Hallo erstmal,
ich bin der neue im Forum und habe natürlich gleich ein Problem, mit dem wir uns schon den halben Tag rumplagen ohne auf eine Lösung gekommen zu sein.
Vielleicht habt Ihr ja einen Tipp. Manchmal sieht man ja den Wald nicht vor lauter Bäumen.
Also erstmal zur Anlage :

Verbaut ist ein Wolf BVG30 der ja baugleich mit dem Atmos Modell ist. Dazu kommt ein 1000 Liter Schichtenspeicher und ein 1000 Liter Pufferspeicher im Parallelbetrieb. Falls mal keiner Zuhause ist oder derjenige zu faul zum Heizen ist, soll eine Gas-Brennwerttherme für mollige Wärme oder warmes Wasser sorgen. Im Sommerbetrieb ist hier nur der Vorlauf für WW in Betrieb. WW wird über einen Wärmetauscher aus dem Schichtenspeicher generiert. Das Wasser für die Heizung wird über einen Mischer ebenfalls aus dem Schichtenspeicher entnommen. Da dies für mein Problem nicht wichtig ist, habe ich dies im Plan einfach mal weggelassen.
Da wären wir auch schon bei meinem Problem :
Heute war anheizen beim Holzvergaser, die Therme läuft schon seit 5 Tagen.
Also Holzvergaser mit halber Füllung angeheizt und …. Kessel wird heis aber die Wärme wird nicht oder nur ungenügend in den Schichtenspeicher gebracht. Der Vorlauf steigt relativ schnell auf 65Grad an, die Rücklaufanhebung funktioniert, der Rücklauf pendelt sich bei etwa 45Grad ein.
Aber nach kurzer Zeit hat die Kesseltemperatur rund 90 Grad erreicht, das Gebläse schaltet dann ab. Temperatur im Schichtenspeicher bei etwa 2/3 Höhe liegt bei 48Grad. Wärmer bekomme ich den Schichtenspeicher in dieser Höhe fast nicht. Erst nachdem der HV etwa 6 Stunden mit der halben Füllung so vor sich hingedümpelt hat, habe ich im oberen Bereich etwa 60 Grad, auf 2/3 Höhe noch immer etwa 48Grad.
Fazit : Ich bekomme die Wärme nicht zum Speicher rüber.
Zustand der Rücklaufanhebung : Bypassrohr „kalt“
WW-Vorlauf Gas-Therme : „kalt“
HZ-Vorlauf Gas-Therme : „kalt“
Pumpe am BVG: läuft
Heizungspumpe : stromlos um Wärmeentnahme des Puffers vorzubeugen
Wärmetauscher für WW : läuft, aber nur bei Entnahme WW
Jetzt bin ich mal gespannt ob von Euch jemand was für mich hat.
Ich warte auf Eure Ideen.
Gruß
Ralf
hallo Teletobi–Rücklauf zum HV mit 45° ist zu wenig (min 65°)
Wie hast Du die Rücklaufanhebung realisiert? (Ladomat,Mischer mit Dreipunktregelung?)
bei 65° Kesselt. schreibst Du 45° Rücklauf–wie hoch ist Rücklauf bei 90° Kesselt.?–ist die Anlage neu oder schon älter? um Dir helfen zu können ,braucht man nähere und genauere Informationen –der Hydraulikplan ist nicht sehr aussagekräftig.
Grüsse aus dem Keller
Kellerassel
Hallo Kellerassel,
also der Rücklauf ist mit einem Ladeventil der Marke ESBE Typ VTC 511 realisiert.
Hier der Link :
http://infoweb.esbe.se/files/55989/VTC500_DE_99501361_A_LR.pdf
Rücklauftemperatur am Schichtenspeicher 45Grad / Nach dem Ladeventil komme ich auf 60Grad
bei 65° Kesselt. schreibst Du 45° Rücklauf–wie hoch ist Rücklauf bei 90° Kesselt.?–
Die Kesseltemperatur steigt auf 90Grad an und ist eigentlich kaum runterzukriegen, der Vorlauf ist stabil bei ca. 65Grad ( bei 90Grad Kesseltemperatur und Rücklauf am Schichtenspeicher ist bei ca. 45Grad.
Die Temperatur nach dem Ladeventil!!!!! Die habe ich nicht beachtet!!!! Das könnte aber auch schon die Lösung sein. Der Rücklauf am Schichtenspeicher ist zu niedrig ( 45 Grad ), also müsste das Ladeventil diese Temperatur auf 60 Grad erhöhen, was zur folge hätte, dass das Bypassrohr vom Vorlauf zur Rücklaufanhebung warm sein müsste. Ist es aber nicht, das war nur handwarm.
Übrigens, die Anlage ist nagelneu, das war der erste Lauf des Holzvergasers.
Danke mal für deinen Denkanstoss.
Gruß
Ralf
…, wenn der Rücklauf im Kesselkreis nicht über 60°C ansteigt wird die Kesselkreispumpe
hängen/nicht anlaufen
MfG
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Feueresel,
die Pumpe läuft. Wenn ich das Rauchgasthemostat hochdrehe schaltet die Pumpe hörbar ab.
Aber wenn das Ladeventil einen Fehler hat, dann wird evtl der Rücklauf stark gedrosselt. Der Vorlauf kommt ja auch 65Grad, bringt aber keine Temperatur in den Schichtenspeicher ( oder nur sehr sehr langsam )
Gruß
Ralf
… – hmm, vielleicht wurde für über den Sommer ein Schieber geschlossen und nicht wieder geöffnet
Oder Luft im System ?
MfG
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
hallo teletobi
ist das ESBe-LADEVENTIL richtig angeschlossen?
anschluss ABmuss zum kessel unten(kesselrücklauf-beim atmos nicht unter 65°)
anschluss A muss zum puffer unten(kälteste zone im puffer)
anschluss B muss zum oberen anschluss am kessel (kesselvorlauf)
hier müsste ein T-STÜCK sein mit leitung zum puffer oben (wärmste zone im puffer
wie ist die flussrichtung deiner ladepumpe–pfeil sollte zum kessel zeigen
wie feueresel erwähnt hat könnte luft im system sein–ich
wurde vor 2 jahren zu einer anlage gerufen da war der puffer nicht befüllt (bauherr meinte das wasser wäre ihm zu teuer)
also-alles kontrollieren–und berichten–wünsche viel erfolg
grüsse aus dem keller—kellerassel
Es war tatsächlich das Ladeventil. Neu defekt.
Nach dem Austausch läuft alles wie´s sein soll.
Danke nochmal für die Denkanstösse
und genau das ist der Grund, warum ich nur noch Mischventile oder 3-Wegemischer verbaue.
Ich habe jetzt 3 BVG im Bestand, alle mit ESBE Ladeventil und alle hatten Probleme.
Gruß
Michael