Ritschi antwortete vor 9 Jahren

Was haltet ihr davon, die wpt 300 Wärmepumpe von Buderus als Ergänzung im Heizraum dazu zu stellen.Somit müsste im Sommer nicht geheizt werden.
Ich meine nur als alternative zur Solaranlage.
MfG Hannes



7 Antworten
Hartmut antwortete vor 16 Jahren

hallo hannes

warum nicht?
stellen sich nur ein paar fragen

wo befindet sich der heizraum-
wie hoch ist der WW-bedarf insgesamt-
wie hoch sind die holzkosten-
fällt in der region demnächst vielleicht der WP-tarif weg und wie hoch ist der wp-tarif

fragen über fragen

wenn ich mal unterstelle, das so eine ww-wärmepumpe 1500-2000,- kostet, wär es nix für mich.

der weg ist das ziel

peterkoppenst antwortete vor 16 Jahren

also bei mir ergänzen sich
DC15E und Daikin Altherma, zusammen weniger als ein sogenannter Qualtätskessel. In der Übergangszeit kostet mich die kWh Energie weniger als wenn ich mit Holz heizte, und wenn ich nicht nachlegen kann, was bei mir leider oft der Fall ist, heizt mir die WP die Bude leicht vor. Seit dem ich das Ding habe, wird auch mein Puffer voll…..
Zum Heizen aber nur mit geringen Vorlauftemp. zu empfehelen, dass ist eben die Technik, also mit Fussboden-, Wand- oder Niedertempheizkörpern.

Zur Warmwasserbereitung ist zu beachten, dass manche WP nicht dafür ausgelegt sind, sie könne nicht bei hohen Temp. betreiben werden.

Hartmut antwortete vor 16 Jahren

Hallo peterkoppenst

glaube mich zu erinnern , das du aus österreich kommst?
wie hoch ist bei euch der wp-tarif oder nutzt du den normaltarif?
die wpt 300 ist glaube eine reine luft-WW-pumpe, also extra dafür ausgelegt.auch diese pumpe lebt von der JAZ, also je kälter der aufstellraum, je ungünstiger.

der weg ist das ziel

peterkoppenst antwortete vor 16 Jahren

Tag: 14,3Cent/kWh, Nacht:11,69Cent/kWh (das ist der Tariff inkl. aller Abgaben und MWSt……)
Ich nutze den Normaltariff der liegt bei 15,74Cent/kWh. Dadurch, dass tagsüber die Temperaturen wesentlich höher liegen, habe ich ausgerechnet, kommt es bei meiner eine Luft-Wasser-WP auf fast dasselebe wenn ich mehr untertags heizen, weil ja der COP besser ist, bzw. die Ersparnis durch zusätzliche Installationskosten, Zählerkosten, Scherereien mit den Abschaltungen sich erst in 10 Jahren rechnen würden.

Eine kWh Energie kostet mich in der Übergangszeit, knapp 4 Cent, bei zugekauftem Holz würde sie ca. 3.5Cent kosten. Und das ganze unabhängig davon ob die Sonne scheint, oder ob ich nachlegen kann. Die Tatsache, dass ich eben nicht nachlegen kann, da wir das Haus nur am Wochenende nutzen, war für mich der wesentliche Grund. Die Problematik hätte sich weder durch einen Riesenkessel noch Solaranlage so elegant lösen lassen. Ich bin sehr zufrieden, ich glaube ich bin der erste der es geschafft hat, das Haus wirklich warm zu bekommen, und es steht immerhin schon zum Teil seit 600 Jahren.

Thomas_1 antwortete vor 16 Jahren
peterkoppenst:
also bei mir ergänzen sich
DC15E und Daikin Altherma […].
Zum Heizen aber nur mit geringen Vorlauftemp. zu empfehelen, dass ist eben die Technik, also mit Fussboden-, Wand- oder Niedertempheizkörpern.

Was sind denn Niedertemperaturheizkörper? Wieviel Grad Vorlauf kriegen die bei Dir?

peterkoppenst antwortete vor 16 Jahren

Niedertemp. Heizkörper ? ich hab keine, ein HB wollt mir welche verkaufen und mir mein Haus damit verschandeln, die sind nämlich extra dick. Du kannst ja danach suchen….
Ich heize zu 20% mit Fuß- und mit 80% mit Wandheizung. Wir fahren mit einer Vorlauftemp. von 35°C. Die Heizung ist zwar thermisch sehr träge aber das Haus ist es auch.

Ritschi antwortete vor 9 Jahren

Habe eine WPT300M laufen. Mit WT zum Pufferspeicher.
Solange der Atmos schnurrt, ruht die BWWP. Ansonsten bereitet sie das WW!!!