Ich habe mit meinem Atmos DC 25 GSPL seit 2016 alle Überprüfungen durch den Schornsteinfeger mit Top Werten berstanden.
Vorgestern hatte ich wie der eine Überprüfung und habe vorher den Holvergaser 2 Stunden gründlich gereinigt und auch das Lüfterrad überprüft und alles in Ordnung gefunden.
2 Stunden vor Beginn der Überprüfung habe ich angeheizt und auf ein ordentliches Glutbett nachgelegt.
Geheizt habe ich mit Buchenscheiden 13% Feuchte.
Als die Messung begann, zeigte das Messgerät des Schornsteinfegers eine geringen Sauerstoffgehalt von ca. 2% an.
Der CO Wert 18.000. Wir haben dann versucht über korrekturen der Sekundär und Primärluft einstellung eine Verbesserung zu erreichen, sind dann aber nur auf 3% Sauerstoffgehalt gekommen.
Woran kann dfas liegen. Die Einstellungen am Vergaser habe ich wie vom Kundendienst eingestellt nicht verändert gehabt.
In 6 Wochen soll der Vergaser wieder vorgestellt werden.
Die Bescheinigung des Schornsteinfegers habe ich beigefügt.
Meine Tel. Nr. 036924/31021 E. Mail: schroeder.berka@gmail.com
Anhänge
Viele Anfänger machen Fehler, indem sie Medikamente willkürlich auswählen oder zweifelhaften Ratschlägen folgen. Das habe ich auch durchgemacht, als ich versucht habe, selbst einen Kurs zu erstellen. Die Folge sind eine unzureichende Wirkung und auch Probleme bei der Genesung. Dann habe ich herausgefunden, dass man Steroide einfach über die Website https://redmondpharmacy.com/de/product-category/anabole-hormone/injectable-steroids/testosteron-enantat/ kaufen kann, wo alles bereits von Spezialisten berechnet wurde. Dies ist viel bequemer und sicherer, als alle Nuancen selbst herauszufinden. Seitdem verwende ich ausschließlich Fertigbausätze – das ist ein Garant für Qualität und die richtige Herangehensweise.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Hallo Jagdteckel,
Hohlbrand kannst du ausschliessen?
der Weg ist das Ziel