Fragen und AntwortenWieder ein neuer kesselhersteller..
Hahneko antwortete vor 14 Jahren

Hallo Atmosgemeinde

mit der firma WOLF gesellt sich ein neuer Kessel, in die liste der Atmos OEM produktion

es wird immer schwieriger atmos nicht zu begegnen

der weg ist das ziel



24 Antworten
holzwurm99 antwortete vor 16 Jahren

es wird immer schwieriger atmos nicht zu begegnen

Hallo,
das ist doch mal schön zu hören.

juergen antwortete vor 16 Jahren

er nennt sich BVG
mal eine andere Farbe
@Hartmut es wird hier eine Abgastemp von 160° angegeben!!

Hartmut antwortete vor 16 Jahren
juergen:

@Hartmut es wird hier eine Abgastemp von 160° angegeben!!

Hallo Jürgen

denke wolf geht auf nummer sicher, um etwaige versottungserscheinungen, durch entsprechnede querschnittsanpassungen zu verhindern.

der weg ist das ziel

gonzotp antwortete vor 15 Jahren

Beim Stöbern der BAFA-Liste wieder ein entdeckt:

http://www.econtech.de/

(Holzvergaser anklicken)

Torsten

Ellern antwortete vor 15 Jahren
juergen:
er nennt sich BVG
mal eine andere Farbe
@Hartmut es wird hier eine Abgastemp von 160° angegeben!!

Hab ich gestern als 30 kw geliefert bekommen. Der Kunde hat mit Inbetriebnahme durch Wolf-Werksundendienst gekauft. Mal sehen was die anders machen als ich mit dem Original.

Gruß
Michael

Stormy antwortete vor 15 Jahren

Wie viel schlägt Wolf auf den Rentschpreis drauf?

Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy

Ellern antwortete vor 15 Jahren
Stormy:
Wie viel schlägt Wolf auf den Rentschpreis drauf?

Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy

Stormy,
der Wolf-Kessel ist auf alle Fälle teurer. (RLA und TAS gibts nicht als Zubehör, sondern ist grundsätzlich beim Kessel dabei.) Da die Firma Wolf über den Fachhandel liefert ist natürlich wieder einer mehr dabei der noch an dem Kessel verdienen möchte.

Gruß
Michael

Ellern antwortete vor 15 Jahren

Nur mal so als Brandneue Info, der Wolf BVG(Atmos) ist nicht mehr lieferbar(Nur noch auf Bestellung mit längerer Lieferzeit) Ab Ende Oktober gibt es den garnicht mehr.
Dann ist nur noch der BVG Lambda lieferbar und ist ein anderer Hersteller.(Welcher bekomme ich auch noch raus)

Gruß
Michael

Hartmut antwortete vor 15 Jahren

hallo ellern

ich denke es ist ein ligno holz- oder turbomax, als sortimentserweiterung für die kommende änderung der BimschV.
das es bei wolf zu lieferverzögerungen kommt liegt vielleicht an der zu geringen georderten stückzahl und vielleicht auch an diesem forum

Ellern antwortete vor 15 Jahren
Hartmut:
hallo ellern

das es bei wolf zu lieferverzögerungen kommt liegt vielleicht an der zu geringen georderten stückzahl und vielleicht auch an diesem forum

Die Lieferverzögerung liegt daran, das der Kessel genauso wie der HVG aus dem Programm genommen wird. Sind die Kessel auf Lager weg gibt es nur noch (wenn es dann unbedingt sein muß)direkt ab Hersteller als „Einzelanfertigung“.

Gruß
Michael

Ellern antwortete vor 14 Jahren

Heute nun war es soweit, der Wolf Werkskundendienst war da und hat die inbetriebnahme gemacht.
Und was soll ich sage, wenn nicht die Werksgarantie daran hängen würde hätte man sich das echt sparen können. Ahnung hatte der keine und davon sehr viel.
Nachdem er angeheizt hat habe ich erst mal die Luftklappe geöffnet, die er übersehen hat. Auf die Frage nach Sekundär und Primärlufteinstellung kam als Antwort das der Kessel eine Standardeinstellung hat, damit man jede Holzart heizen kann und man solle besser nicht daran rumstellen.
Und so ging das eigentlich die ganze Zeit. Ich mußte mich richtig zurückhalten .
Nachdem er 1,5 Stunden versucht hat den Kessel in die Vergasung zu bekommen hat es mir gereicht. Nach wortloser einstellung der Luftzufuhr dauerte es noch 5min. under Kessel hat Vergast. Dann habe ich den Ort des Grauens verlassen und den Werkskundendienst mit dem Kunden allein gelassen.
Morgen treffe ich mich nochmal mit dem Kunden und dann werden wir die einstellungen vernünftig vornehmen.

Gruß
Michael

Hahneko antwortete vor 14 Jahren

Michael,

welche Einstellung der Luftzufuhr meinst Du? Der Kessel geht doch sofort in den Vergasungsbetrieb, sobald die Anheizklappe geschlossen wird. Oder stehe ich jetzt auf der Leitung?

Hahneko

Ellern antwortete vor 14 Jahren

Das ging er auch für ca. 1 min. und dann wars auch schon wieder vorbei.
Ich meinte die Sekundär und primärluftklappe. Beide waren im originalzustand fast zu.

Gruß
Michael

spacy antwortete vor 14 Jahren

jetzt fragt sich nur noch, wer dümmer ist: der Werkskundendienst oder der Kunde, der sich den Wolf Kessel gekauft hat

Ellern antwortete vor 14 Jahren
spacy:
jetzt fragt sich nur noch, wer dümmer ist: der Werkskundendienst oder der Kunde, der sich den Wolf Kessel gekauft hat

Wenn Du jetzt noch nach dem Heizungsbauer gefragt hättest der den Kessel verkauft hat, wäre ich beleidigt gewesen

Gruß
Michael

Manfred antwortete vor 14 Jahren
Wenn Du jetzt noch nach dem Heizungsbauer gefragt hättest der den Kessel verkauft hat, wäre ich beleidigt gewesen

Muß ich mal dumm fragen, ist das Pflicht das gleich ein Wolf Kundendienst kommt. Das hätte ich doch selbst inbetrieb genommen und die 300E eingesackt.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
spacy antwortete vor 14 Jahren
Ellern:

spacy:
jetzt fragt sich nur noch, wer dümmer ist: der Werkskundendienst oder der Kunde, der sich den Wolf Kessel gekauft hat

Wenn Du jetzt noch nach dem Heizungsbauer gefragt hättest der den Kessel verkauft hat, wäre ich beleidigt gewesen

Gruß
Michael

hmm, ich gehe mal davon aus,der Kunde wollte unbedingt einen Wolf statt eines Atmos, also wird es wohl kaum an dir gelegen haben

gruß, Peter

Ellern antwortete vor 14 Jahren
Manfred:

Muß ich mal dumm fragen, ist das Pflicht das gleich ein Wolf Kundendienst kommt. Das hätte ich doch selbst inbetrieb genommen und die 300E eingesackt.

Hätte ich gerne gemacht, aber Wolf gibt bei Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst eine verlängerte Garantie.

Gruß
Michael

Ellern antwortete vor 14 Jahren
spacy:
hmm, ich gehe mal davon aus,der Kunde wollte unbedingt einen Wolf statt eines Atmos, also wird es wohl kaum an dir gelegen haben

gruß, Peter

Da hast recht, weder der Mehrpreis noch das Atmos das Original ist hat Ihn davon Abgehalten den Wolf zu nehmen.
Der Hauptgrund aber war der, das Wolf ja einen Werkskundendienst hat, der in der Nähe(Hamburg)ist.

Gruß
Michael

manter antwortete vor 14 Jahren

Wie lange denn?

Rentsch gibt doch bei regelmäßiger Wartung und Installation durch einen Fachmann auch 5 Jahre.
Oder ist die Wolf-Garantie umfangreicher?

Gruß Manuel

Ellern antwortete vor 14 Jahren
manter:
Wie lange denn?

Rentsch gibt doch bei regelmäßiger Wartung und Installation durch einen Fachmann auch 5 Jahre.
Oder ist die Wolf-Garantie umfangreicher?

Gruß Manuel

Kommando zurück. Ich habe nochmal in der Preisliste nachgesehen. Nix mit verlängerter Garantie.
Ich zitiere:
„Die Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst ist für etwaige Garantiefälle zwingend erforderlich“

Ich muß auch gestehen, das ich mich garnicht so um diesen Bau gekümmert habe. Die arbeit war mit Lieferung der Anlage ( Fußbodenheizung Kessel, Speicher, Solaranlage und Zubehör), sowie die Bestellung der Inbetriebnahme für mich erledigt. Der Kessel wurde nach Wolfvorgaben von einem dem Kunden befreundeten Heizungsbauer eingebaut. Nur bei der Inbetriebnahme wollte ich gerne dabei sein um zu sehen was der Werkskundendienst anders bei der Inbetriebnahme macht als ich. Man lernt ja nie aus.

Da es aber nachher nicht heisst Wolf oder der Kumpel hat Mist gemacht, sondern die Firma… hat Mist geliefert werde ich morgen mit dem Kunden die anlage nochmal vernünftig Inbetriebnehmen.(Natürlich für den Kunden kostenlos

)

Gruß
Michael

wong antwortete vor 14 Jahren
Ellern:
kostenlos

,….hättest Du den Werkskundendienst Stunde für Stunde mit dem Kessel sich anfreunden lassen sollen, evtl. wäre dann der nächste Kunde mit etwas mehr gesammelter Kenntnis bedient worden! ! !

Du hast noch die Möglichkeit einen Einweiser Lehrgang für Werkskundendienst anzubieten…!

Sorry, solche Typen sollten Stempelkissen befeuchten und die Finger von Dingen lassen, wie alle die von der Materie nichts Verstehen.

Ellern antwortete vor 14 Jahren
Wong:

Ellern:
,….hättest Du den Werkskundendienst Stunde für Stunde mit dem Kessel sich anfreunden lassen sollen, evtl. wäre dann der nächste Kunde mit etwas mehr gesammelter Kenntnis bedient worden! ! !

Er braucht sich ja nicht mehr mit dem Kessel anfreunden. Nach meiner Info gibt es den Kessel nicht mehr bei Wolf.
Seit Oktober haben die den BVG Lambda. (Soll ein Lingotherm sein)

Gruß
Michael

Hahneko antwortete vor 14 Jahren
Ellern:
Das ging er auch für ca. 1 min. und dann wars auch schon wieder vorbei.
Ich meinte die Sekundär und primärluftklappe. Beide waren im originalzustand fast zu.

Gruß
Michael

Hallo Michael,

hier muß ich nochmal nachhaken: Auch mit diesen Einstellungen sollte der Kessel noch vergasen. Mir wurde empfohlen, die Primärluft voll zu schließen, wenn das Feuer zu groß wird und der Kessel anfängt zu wummern.
Bei einem serienmäßigen Kessel bleibt auch in Stellung „ZU“ immer noch ein kleines Stück offen. Natürlich läuft der Kessel dann mit geringerer Leistung, aber er läuft eben noch… zumindest meiner.
Sekundärluft sollte allerdings schon etwas offen sein.

Hahneko