Fragen und AntwortenZugbegrenzer ?????
Feueresel antwortete vor 10 Jahren

Hallo,

ich will mir einen Zugbegrenzer für meinen ofen kaufen.
welche ausführung ist besser?? Die in die Reinigungsklappe kommt oder die für´s abgasrohr ????
Welche könnt ihr empfehlen ?

zita



15 Antworten
HKruse antwortete vor 10 Jahren

hallo zita,

der Zugbegrenzer in der Reinigungsklappe wird von den Schornsteinfegern laut irgend ner Verordnung nicht akzeptiert,
da kannst du „hoffen“, daß er deine „Kombiklappe zum Testen“ eine zeitlang duldet oder „übersieht“.
Genehmigen kann er das Teil in der Kaminreinigungstür nicht,
der Zugbegrenzer im Kamin sitzt über der Reinigungsöfffnung…

Du kannst den Schorni am besten „einschätzen“
und dann „vorsichtig fragen zum Test“…

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
zita antwortete vor 10 Jahren

der Zugbegrenzer im Kamin sitzt über der Reinigungsöfffnung…

meinst du im ofenrohr ???????

HKruse antwortete vor 10 Jahren

nein, ich meine den Schornstein.

Frag deinen Schornsteinfeger,
der sagt dir dann wo der Zugbegrenzer eingebaut werden kann,

du entscheidest dann ob er im Schornstein über der Reinigungs“tür“ oder im Rauchrohr eingebaut wird.

(Falls „mein Schorni“ irgendwann mal meckert,
wird unser 40er „offiziell“ wieder ohne Zugbegrenzer laufen..)

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Totto antwortete vor 10 Jahren

Abend

Mein Schorni erlaubte mir den Zugbegrenzer über der Reinigungsöffnung im Kamin einzubauen

AUDI67 antwortete vor 10 Jahren

Moin
Meiner sitzt nach Absprache mit dem Schonsteinfeger
oben im Rauchrohr und TOP.
Also erst Fragen spart Geld

zita antwortete vor 10 Jahren

moin,

danke für eure antworten
mein schorni kommt erst im frühjahr wieder , bis dahin werde ich schon mal einen zum „testen“ einbauen

gibt es irgend welche bei den herstellern oder auf was muß ich achten?

zita

Hubschrauber antwortete vor 10 Jahren


der Schornsteinfegermeister Gietemann bietet diese Kombination an….laut Atmos ist der Zugbegrenzer nur in der Schornsteinwange vorgesehen….nicht im Rauchrohr.

zita antwortete vor 10 Jahren

@Hubschrauber
hat der zugbergrenzer eine skala zum einstellen, ab wann der eingestellte wert anliegt???
welcher wert ist für den Atmos ????

reinelektronik antwortete vor 10 Jahren

Hallo,

hier kannst du alles nachlesen zum Zugbegrenzer/Nebenluftvorrichtung.

Sonnige Grüße Reiner

Hubschrauber antwortete vor 10 Jahren
zita:
@Hubschrauber
hat der zugbergrenzer eine skala zum einstellen, ab wann der eingestellte wert anliegt???
welcher wert ist für den Atmos ????

zita:
Da gibt es keine Skala…da brauchst du einen Zugmesser..
der einstellbare Schornsteinzug steht in der Bedienungsanleitung vom Atmos!

zita antwortete vor 10 Jahren

@Hubschrauber
gibt es noch andere Hersteller für die Geräte ????

hast du dir das gerät für einmal einstellen gekauft ????

Hubschrauber antwortete vor 10 Jahren

ja da gibt es schon noch andere Geräte aber keines das so einfach zu bedienen ist…..meins habe ich gebraucht in der Bucht geschossen…..sag doch einfach deinem Kaminkehrermeister er soll dir den Zugbegrenzer einstellen…der macht das gerne für dich….

rullePoelser antwortete vor 10 Jahren

u-rohr
wiki

kannst du leicht selbstbauen….Holzbrett, duchsichtiger Schlauch,Nagelschellen,etwas tinte und wasser

zita antwortete vor 10 Jahren

Danke für die info, mein schorni war kurz da und hat gemessen

Feueresel antwortete vor 10 Jahren
rullePoelser:
u-rohr
wiki

kannst du leicht selbstbauen….Holzbrett, duchsichtiger Schlauch,Nagelschellen,etwas tinte und wasser

Und wie hoch ist da die Auflösung; im Pa 5 bis 30 Bereich, auf der angezeigten Messstrecke ?

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
GerdR antwortete vor 11 Jahren

kann mir jemand erklären warum bei mir die abgastemperatur ca.15° sinkt wenn ich den zugbegrenzer veriegele b.z.w.schließe????????



3 Antworten
HKruse antwortete vor 10 Jahren

hallo zita,

der Zugbegrenzer in der Reinigungsklappe wird von den Schornsteinfegern laut irgend ner Verordnung nicht akzeptiert,
da kannst du „hoffen“, daß er deine „Kombiklappe zum Testen“ eine zeitlang duldet oder „übersieht“.
Genehmigen kann er das Teil in der Kaminreinigungstür nicht,
der Zugbegrenzer im Kamin sitzt über der Reinigungsöfffnung…

Du kannst den Schorni am besten „einschätzen“
und dann „vorsichtig fragen zum Test“…

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
zita antwortete vor 10 Jahren

der Zugbegrenzer im Kamin sitzt über der Reinigungsöfffnung…

meinst du im ofenrohr ???????

HKruse antwortete vor 10 Jahren

nein, ich meine den Schornstein.

Frag deinen Schornsteinfeger,
der sagt dir dann wo der Zugbegrenzer eingebaut werden kann,

du entscheidest dann ob er im Schornstein über der Reinigungs“tür“ oder im Rauchrohr eingebaut wird.

(Falls „mein Schorni“ irgendwann mal meckert,
wird unser 40er „offiziell“ wieder ohne Zugbegrenzer laufen..)

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Totto antwortete vor 10 Jahren

Abend

Mein Schorni erlaubte mir den Zugbegrenzer über der Reinigungsöffnung im Kamin einzubauen

AUDI67 antwortete vor 10 Jahren

Moin
Meiner sitzt nach Absprache mit dem Schonsteinfeger
oben im Rauchrohr und TOP.
Also erst Fragen spart Geld

zita antwortete vor 10 Jahren

moin,

danke für eure antworten
mein schorni kommt erst im frühjahr wieder , bis dahin werde ich schon mal einen zum „testen“ einbauen

gibt es irgend welche bei den herstellern oder auf was muß ich achten?

zita

Hubschrauber antwortete vor 10 Jahren


der Schornsteinfegermeister Gietemann bietet diese Kombination an….laut Atmos ist der Zugbegrenzer nur in der Schornsteinwange vorgesehen….nicht im Rauchrohr.

zita antwortete vor 10 Jahren

@Hubschrauber
hat der zugbergrenzer eine skala zum einstellen, ab wann der eingestellte wert anliegt???
welcher wert ist für den Atmos ????

reinelektronik antwortete vor 10 Jahren

Hallo,

hier kannst du alles nachlesen zum Zugbegrenzer/Nebenluftvorrichtung.

Sonnige Grüße Reiner

Hubschrauber antwortete vor 10 Jahren
zita:
@Hubschrauber
hat der zugbergrenzer eine skala zum einstellen, ab wann der eingestellte wert anliegt???
welcher wert ist für den Atmos ????

zita:
Da gibt es keine Skala…da brauchst du einen Zugmesser..
der einstellbare Schornsteinzug steht in der Bedienungsanleitung vom Atmos!

zita antwortete vor 10 Jahren

@Hubschrauber
gibt es noch andere Hersteller für die Geräte ????

hast du dir das gerät für einmal einstellen gekauft ????

Hubschrauber antwortete vor 10 Jahren

ja da gibt es schon noch andere Geräte aber keines das so einfach zu bedienen ist…..meins habe ich gebraucht in der Bucht geschossen…..sag doch einfach deinem Kaminkehrermeister er soll dir den Zugbegrenzer einstellen…der macht das gerne für dich….

rullePoelser antwortete vor 10 Jahren

u-rohr
wiki

kannst du leicht selbstbauen….Holzbrett, duchsichtiger Schlauch,Nagelschellen,etwas tinte und wasser

zita antwortete vor 10 Jahren

Danke für die info, mein schorni war kurz da und hat gemessen

Feueresel antwortete vor 10 Jahren
rullePoelser:
u-rohr
wiki

kannst du leicht selbstbauen….Holzbrett, duchsichtiger Schlauch,Nagelschellen,etwas tinte und wasser

Und wie hoch ist da die Auflösung; im Pa 5 bis 30 Bereich, auf der angezeigten Messstrecke ?

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Heiz antwortete vor 11 Jahren

Hallo

nachdem mein Schornstein nun mit 8m höhe endlich eine Berechung hat die geht, stellt sich mir nun die Frage ob ein Zugbegrenzer eingebaut werden soll, wenn schon alles neu ist.

Derzeit kämpften alle um jedes bischen Zug.

Brauche ich da einen Begrenzer überhaupt ?

Es ist bestimmt jetzt einfacher gleich einen mit einzubauen als später nachzurüsten.

Heiz



14 Antworten
HKruse antwortete vor 10 Jahren

hallo zita,

der Zugbegrenzer in der Reinigungsklappe wird von den Schornsteinfegern laut irgend ner Verordnung nicht akzeptiert,
da kannst du „hoffen“, daß er deine „Kombiklappe zum Testen“ eine zeitlang duldet oder „übersieht“.
Genehmigen kann er das Teil in der Kaminreinigungstür nicht,
der Zugbegrenzer im Kamin sitzt über der Reinigungsöfffnung…

Du kannst den Schorni am besten „einschätzen“
und dann „vorsichtig fragen zum Test“…

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
zita antwortete vor 10 Jahren

der Zugbegrenzer im Kamin sitzt über der Reinigungsöfffnung…

meinst du im ofenrohr ???????

HKruse antwortete vor 10 Jahren

nein, ich meine den Schornstein.

Frag deinen Schornsteinfeger,
der sagt dir dann wo der Zugbegrenzer eingebaut werden kann,

du entscheidest dann ob er im Schornstein über der Reinigungs“tür“ oder im Rauchrohr eingebaut wird.

(Falls „mein Schorni“ irgendwann mal meckert,
wird unser 40er „offiziell“ wieder ohne Zugbegrenzer laufen..)

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Totto antwortete vor 10 Jahren

Abend

Mein Schorni erlaubte mir den Zugbegrenzer über der Reinigungsöffnung im Kamin einzubauen

AUDI67 antwortete vor 10 Jahren

Moin
Meiner sitzt nach Absprache mit dem Schonsteinfeger
oben im Rauchrohr und TOP.
Also erst Fragen spart Geld

zita antwortete vor 10 Jahren

moin,

danke für eure antworten
mein schorni kommt erst im frühjahr wieder , bis dahin werde ich schon mal einen zum „testen“ einbauen

gibt es irgend welche bei den herstellern oder auf was muß ich achten?

zita

Hubschrauber antwortete vor 10 Jahren


der Schornsteinfegermeister Gietemann bietet diese Kombination an….laut Atmos ist der Zugbegrenzer nur in der Schornsteinwange vorgesehen….nicht im Rauchrohr.

zita antwortete vor 10 Jahren

@Hubschrauber
hat der zugbergrenzer eine skala zum einstellen, ab wann der eingestellte wert anliegt???
welcher wert ist für den Atmos ????

reinelektronik antwortete vor 10 Jahren

Hallo,

hier kannst du alles nachlesen zum Zugbegrenzer/Nebenluftvorrichtung.

Sonnige Grüße Reiner

Hubschrauber antwortete vor 10 Jahren
zita:
@Hubschrauber
hat der zugbergrenzer eine skala zum einstellen, ab wann der eingestellte wert anliegt???
welcher wert ist für den Atmos ????

zita:
Da gibt es keine Skala…da brauchst du einen Zugmesser..
der einstellbare Schornsteinzug steht in der Bedienungsanleitung vom Atmos!

zita antwortete vor 10 Jahren

@Hubschrauber
gibt es noch andere Hersteller für die Geräte ????

hast du dir das gerät für einmal einstellen gekauft ????

Hubschrauber antwortete vor 10 Jahren

ja da gibt es schon noch andere Geräte aber keines das so einfach zu bedienen ist…..meins habe ich gebraucht in der Bucht geschossen…..sag doch einfach deinem Kaminkehrermeister er soll dir den Zugbegrenzer einstellen…der macht das gerne für dich….

rullePoelser antwortete vor 10 Jahren

u-rohr
wiki

kannst du leicht selbstbauen….Holzbrett, duchsichtiger Schlauch,Nagelschellen,etwas tinte und wasser

zita antwortete vor 10 Jahren

Danke für die info, mein schorni war kurz da und hat gemessen

Feueresel antwortete vor 10 Jahren
rullePoelser:
u-rohr
wiki

kannst du leicht selbstbauen….Holzbrett, duchsichtiger Schlauch,Nagelschellen,etwas tinte und wasser

Und wie hoch ist da die Auflösung; im Pa 5 bis 30 Bereich, auf der angezeigten Messstrecke ?

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
HartlBe antwortete vor 11 Jahren

Meine Abgastemperatur beträgt trotz intensiver Reinigung des Kessels 250°C (eingestellter max. Wert). Stelle ich die max Abgastemperatur herunter geht der Kessel in Teillast. Würde hier ein Zugbegrenzer Abhilfe schaffen um nicht unnütze Energie durch den Schornstein zu jagen?

Gruß Marcus



4 Antworten
HKruse antwortete vor 10 Jahren

hallo zita,

der Zugbegrenzer in der Reinigungsklappe wird von den Schornsteinfegern laut irgend ner Verordnung nicht akzeptiert,
da kannst du „hoffen“, daß er deine „Kombiklappe zum Testen“ eine zeitlang duldet oder „übersieht“.
Genehmigen kann er das Teil in der Kaminreinigungstür nicht,
der Zugbegrenzer im Kamin sitzt über der Reinigungsöfffnung…

Du kannst den Schorni am besten „einschätzen“
und dann „vorsichtig fragen zum Test“…

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
zita antwortete vor 10 Jahren

der Zugbegrenzer im Kamin sitzt über der Reinigungsöfffnung…

meinst du im ofenrohr ???????

HKruse antwortete vor 10 Jahren

nein, ich meine den Schornstein.

Frag deinen Schornsteinfeger,
der sagt dir dann wo der Zugbegrenzer eingebaut werden kann,

du entscheidest dann ob er im Schornstein über der Reinigungs“tür“ oder im Rauchrohr eingebaut wird.

(Falls „mein Schorni“ irgendwann mal meckert,
wird unser 40er „offiziell“ wieder ohne Zugbegrenzer laufen..)

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Totto antwortete vor 10 Jahren

Abend

Mein Schorni erlaubte mir den Zugbegrenzer über der Reinigungsöffnung im Kamin einzubauen

AUDI67 antwortete vor 10 Jahren

Moin
Meiner sitzt nach Absprache mit dem Schonsteinfeger
oben im Rauchrohr und TOP.
Also erst Fragen spart Geld

zita antwortete vor 10 Jahren

moin,

danke für eure antworten
mein schorni kommt erst im frühjahr wieder , bis dahin werde ich schon mal einen zum „testen“ einbauen

gibt es irgend welche bei den herstellern oder auf was muß ich achten?

zita

Hubschrauber antwortete vor 10 Jahren


der Schornsteinfegermeister Gietemann bietet diese Kombination an….laut Atmos ist der Zugbegrenzer nur in der Schornsteinwange vorgesehen….nicht im Rauchrohr.

zita antwortete vor 10 Jahren

@Hubschrauber
hat der zugbergrenzer eine skala zum einstellen, ab wann der eingestellte wert anliegt???
welcher wert ist für den Atmos ????

reinelektronik antwortete vor 10 Jahren

Hallo,

hier kannst du alles nachlesen zum Zugbegrenzer/Nebenluftvorrichtung.

Sonnige Grüße Reiner

Hubschrauber antwortete vor 10 Jahren
zita:
@Hubschrauber
hat der zugbergrenzer eine skala zum einstellen, ab wann der eingestellte wert anliegt???
welcher wert ist für den Atmos ????

zita:
Da gibt es keine Skala…da brauchst du einen Zugmesser..
der einstellbare Schornsteinzug steht in der Bedienungsanleitung vom Atmos!

zita antwortete vor 10 Jahren

@Hubschrauber
gibt es noch andere Hersteller für die Geräte ????

hast du dir das gerät für einmal einstellen gekauft ????

Hubschrauber antwortete vor 10 Jahren

ja da gibt es schon noch andere Geräte aber keines das so einfach zu bedienen ist…..meins habe ich gebraucht in der Bucht geschossen…..sag doch einfach deinem Kaminkehrermeister er soll dir den Zugbegrenzer einstellen…der macht das gerne für dich….

rullePoelser antwortete vor 10 Jahren

u-rohr
wiki

kannst du leicht selbstbauen….Holzbrett, duchsichtiger Schlauch,Nagelschellen,etwas tinte und wasser

zita antwortete vor 10 Jahren

Danke für die info, mein schorni war kurz da und hat gemessen

Feueresel antwortete vor 10 Jahren
rullePoelser:
u-rohr
wiki

kannst du leicht selbstbauen….Holzbrett, duchsichtiger Schlauch,Nagelschellen,etwas tinte und wasser

Und wie hoch ist da die Auflösung; im Pa 5 bis 30 Bereich, auf der angezeigten Messstrecke ?

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!