Hallo Zusammen,
zuerst einmal dies ist ein hoch informatives Forum, habe auch schon sehr viel gelesen und aus dem gelesenen mir folgenden Hydraulikplan erarbeitet, dieser ist auch schon in Betrieb außer Solar Mein Problem ist nun, das ich gerne eine UVR 1611 als Steuerung für Solar Heizkreise und Atmos verwenden möchte, aber ich weiß noch nicht soganz wo ich anfangen soll……… Ich bin Dankbar für jede Hilfe.
gruß
Michael
….jetzt sollte eigentlich der Hydraulikplan kommen, kann aber irgendwie keine dateien hochladen….
Guck mal links unter Bilderupload.
Gruß Manuel
und nun der Plan

nun etwas vergrößert

Die Solarventile sind falsch gesetzt. Im Moment wird immer nur ein Wärmetauscher genutzt. Es sollten aber alle gleichzeitig genutzt werden. Wenn dann ein höherer Bereich schon wärmer als das Solarmedium ist, sollte dieser Bereich weggeschaltet werden.
Es soll ja die maximale Auskühlung des Solarmediums erreicht werden. Bitte in Beispielen nachschauen wie das gemacht wird.
Gruß Klaena
Darf ich mal fragen, was das für eine Software ist, mit der Ihr die Hydrauliken zeichnet?
Thomas Vollmar
Hallo,
das sieht nach „Tapps“ von „TA“ (Technische Alternative=Hersteller der UVR1611) aus. Die Software ist auf deren Hompage frei verfügbar.
Grüsse
Volker
erstmal vielen Dank für die Antworten…..
Hallo Klaena,
du hast recht, werde die WTs in P1 in Reihe schalten, damit die Solarflüssigkeit richtig runtergekühlt wird. allerdimgs die Umschaltung zwischen P1 und P2 werde ich beibehalten, dies ist so gedacht, das ich im Winter bei niedrigen Solarerträgen den P1 nicht abkühle sondern den P2 und damit den Rücklauf zum HVK ezwas anheben kann.
Hallo Vollmar und Volli,
ja das ist richtig, es handelt sich um „TAPPS“ von der Technischen Alternetive, dies ist nach kurzer Einarbeitung sehr gut zu händeln.
Hallo Martin,
Danke für deinen Plan, habe dir eine PN geschrieben
gruß
Michael
Du sollst mit Solar eigentlich keinen deiner Puffer kühlen. Und für die Rücklaufanhebung ist die Rücklaufanhebung zuständig nicht der Puffer.
Gruß Klaena
Hallo klaena,
kann es sein dass ihr da grad aneinander vorbei redet?
Ich verstehe deine Antwort nämlich nicht so ganz.
Michael
Was soll der Wärmetauscher in P1 oben? Das heiße Wasser schichtet sich von alleine oben ein. Dann bräuchtest du nur noch zwei Kugelhähne und eine zusätzliche Leitung in der Solarthermieleitung, um P1 im Winter zu umgehen
Auf jeden Fall bringt er sehr viel mehr Wärmetauscherfläche. Und das mit der Schichtung ist ja in der Theorie ganz schön, so ganz unverändert kommt das heiße Wasser sicher auch nicht oben an.
Also wenn der Wärmetauscher sowieso da ist, dann sollte man den auch nutzen. Muss man halt irgendwie ansteuern können, wann man ihn zuschaltet und wann nicht.
Micha
Das liest sich so, also ob er seine Anlage erst in Planung hat. Alles eine Frage, ob einen die Wirtschaftlichkeit der Anlage
interessiert, bzw. was kosten die Effizienzverbesserungen in der Anschaffungen und was bringen sie für Kosteneinsparungen durch Mehrenergieertrag. Zwei extra Motormischer + Sensoren und extra Solartauscher in P1 oben, da sind schnell 400 EUR weg.