Als erste ein Lob an die Betreiber und User des Forums. Sehr informativ und lehrreich.
Bin aber nicht hier um nur Lob zu verteilen, sondern brauche selber Hilfe.
Hier erst mal alle Angaben
1.Kessel Typ/Kw?:E,S,GS,GSE oder Pellet DC50GSE 3000l Puffer
2.Holzart? :Nadelholz 12% gemessen
3.Stückgröße? :Latten/dicke Brocken dicke Brocken
4.Schornsteinhöhe?: 12m
5.Schornsteinquerschnitt?:rund/eckig mm eckig 200mm
6.Zugbegrenzer?: ja/nein ja
7.Lufteinstellungen:
GSE
8.Primär?: 19mm
9.sekundär?: 13mm
GS,S,E Kessel
10.Feuerzugregler?: mm
11.Luftstange: mm
12.Abgasthermometer?: wenn das Gebläse nicht abschaltet zwischen 170 und 210 Grad°C
13.Saugzuggebläse läuft ständig: ja/nein nein
bei hydraulischen Problemen solltet ihr noch folgende Sachen hinzufügen:
Hydraulikschema als Grafik im Forum veröffentlichen
14.Rücklaufanhebung? Laddomat,Thermovar,Mischer,Thermoventil Laddomat
15.Thermopatrone?: 72°C
15a) wurde diese Temperatur während des Betriebes (1Stunde nach dem Anheizen)
auch kontrolliert? Das ist sehr wichtig! ja / nein ja
15b) stimmt die abgelesene Temperatur mit der vom Thermoeinsatz
angegebenen Temperatur überein? ja
16.Pumpenbezeichnung und Pumpenstufe der Pufferladepumpe 1,2 oder 3 wilo RS25 6-3 stufe 3
17.Leitungsquerschnitt zum Puffer?: 28, 35, 42mm 35mm 3000l Puffer
18.Kesseltemperatur 1 Stunde nach dem Anheizen laut Frontthemometer 95°- 102°C
Nun mein Problem!
Ich betreibe den Kessel seit 1 1/2 Jahren ohne Probleme.
Nun habe ich seit dieser Heizperiode das Problem, dass die Kesseltemperatur (abgelesen am Thermometer Bedienungselement) zu hoch ist. Nach einer Betriebsdauer von ca. 1 Stunde zeigt das Thermometer 95°C, Abgastemperatur liegt bei 200°C. Die Temperatur steigt weiter bis das Absauggebläse abschaltet bei abgelesenen 98-99°C. Die Temperatur steigt weiterhin auf 103°C und die TAS spricht an. Nach ansprechen der TAS kommt die Temperatur wieder runter und bei ca.94°C läuft auch wieder das Gebläse. Dieses auf und ab wiederholt sich während des ganzen Abbrandes 4-5 mal.
Ich habe das Kesselthermostat runtergedreht ca. auf 17:00 Uhr mit dem Erfolg, dass nun das Gebläse früher abschaltet, bei ca 92°C und die TAS nicht mehr anspricht. Wäre ja o.K. , aber durch das Ausschalten des Gebläses fällt meine Abgastemperatur bis zum wiedereinschalten auf 120°C was für den Kamin sicherlich auf lange Sicht nicht gut ist. Ich habe keine Luft im System! (heute getestet)
Zusätzlich habe ich heute die Thermopatrone vom Laddomat mit Thermometer im Kochtopf getestet. Bei ca. 72°C ist der pin komplett herausgekommen. Wieder eingebaut doch alles beim alten geblieben. Was mir noch aufgefallen ist, dass die abgelesene Temperatur am Laddomat (oberstes Thermometer) und an der Bedientafel im oberen Temperaturbereich einen Unterschied von 5°C hat. Ich denke das erklärt warum das Gebläse erst bei 99°C abschlatet und nicht bei 95°C. Was kann ich machen, damit die Kesseltemperatur auf einen normalen Wert kommt (90°C) und das Gebläse während des gesamten Brennvorganges durchläuft.
Für Ideen und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Bist du sicher das der Ladomat überhaupt Pumpt?
Könnte es sein das die Pumpe festhängt?Passiert öfters bei langer Standzeit…
Kanste einfach mal vorsichtig mit nem Hammer etwas an Pumpe Klopfen meist löst sie sich dann schon.
Hatte ich auch schon gedacht, aber habe den Strom der Pumpe gemessen, und ist i.O.
an der Umwälzpumpe gibt es in der Mitte ein Schraube zum entlüften, diese einmal ganz heraus drehen und mit einem Schraubendreher prüfen ob sie sich noch dreht, hatte auch mal eine Pumpe die Strom verbraucht hatte, jedoch keine Pumpwirkung mehr hatte weil das Schaufelrad verbraucht war
Ich habe diesen Schraubendeckel geöffnet, und es spritzte Wasser heraus. Die Pumpe dreht sich.
Hat der Laddomat oben einen Stopfen oder einen Füll-/Entleerhahn? Wenn da ein Hahn ist, dann Eimer davor (oder Schlauch ran) und mal ordentlich aufgedreht. Ansonsten würde ich die Laddomatpumpe einfach mal richtig lang laufen lassen (vlt. so lang den Lüfter abklemmen, der nervt sonst). Ich kann mir das eigentlich nur durch Luft im Kesselkreis erklären.
Oder der Kessel bringt plötzlich mehr Leistung. Irgendwas an Belimoklappe, Zugregler oder irgendwo verändert?
Grüße, Michael
Hi,
sind die Feuerraumkeramik und die Sibralstreifen in richtiger Postion? Vielleicht beim reinigen verrutscht? Keramik muss ganz hinten sein und die Streifen drin sein.
Sind alle Wirbulatoren in den Röhren?
Ist der Düsenstein vielleicht nicht mehr OK oder Dichtungen im Füllraum defekt? Fehlluft?
Ansonsten würde ich erst mal um weiter heizen zu können die Primärluft verringern. Kann man zur Not auch bis zum Anschlag reinschieben.
mfg
bernd
Hallo,
so wie es aus sieht kann es auch an der Thermopatrone des Ladomat liegen.
Da passiert auch das was Beschrieben ist wenn sie nicht richtig öffnet.
Kann schon mal Passieren wenn der Kessel Sommerpause hatte.
gruß Kaffenberger
Es kann eine Hilfe sein:
Betreibe selber einen DC50 Atmos S.Bei kleiner Pumpendrehzahl kommt er schnell auf 90° .Wenn die 2 Stufe eingeschaltet wird sinkt die Temperatur -Sofort-,der Kessel arbeitet Voll .Bei 2.Stufe kann man sehen wie die Speichergrade steigen und Wohnung warm-Ideal.Meine Anlage:Atmos DC 50 S (48KW) mit 12,m2 Solar -750- Liter Comby
2009 Nachgerüstet -20GS Atmos ausgemustert(zu Klein-250 m2Wohnfläche),ersetzt durch Atmos DC 50S.Die Speicherung wurde auf 4000Liter Erweitert.Die Folge z.Z.alle 2Tage eine Ladung Holz (1Schubkarre- Buchenholz-Länge 73cm)-Angenehmes Heitzen.
Holzbrenner,
aus irgendeinem Grund scheint die Pumpe die Wärme nicht schnell genug weg zu bekommen, trotz Stufe drei um 35 mm Rohr. Ist vielleicht Luft im Rohrsystem? Es ist doch sicherlich ein Microblasenabscheider hinten am Kesselvorlauf eingebaut. Der hängt manchmal fest und läßt dann keine Luft raus. Einfach den Deckel abschrauben und von Hand den Stift vorsichtig reindrücken. Wenn dann Luftblasen kommen ist der Fall klar.
Viel Glück!
Hahneko
Nachtrag: Der Kessel sollte bei der Installation nicht ganz waagerecht aufgestellt werden, sondern hinten etwas höher stehen, damit eben Luftblasen nach hinten entweichen können. Ist das der Fall?
Ich denke Luft dürfte nach 1 1/2 Jahr meiste draussen sein.
Ist Schmutzfilter am Kessel schon mal gereinigt worden, das könnte auch eine ursache sein ?.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Ich denke Luft dürfte nach 1 1/2 Jahr meiste draussen sein.
Manfred,
ja, stimmt schon. Aber ich fange gerne beim Einfachsten an, erst Recht, wenn es nur minimalen Aufwand bedeutet.
Außerdem kennen wir nicht die ganze Vorgeschichte, vielleicht wurde in Sommer noch eine Leitung geändert, ein Puffer ergänzt, ein Absperrhahn neu gesetzt… immer mit der Chance, neue Luft in Anlage zu bekommen.
Hahneko
Noch ein Hallo,
versuch mal wie schnell sich die Pumpe anhalten lässt.
Auf Stufe 3 Stellen, Entlüftungsschraube abschrauben und mit einem Schraubendreher versuchen die Pumpe zu Blockieren.
Unter normalen Bedingungen lässt sie sich nicht anhalten.
Lässt sie sich aber leicht anhalten isse hin.
gruß Kaffenberger
aber schau noch mal nach der Patrone…
Hallo Atmos Gemeinde,
das Problem ist gelöst! Es war der verdreckte Schmutzfänger. Danke Manfred, aber auch an alle die mir schnellsten Ideen genannt hatten. Gestern um die Gleich Zeit hatte ich das Problem beschrieben, 24h Stunden später ist mir geholfen worden. Nochmals vielen Dank an alle und hoffentlich wird es nicht wieder so ein kalter Winter wie letztes Jahr.
Danke für dein Feedback!
Ehrlich gesagt hätte ich wohl etwas gebraucht bis ich da drauf gekommen wäre. Mag aber sein, dass es anders ist wenn man vor der Anlage direkt steht.
Grüße, Michael
Holzbrenner,
auch von meiner Seite danke für die Rückmeldung. So haben alle etwas davon.
Lag mit meiner Ferndiagnose „Luft im System“ zwar daneben, aber darum geht es ja nicht. Den Grundsatz „erst beim Einfachen beginnen“ sehe ich schon bestätigt. Das war dann wohl eher das Zweiteinfachste
.
Manfred,
hattest echt einen guten Riecher, da wäre ich eher nicht drauf gekommen.
Hahneko
Hahneko
Ist gut so, das nicht jeder gleich denkt..
Das mit Schmutzfilter ist so eine Sache, für mich ist das ein
Dorn im Auge. Ich habst zwar montiert und später bei der Mikroblasenabscheider nachträglich montiert ist, hab ich am Schmutfilter den Sieb entfernt.
Irgendwann denkst du nie mehr das auch mal gereinigt werden muß. Beste beispiel s. Holzbrenner.
Am Abscheider ist ein kleiner Auslaufhahn montiert und da wird der Sieb schnell gesaubert.
Holzbrenner
Da hat Laddomatpumpe in letzter Zeit bei Stufe 3 ganz schön was zu kämpfen gehabt. Ist ja nochmal gut gegangen.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

