Hallo Kollegen,
ich erfreue mich nun schon eine Weile an meinem Atmos P21.
Eingestellt ist dieser auf die Richteinstellung ( 15-16kW ). Wohnhaus hat 90m² und verbrauch im Mittel bei ca. 15kg/Tag ( Billigpellets, 250€/t )
Soweit ist alles Tutti.
Habe die Abgastemperatursonde so positioniert :
1 1/2 fachen Durchmesser des Rohres = Abstand der Bohrung zum Kessel = 225mm vom Kessel.
Ich habe keinen Zugbegrenzer, da mein Edelstahlschornstein nur ca. 6m Lang ist ( ca. 5m effektiv), Durchmessser =180mm, Anschlussstück zum Kessel isoliert, lt. Schornsteinfeger so OK !
Meine Abgastemperatur liegt bei ca. 180°C, lt. Beschreibung sollte sie bei Vollast ( 19,5 kW ) bei ca. 147°C liegen.
Ist die Temperatur zu hoch ?
Wo messt ihr, wenn ihr Zugluftbegrenzer habt, dann davor oder dahinter und welche Werte habt ihr so ?
Gruß,
Ingo
AGT ca. 0,5m hinter Kesselausgang
AGT aktuell 105 Grad.
Mfg
Manuel
AGT ca. 0,5m hinter Kesselausgang
AGT aktuell 105 Grad.
Mfg
Manuel
Hast du einen Zugbegrenzer, wenn ja, dann vor oder hinter der Sonde ?
Gruß,
Ingo
Hast du einen Zugbegrenzer, wenn ja, dann vor oder hinter der Sonde ?
Gruß,
Ingo
Zugbegrenzer ja 12 Pa eingestellt
Hinter dem Thermometer.
Du hast einen Puffer?
Warum die KW so hoch gewählt?
Mein Kessel läuft auf 9Kw mit 1000 Liter Puffer
bei 150qm Wohnfläche
MfG
Zugbegrenzer ja 12 Pa eingestellt
Hinter dem Thermometer.
Du hast einen Puffer?
Warum die KW so hoch gewählt?
Mein Kessel läuft auf 9Kw mit 1000 Liter Puffer
bei 150qm Wohnfläche
MfG
Hallo Ingomar,
für deine 90 qm ist den Kessel viel zu hoch eingestellt.
Es müssten ca 10-11 kw ausreichen.
Dann geht auch Deine Agt runter auf ca 140 grad.
Einzustellen über T4 + T 6 so wie der Luftzufuhr.
Gruß Stefan
Hallo Ingomar,
für deine 90 qm ist den Kessel viel zu hoch eingestellt.
Es müssten ca 10-11 kw ausreichen.
Dann geht auch Deine Agt runter auf ca 140 grad.
Einzustellen über T4 + T 6 so wie der Luftzufuhr.
Gruß Stefan
Guten Morgen,
dann werde ich den guten Mal ein bisschen bremsen.
Ja ich habe einen Kombi – Pufferspeicher mit 1000l.
Dann stelle ich die Parameter auf : T4 = 6s und T6 = 13s, die Luftklappe dann entsprechend der Flammenlänge.
Mal gucken was passiert, ich hoffe, dass damit der Verbrauch sinkt, ca. 15 – 20 kg pro Tag und der Grundfläche des Hauses ist doch ein wenig viel, denke ich ?
Wenn ich zuviel Energie aus dem Schornstein jage, dann ist das aber auch kein Wunder !
Kann der Verbrauch auch daran liegen, dass ich Billigpellets verheize ( 250€/t ), ich muss nämlich alle 2 – 3 Tage den Schlackekuchen aus der Brennerschale entfernen, bis dato ist der dann schon ca. 1 cm stark, auch nicht sonderlich förderlich für eine gute Verbrennung !
Gruß,
Ingo
Guten Morgen,
dann werde ich den guten Mal ein bisschen bremsen.
Ja ich habe einen Kombi – Pufferspeicher mit 1000l.
Dann stelle ich die Parameter auf : T4 = 6s und T6 = 13s, die Luftklappe dann entsprechend der Flammenlänge.
Mal gucken was passiert, ich hoffe, dass damit der Verbrauch sinkt, ca. 15 – 20 kg pro Tag und der Grundfläche des Hauses ist doch ein wenig viel, denke ich ?
Wenn ich zuviel Energie aus dem Schornstein jage, dann ist das aber auch kein Wunder !
Kann der Verbrauch auch daran liegen, dass ich Billigpellets verheize ( 250€/t ), ich muss nämlich alle 2 – 3 Tage den Schlackekuchen aus der Brennerschale entfernen, bis dato ist der dann schon ca. 1 cm stark, auch nicht sonderlich förderlich für eine gute Verbrennung !
Gruß,
Ingo
Das mit dem Schlackekuchen ist normal.
Das gab es hier auch schon viele Stimmen dazu.
Ich habe kaum Unterschiede gesehen, bei meinen verschiedenen Pellets.
Atmos hat doch extra dafür diesen wundervollen Bausatz im Angebot.
Ob das Preis/Leistungsverhältnis für den Kompressor ist auch hier nachzulesen.
Das mit dem Schlackekuchen ist normal.
Das gab es hier auch schon viele Stimmen dazu.
Ich habe kaum Unterschiede gesehen, bei meinen verschiedenen Pellets.
Atmos hat doch extra dafür diesen wundervollen Bausatz im Angebot.
Ob das Preis/Leistungsverhältnis für den Kompressor ist auch hier nachzulesen.