Fragen und AntwortenHydraulik D20P ohne Mischer?
waescher antwortete vor 17 Jahren

Mein HB ist grad mit einem Kollegen bei mir im Keller und ist dabei den D20P nebst Puffer 1000 liter und vorhandener Solaranlage für Brauchwasser anzuschließen. Ich leider auf Arbeit und verbringe meine Zeit mit der Suche nach Hydraulikschemen, da den Herren nicht ganz klar ist wie das ganze angeschlossen werden soll. So weit so schlecht: Aber außerdem wolle man keinen Mischer einbauen „brauchst Du nicht- der steht dann praktisch immer auf voll geöffnet“. Ich weiß nicht genau was ich davon halten soll. Er meinte das die Regelung dann über die Heizkörper erfolgen werde bzw. über die Voreinstellungen der Ventile an den HKs (aus hydraulischem Abgleich). Ist das eigentlich schnuppe wenn zu jeder Jahreszeit immer die volle Temperatur gefahren wird? Bitte um Kommentar.
Danke und Gruß
wäscher



9 Antworten
manter antwortete vor 17 Jahren

Ich komme zwar nicht aus dem Pelletbereich,
aber mein Kenntnisstand ist folgender:

Im Gegensatz zu z.B. Solarfocus etc. Feuert der Atmos mit 80 – 85 Grad Vorlauf.
Gehst du jetzt damit direkt auf die Heizkörper,
werden die auch so warm!
(Die Solarfocus laufen mit ca. 60 Grad. Aber auch da würde ich einen Mischer verbauen. Ohne ist nicht nur unzeitgemäß, sondern auch unkomfortabel und Energieverschwendung)
Der Mischer steht keinesfalls auf dauer offen.

1. ist das u.U. gefährlich 2. kriegst du damit nie ne konstante Raumtemperatur hin. Soweit kannst du den Durchfluß gar nicht begrenzen. Ausserdem müßtest du ständig die Heizkörper von Hand nach Regeln.

Da du noch keinen Mischer hast gehe ich davon aus, dass auch sonst noch nichts an Regelung bei dir verbaut ist.

Wie wird denn dein WW bis jetzt bereitgestellt, bzw. was ist an Solar einzubinden?

So viel kanns ja nicht sein. Ich vermute mal du hast einen Solarspeicher mit 2 Tauschern.

Je nach Kollektorfläche würde ich den einfach über den 2. Tauscher als Boiler mitlaufen lassen.
Hast du mehr Fläche und strebst eine Heizungsunterstützung läufts anders.

Gruß Manuel

waescher antwortete vor 17 Jahren

also Solarspeicher hat tatsächlich 2 Tauscher. Die alte Ölheizung ist schon seit Mai abgeklemmt und seit dem kommt das WW über Solar was auch gut funktioniert. Da die Anlage noch im Aufbau ist ist die Regelung noch nicht verbaut aber schon geliefert: HZR65. Aus dem selben Grund kann ich auch noch beim HB intervenieren und einen Mischer einbauen lassen- zumal demnächst der Nachwuchs durchs Haus laufen wird und dann die HK wie Herdplatten geschützt werden müssten.
Danke f. den Kommentar.
gruß
wäscher

jupdida antwortete vor 17 Jahren

Hi,
welchen Mischer meinst du denn?
den fürs Brauchwasser oder für den Heizkreis?

a) da du Solar hast mußt du einen Mischer einbauen der dein Brauchwasser auf max. 55° runtermischt.

b) bei neuen oder wesentlich geänderten Heizanlagen muß eine Außentemperatur geregelte Steuerung eingebaut werden. Diese regelt die Heizkreisvorlauftemp. im Verhältnis zur Außentemp.
Also mußt du einen Mischer in deinen Heizkreis bauen.

manter antwortete vor 17 Jahren
jupdida:
Hi,
welchen Mischer meinst du denn?
den fürs Brauchwasser oder für den Heizkreis?

a) da du Solar hast mußt du einen Mischer einbauen der dein Brauchwasser auf max. 55° runtermischt.

Läßt sich das nicht einstellen, wie warm der maximal geladen wird?
Sinnvoller ist das natürlich schon mit nem Mischer dahinter, da man ja viel mehr Energie speichern kann.

Gruß Manuel

atmosDS antwortete vor 17 Jahren

Wenn der Pelleter mal auf „Normaltemperatur“ ist, dann bringt er eine konstante Temperatur in den Puffer bzw. Heizkreis. Allerdings wird der wohl kaum zur notwendigen Temperatur der Heizkreises passen. Mein Vater hat im FBH Kreis einen manuellen Mischer, aber da ist die Temperaturschwankung deutlich niedriger, da VL eh sehr niedrig ist. Warum will man sich überhaupt den Mischer sparen? Ich denke gerade in der Übergangszeit ist die notwendige VL-Temperatur der normalen Heizkörper deutlich niedriger anzusetzen als was auf dem Pelletkessel kommt,d.h. es wird sauwarm in der Bude.

ds

Kessel 1: Atmos D20P
Puffervolumen: 1000l
Ellern antwortete vor 17 Jahren

In eine Heizungsanlage die nicht modulieren kann gehört ein gesteuerter Mischer. Man sollte nicht zuviel Wunder von einem Thermostatventil(ob voreinstellbar oder nicht) erwarten. Wenn die Dinger erst mal am Regeln sind fangen die irgendwann an zu schwingen und bis die wieder Ihr vernünftiges Regelverhalten aufnehmen dauert das eine ganze Weile.
Geb dem heizsystem nur soviel Wärme wie nötig(funktioniert nur mit einem vernünftigen Mischer) und das so, das die Thermostate garnichts machen brauchen und Du sparst am meisten.

Gruß
Michael

jupdida antwortete vor 17 Jahren
manter:

Läßt sich das nicht einstellen, wie warm der maximal geladen wird?
Sinnvoller ist das natürlich schon mit nem Mischer dahinter, da man ja viel mehr Energie speichern kann.

Gruß Manuel

Ebend,
der Puffer soll soviel wie möglich energie „speichern“, dafür ist er da und dein Solar soll ja soviel als möglich da rein bringen.
den Solaren ertrag bei 60° abzuschalten ist nicht erwünscht!
also bau nen festwert-Mischer ein, stell ihn auf 50-55° Grad und gut is, ausserdem wird bei Warmwasser ein verbrühschutz vorgeschrieben wenns heißer als 60° werden kann!

Ellern antwortete vor 17 Jahren
jupdida:

Ebend,
der Puffer soll soviel wie möglich energie „speichern“, dafür ist er da und dein Solar soll ja soviel als möglich da rein bringen.
den Solaren ertrag bei 60° abzuschalten ist nicht erwünscht!
also bau nen festwert-Mischer ein, stell ihn auf 50-55° Grad und gut is, ausserdem wird bei Warmwasser ein verbrühschutz vorgeschrieben wenns heißer als 60° werden kann!

Genau, und da wir aber auch so wenig Energie wie möglich wieder entnehmen und verbrauchen wollen, spare nicht am falschen Ende und nehme einen motorisch gesteuerten Mischer und eine vernünftige Regelung dazu oder wenigstens einen Mischer den man mit Stellmotor später nachrüsten kann.

Gruß
Michael

waescher antwortete vor 17 Jahren

Vielen Dank für Euren input. Motorisch betr. Mischer ist bestellt und wird jetzt auch eingebaut. Anschluß/ Steuerung dann über die HZR.
gruß
wäscher