Hallo,
wer kann mir eine preiswerte Alternative zu dieser Pumpe
nennen?
Gruß
Harri
Der Pumpendiscounter hat eine Vergleichsliste
Gruß Martin
Hallo,
ich brauche eine externe Pumpe zwischen Luft Wärmepumpe und
System. Die Wilo ist im Prospekt genannt.
Wilo Stratos 30-1-12, oder ähnlich.
Was ist eine preiswerte Alternative ?
Hallo,
Halm HGPA 30-12.0.
Passt von der Pumpenkennlinie ganz gut, kann aber mit der Leistungsaufnahme nicht soweit runter wie die Wilo.
Kostet aber laut Liste auch ca. 800 Euro weniger.
Ich frage mich aber wozu so eine „große Pumpe“ gebraucht wird?
Gruß
Michael
Die Halm HGPA 30 hat eine Stromaufnahme von 285- 400 Watt, die würde ich nicht nehmen.
Da würde sich dein Energievorteil von deiner geplanten Wärmepumpe verflüchtigen.
Eine Heizungspumpe läuft den ganzen Winter und sollte keinesfalls überdimensioniert werden.
Die Wilo könnte wenigstens bis 9 Watt runterfahren,aber die Halm nicht, die ist für etwas höhere Förderhöhen gedacht.
Das ist auch bei der Wilo ähnlich, die 30-1-12 ist für ein Einfamilienhaus finde ich überdimensioniert.
Bis 310 Watt Stromaufnahme mit 12 Meter Förderhöhe bei min. 4m³/h !
Diese Förderhöhe hast du bei deinem Einfamilienhaus sicher nicht.Ausserdem um 4000 Liter Heizwasser in der Stunde umzuwälzen, müsstest du schon sehr viele Heizkreise im Haus haben.
Hier reicht eine Stratos 30-1-8 allemal.Die bringt das Wasser über 7 Meter im Kreislauf und die bringt dann immer noch fast 3 m³/h.


Das wären noch die genauen Kennlinien der STRATOS 30-1-8…………..
Das haben wir schon per PN geklärt.
Der WP-Hersteller schreibt zur Pufferladung eine Pumpe mit 8m & 2,6m³/h bei konstantem Volumenstrom vor. Hat also nichts mit der Heizkreispumpe zu tun. Warum die eine Stratos ausschreiben, die in der Größe nicht ganz billig ist um diese dann konstant laufen zu lasse wissen die wahrscheinlich selber nicht.
Gruß
Michael
Man kann auch eine Niedrigenergiepumpe zur Pufferladung benutzen da diese Druckgeregelt sind und bei Pufferladung (geringer Strömungswiderstand) dann den vollen Volumenstrom fördern. Man muss soweit möglich die Pumpen darauf einstellen wieviel sie dann fördern sollen.
Generell sollte man bei einer Luft/Wasser Wärmepumpe eine Pufferladung während des Tages (Mittagszeit) machen lassen da hier in den meisten Fällen der Energiegehalt der Luft am höchsten ist, und die Wärmepumpe den besten Wirkungsgrad hat.
(Besserer COP Wert)
Eine Ladung des Puffers in der Nachtzeit würde ich vermeiden.
Dazu sollte die Hydraulik so geschaltet sein das beide Varianten gefahren werden können.
- Direkte Ladung der Puffer über WP (Puffer versorgen Heizkreise)
- Direkte Versorgung der Heizkreise über die WP (Puffer weggeschaltet)
Die Druckgeregelte Niedrigenergiepumpe gleicht dann den Volumenstrom dem Strömungsverhältnissen an ob direkt geheitzt wird oder ob eine Pufferladung mit Versorgung der Heizkreise erfolgt.
Welche Pumpe ist für diese Regelung optimal ?
Um darüber überhaupt eine Aussage treffen zu können, sollte man die genauen Daten der LP kennen, anhand dieser kann man eventuell ersehen warum der Hersteller eine Pufferladung mit so einer großen Pumpe ausschreibt oder ob man doch eine andere hydraulische Lösung erwägen kann.
Es gab mal einen WP Hersteller mit einer LP die wirklich nur funktionierte, wenn man diese nach deren Vorgaben aufgebaut hat, sobald hydraulisch etwas geändert wurde blieb die Bude kalt. (War aber systembedingt)
Gruß
Michael
Harri´s Wärmepumpe ist Invertergeregelt und passt sich den Leistungsanforderungen flexibel an.
Dadurch dürfte kein fester Volumenstrom gefordert sein.
Aber du hast schon recht, eine Abklärung mit einem Techniker des Herstellers sollte gemacht werden.
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p3750h349s358-IMP-NMT-32-100-180-N.html
Ist diese Pumpe eine Alternative zur 30-1-8?
Ja, die Pumpe wär ein Alternativmodell, die NMT hat sogar etwas mehr Power, für eine Wärmepumpe kann dieses auch vorteile haben, da man so einfach den Volumenstrom erhöhen kann.
Meine Hauptheizkreispumpe
►Europa◄
MfG
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Deine Pumpe ist eine WITA (Wilhelm Taake)
Wird auch von OEG, Weinmann&Schanz und diversen anderen als OEM vertrieben.