Moin
Wie lange dauert es bis ein Holzvergaser auf Betriebstemperatur kommt 80 Grad
78er Patrone in der Rücklaufanhebenung.
Atmos DC 25 GSE
Wie lange dauert es bei euch bis 80 Grad erreicht sind und die Rücklaufanhebung auf macht ??
Danke und Gruß
Erich
Hallo
noch ein Nachtrag
Brennraumtemperatur gleich hinter der Tür 440 Grad
ist dann an der Düse denke ich 740 Grad
Flamme sieht gut aus.
Vergast sofort !!!
(Loch in der Tür 12mm verschlossen mit Schraube)
Gruß und Dank
Erich
Bei Mindermenge 10kg kleinstückigem Fichtenholz und voller Lüfterdrehzahl,
kommt mein DC-50-GSE KEssel 72er Patrone,
von 22° bis 72°C Kesseltemperatur, zur Zeit in 29 Minuten.
MfG.
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bei meinem dc30gse dauert es auch etwas ne halbe Stunde.
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Ich brauche gut 1 Stunde ,
woran wird das liegen ??
Mein alter Viessmann Mono Holz mit oberer Abbrand
hatte den Öler mit unterliegendem Boiler beheizt
und brauchte 1/2 Stunde .
-Hat den 2. Kessel mit unterliegendem 115 Liter Boiler Brauchwasser so schnell aufgeheuzt ??!!
mfG
Erich
-Hat der kessel denn auch von Anfang an eine vernünftige
Flamme oder kokelt er anfangs nur so vor sich her?
-ist eventuell ein brennraum Thermometer verbaut an dem man gut erkennen kann ob der kessel von Anfang an gut losgeht?
Liebe grüße Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
-Hat der kessel denn auch von Anfang an eine vernünftige
Flamme oder kokelt er anfangs nur so vor sich her?
-ist eventuell ein brennraum Thermometer verbaut an dem man gut erkennen kann ob der kessel von Anfang an gut losgeht?
Liebe grüße Klaus
Hallo Klaus
wie oben schon geschrieben:
Brennraumtemperatur gleich hinter der Tür 440 Grad
ist dann an der Düse denke ich 740 Grad
Flamme sieht gut aus.
Vergast sofort !!!
nach 1/2 Stunde Brennraumtemperatur 550 Grad
Gruß und Dank
Erich
oh… hab die zweite nachricht übersehen….
brt an der tür gemessen 440 grad??? wann ist die temp erreicht? und wird diese noch höher?
440 Grad an der tür ist dann doch deutlich zu wenig siehe video1-3…
https://www.youtube.com/watch?v=U8RK6kLb8xk
https://www.youtube.com/watch?v=0pnRw3NzTc8
https://www.youtube.com/watch?v=TNWoVGtAWRI
Hier ist die Temp direkt hinter der tür gemessen „8uhr position“
Kann es sein das deine sekluft zu weit offen ist???
Liebe grüße klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
der regler mit den 2 roten zahlen zeigt die „brt soll und ist wert“
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
oh… hab die zweite nachricht übersehen….
brt an der tür gemessen 440 grad??? wann ist die temp erreicht? und wird diese noch höher?
440 Grad an der tür ist dann doch deutlich zu wenig siehe video1-3…
https://www.youtube.com/watch?v=U8RK6kLb8xk
https://www.youtube.com/watch?v=0pnRw3NzTc8
https://www.youtube.com/watch?v=TNWoVGtAWRI
Hier ist die Temp direkt hinter der tür gemessen „8uhr position“
Kann es sein das deine sekluft zu weit offen ist???
Liebe grüße klaus
Hallo Klaus,
Die BR ist auch bei ca.8 Uhr Position an der Tür gemessen .
Der Fühler ragt ca 5 cm in den Brennraum.
Die 440 Grad erreiche ich ca 5 Minuten nach dem anfeuern.
Anfeuerung ohne Klappe
Nach Ca 1/2 Stunde habe ich an der Tür ca 540 Grad .
Erreicht auchknapp 600 Grad nach 1 Stunde
Auf Deinen Videos ist der Termometer der 8 Uhr Position oben Rechts.
Die Rote LED Anzeuge wird wahrscheinlich näher an der Düse , oder wo gemessen ??
Ich habe einen Zugregler eingebaut ,seither ist die Brennraumtemperatur
schneller oben und konstanter.
Den Zugregler habe ich bei 0,15mBar belassen.
Das Holz habe ich nochmals gespalten war wahrscheinlich etwas zu grob ,bei Nadelholz gab es Hohlbrand .
Durch kleinere Scheite ist das Hohlbrandproblem behoben !!
Gruß
Erich
Das sind meine Werte im naturzug. Die Abgas wert gehen bei den getunten Kesseln von Feueresel und co natürlich noch besser. Grundsätzlich aber kann man wohl sagen gut ist= hohe brt und niedrige agt…
Gruß klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hi Klaus
Danke ,
das Thermometer oben Rechts ist doch die BR hinter der Tür ??
Links Abgastemp.?
Gruß
Erich
600 brt an der tür gemessen durchaus in Ordnung, sollte aber schon eher wie nach 1 Std erreicht werden.
Nochmal die frage. Wie sieht es mit der sekluft Einstellung aus?
Gruß klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hi Klaus
Danke ,
das Thermometer oben Rechts ist doch die BR hinter der Tür ??
Links Abgastemp.?
Gruß
Erich
Nein das Thermometer oben rechts ist nur heißgas.
Die rote Zahl am Regler im Kasten darunter ist die BRT an der tür gemessen
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Was heißt Heißgas ??
Sekundärluft fast zu 1mm offen
Primärluft auch ziemlich zu ,
wenn ich die Primärluft weiter öffne geht die BR Temp. zurück.
Wie bekomm ich die BR schneller hoch ??
Mit dem Zugregler habe ich schon ne höhere BR Temp. erreicht!
Gruß
Erich
Was heißt Heißgas ??
Sekundärluft fast zu 1mm offen
Primärluft auch ziemlich zu ,
wenn ich die Primärluft weiter öffne geht die BR Temp. zurück.
Wie bekomm ich die BR schneller hoch ??
Mit dem Zugregler habe ich schon ne höhere BR Temp. erreicht!
Gruß
Erich
Heißgas ist vor den Wärmetauscher röhren.
????Primluft zu ?????
Erscheint mir nicht richtig. Die Temperaturen ändern sich bei Primluft Änderungen nur sehr langsam. Einfach mal versuchen.
Sekluft zu kann ok sein, weil durch die zwangsöffnung immernoch genug sekluft kommt.
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Bei Mindermenge 10kg kleinstückigem Fichtenholz und voller Lüfterdrehzahl,
kommt mein DC-50-GSE KEssel 72er Patrone,
von 22° bis 72°C Kesseltemperatur, zur Zeit in 29 Minuten.
MfG.
-Hat der kessel denn auch von Anfang an eine vernünftige
Flamme oder kokelt er anfangs nur so vor sich her?
-ist eventuell ein brennraum Thermometer verbaut an dem man gut erkennen kann ob der kessel von Anfang an gut losgeht?
Liebe grüße Klaus
Hallo Klaus
wie oben schon geschrieben:
Brennraumtemperatur gleich hinter der Tür 440 Grad
ist dann an der Düse denke ich 740 Grad
Flamme sieht gut aus.
Vergast sofort !!!
nach 1/2 Stunde Brennraumtemperatur 550 Grad
Gruß und Dank
Erich
Auch ich kann meinen KEssel bei niederer Lüfterdrehzahl – also mit geringer Leistung bis zu einer Stunde Zeit lassen,
um ans Netz zu gehen.
Dazu wird das Feuer wie immer direkt über der Düse gezündet, dann voll auflegen und die Lüfterleistung entsprechend reduziert.
Bedenke, wenn man den Kessel über die Anheizklappe zündet und nachlegt,
ist der Holzvorrat beim umschalten schon so stark erhitzt,
dass der normale Abbrand anfangs kaum noch zu erreichen ist.
Gut Feuer wird am Ende der Zugrichtung entfacht und nicht zum Durchbrand von der verkehrten Seite her.
Aus diesem Grunde kann man auch einen alten Durchbrandkessel
bis oben hin auffüllen und den Holzvorrat von oben her anzünden;
auch dass bringt einen rauchfreien Abbrand von Anfang an.
Kritisch wird es beim Durchbrandkessel erst, beim wieder voll auflegen.
Beim Sturzbrandkessel brennt das Feuer eh nach unten durch das Glutbett durch,
auch beim wieder Auflegen ohne Anheizklappe auf die Restglut.
Also die Flammen NICHT durch den gesamten Holzvorrat schicken,
bis die Flammen sauber am anderen Ende abbrennden, dass kann dauern.
Die rauchfreie anzünde Methode ist entscheidend, ob ein Feuer kogelt oder nicht
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ok , versuch es beim nächsten mal nochmals mit der Primärluft.
Hatte das zwar schon mehrmals mit 2 bis 15 mm
versucht .
Da war aber der Kaminzug zu hoch !!
Der Zugregler mit 0,15mBar Einstellung müsste OK sein.
Sollte nach Atmos beim 25 GSE bei 0,18mBar sein.
Probiere hier nochmals nachzujustieren
Bei der Messung ohne Zugregler hatte ich 0,31mBar !!!
Das war zu hoch
20cm Durchmesser
Zweischaliger-Isolier-Schornstein
8m hoch.
Gruß
Erich
Auch ich kann meinen KEssel bei niederer Lüfterdrehzahl – also mit geringer Leistung bis zu einer Stunde Zeit lassen,
um ans Netz zu gehen.
Dazu wird das Feuer wie immer direkt über der Düse gezündet, dann voll auflegen und die Lüfterleistung entsprechend reduziert.
Bedenke, wenn man den Kessel über die Anheizklappe zündet und nachlegt,
ist der Holzvorrat beim umschalten schon so stark erhitzt,
dass der normale Abbrand anfangs kaum noch zu erreichen ist.
Gut Feuer wird am Ende der Zugrichtung entfacht und nicht zum Durchbrand von der verkehrten Seite her.
Aus diesem Grunde kann man auch einen alten Durchbrandkessel
bis oben hin auffüllen und den Holzvorrat von oben her anzünden;
auch dass bringt einen rauchfreien Abbrand von Anfang an.
Kritisch wird es beim Durchbrandkessel erst, beim wieder voll auflegen.
Beim Sturzbrandkessel brennt das Feuer eh nach unten durch das Glutbett durch,
auch beim wieder Auflegen ohne Anheizklappe auf die Restglut.
Also die Flammen NICHT durch den gesamten Holzvorrat schicken,
bis die Flammen sauber am anderen Ende abbrennden, dass kann dauern.
Die rauchfreie anzünde Methode ist entscheidend, ob ein Feuer kogelt oder nicht
MfG. Bernhard
Hallo Feueresel, dafür ist die anheizklappe da!
Ich zünde immer von unten mit gas an und ahk offen ca. 30sek-1min.
habe keine sorgen mit dem abbrand!
Ist eine std denn sinnvoll??
Liebe grüße klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Bei Mindermenge 10kg kleinstückigem Fichtenholz und voller Lüfterdrehzahl,
kommt mein DC-50-GSE KEssel 72er Patrone,
von 22° bis 72°C Kesseltemperatur, zur Zeit in 29 Minuten.
MfG.
-Hat der kessel denn auch von Anfang an eine vernünftige
Flamme oder kokelt er anfangs nur so vor sich her?
-ist eventuell ein brennraum Thermometer verbaut an dem man gut erkennen kann ob der kessel von Anfang an gut losgeht?
Liebe grüße Klaus
Hallo Klaus
wie oben schon geschrieben:
Brennraumtemperatur gleich hinter der Tür 440 Grad
ist dann an der Düse denke ich 740 Grad
Flamme sieht gut aus.
Vergast sofort !!!
nach 1/2 Stunde Brennraumtemperatur 550 Grad
Gruß und Dank
Erich
Auch ich kann meinen KEssel bei niederer Lüfterdrehzahl – also mit geringer Leistung bis zu einer Stunde Zeit lassen,
um ans Netz zu gehen.
Dazu wird das Feuer wie immer direkt über der Düse gezündet, dann voll auflegen und die Lüfterleistung entsprechend reduziert.
Bedenke, wenn man den Kessel über die Anheizklappe zündet und nachlegt,
ist der Holzvorrat beim umschalten schon so stark erhitzt,
dass der normale Abbrand anfangs kaum noch zu erreichen ist.
Gut Feuer wird am Ende der Zugrichtung entfacht und nicht zum Durchbrand von der verkehrten Seite her.
Aus diesem Grunde kann man auch einen alten Durchbrandkessel
bis oben hin auffüllen und den Holzvorrat von oben her anzünden;
auch dass bringt einen rauchfreien Abbrand von Anfang an.
Kritisch wird es beim Durchbrandkessel erst, beim wieder voll auflegen.
Beim Sturzbrandkessel brennt das Feuer eh nach unten durch das Glutbett durch,
auch beim wieder Auflegen ohne Anheizklappe auf die Restglut.
Also die Flammen NICHT durch den gesamten Holzvorrat schicken,
bis die Flammen sauber am anderen Ende abbrennden, dass kann dauern.
Die rauchfreie anzünde Methode ist entscheidend, ob ein Feuer kogelt oder nicht
MfG. Bernhard
Hi Bernhard ,
Ich heize ohne Klappe an , ich lass das Ding zu ,
das funzt ganz gut.
Ich lege etw 4 kleine Fichtenscheite von 4-5 cm über die Düse,
dann ein Kohleanzünder drauf und nochmals 4-5 kleien 4-5 cm
Scheite Fichte drauf .
Untere Tür ist natürlich zu , obere einen Spalt auf ,
nach 5 Minuten habe ich etwa 400 Grad an der unteren Tür.
Dann mach ich voll und Tür zu.
Ja so ist es wenn man die Klappe benutzt brennt das Holz von unten nach oben zu stark ab.
Die Klappe benutze ich nur beim nachlegen wenn Rauch sonst austreten würde.
Gruß
Erich
und nochwas.
Es ist eine saubere Verbrennung , kein Rauch am Kamin erkennbar.
Es kockt nicht !!
Gruß
Erich
und nochwas.
Es ist eine saubere Verbrennung , kein Rauch am Kamin erkennbar.
Es kockt nicht !!
Gruß
Erich
Hallo Erich, na wenn du damit so zufrieden bist,
ist doch alles in ordnung.
gruß klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
und nochwas.
Es ist eine saubere Verbrennung , kein Rauch am Kamin erkennbar.
Es kockt nicht !!
Gruß
Erich
Dann ist doch der Abbrand schon mal im grünen Bereich
Die Kesselleistung ist reine Einstellungssache,
obwohl bei einer zur Zeit gelisteten Abgastemperatur von 132°C
beim DC-25-GSE mit 3,1m² Tauscherfläche, 25KW die Stunde erzeugt werden sollten, geht wohl nur mit Kraftfutter
Der Kessel als Energiespeicher durfte nicht mehr als 10KWh fassen,
also könnte der 25er Kessel schneller auf Betriebstemperatur kommen
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
und nochwas.
Es ist eine saubere Verbrennung , kein Rauch am Kamin erkennbar.
Es kockt nicht !!
Gruß
Erich
Dann ist doch der Abbrand schon mal im grünen Bereich
Die Kesselleistung ist reine Einstellungssache,
obwohl bei einer zur Zeit gelisteten Abgastemperatur von 132°C
beim DC-25-GSE mit 3,1m² Tauscherfläche, 25KW die Stunde erzeugt werden sollten, geht wohl nur mit Kraftfutter
Der Kessel als Energiespeicher durfte nicht mehr als 10KWh fassen,
also könnte der 25er Kessel schneller auf Betriebstemperatur kommen
MfG. Bernhard
Moin zusammen.
Ok . Werde nochmals mit der Primärluft versuchen die Kesselleistung zu steigern..
(Hatte bis jetzt damit keinerlei Verbesserung der Leistung gesehen)
– Um einen 1000 Liter Puffer von 20 auf 80 Grad zu bekommen müsste beim 25 KW Kessel theoretisch ca. 3 Stunden dauern !
Plus 1/2 Stunde bis der Kessel auf 80 Grad ist.
1000 Liter
Von 20 auf 80 Grad
60×1.16= 69,6 KW
(3 Stunden beim 25 KW Kessel wären dann 75KW)
Wie gesagt Verbrennung sieht gut aus , das war ohne Zugbegrenzer nicht so, da hat es eine Stunde gedauert bis es am Schornstein rauchftei war.
Es fehlt noch an Power !!
Ja ,die Abgastemperatur ist sehr niedrig , ist unter 130 Grad
mit Therometer im Rauchrohr gemessen .
Gruß
Erich
und nochwas.
Es ist eine saubere Verbrennung , kein Rauch am Kamin erkennbar.
Es kockt nicht !!
Gruß
Erich
Hallo Erich, na wenn du damit so zufrieden bist,
ist doch alles in ordnung.
gruß klaus
Hi KLAUS
mIT DER Verbrennung an sich bin ich zufrieden , es braucht nur zu lange um Wärme abzugeben.
Heize für das Warmwasser mit Fichte Kiefer
Wo hast Du den Atmos angbhrt für die Heißlufttemperatur ??
Hallo erich, hab hier mal die einbauposition für dich.
Hast du mal überprüft ob dein kessel nebenluft durch die anheizklappe oder die türdichtung zieht?
Probiere einfach mal die nachfülltür beim Abbrand
Zu öffnen…. wenn anfangs nur Qualm zu sehen ist,
dann ist es ok….wenn aber der füllraum in Flammen steht
Dann schließt eine Dichtung nicht korrekt, und der kessel verliert enorm an leistung.
Einfach mal testen
Gruß klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Heute nochmal gestartet und alles genau beobachtet….
Der kessel hat exakt nach 37 min. Wärme ausgespuckt
und ne brt von 610 Grad laut regler gehabt.
Gruß klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hallo erich, hab hier mal die einbauposition für dich.
Hast du mal überprüft ob dein kessel nebenluft durch die anheizklappe oder die türdichtung zieht?
Probiere einfach mal die nachfülltür beim Abbrand
Zu öffnen…. wenn anfangs nur Qualm zu sehen ist,
dann ist es ok….wenn aber der füllraum in Flammen steht
Dann schließt eine Dichtung nicht korrekt, und der kessel verliert enorm an leistung.
Einfach mal testen
Gruß klaus
Hi Klaus,
BRT Position ist bei mir identisch.
Wo hast du den 2. Fühler positioniert , ich meine den vor den Wärmetauschern ??
Hatte heute morgen nochmals angeheizt und die Primärluft versuchsweise 10 mm , dann 15 mm geöffnet.
Ist ja Fichtenholz !!
Feuerraum stand nach 1 Stunde in Flammen , ich drückte das Holz nach unten und erst dann stieg die BRT 200 Grad auf 600 an.
Sieht so aus , wie wenn Fremdluft reinkommt , aber wo ,
Dichtungen ok , Klappe schliesst dicht.!!
Wenn ich die Sekundärluft nur 1-2 mm öffne geht die BRT 100 Grad zurück ??.
Dachte ich sollte die Sekundärluft weiter einschieben ,
Anschlagscheibe entfernen und weiter zuschieben ???
Aber wo soll Fremdluft reinkommen , das Ding ist neu , Dichtungen ok, Klappe schliesst.
Frage: Wieviel Luft kommt normalerweise in den Kessel
bei geschlossenen Klappen . Bei Primärluft , bei Sekundärluft ??
Wie gross sind die Zwangsbelüftungen ??
Momentan bei mir bestes Ergebnis :
Primärluft und Sekundärluft geschlossen !!!
Gruß
Erich
Hallo erich, hier die einbauposition für den heissgasfühler.
Ehrlich gesagt ist die heissgasanzeige aber nicht so aussagefähig
Wie brt oder agt. Ich habe den nur eingebaut weil ich noch einen Fühler übrig hatte.
Hier im forum gibt es schon häufig die Beschreibung das die anheizklappe nicht ordentlich schließt.
-1. Methode anheizklappe schließen und mit Paste verkleben.
(Gefällt mir aber gar nicht )
Vorteil ist zwar die top abgedichtet anheizklappe
Nachteil beim nachlegen kommt aber gerne mal Rauch raus und
Starten von unten mit Gas ist dann nicht mehr möglich.
-2. Methode
Einfach mit einem Spachtel die Kruste von der anheizklappe abschaben und gut. Beim Betrieb wenn ich merke das etwas nicht stimmt einfach ein bisschen an der Klappe rütteln (5-10x kräftig auf und zu)
Und dann ist wieder alles ok.
Ich schmiere die anheizklappe 2-3 mal in der heizsaison mit einem hochtemperaturfett ein und kann sagen das funktioniert wirklich TOP!!! Sehr schön dicht
Liebe grüße Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Die einbauposition für den heissgasfühler ist der untere reinigungsdeckel.
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Die anschlagscheibe für sekluft abnehmen würde ich erstmal nicht machen. Erstmal musst du den füllraum (feuerfrei) bekommen.
Das ist jetzt vorrangig das wichtigste.
Es gibt nur die beiden Möglichkeiten türdichtung oder anheizklappe.
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Die anschlagscheibe für sekluft abnehmen würde ich erstmal nicht machen. Erstmal musst du den füllraum (feuerfrei) bekommen.
Das ist jetzt vorrangig das wichtigste.
Es gibt nur die beiden Möglichkeiten türdichtung oder anheizklappe.
Nee, da gibt es noch die vier zusätzlichen primär Luftlöcher, im oberen Brennraumgewölbe Feuer-frei
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Die anschlagscheibe für sekluft abnehmen würde ich erstmal nicht machen. Erstmal musst du den füllraum (feuerfrei) bekommen.
Das ist jetzt vorrangig das wichtigste.
Es gibt nur die beiden Möglichkeiten türdichtung oder anheizklappe.
Nee, da gibt es noch die vier zusätzlichen primär Luftlöcher, im oberen Brennraumgewölbe Feuer-frei
Ja aber doch nicht bei einem neuen Kessel…
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hallo erich, gibt es Neuigkeiten von deinem kessel?
Gruß klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hallo erich, gibt es Neuigkeiten von deinem kessel?
Gruß klaus
Sind denn in den neuen Kesseln,
die vier Primärluftlöcher im oberen Brennraumdach nicht mehr vorhanden …
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Doch aber da dürfte doch bei nem neuen kessel theoretisch
Nichts sein.
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Doch aber da dürfte doch bei nem neuen kessel theoretisch
Nichts sein.
… und was ist jetzt ▬
denke der Unterschied zwischen Theorie u. Praxis
Kommt da oben durchs obere Brennraumdach (Primärluftdusche) ,
jetzt Primärluft, oben über dem Brennholzstapel, durch die vier theoretisch nicht – praktisch’en vorhandenen Löcher,
normalerweise Primärluft ganz oben raus oder nicht raus
Dass war / ist hier die Frage …
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Moin Bernhard, ???
Klar kommt da luft raus!
Was soll das jetzt???
Prim schließe ich aus, weil der schieber ganz zu ist und trotzdem sein füllraum in flammen steht!!!!
Es kann natürlich ein herstellungsfehler vorliegen… aber erst denke ich sollte man die einfachen dinge überprüfen!!!
ODER NICHT
Gruß Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
und wenn der Holzvorrat heiß genug geworden ist,
gehen die Flammen dann unter Sauerstoffmangel auch wieder aus
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
moin
Moin Bernhard, ???
Klar kommt da luft raus!
Was soll das jetzt???
Prim schließe ich aus, weil der schieber ganz zu ist und trotzdem sein füllraum in flammen steht!!!!
Es kann natürlich ein herstellungsfehler vorliegen… aber erst denke ich sollte man die einfachen dinge überprüfen!!!
ODER NICHT
Gruß Klaus
PRIMPÖMPEL (mit „zwangsluftnasen“)
der soll NIE ganz dicht sein
der Belimo-Drehschieber auch nicht
das FZR-Blechpendel auch nicht
Sonst gibts Kohlenmonoxid „satt“… im Kessel und anderswo,
aber anderswo will das keiner…
Gruß Heinrich
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Gutes Bild, ich denke nur das bei der Primluft Führung
Kein Fehler vorliegt.
Meine Vermutung ist einfach bloß ahk oder türdichtung.
Oder was würdest du erich empfehlen zu überprüfen?
Gruß klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
…, also, ich würde Erich empfehlen:
a) primär Luft weiter auf
b) kleiner gespaltenes Holz
c) Honeywell Feuerzugsregler FRZ 124 bei 88°C auf Anschlag 5mm Spaltmaß schließen lassen
d) Lüfter bei 90°C Kesseltemperatur abschalten lassen
e) sekundär Luft auf etwas Restkohlegut im Sekundärbrennraum einstellen.
f) …..
Ob der Scheiterhaufen im oberen Brennraum oberflächlich zwischendurch mal brennt ist unerheblich,
daß sind eh nur die leichtentzündlichen oberflächlichen Gase wie Wasserstoff usw.
Das entstehende wichtige CO-Gas durchs GUTBETT braucht Temperatur an der Brennerdüse und im Sekundärbrennraum.
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Und so sieht, dass eine Stunde nach der Zündung von 11kg Holzreste aus, zum nachladen für zwischendurch…
bei maximaler Lüfter ☼ Drehzahl und 5mm Kettenklappenspaltmaß für die primär Luft beim DC-50-GSE-Esel
4Minuten später …
die primär Luft wird von ganz hinten jeweils seitlich unten zugeführt.
Außerdem sind da noch die 4 primär Luftlöcher im oberen Brennraumgewölbe offen …
Scheitholz heizen kann so einfach sein
Bilder von Heute morgen, mit 11kg Holzreste,
von 20°C Kesseltemperatur in 38 Minuten auf 72°C ans Netz,
bei Abgas 172°C und Heißgas 337°C hinten links unterm Wärmetauscher …
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, also, ich würde Erich empfehlen:
a) primär Luft weiter auf
b) kleiner gespaltenes Holz
c) Honeywell Feuerzugsregler FRZ 124 bei 88°C auf Anschlag 5mm Spaltmaß schließen lassen
d) Lüfter bei 90°C Kesseltemperatur abschalten lassen
e) sekundär Luft auf etwas Restkohlegut im Sekundärbrennraum einstellen.
f) …..
Ob der Scheiterhaufen im oberen Brennraum oberflächlich zwischendurch mal brennt ist unerheblich,
daß sind eh nur die leichtentzündlichen oberflächlichen Gase wie Wasserstoff usw.
Das entstehende wichtige CO-Gas durchs GUTBETT braucht Temperatur an der Brennerdüse und im Sekundärbrennraum.
MfG. Bernhard
Moin miteinander,
danke für die vielen Tipps
– Habe ich im Grunde genommen alles so eingehalten
Holz habe ich zusätzlich gepalten.
– Wie groß spaltet Ihr ?
– Bedenkt: Heize momentan nur Tanne / Fichte.
Denke da brennt der Stapel leichter !?
– Habe extra noch einen Spalter im Keller , weil das Fichtenholz
schlechter nachrutscht als Buche
Gruß
Erich
Hallo erich, gibt es Neuigkeiten von deinem kessel?
Gruß klaus
Sind denn in den neuen Kesseln,
die vier Primärluftlöcher im oberen Brennraumdach nicht mehr vorhanden …
Gruß Bernhard
Moin Bernhard,
die 4 Primärluftöffnungen sind vorhanden
Gruß
Erich
…,
Ob der Scheiterhaufen im oberen Brennraum oberflächlich zwischendurch mal brennt ist unerheblich
MfG. Bernhard
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hallo Bernhard, ich denke das es nicht unerheblich ist wenn der füllraum gelentlich in Flammen steht.
Sondern eine Aussage über die Dichtigkeit des Kessels
Darstellt.
Aber vielleicht ist es bei fichte anders.
Hauptsache ist, daß erich mit seinem kessel nachher wieder
Zufrieden ist.
Gruß klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
…,
…, von diesem, vor einem Jahr in das Gitterkonstrukt eingelagerte Reste – Holz,
kamen Heute morgen am 31.05.15 05:55 11kg entsprechend eingeschichtet, zum Puffer nachlade Einsatz
Kesselanfangstemperatur 20°C
Kesselresttemperatur um 13:21 35°C.
netto Ausbeute am WMZ abgelesen 33 KWh
Der vergleichbare niedere Kesselwirkungsgrad, 3KWh pro kg Holz, ergibt sich aus den Anheizverlusten
und der nicht gemessenen Kesselabstrahlleistung in über 6 Std.
und der noch vorhandenen Resthitze in den zur Zeit vorhandenen 10 zusätzlichen Schamotteplatten
und ein Backsteinformat in den Brennräumen.
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, mal über den Tellerrand schauen …
Solarimpulse nördlich Japan … auf 8.172km Nonstop-Flug
Solar Cell 0 KW
Batteries 10 KW bei 62% Ladezustand …
http://www.solarimpulse.com/rtw#./widget-energy
„Für den Flug von 8172 Kilometer über den Pazifik sind sechs Tage eingeplant.
Nie zuvor ist ein Solarflugzeug so weit an einem Stück geflogen.
Die vorherigen Etappen der Reise hatten nie länger als 20 Stunden gedauert.“
http://www.tagesschau.de/ausland/solarimpulse-105.html
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
HI Bernhard ,
Ok ,so ähnlich sieht mein Holz teilweise auch aus .
Nimmst Du die Zapfen zum anheizen ??
Mit Zapfen hatte ich immer meinen „oberen Abbrand Kessel“ angezündet .
Gruß
Erich
Gedanken zum Brennwert ??!!
Pellets sollen 5 KW / kg haben.
Warum soll das Zusammengehackte und wieder zusammengepresste Zeugs
mehr Energie wie der Grundstoff Holz haben ??
5 KW hat Buche bei 0,0 % Restfeuchte !!??
hallo erich, hast du fortschritte mit deinem kessel gemacht?
Gruß klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
hallo erich, hast du fortschritte mit deinem kessel gemacht?
Gruß klaus
Hi Klaus
Es ist unverändert dauert eine Stunde bis der Kessel 80 Grad erreicht Patrone 78 Grad
Gruß
Erich
Hallo erich, man sollte systematisch vorgehen.
Auch wenn bernhard anderer Meinung ist. Der füllraum sollte besser nicht in Flammen stehen wenn du die tür öffnest. (Dabei geht Leistung flöten)
Kannst du dazu noch etwas sagen, ob und wie doll der füllraum in Flammen steht?
-AHK überprüfen?
-Türdichtung?
Liebe grüße Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hallo erich, man sollte systematisch vorgehen.
Auch wenn bernhard anderer Meinung ist. Der füllraum sollte besser nicht in Flammen stehen wenn du die tür öffnest. (Dabei geht Leistung flöten)
Kannst du dazu noch etwas sagen, ob und wie doll der füllraum in Flammen steht?
-AHK überprüfen?
-Türdichtung?
Liebe grüße Klaus
Es spricht nichts gegen Flammen im oberen Brennraum
Info: Auch der obere Holzvorrat darf brennen
https://www.youtube.com/watch?v=e2COIJJyzHM
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
„““ es spricht nichts gegen flammen im oberen Brennraum“““????
moin bernhard, also entweder hilfst du erich oder ich oder andere, aber nicht so…!
Alles andere verwirrt nur noch!
Dann würde ich mich raus halten….
1 std damit der kessel wärme abgibt wäre mir zu lange.
dein video ist für ein wohnzimmerkamin mit showcharakter. Da soll
Das ja auch sein.
Gruß Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Mein DC25GSE bekomme ich nur selten in 30 Minuten von 25 auf 72°C. Realistisch sind eher 45 Minuten.
Bei meinem Kessel sind ganz oben im Brennraum zwei Löcher, von denen ich vermute, dass das Primärluft ist. Insofern ist mir auch nicht ganz klar, was da eine etwas undichte Tür oder Anheizklappe ausmachen sollte.
Wie gesagt ich hab halt bloß versucht erich zu helfen.
Aber das wird wohl nichts
Gruß klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Das war meinerseits nicht als Kritik gemeint, entschuldige bitte falls das so rüber kam.
Ich wollte nur sagen, dass mir die Löcher da oben irgendwie komisch vorkommen. Und in diesem Zusammenhang die (absolute) Dichtheit der Tür eigentlich keine grosse Rolle spielen sollte. Fremdluft über die AHK leuchtet mir so spontan auch nicht ein. An der Stelle würde ich durch das Saugzugbebläse eher vermuten, dass dort Luft rausgesaugt wird.
Ich wollte nur sagen, dass mir die Löcher da oben irgendwie komisch vorkommen. Und in diesem Zusammenhang die (absolute) Dichtheit der Tür eigentlich keine grosse Rolle spielen sollte. Fremdluft über die AHK leuchtet mir so spontan auch nicht ein. An der Stelle würde ich durch das Saugzugbebläse eher vermuten, dass dort Luft rausgesaugt wird.
Das ist exakt die problematik bei der ahk…
-die luft strömt in den kessel ein
und wird sogar vom holz aufgezehrt(verbrannt) und strömt dann
blöderweise über die ahk ungenutzt durch den kamin raus…
bei der türundichtigkeit passiert folgendes…
-die undichtigkeit ist
vorerst garnicht problematisch… jedoch ist diese undichtigkeit ja niemals immer gleich „undicht“ sondern kann natürlich schwanken… und somit ergeben sich je nach undichtigkeit
kleine bis sehr große schwankungen im sek-prim luftverhältnis…
man wird die tür oder ahk sicherlich nie 100%ig dicht bekommen
aber annähernd dicht.
gruß klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
…, also, ich würde Erich empfehlen:
a) primär Luft weiter auf
b) kleiner gespaltenes Holz
c) Honeywell Feuerzugsregler FRZ 124 bei 88°C auf Anschlag 5mm Spaltmaß schließen lassen
d) Lüfter bei 90°C Kesseltemperatur abschalten lassen
e) sekundär Luft auf etwas Restkohlegut im Sekundärbrennraum einstellen.
f) …..
Ob der Scheiterhaufen im oberen Brennraum oberflächlich zwischendurch mal brennt ist unerheblich,
daß sind eh nur die leichtentzündlichen oberflächlichen Gase wie Wasserstoff usw.
Das entstehende wichtige CO-Gas durchs GUTBETT braucht Temperatur an der Brennerdüse und im Sekundärbrennraum.
MfG. Bernhard
…,
Ob der Scheiterhaufen im oberen Brennraum oberflächlich zwischendurch mal brennt ist unerheblich
MfG. Bernhard
Hallo Bernhard, ich denke das es nicht unerheblich ist wenn der füllraum gelentlich in Flammen steht.
Sondern eine Aussage über die Dichtigkeit des Kessels
Darstellt.
Aber vielleicht ist es bei fichte anders.
Hauptsache ist, daß erich mit seinem kessel nachher wieder
Zufrieden ist.
Gruß klaus
Hallo erich, man sollte systematisch vorgehen.
Auch wenn bernhard anderer Meinung ist. Der füllraum sollte besser nicht in Flammen stehen wenn du die tür öffnest. (Dabei geht Leistung flöten)
Kannst du dazu noch etwas sagen, ob und wie doll der füllraum in Flammen steht?
-AHK überprüfen?
-Türdichtung?
Liebe grüße Klaus
Es spricht nichts gegen Flammen im oberen Brennraum
Info: Auch der obere Holzvorrat darf brennen
https://www.youtube.com/watch?v=e2COIJJyzHM
MfG. Bernhard
„““ es spricht nichts gegen flammen im oberen Brennraum“““????
moin bernhard, also entweder hilfst du erich oder ich oder andere, aber nicht so…!
Alles andere verwirrt nur noch!
Dann würde ich mich raus halten….
1 std damit der kessel wärme abgibt wäre mir zu lange.
dein video ist für ein wohnzimmerkamin mit showcharakter. Da soll
Das ja auch sein.
Gruß Klaus
Wie gesagt ich hab halt bloß versucht erich zu helfen.
Aber das wird wohl nichts
Gruß klaus
burns635csi: „Hallo erich, man sollte systematisch vorgehen.“
.., aus diesem Grund werden alle Beweglichen Teile besonders an den Türen gut geschmiert.
So leiert da nichts aus und die Dichtungen zeigen immer noch ein einwandfreies Tragbild nach 9 Jahren
Ich möchte ▬ helfen
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
oh… hab die zweite nachricht übersehen….
brt an der tür gemessen 440 grad??? wann ist die temp erreicht? und wird diese noch höher?
440 Grad an der tür ist dann doch deutlich zu wenig siehe video1-3…
https://www.youtube.com/watch?v=U8RK6kLb8xk
https://www.youtube.com/watch?v=0pnRw3NzTc8
https://www.youtube.com/watch?v=TNWoVGtAWRI
Hier ist die Temp direkt hinter der tür gemessen „8uhr position“
Kann es sein das deine sekluft zu weit offen ist???
Liebe grüße klaus
Hi Klaus, wenn schon ein Link – dann richtig …
https://www.youtube.com/watch?v=U8RK6kLb8xk
https://www.youtube.com/watch?v=0pnRw3NzTc8
https://www.youtube.com/watch?v=TNWoVGtAWRI
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hi zusammen .
Hatte gestern angeheiz für WW.
Hatte versuchsweise die Primärstange bei 15 mm belassen
Sekundär zu .
Tannenholz gespaltet, plus Restholz. Kessel erreichte nach 45 Min. 80 Grad
Brennraumthemperatur anfangs nach 10 Minuten um die 300 danach nach 45 Minuten nochmals nachgeschaut bei 450 Grad und 80 Grad Vorlauf.
Nach 2 Stunden war der WW-Boiler 500 Liter bei ca. 70 Grad.
Im Sommer Atmos und 500 Liter Boiler (nicht über Puffer)
alles andere mit Kugelhähnen abgesperrt.
– Was mich noch stört ist , dass die laddomatpumpe , solange läuft
ich denke die schaltet zu früh ein und zu spät aus !?
Wer hat hier schon eine einfache Regelung eingebaut (keine Riesenbaustelle)
Gruß
Erich
Ladomat läuft zu lange…. Rauchgasthermostat 1 etwas Höher einstellen und gut.
Gruß klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Ladomat läuft zu lange…. Rauchgasthermostat 1 etwas Höher einstellen und gut.
Gruß klaus
Und wenn der Rauchgasthermostat 1 etwas zu hoch eingestellt ist, was ist dann TAS
oder Pumpe geht rechtzeitig zuerst an …
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hi
Ich will nicht am Rauchgasthermostat 1 rumdrehen.
Der regelt Gebläse und Laddomatpumpe.
Ich will nur die Pumpe zusätzlich regeln, später ein-und früher ausschalten.
Die Pumpe läuft , auch schon bei 20 Grad Kesseltemperatur,
das ist unnötig !
Vielleicht hat das schon jemand gemacht , bevor ich das Rad
neu erfinde !!
Gruß
Erich
Hallo erich,
die ladomat pumpe muss ja schon anfangs laufen um den kleinen kessel Kreislauf aktiv halten. Erst wenn die Temperatur dann hoch genug ist macht das Ventil auf und gibt die Wärme frei.
Wenn der ladomat aus wäre, würde dein kessel schon in der Anfangsphase überhitzen.
Gruß klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hallo erich,
die ladomat pumpe muss ja schon anfangs laufen um den kleinen kessel Kreislauf aktiv halten. Erst wenn die Temperatur dann hoch genug ist macht das Ventil auf und gibt die Wärme frei.
Wenn der ladomat aus wäre, würde dein kessel schon in der Anfangsphase überhitzen.
Gruß klaus
Warum muss , ich meine die springt zu früh an !!
Gruß
Erich
Hallo erich,
die ladomat pumpe muss ja schon anfangs laufen um den kleinen kessel Kreislauf aktiv halten. Erst wenn die Temperatur dann hoch genug ist macht das Ventil auf und gibt die Wärme frei.
Wenn der ladomat aus wäre, würde dein kessel schon in der Anfangsphase überhitzen.
Gruß klaus
Warum muss , ich meine die springt zu früh an !!
Gruß
Erich
Hallo erich, wenn die ladomat pumpe nicht schon von Anfang an aktiv wäre, würden dein kessel sofort überhitzen schon beim anheizen, aber deine Anzeigen am ladomat und kesseltemp noch auf kalt stehen.
Gruß klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
moin,
„Füllraumbrand“
… kenn ich, verkürzt die Abbranddauer, ist meiner Meinung nach ineffektiv.
Die gs,gse Atmosse haben 4 Primluftbohrungen im Blech über der Keramik,
der Scheiterhaufen nimmt 20-25% der Primluft von oben,
so kann in der Startphase die Glut nicht „ausgepustet“ werden, unten…
(durch die Löcher auf der rechten seite kann man das „pneumatische“ Blech mit einem Draht „googeln“…
das Blechteil soll wohl den Luftstrom rechts reduzieren,
die „lange Leitung“ nach links bremst genug..)
Ich habe mittlerweile alle 4 Löcher oben dicht, kurze Schrauben mit Alufolie „eingehanft“,
der Ruß hat die dann „festgedübelt“…
Falls ich die Füllraumtür nach dem Anzünden und Vollegen zu früh schließe,
sackt die BRT (an der End-AGT nicht bemerkbar)…
öffne ich die Füllraumtür vorsichtig nochmal einen Spalt weit,
steigt die BRT wieder,
die Startglut muß bei der „nur“ direkten Belüftung kräftig genug sein für den „unteren starken Zug“…
Nach dem „Glutaufbau“ braucht die Glut/der Füllraum keine „Frischluft“ mehr von oben…
„Wasserpumpe“
!!!!ZWEI PUNKTE sind wichtg!!!
A___
Der Temperaturfühler darf NICHT am Kesselvorlauf sitzen,
der wird nur heiß wenn die Pumpe läuft…
also sitzt dieser zusätzliche Schalterfühler auch in der Tauchhülse
oben auf dem Kessel, der MUSS die hohe Temp fühlen…
B____
Du hast innen auf dem Abdeckblech den „Elektroschaltplan“,
dein „neuer“ Thermoschalter DARF NUR die Pumpe schalten…
Klemme 6 ( L ) die Leitung direkt zur Pumpe,
da habe ich meinen Schalter „eingeschleift“,
ich habe ca 60°C eingestellt,
ausreichend „tief“ unter der RLA-Temp(ca 75°C)
Gruß Heinrich
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
moin,
„Füllraumbrand“
… kenn ich, verkürzt die Abbranddauer, ist meiner Meinung nach ineffektiv.
Die gs,gse Atmosse haben 4 Primluftbohrungen im Blech über der Keramik,
der Scheiterhaufen nimmt 20-25% der Primluft von oben,
so kann in der Startphase die Glut nicht „ausgepustet“ werden, unten…
(durch die Löcher auf der rechten seite kann man das „pneumatische“ Blech mit einem Draht „googeln“…
das Blechteil soll wohl den Luftstrom rechts reduzieren,
die „lange Leitung“ nach links bremst genug..)
Ich habe mittlerweile alle 4 Löcher oben dicht, kurze Schrauben mit Alufolie „eingehanft“,
der Ruß hat die dann „festgedübelt“…
Falls ich die Füllraumtür nach dem Anzünden und Vollegen zu früh schließe,
sackt die BRT (an der End-AGT nicht bemerkbar)…
öffne ich die Füllraumtür vorsichtig nochmal einen Spalt weit,
steigt die BRT wieder,
die Startglut muß bei der „nur“-direkten Belüftung kräftig genug sein für den „unteren starken Zug“…
Nach dem „Glutaufbau“ braucht der Füllraum keine „Frischluft“ mehr von oben…
(kein Füllraumbrand mehr…dafür ne „gute“ Abbranddauer)
„Wasserpumpe“
!!!!ZWEI PUNKTE sind wichtg!!!
A___
Der Temperaturfühler darf NICHT am Kesselvorlauf sitzen,
der wird nur heiß wenn die Pumpe läuft…
also sitzt dieser zusätzliche Schalterfühler auch in der Tauchhülse
oben auf dem Kessel, der MUSS die hohe Temp fühlen…
B____
Du hast innen auf dem Abdeckblech den „Elektroschaltplan“,
dein „neuer“ Thermoschalter DARF NUR die Pumpe schalten…
Klemme 6 ( L ) die Leitung direkt zur Pumpe,
da habe ich meinen Schalter „eingeschleift“,
ich habe ca 60°C eingestellt,
ausreichend „tief“ unter der RLA-Temp(ca 75°C)
Gruß Heinrich
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Moin Heinrich, kann es denn überhaupt sinnvoll sein die ladomat pumpe später zuzuschalten?
Liebe Grüße Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
moin Klaus,
hört sich bei Erich doch so an, als wenn der Laddo immer etwas RL-Wasser beimischt,
auch wenn die RLA“Patronen“Temp unterschritten wird….
wenn die Pumpe dann „nonstop“ nach dem Abbrandende weitermacht, ist das schon sinnfrei…
….der Puffer wird dann wieder von oben gekühlt
Ich habe bei unserem 40er den Eindruck,
daß die VL_Temp mit dem zusätzlichen „Kesselwasserschalter“ schneller erreicht wird,
kann ich aber nicht belegen…
Gruß Heinrich
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
moin Klaus,
hört sich bei Erich doch so an, als wenn der Laddo immer etwas RL-Wasser beimischt,
auch wenn die RLA“Patronen“Temp unterschritten wird….
wenn die Pumpe dann „nonstop“ nach dem Abbrandende weitermacht, ist das schon sinnfrei…
….der Puffer wird dann wieder von oben gekühlt
Ich habe bei unserem 40er den Eindruck,
daß die VL_Temp mit dem zusätzlichen „Kesselwasserschalter“ schneller erreicht wird,
kann ich aber nicht belegen…
Gruß Heinrich
Ist das ein Standard Problem vom ladomat, oder
Ist das nur vereinzelt?
Müsste bei ladomat pumpe abschalten dann nicht recht
Schnell das Wasser um die wärmetauscher röhren viel
Zu heiß werden?
Gruß klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Erich wird wohl noch schreiben, warum sein RGT I nur den Lüfter schaltet und die Pumpe weiterlaufen läßt…
mein RGT I „schaltet“ Pumpe und Lüfter ab,
BRT um 350, AGT um 100, KT um 80…
mein „Pumpenschalter“ ist erst unter 60 „AUS“, der soll nur beim Start aktiv sein
Gruß Heinrich
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Hallo erich,
die ladomat pumpe muss ja schon anfangs laufen um den kleinen kessel Kreislauf aktiv halten. Erst wenn die Temperatur dann hoch genug ist macht das Ventil auf und gibt die Wärme frei.
Wenn der ladomat aus wäre, würde dein kessel schon in der Anfangsphase überhitzen.
Gruß klaus
Warum muss , ich meine die springt zu früh an !!
Gruß
Erich
Hallo erich, wenn die ladomat pumpe nicht schon von Anfang an aktiv wäre, würden dein kessel sofort überhitzen schon beim anheizen, aber deine Anzeigen am ladomat und kesseltemp noch auf kalt stehen.
Gruß klaus
Wenn die Kesselkreispumpe von Anfang an läuft wird der Kessel gleichmäßig
also ohne extrem heiße / kalte Kesselzonen, diese erzeugen Materialspannungen, hochgefahren.
Bei stehender Kesselkreispumpe setzt schon beim Kesselhochfahren die automatische Schwerkraftzirkulation,
über das jetzt noch offene Schwerkraftventil im Laddomat ein.
Also der Kessel wird oben heiß und bleibt unten kalt –
dass erhöht die Zeit der schädlichen Kondensatbildung an den Wandungen der unteren Abgaswegen erheblich …
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
moin,
„Füllraumbrand“
… kenn ich, verkürzt die Abbranddauer, ist meiner Meinung nach ineffektiv.
Die gs,gse Atmosse haben 4 Primluftbohrungen im Blech über der Keramik,
der Scheiterhaufen nimmt 20-25% der Primluft von oben,
so kann in der Startphase die Glut nicht „ausgepustet“ werden, unten…
Hallo Heinrich, “ volle zustimmung“ von mir. ich denke auch das füllraumbrand recht ineffektiv ist und reichlich leistung klaut.
gruß Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
********************************
*******************************
Nabend Heinrich.
Supper Gut erklärt und Super Bild
Die 4 Primärbohrungen werde ich auch verschliessen !!
Werde auch den Thermoschalter für die Laddomatpumpe einbauen.
60 Grad hört sich gut an.
-Denke das wird gut klappen , auch wenn die Pumpe noch nicht läuft
gibt es eine Schwerkraftzirkulation !
MEIN OLLER VIESSMANN HOLZKESSEL HATTE ICH DIE PUMPE AUCH AUF ca. 60 Grad eingestellt . Ist ohne Rücklaufanhebeng nach 35 Jahren
ausgetaucht worden , war nicht defekt !!! Nix Durchgerostet
es war keine Rücklaufanhebung vorhanden.
In den 35 Jahren wurden Jährlich 35 rm Holz durchgejagt!!
Die Pumpe startete erst bei ca 60 Grad und hielt so den Kessel warm !!!
PS: Welchen Thermoschalter hast Du genommen ?
Besten Dank
Erich
MEIN OLLER VIESSMANN HOLZKESSEL HATTE ICH DIE PUMPE AUCH AUF ca. 60 Grad eingestellt . Ist ohne Rücklaufanhebeng nach 35 Jahren
ausgetaucht worden , war nicht defekt !!! Nix Durchgerostet
es war keine Rücklaufanhebung vorhanden.
In den 35 Jahren wurden Jährlich 35 rm Holz durchgejagt!!
Die Pumpe startete erst bei ca 60 Grad und hielt so den Kessel warm !!!
PS: Welchen Thermoschalter hast Du genommen ?
Besten Dank
Erich
Früher war ein Vierwegemischer an Kessel Standard ‼
Ein Vierwegemischer (Heizkreis / Kesselkreis) am Kessel,
erfüllte in der Regel gleichzeitig die Funktion einer Rücklaufanhebung.
Außerdem wurde damals kein hydraulischer Abgleich gemacht und
eine starke Umwälzpumpe verbaut.
Dementsprechend hoch war auch die Rücklauftemperatur zum Kessel…
Es erstaunt mich immer wieder mit welchen Sachverstand hier ▬ die Erkenntnis getrübt wird.
Im übrigen wirkt die Flammenbildung im oberen Brennraum bei einem vorhandenem Holzkohleglutbett über der Brennerdüse,
ähnlich wie eine Abgasrückführung.
Das heißt, die untere Brennraumtemperatur wird auf ein erträgliches Maß gedämpft und die Abgaswerte werden verbessert.
Und die erzeugte Mehrleistung im oberen Brennraum ist keineswegs verloren.
Die Kesselleistungserzeugung ist so besser auf zwei Brennräume verteilt und somit die Abgastemperatur entsprechend niedriger
Mein KEssel fährt mit zwei heißen Brennräumen bei niederer Abgastemperatur und
hohen Nettowirkungsgrad bei geringem Durchsatz.
Gut Feuer braucht Zeit ‼
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Nabend Heinrich.
Supper Gut erklärt und Super Bild
Die 4 Primärbohrungen werde ich auch verschliessen !!
Werde auch den Thermoschalter für die Laddomatpumpe einbauen.
60 Grad hört sich gut an.
-Denke das wird gut klappen , auch wenn die Pumpe noch nicht läuft
gibt es eine Schwerkraftzirkulation !
MEIN OLLER VIESSMANN HOLZKESSEL HATTE ICH DIE PUMPE AUCH AUF ca. 60 Grad eingestellt . Ist ohne Rücklaufanhebeng nach 35 Jahren
ausgetaucht worden , war nicht defekt !!! Nix Durchgerostet
es war keine Rücklaufanhebung vorhanden.
In den 35 Jahren wurden Jährlich 35 rm Holz durchgejagt!!
Die Pumpe startete erst bei ca 60 Grad und hielt so den Kessel warm !!!
PS: Welchen Thermoschalter hast Du genommen ?
Besten Dank
Erich
Hallo erich, halt uns auf den laufenden, wenn du dein thermoschalter
eingebaut hast. Hab es noch nicht so richtig Verstanden…. würde
Mich aber trotzdem interessieren ob alles läuft…..
Liebe grüße Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
moin Erich,
ich habe sowas (ähnlich) dran : (elv) Universalthermostat TR 2 (13,50)
[neben dem STB-Schalter/Fühler habe ich ein Digitalthermometer_ Kabelfühler]
sonst hätte ich wohl was digitales eingebaut, zB (elv) H-Tronic TSM 125 Einbau-Temperaturschalter
ich will mit der RLA_Temp auf jeden Fall verhindern daß die TAS, bzw der STB „aktiv“ wird…
das AtmosThermometer ist mir zu „undeutlich“…
Nochmal zum RGT I….
du willst das Teil im Betrieb nicht „verstellen“…
Bernhard(feueresel) hat einen „Null Spannungsschalter + ausgeführter Spule 250V/ 50HZ/ 16(10)A/IP54“ (12,99 westfalia)
am RGT I,
der RGT I kann so immer auf „Betrieb“ stehen bleiben, der „Nullspannugsschalter liefert den Startstrom“
Bernhard u. timex haben das im ANHEIZEN erklärt, …funktioniert….
Gruß Heinrich
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Es erstaunt mich immer wieder mit welchen Sachverstand hier ▬ die Erkenntnis getrübt wird.
Im übrigen wirkt die Flammenbildung im oberen Brennraum bei einem vorhandenem Holzkohleglutbett über der Brennerdüse,
ähnlich wie eine Abgasrückführung.
Das heißt, die untere Brennraumtemperatur wird auf ein erträgliches Maß gedämpft und die Abgaswerte werden verbessert.
Und die erzeugte Mehrleistung im oberen Brennraum ist keineswegs verloren.
MfG. Bernhard
….Sachverstand?….Füllraumbrand…?
(ist aber nicht böse gemeint )
Liebe grüße Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
moin Erich,
„Betriebstemperaturen“….
wenn ich die BRT „hochnehme“, ist der Kessel schneller „fertig“…
kürzere Zeiten beim Abbrand u. Aufheizen,
höhere „Werte“ bei AGT und Verbrauch…Holz kg/h (?Leistung?)
Ich brauche keinen „Highspeedabbrand“, keine „Nennleistung“.
wenn die 4 oberen Primlöcher dicht sind,
kann die Glut nicht so einfach im Scheiterhaufen hochsteigen, die obere „Frischluft“ fehlt.
Diese „Top“Frischluft hat die Gase im Füllraum oben durchgemischt/gekühlt, den Start simpler gemacht.
Die „Vier“ kühlen jetzt aber den Füllraum-WT nicht mehr,
diese Wassertasche kann ungestört „Wärme tauschen“…
Der STB-Schalter/Fühler sitzt auf der „ruhigen Wasser“-Seite,
da wird es ohne „Lüftung“ etwas wärmer…
besser gespült wird die linke Seite(VL- u. RL-Flansch)
die KT-Tauchhülse sitzt zwischen „Koch- und Spülwasser“,
die Differenz zur VL-Temp ändert sich über den ganzen Abbrand,
erst ist die KT im „minus“, später deutlich im „plus“.
Dann läuft mein Kessel schon mit reduzierter Primluft, bis zum Abbrandende.
vom Start bis zum Ende…
…immer ruhig „belüften“,m.M…
Gruß Heinrich
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Hi, mein Kessel fährt mit 1/3 reduziertem Brennerdüsenausgang mit zweimaliger Umlenkung in der Brennerdüse
Dass heißt auch, der Primärluftdurchsatz ist dadurch ebenfalls gedrosselt.
Durch die von mir erforschte und weiterentwickelte spezielle Primärluftzuführung von hinten längs zwischen den Holzscheiden,
entsteht eine hohe Primerbrennraumtemperatur unter Sauerstoffmangel,
dass bewirkt eine hohe Nettogasausbeute – Gaskonzentration mit heiß eingelagertem Primärraumabgas – ähnlich einer Abgasrückführung für die sekundäre Vorkammerbrennerdüse mit Eigendämpfung der Sekundärbrennraumtemperatur,
für einen sauberen Langzeitabbrand.
Ich bin mir sicher, das den meisten in der Runde,
das technisch physikalische Verständnis für meine Ausführungen fehlt.
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ich bin mir sicher, das den meisten in der Runde,
das technisch physikalische Verständnis für meine Ausführungen fehlt.
MfG. Bernhard
…. also bitte bernhard???
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Ich bin mir sicher, das den meisten in der Runde,
das technisch physikalische Verständnis für meine Ausführungen fehlt.
MfG. Bernhard
…. also bitte bernhard???
Es erstaunt mich immer wieder mit welchen Sachverstand hier ▬ die Erkenntnis getrübt wird.
Im übrigen wirkt die Flammenbildung im oberen Brennraum bei einem vorhandenem Holzkohleglutbett über der Brennerdüse,
ähnlich wie eine Abgasrückführung.
Das heißt, die untere Brennraumtemperatur wird auf ein erträgliches Maß gedämpft und die Abgaswerte werden verbessert.
Und die erzeugte Mehrleistung im oberen Brennraum ist keineswegs verloren.
MfG. Bernhard
….Sachverstand?….Füllraumbrand…?
(ist aber nicht böse gemeint )
Liebe grüße Klaus
„….Sachverstand?….“ Hohlraumbrand …
Mein Sachverstand zum Beispiel, sagt mir –
warum die Hohlraumbrandheizer so von ihrer Lambda – Sekundärluftregelung begeistert sind:
Bei einem Hohlbrand wird auch ein großer Teil der Primärluft zur Sekundärluft und
jetzt versucht die Lambda – Steuerung verzweifelt,
die vorgesehene Sekundärluftzuführung in der Brennerdüse, in den Griff zu kriegen …
und so zieht ein Fehler den nächsten nach sich …
„(ist aber nicht böse gemeint )“
Liebe Grüße Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, mal über den Tellerrand blicken:
„“Inzwischen weiß ich etwas; aber mir ist auch klar, dass es unmöglich ist, Neues an Menschen zu vermitteln, die in alten Strukturen ausgebildet werden oder wurden. Von den Zuhörern hat kaum jemand den Inhalt der Rede verstanden, denn diese Mischung aus Mathematik, Physik und Chemie ist zu fächerübergreifend in einem Zeitalter, wo der Volksmund von „Fachidioten“ spricht. Weltweit Hunderte von Milliarden für Forschung auszugeben, hat nur dann einen Sinn, wenn wir das verborgene Rätsel des Universums suchen. Da ich in meinem Leben unvorstellbar viel gelesen und die Geschichte fast aller Wissenschaften studiert habe, hatte ich eine Chance, das Wissen unseres Zeitalters daraufhin zu untersuchen, ob hinter der Welt ein Bauplan existiert, oder ob hinter dem Geschehen im Mikro- und Makrokosmos, aber auch hinter jedem Menschen, der Zufall steht.“
Quelle:
Dr. Peter Plichta, Jahrgang 1939,
studierte Chemie, Physik, Kernchemie und Jura an der Universität Köln. Promotion 1970 über Silanverbindungen, deren Darstellungen bis dahin als unmöglich galten.“
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
„Ganze Kulturen wären ohne die Lasttiere wohl kaum vom Fleck gekommen.
Das Jahrtausende alte Miteinander von Mensch und Esel hat Spuren hinterlassen.
Fast zahllos sind die Geschichten vom bockigen, störrischen Tier, das partout nicht voran will.
„Esel werden störrisch genannt, in Wirklichkeit sind sie intelligent.
Sie bleiben lieber stehen, bevor sie in eine Gefahr laufen.““
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Moin
Wie lange dauert es bis ein Holzvergaser auf Betriebstemperatur kommt 80 Grad
78er Patrone in der Rücklaufanhebenung.
Atmos DC 25 GSE
Wie lange dauert es bei euch bis 80 Grad erreicht sind und die Rücklaufanhebung auf macht ??
Danke und Gruß
Erich
Hallo erich.mein dc 25 gse hab ich gestern von 22 grad vorlauftemp. Auf 76 grad gebracht in 25 Minuten. Da hat er schon wärme an die Pufferspeicher abgegeben gruss matz
Hallo zusammen.
Passt jetzt
Holz untere Lagen klein gespalten 5×5 cm
Primärluft auf 20 mm (Fichtenholz)
Sekundärluft 5mm
Tür oben anlehnen , nach ca.5 Minuten schließen.
Nach ca.30 Min. bei 80 Grad .
Holzverbrauch im Sommer bis 500 Liter Warmwasser bei 85 Grad sind
ca 11 KG Fichte
Gruß
Erich