Fragen und Antwortenzusätzlicher Puffer
HKruse antwortete vor 10 Jahren

Hallo zusammen,

ich möchte mir ein Pufferspeicher zu meinem jetzigen stellen, da er zu klein Dimensioniert ist,was muss ich beachten,muss es einer mit Wärmetauscher sein ? was benötige ich noch an zusatzmaterial, ist der Anschluss einfach.

Für die Infos wäre ich euch dankbar.



9 Antworten
HKruse antwortete vor 10 Jahren

nabend Massimo

muss es einer mit Wärmetauscher sein ?

…ich habe keine WTs in meinen Puffern…
(kein solar, wenn die Heizungspumpe nicht läuft, macht der „Altöler“ WW…)

den neuen Puffer in Reihe schalten íst hydraulisch am einfachsten
…wenn der „Alt“-Puffer keine Wärmetauscher(solar, WW) drin hat…

ich habe 2009 2x 1000 L als 1. u 2. Puffer mit den „alten“ (3x 700 L) verbunden,
die „neuen“ stehen direkt über dem Heizungsraum in einem „Wandschrank mit Zelluloseschüttung“…
drei Rohre durch die Decke (Kessel-VL, HZ-VL, Rohr zum 3. Puffer)

das zusätzlich nötige MAG ist im Heizungs-/Puffer-RL angeschlossen

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Massimo1976 antwortete vor 10 Jahren

Hallo Heinrich,
zuerst mal danke für deine Antwort.

Ich habe an meinem Puffer die Solaranlage angeschlossen, möchte aber weil es ein drei Familienhaus ist noch ein 1000Ltr Puffer dazu stellen.

Ich habe ein HV und ein Öler als Rückfallebene der beim Übergang oder wenn es extrem kalt ist mit unterstützt.

Ich denke wenn ich einen zusätzlichen Pufferspeicher für die Heizung habe,muss ich nicht so oft in den Keller laufen, deswegen diese Entscheidung.

Meine Anlage war von Anfang an etwas zu klein dimensioniert.

Lg
Massimo

HKruse antwortete vor 10 Jahren

nabend Massimo

Massimo1976:

Ich habe an meinem Puffer die Solaranlage angeschlossen, möchte aber weil es ein drei Familienhaus ist noch ein 1000Ltr Puffer dazu stellen.

…in 1000Ltr Puffer kann man ca 50kw/h „Wärme speichern“…

Ich habe ein HV und ein Öler als Rückfallebene der beim Übergang oder wenn es extrem kalt ist mit unterstützt.

…willst du den Puffer nur für den Holzkessel nutzen oder soll im Sommer die solare Wärme auch gespeichert werden ?
…Reicht die Solaranlage/Fläche für den zusätzlichen Puffer ?

Ich denke wenn ich einen zusätzlichen Pufferspeicher für die Heizung habe,muss ich nicht so oft in den Keller laufen, deswegen diese Entscheidung.

…für den „Holzbetrieb“ würde ein einfacher Puffer genügen, in Reihe (im Heizungs/Holzkessel-RL)
bei ÖL-, bzw Solar-Betrieb würde der „einfache“ Puffer mit einem 3-Wege-Ventil weggeschaltet
…Wenn deine solare Fläche auch für den 2.ten Puffer ausreicht, wird es aufwendiger…
da können dir die „solaren Heizer“ besser helfen

Meine Anlage war von Anfang an etwas zu klein dimensioniert.

…drei Wohnungen und nur ca 2000 Ltr Puffer ?
…wie lange brennt eine Kesselfüllung, wann mußt du wieder nachlegen ?

dein aktueller Hydraulikplan(Heizung, Puffer, Holzkessel, Öler, Solar) wäre wichtig

wie wird bisher „umgeschaltet“ von Puffer(holz) auf Öl ?

wieviel kg Holz willst du pro Tag „verheizen“ im Winter ?
wieviel kw/h „Wärme“ brauchen deine Wohnungen, das WW ?

wenn bei uns im Winter niemand zu holzheizen da ist, schalte ich um…
auf den „Altöler“ per Hand…
(wir haben 4100 Ltr Puffer,
als es mal richtig kalt war „reichte“ die Pufferwärme gut 12 std…
250m2 beheizte Fläche, 40gse,
der läuft mit ca 20/25kw, ca 8 std mit einer Füllung)

Bei der solaren Planung müssen dir andere Heizer helfen,
ist nicht mein Ding….

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Mach3 antwortete vor 10 Jahren

Kannst du mal bitte erklären wie du auf 50 kWh in 1000 L Wasser kommst?

HKruse antwortete vor 10 Jahren

moin mach,

1,163 kWh (1000l um ein Grad erhitzen)

von 30°C bis 80°C aufheizen, ich kann ca 50 K Differenz nutzen,
theoretisch ist mehr möglich…

Mit den „50 pro Tausend“ bin ich auf der „vorsichtigen/sicheren“ Seite
bei -10°C AT schaffe ich keinen „50°K-Hub“ in meinen Puffern,
meine HZ-RL-Temp liegt dann um 35°C…

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
blitzer antwortete vor 10 Jahren

Hallo HKruse,

Warum mußt du von Hand umschalten auf Oelkessel das hört sich etwas nach Steinzeit an ? Wobei ich eigendlich auch kein Freund von komplizierten Steuerungen bin aber da braucht ich mich vor 10 Jahren schon nicht drum kümmern das ging von selber wenn Pelletkessel / Holzvergaser ausgefallen wäre und Temperatur unter eingestellten Wert gefallen ist oder wäre dann übernahm der Oelkessel das Heizen.

Mfg. Blitzer

HKruse antwortete vor 10 Jahren
..Hand umschalten auf Oelkessel das hört sich etwas nach Steinzeit an..

moin blitzer,
wird wohl so sein, letzten Winter einmal den Öler „an/umgeschaltet“,
macht mit der Sommerumschaltung 2x im Jahr…

an mehr als 4x schalten kann ich mich nicht erinnern
4100 L Puffer und der 40er Atmos machens möglich

bei anderem Usergewohnheiten und weniger Puffer hätte ich nen Thermoschalter dran
(Puffer > Motorventil > Ölbrenner)

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
blitzer antwortete vor 10 Jahren

Hallo Heinrich,

Das ist von mir auch nicht böse oder negativ gemeint worden, ich war nur etwas verwundert das es doch immer noch einige gibt die den Handbetrieb bevorzugen weil hier doch sehr viel von Optimierung und sonstigen gesprochen wird.

Mfg. Blitzer

HKruse antwortete vor 10 Jahren
blitzer:
Hallo Heinrich,

Das ist von mir auch nicht böse oder negativ gemeint worden, ich war nur etwas verwundert das es doch immer noch einige gibt die den Handbetrieb bevorzugen weil hier doch sehr viel von Optimierung und sonstigen gesprochen wird.

Mfg. Blitzer

moin blitzer,

optimieren und „automatisieren“ mach ich schon…

wir sind mit ner Öl-Heizung gestartet, 80er Jahre,
ich habe auf einen lokalen „Meister“(Brunobosybildungssystem) vertraut…

seit den 90ern zusätzlich mit Holz und irgendwann 2100 L Puffer
….(der „Meister“ : Puffer brauchst du nicht ! )….

lesen im Vigasforum, Atmosforum…
dann 2009 2x 1000 L Puffer, 3-wegeMischer, Öler“umfahrung“, den LambdaCheck und den 40gse

weiter gemacht mit „low cost Optimierung“ zwischen FZR und Lüfter,
2010/11 Brennraumtemperatursteuerung/Drehzahlregelung, der Kessel brennt jetzt wie ein 20/25gse,
aber mit niedriger End-AGT(100/110)

nach acht/neun Stunden nachlegen, dann geht der Ofen schon auf 130,
da ist noch „Optimierungspotential“…

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L