prickelnd aus. Also muss man an den Dingern denn nichts tun?? Wäre super, wenn ich eine Festnetznummer von einem Atmoskundigen bekäme, ich rufe gerne zurück (Vodafone und Festnetz habe ich kostenfrei) und dann geh ich in den Keller ……. und wenn Du viel Geduld hast mit mir…… dann wird es evtl. etwas. Schick auch gerne eine Flasche Wein (je nach Dauer der Fernreparatur auch mehr …uff), damit es dir nicht langweilig wird, während ich irgendwelche Temperaturfühler suche usw.

Ich habe den Atmos kombiniert mit einer Ölheizung, bei 40° springt die ein, wenn ich nicht rechtzeitig den Holzvergaser anwerfe. So, jetzt zum Typ ….. … oje, bis gleich, muss erst in Keller…..

Danke erstmal Geierwalli

Geierwalli1 antwortete vor 14 Jahren

Sooooooo, ich hab einen Atmos Generator DC 40 GSE. HIlft das jetzt weiter?

Geierwalli

juergen antwortete vor 14 Jahren

Hallo Geierwalli,

zuerst einmal herzlich willkommen bei uns im Forum.

Jetzt haben wir Dir einige wichtige Daten zu Deinem Hilfe bedürftigen Kessel aus der Nase gezogen. Das ist aber nicht alles!?
Kannst Du uns noch bitte sagen, was Du an Deinem Kessel bisher gemacht hast außer heizen!!!!
Wir haben hier einige Heizerinnen denen wir auch über das Forum weiter geholfen haben das der Kessel wieder richtig Wärme abgibt.
Hast Du ihn schon einmal gereinigt? Wenn nicht gebe ich Dir jetzt Deine Hausaufgaben auf!!

Am hinteren Teil findest Du oben eine Klappe mit zwei Schrauben. Wenn Du die aufschraubst und mit einer Lampe rein leuchtest siehst Du 8 Röhren da stecken Bleche (sie heißen Turbulatoren) drin. Bitte diese Röhren raus ziehen und mit dem runden Drahtbesen der zum Kessel gehört die Röhren richtig blank putzen – Turbulatoren wieder rein – Blech zuschrauben – dabei bitte ganz wichtig aufpassen das die dicke Dichtschnur richtig in der Rille des Deckel liegt – am besten mit einem Finger rund herum abfühlen!! Diese Arbeit ca. alle vier Wochen spätestens weil sich an den Wänden wieder Ruß angesetzt hat. Dieser kann dann keine Wärme an das im Wärmetauscher fliesende Wasser abgeben.

Genau so ein Deckel ist am Kessel ganz unten (ebenfalls hinten). Wenn Du den aufschraubst hat sich dort im laufe der Zeit viel Flugasche angesammelt. Hier hat sich bewährt ein Aschesauger aus dem Baumarkt um so richtig in die Ecken zu kommen. Asche muß alles raus. Dies hier unten mind. einmal im Jahr. Beim anschrauben wieder auf die Dichtung achten.

Wenn Du die untere vordere Tür aufmachst, siehst Du rechts/links an der Seite einen Schlitz. Nach außen ein Blech dahinter wartet das Wasser auf die Wärme der Abgase die dort nach hinten strömen. Dieses Blech muß auch laufend mit dem flachen Drahtbesen gesäubert werden. Es kann sein das dort lange kammartigen Bleche (Rauchgasbremsen) drin sind die vorher raus holen.

Das wäre von meiner Seite erst einmal die Voraussetzung das Dein Kessel einigermßen von Flugasche frei ist. Jede kleinste Ansammlung von Rußschicht isoliert und läßt keine Abgashitze an das Blech bzw an das Wasser durch.

Noch eins hast Du im Abgasrohr ein Thermometer drin was die Abgastemperatur anzeigt? Das ist ganz wichtig, wenn nicht bei ebay kostet so ein Ding ca. 25.- € (Anzeige aber bis 500°). Diese Temperatur sollte nicht weit über 200° liegen besser noch darunter. Du willst doch Deine Hitze ans Wasser abgeben und nicht durch den Schornstein die Umwelt erwärmen.

Wenn Dein Kessel gereinigt ist – heizen – und dann bitte hier schreiben was noch nicht richtig funktioniert. Sollte er sauber sein und nicht richtig dann bitte genaue Angaben machen.

Hahneko antwortete vor 14 Jahren

Jürgen,

schön, daß Du Dir die Arbeit machst, den Reinigungsvorgang so detailliert zu beschreiben. Aber glaubst Du wirklich, Geierwalli hat den Kessel 6 Jahre lang ohne eine einzige Reinigung betrieben? Kann ich mir kaum vorstellen, mein 30GSE würde dann sicher nicht mehr atmen können, der wäre restlos mit Asche verstopft.

Geierwalli,
hast Du wirkich nie den Kessel gereinigt?

Hahneko

juergen antwortete vor 14 Jahren

Hallo Hahneko, es stimmt meiner würde auch nicht mehr… ich muß meine Turbulatoren jede Woche rausholen, und es ist eine Schicht Ruß dran. Aber wir hatten mal den älteren der schlecht deutsch schrieb und auch sprach. Er wohnte auf der deutschen Seite war aber ein Pole. Er hatte 2 Jahre lang nichts gemacht weil der HB sagte er braucht nichts zu machen nur heizen. Kessel kam nie über 60° und gequalmt. Er hat im Winter gefroren und hatte Angst das alles einfriert. Da habe ich mich mit ihm unterhalten und er hat am Kessel gestanden und hat gestaunt Deckel oben/unten vordere Tür seitlich nie sauber gemacht es war alles fast zu. Er hat lange mit Eisenstange gestochert das alles frei wurde und dann Kesseltemp über 80°.

Geierwalli1 antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

wirklich sehr lieb von euch, mir so viel zu schreiben.

Also zur Aufklärung:

Diese Röhren hinten am Kessel habe ich im Nov oder so sauber gemacht und mit dem Bausauger, der sowieso täglich da unten läuft (ich hasse Staub) ausgesaugt.

Die beiden Außenseiten des Ascheraums mache ich jedes mal sauber, wenn ich die Asche raushole, also etwa 2 mal die Woche.

Mein Problem ist folgendes:

oben gibt es zwei Rädchen: mit dem linken starte ich den Ventilator, wenn ich anheize und nach und nach kann ich den auf die Stelle drehen, wo er dann stehenbleiben soll. Mit einer Uhr verglichen ist das etwa 10 Min vor. Der rechte Regler steht schon immer auf etwa 20 min nach. An dem dreh ich eigentlich überhaupt nicht.

Seit ein paar Tagen springt der Ventilator schon an, wenn ich auf der Stellung 10 Min vor am linken Regler bin und wenn ich die Stellung im Betrieb lasse(was ja früher normal war, dann geht er nicht mehr aus, auch wenn das Feuer längst aus ist.

Hat das mit Russ wo auch immer zu tun??

Nochmal die Frage: ICH MÖCHTE KEIN HEIZUNGSBAUER WERDEN, BIN FROH, DASS ICH MIT SPALTER, TISCHKREISSÄGE UND ANHÄNGER FAHREN und Heizen überhaupt klarkomme.

GIBT ES EINE FIRMA, DIE SOWAS WIE EINE WARTUNG AUSFÜHRT????

juergen antwortete vor 14 Jahren

Danke für Deine Angaben. Damit kreisen wie langsam das Problem ein.
Wenn Du Deinen Kessel einschaltest, muß Die Pumpe und auch Absaugventilator laufen.
Mit dem linken Stellrad kannst Du nach dem anheizen ein wenig in Uhrzeigersinn drehen. Dies ist aber bei jedem Kessel anders. Das soll bewirken, wenn der Kessel mit seiner Abgastemp. langsam runter fährt soll er den Ventilator abschalten. Mußt du mal ein wenig verdrehen und ausprobieren. Das rechte Stellrad voll Anschlag Uhrzeiger.
Mit Deiner Anfrage zu einer Wartungsfa. ist eine große Vertrauensfrage und auch Finanzfrage, d.h. an wen du gerätst. Wir haben User die haben ihre Heizung bauen lassen und hinterher standen sie kurz vorm Gericht weil die Anlage nicht ging.
Wir wollen aus Dir keinen HB machen. Wir wollen Dir nur soweit helfen das Dein Kessel bzw. Dein Umgang mit ihm Dir Freude macht das er Dir Wärme spendet.
Eine Frage wieviel lt. Pufferspeicher stehen Dir zur Verfügung?
Bei Atmos gab oder gibt es ihn noch einen Servicemann Herr Weihmann der in ganz D rum-fuhr oder -fährt. Du kannst ja mal telefonisch bei Rentsch anfragen ob und wie und zu welchem Preis.
Du kannst uns ja dazu mal eine Info schreiben!

Geierwalli1 antwortete vor 14 Jahren

Die Heizung funktioniert ja; und heute hab ich den Anheizregler, der nachher den Betrieb regelt (also 10 vor etwa) einfach weiter nach hinten gedreht. Jetzt ist er ausgegangen als die Brandkammer leer war.

Aber die Stellung stimmt nicht mehr. Für mich läuft er jetzt volle Kanne. Und der, den ihn damals eingebaut hat (mein Ex) hat markiert, wo der Stand für den besten Betrieb sein soll.
Oh, man, ist das schwer zu beschreiben.

War jetzt grad unten und hab links und rechts neben der Aschkammer nachgeschaut; war wirklich nicht nennenswert, was da noch drin war. Mach ich ja auch immer sauber.

Mir ist nur noch nicht ganz klar, was der Russ mit dem Anheizregler zu tun haben soll. Ich krieg das Feuer mit ein paar Spänen und einem Stück Karton, auf den ich dann eine Schippe Rinde schütte, super an. Qualmt überhaupt nicht, selbst wenn ich die Rauchklappe nicht ziehe. Geht doch dann alles zum Schornstein raus, oder? Wenn ich die möglichst wenig benutze, hat er schneller Betriebstemperatur, ich kann die Tür schließen und bin fertig mit heizen.

Ich habe drei Pufferspeicher mit je 300l.

Ich beheize mit dem Atmos 220 m² Wohnfläche und einen Kellerraum zusätzlich. Warmwasserbereitung ist auch angeschlossen. Bisher ging ja auch alles gut. Schniiiieeef.

Im übrigen habe ich vor Tagen eine mail an Atmos geschickt, mit der Bitte um Nennung von Vertragsfirmen oder so ähnlich. Bis heute keine Antwort.

Das hört sich fast so an, als ob sich in ganz Deutschland nur Privatleute einen Kessel bestellen und halt nach gut dünken einbauen.

Bei jeder anderen Heizung rufe ich einen Installateur an, sage, ich hab ne Buderus oder Junkers oder was auch immer für eine Heizung und es kommt einer vorbei.

Pfffffffffffff Wenn das Öl nicht so schweineteuer wär…….

Vielen Dank an alle, die hier versuchen mitzuhelfen.
Prost, trink jetzt ein Glas Wein.

Geierwalli

Manfred antwortete vor 14 Jahren

Geierwalli,

hier wird erklärt wie ein Rauchgasthermostat gewechselt wird.

Bei Videosequenz 8,40 min gehts los. Kann jeder guter Handwerker einbauen. In Atmospedia sind noch mehr Atmosvideo zu sehen.

Bei jeder anderen Heizung rufe ich einen Installateur an, sage, ich hab ne Buderus oder Junkers oder was auch immer für eine Heizung und es kommt einer vorbei.

wenn du für dein Atmos 7 – 9T€ hinlegst glaube das HB auch schnell vobeikommen. Es ist immer die frage des Geldes

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Geierwalli1 antwortete vor 14 Jahren

Vielen Dank. Ich werd es mir ansehen. Aber nicht mehr heute. Mir fallen schon die Augen zu.

Gute Nacht allerseits.

Geierwalli

Geierwalli1 antwortete vor 14 Jahren

Hi, Manfred,

jetzt hab ich aber laut lachen müssen. Hab das Video angeschaut und ….. pruuuuuuuust ………. hust ……..

ich schick Dir ein Video, wie man einen Pullover strickt. Das Ergebnis ist wahrscheinlich dasselbe, als wenn ich an dem Atmos herumschraube….. lach. Einfach köstlich.

Aber danke erstmal, ein Atmos-user wohnt in der Nähe und schaut mal vorbei. Ich muss ja nicht erfrieren.

Vielen Dank nochmal an alle.

Geierwalli

wong antwortete vor 14 Jahren
Geierwalli1:
Aber die Stellung stimmt nicht mehr. Für mich läuft er jetzt volle Kanne. Und der, den ihn damals eingebaut hat (mein Ex) hat markiert, wo der Stand für den besten Betrieb sein soll.
Oh, man, ist das schwer zu beschreiben.

Grüße gWalli,
was gibt es neues ?
Hat der freundliche Mitmensch Dir und Deinem Sorgenkind helfen können ?

Bliebe noch die Möglichkeit, da das beschreiben nicht ohne Hürden ist, das Du einigen Foto´s für uns machst, die Dein Prob zeigen, ist das machbar ?

Lg
Wong

PS. Das einstellen der Bilder wird ___hier___ beschrieben.
Oder einfach auf die __picr__ Seite gehen und hoch laden.

Brandenburger antwortete vor 14 Jahren

Hallo Wong,

der geierwalli wird geholfen.
Der Kessel wurde begutachtet.
Teile sind angefragt und werden in Kürz bestellt.
Ich denke, der Einbau ist dann am Ende der 10. KW Geschichte.

Der Fehler des langen Laufens des Lüfters war / ist ein
defektes Raugasthermostat.

Sonst ist der Kessel noch gut in Schuß bzw. läßt sich wieder herrichten.

Meiner ging damals auch 2006 in Betrieb und ich mußte nach 5 Heizperioden einiges erneuern.
Bei der Geierwalli waren es 6 Perioden.

Gruß Brandenburger

Sieger FBV31 baugleich Atmos DC30GSE, BJ 2006,
Erneuerung der kompletten Keramik 2011, Edelstahldüsenschutz
Ölofen Rohleder,
Kombispeicher 1000Ltr für Solar vorbereitet sowie einen Pufferspeicher 1000Ltr.

wong antwortete vor 14 Jahren
Brandenburger:
…der geierwalli wird geholfen.
Der Kessel wurde begutachtet.

Super !

Gute Nachrichten und ein zufriedenes Mädel