Fragen und AntwortenZu viel Temperatur in den Heizkreis
RatzRuebe antwortete vor 6 Jahren

Hallo,
ich habe den Holzvergaser DC30GSE (+Pellet P25) und folgendes Problem:
Ich würde gerne mehr Temperatur in die Puffer (2000L) fahren und nicht 70/74 Grad in den Heizkreis. Wie kriege ich das hin? Über den Laddomat, die Umwälzpumpe, oder geht das anders? Brauche ich eine extra Steuerung?
Über Tipps/Infos wäre ich sehr dankbar!
Gruß
Marco



8 Antworten
HKruse antwortete vor 7 Jahren

moin Marco

geht das anders? Brauche ich eine extra Steuerung?

das muß/geht anders… du brauchst eine witterungsgeführte Heizkreisregelung
(außentemp.Fühler + HZ-VL.fühler, dreiwegeMischer + Stellmotor, Regelung)
LINK..Mischer Regelung | Heizungsregelung | witterungsgeführte Regelung | 1 Heizkreis
(als beispiel…fehlt noch der 3wegeMischer und dessen Stellmotor..)

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
micha1151 antwortete vor 7 Jahren

die billige Lösung ist zum Beispiel:

ESBE VTA 572 30-70°C KVS 4,8

http://www.esbe.eu/de/de-de/produkte/mischautomaten/vta370-vta570

Der passt sich zwar nicht automatisch an, aber du kannst die Vorlauftemperatur manuell nach deinen Bedürfnissen einregulieren.

Feueresel antwortete vor 7 Jahren

Moin Heinrich,
ich würden den Heizungsrücklauf nicht direkt unten durch den zweiten Puffer führen

Derweil sonst beim hochfahren der kalter Anlage, der dann schon warme Heizungsrücklauf,
von hinten in Puffer II nach oben zwischengelagert wird,
und so für den Laddomat – Kesselkreisrücklauf erst mal verloren ist.
Anstatt dessen wird das Schichtwasser von Puffer II unten für den Laddomat – Kesselrücklauf genommen.
Um dieses kalte Pufferwasser im Kesselkreis auf Kesselvorlauftemperatur für die Heizung zu bringen, braucht es um einiges länger
und die Pufferschichtung wird auch gestört.

Meiner Meinung nach ist es besser, den warmen Heizungsrücklauf gleich wieder dem Kessel zuzuführen.
Wenn später die Puffer geladen werden,
wird das Heizungsrücklaufwasser folgerichtig mir dem noch kalten Pufferwasser II am H-Rücklaufabzweig verschnitten
und so dem Laddomat inkl. Kessel zugeführt.

Beim Heizung hochfahren, ist in der Regel, die H-Rücklaufmenge besonders groß…
Auch dass hab ich bei meiner, so treffend formulierten russischen U-Boot Hydraulik, zusätzlich durch eine selbst hemmende Heizungswasservorlaufmenge, beim hochfahren der Heizung mit berücksichtigt.
Somit ist die unnötig große kalte H-Rücklaufmenge, erst mal automatisch reduziert
Später wenn der Heizungsmischer die H-Vorlauftemperatur runter regelt,
wird diese hydraulische Selbsthemmung konstruktionsbedingt wieder aufgehoben.
Diese hydraulische Selbsthemmung, habe ich hier in der von mir verbesserten Zeichnung nicht zusätzlich eingezeichnet.
Vielleicht könnte ich diese Hyd. Esel – Selbsthemmung meinem Feueresel widmen

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
RatzRuebe antwortete vor 7 Jahren

Hallo Micha,
brauche ich zum ESBE trotzdem alles (Mischer, Stellmotor) oder kann ich es direkt über die Pumpe laufen lassen? Oder was regelt/mischt denn dann?
Denn das würde mir nämlich reichen, also Vorlauftemperatur zu regeln!
Gruß Marco

RatzRuebe antwortete vor 7 Jahren

Hallo Heinrich,
bitte mal zur Erklärung, damit ich das Prinzip verstehe:
Wenn also der 3WEgeMischer drin ist, bedeutet das, dass dann nicht mehr so viel Wärme aus dem Puffer in den Vorlauf geht (weil aus dem Rücklauf zugemischt wird) und somit mehr Wärme im Puffer bleibt? Also kann nicht mehr so viel Wärme in den Vorlauf gedrückt werden! Verstehe ich das so richtig?
Gruß
Marco

Feueresel antwortete vor 7 Jahren

Wenn der Heizkreisvorlauf nicht mehr so heiß wird, geht auf dem Weg zum Heizkörper nicht mehr soviel Vorlauftemperatur verloren.
Und wenn die Heizkörper noch richtig, über das extra zugehörige Drossel ]/[ Ventil (früher am Heizkörperrücklauf) Hydraulisch abgeglichen sind,
die Heizkörper bleiben danach ganz unten relativ kalt, somit bleibt auch der Heizkreisrücklauf relativ kalt.
Die Pufferschichtung ist danach wesentlich besser… und die Heizwärme kommt dort hin, wo sie wirklich gebraucht wird.
Ich bitte die Spezialisten von der „Innung“ um Nachsicht, wenn ich diesen Sachverhalt versuche –
allgemeinverständlich zu erklären…
Dann braucht es noch eine Druckdifferenz gesteuerte Heizkreispumpe und das Ganze ist geritzt… bis auf noch paar Kleinigkeiten…

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
suncamel antwortete vor 7 Jahren

Moin
Eine einfache,analoge, Vorlaufabsenkung sollte es auch tun.
Von Hand einstellbar über Themostat zwischen 40°-70°.Mischt Dir dann die Voreingestellte Temp. aus Vorlauf und Rücklauf.
Gibt´s für nen Hunni. Frag ma deinen HB.
Gruß.

RatzRuebe antwortete vor 6 Jahren

Hallo,
lange hat es gedauert, aber jetzt habe ich einen 3WegeMischer + Motor (beides Esbe) mit Steuerung (von Master mit Außenfühler) drin…
Die Vorlauftemperatur kann ich jetzt super regeln. Nun geht mehr in den Puffer. Allerdings habe ich gedacht, dass schneller mehr in den Puffer geht. Es dauert relativ lange, bis die Puffer geladen werden. Gerade wenn es richtig kalt ist, dachte ich, dass mehr und schneller in die Puffer gefahren werden. Die Vorlauftemperatur beläuft sich dabei teilweise nur auf 55 Grad, die Kesseltemperatur aber auf 85 Grad. Läuft da was falsch oder ist das normal?
Gruß
Marco