Einen Wunderschönen guten Morgen zusammen .
Heute hab ich mal wieder ein kleines Problem für euch.
Seit etwa einer Woche habe ich in der oberen Füllkammer immer extrem viel Glut und der Kessel vergast dann nicht mehr.
Teilweise ist der halbe Füllraum voll Glut.
Woran kann das liegen ?
Luft?, Holz? , Bediener ? 😉
Einstellungen
Primär = 0mm
Sekundär=15mm
Abgastemp. =200°C
Laddomat mit 78° patrone
Holz = Kastanie , Restfeuchte 14-16%
Besten Dank im Vorraus schonmal und schönen Sonntag
Gruß Jan
Hallo Jan,
welchen Kessel hast du?
Hast du die Luftklappeneinstellungen schon immer mit den genannten Werten oder erst in der letzten Woche geändert?
Hast du die Anfeuermethode geändert?
Gruß
Gerhard
Hallo
Sorry Kessel hatte ich vergessen.
Ist ein Sieger FBV 22.
Lufteinstellungen habe ich eigentlich nicht geändert da ich fast nur Weichholz verheize.(Paletten ,Bretter usw.)
Anheizen tu ich mit der rest Holzkohle vom letzten abbrand, aber auch schon immer.
Was sich geändert hat , ist das Holz.
In den ersten 1-2 Std vom Abbrand gibts auch keine Probleme, vergast anständig Kesseltemp. bei 86°C Abgas 200°C.
Doch dann kommt der Punkt wo man nichts mehr vom vergasen hört,
AGT Geht in den Keller,Kesseltemp geht auf 82°C runter,und im Füllraum ist nur noch glühende Holzkohle.
ab einem gewissen punkt ist die vergasung beendet und man hat nur noch glut.
mir kommen die 15mm sekundär etwas viel bei 0mm primär vor. bei geräten mit Lambdacheck geht die sekundärluft dann fast oder ganz zu, weil bei restglut fast keine sekundärluft mehr gebraucht wird.
grüße
dobia
mir kommen die 15mm sekundär etwas viel bei 0mm primär vor.
grüße
dobia
Hallo,
die Sekundärluft ist nicht an der Erzeugung der Glut beteiligt.
Wenn der Kessel ein solches Glutbett bei 0mm Primär produziert, dann hat er vorher ordentlich im Füllraum gebrannt. Kastanie brennt sicherlich ganz anders als Weichholz.
Ich kenne den Siegerkessel nicht, aber der sollte doch auch einen Feuerzugregler haben.
Wie weit ist die Feuerzugklappe bei maximaler Kesseltemperatur noch geöffnet und wie hoch klettert dann deine Abgastemperatur in der Phase, wo er noch als Vergaser brennt?
Gruß
Gerhard
Naja,
direkt mit der Vergasung hat die Sekundärluft nichts zu tun, aber damit ob das Gas anschließend zündet.
Der SIeger FBV ist baugleich mit dem GSE meine ich.
Ich würde mal im Bereich der Anheizklappe suchen, vielleicht schließt die nicht mehr ordentlich. Gibt hier viele User die hinten dran einen Expander gebaut haben, der die Klappe unter Druck geschlossen hält.
Grüße, Michael
Mahlzeit
Der Feuerzugregler ist bei 86° bis auf 4 mm geschlossen.
Im Vergaserbetrieb ist die AGT bei 200° .Bis dahin alles Wunderbar. Nur irgendwann muss sich extrem Glut bilden.
Der Sieger FBV 22 ist beugleich mit dem Atmos GSE 22
Gruß Jan . Der jetzt wieder in den Wald fährt um nachschub für in 2Jahren zu machen.
vielleicht schliesst deine feuerraum tür nicht ordentlich und er bekommt falsch luft. AHK denke ich ist dicht bei 200° Abgastemp.
mfg christian
Denke, es liegt durchaus am Kastanienholz ! Ich habe zwar keine Erfahrung mit Holzvergasern, aber in meinen Feuerstellen (Feststoffkessel oberer Abbrand bzw. Grundofen) verbrennt Kastanie relativ lustlos mit „schwacher“ Flamme, mit dem gleichen Volumen Kiefer wird der Puffer/Grundofen deutlich mehr angeheizt !
Gruß
Gerhard
mir kommen die 15mm sekundär etwas viel bei 0mm primär vor.
grüße
dobia
Hallo,
die Sekundärluft ist nicht an der Erzeugung der Glut beteiligt.
ist schon klar. ich meine generell sind 15mm sekundär etwas viel. anscheinen besteht ein guter zug, wenn bei 0mm primär die abgastempereatur erreicht wird. durch diesen guten zug wird sehr wahrscheinlich auch zuviel sekundärluft durchgesaugt. genaueres kann man nur durch eine restsauerstoffmessung sagen.
grüße
dobia
Hallo ,
Vielen dank erstmal für eure Antworten.
Morgen früh , wenn der Kesel kalt ist werde ich mal die AHk und die Türen inspizieren.
Zum Kaminzug: Habe einen 3-schaligen Schreyer Schornstein ,180mm, wirksame Länge ca. 7,5 m.
Unter dem Rauchrohr in der Schornsteinwange sitzt ein Upmann Zugbegrenzer der auf 10pa eingestellt ist.
Hat bis jetzt eigentlich besetens funktioniert.
Restsauerstoffmessung ist mir leider nicht möglich.
OOHH Tante EDIT sagt ich hab was vergessen:
Seit ich die Kastanie verheize , habe ich auch unmengen an Asche in der Brennkammer.Muss alle 4 tage leer machen.
Gruß Jan
Guten Morgen
Problem scheinbar behoben!! 🙂
Habe gestern morgen den Kessel mal gründlichst gereinigt und siehe da , nur noch normale Glut im Füllraum.
Woran das jetzt genau lag kann ich nicht sagen.
Das Problem mit sehr viel Asche besteht aber immernoch.
Glaube aber das dieses am Holz liegt.
Besten Dank für eure Hilfe
Gruß Jan