Hallo liebes Forum,
habe jetzt einen Winter in der Bauphase unseres Hauses schon mit unserem GSE40 geheizt, am Donnerstag ist der große Tag unseres Kessels, der Schornie kommt zum messen.
Hier noch mal die allgemeinen Daten:
Kessel Typ/Kw? C40GSE, Pellets und Solar
2.Holzart? :Buche 3 Jahre getrocknet
3.Stückgröße?
4.Schornsteinhöhe?: ca 12m
5.Schornsteinquerschnitt?:rund/180 mm
6.Zugbegrenzer?: ja/
7.Lufteinstellungen:
GSE
8.Primär?:8mm
9.sekundär?5:5 mm
GS,S,E Kessel
10.Feuerzugregler?: mm
11.Luftstange: mm
12.Abgasthermometer?:190-210 °C nicht gereinigt 220-235°C
13.Saugzuggebläse läuft ständig: ja/#
Jetzt mache ich mir natürlich meine Gedanken, dass alles glatt geht. Ich habe jetzt mal schauen wollen wie denn so die Flamme in der unteren Brennkammer aussieht.
Aber leider, nach dem ich die untere Türe öffne, ist keine Flamme zu sehen, das einzige das man sieht, ist das scheinbar die ganzen unteren Keramiksteine glühen.
Ist das normal/o.K. oder sollte ich daoch noch irgendwelche Einstellungen ändern. Zur Zeit habe ich auch keine Rauchentwicklung, dass einzige, mein Schwager (ebenfalls Kaminkehrer) meint das der leichte Rauch etwas blau verfärbt wäre, was auf zu viel Kohlenmonoxid??? schließen lässt. Ich sollte aber lieber nichts mehr verstellen, da er ja ansonsten gut läuft.
Vielen Dank für die Antworten
Gruß Johannes
moin,
die flamme zu sehen ist nicht ganz einfach. sobald die tür auf ist, ist der zug weg und damit auch die flamme. sehen kann man sie nur durch invasieve maßnahmen, wie bei mir, oder die untere tür zügig nur ganz kurz und wenig öffnen.
daß die keramik leicht glüht ist normal. deine abgastemperaturen liegen auch im normalen bereich.
grüße
dobia
johann3de,
die untere Türe solltest Du immer geschlossen lassen, wenn der Kessel arbeitet! Wie Dobia schreibt, reißt dann nämlich sofort die Flamme ab, weil das Gebläse die Luft durch die Türe zieht und nicht oben aus dem Füllraumraum, und außerdem schockt die kalte Luft die glühenden Keramik/Schamottteile! Das werden sich nicht lange mitmachen.
Hahneko
naja, durch nen ganz kleinen Spalt kann man schon mal reinspitzen. Und da sieht man dann im Normalfall auch Feuer.
Bleuer Rauch klingt weniger gut, hatte ich noch nie.
Notfalls (wenn der Kaminkehrer kein totaler Dödel ist), kann man auch nochmal nachregulieren wenn das CO nicht passt. Wenn er wirklich nicht vergast, hilft es im Normalfall die obere Tür ne Minute leicht zu öffnen (so dass es nicht rausqualmt). Normalerweise sollte man spätestens dann das Geräusch ähnlich einem Schweißbrenner hören. Wie lang läuft denn die Kiste mit einer Holzfüllung und welcher Holzart?
Kann dein Schwager nicht bis Donnerstag kurz sein Messgerät mal reinhängen?
Grüße, Michael
Hallo Johann!
Wenn der Kessel einige Zeit läuft und mit gutem trockenem Holz beschickt ist kann es sein dass die Schamottesteine der Brennkammer glühen.
Die Ursache dafür ist dass der Kessel zu „fett“ betrieben wird, d.H. es ist zuviel Primärluft.
Man kann die Reglerstange bis zum Anschlag hineinschieben (muß man durch Versuche ermitteln) und wenn dies auch noch zu wenig ist dann kann man im Füllraum links und rechts in den Keramikteilen ganz hinten und ganz vorne jeweils rechts und links die letzten Löcher mit kleinen Stiften aus Dachziegeln geschnitten zustopfen.
Damit sinkt die Primärluftmenge und damit wird die Brenngasmenge entsprechend reduziert was eine geringere Leistung ergibt = weniger Temperatur im Nachverbrennungsbereich!
Bei zu großen Kaminzug und gleichzeitig sehr trockenem Brennstoff kann es auch sein dasss der Kessel mit dem Kamin in Resonanz kommt was sich durch unangenehmes Wummern bemerkbar macht, dies ist ebenfalls auf eine zu hohe Primärluftmenge zurückzuführen.
Mit Grüssen zum Nachdenken!
Hannes / ESBG
Hallo Leute,
vielen Dank für die vielen Antworten. Habe gestern Abend den Kessel richtig sauber gemacht. Habe ihn heute morgen wieder angefeuert und mal den Trick mit kleinen Spalt und schnell probiert, es ist kurz eine Flamme zu sehen, genauso höre ich glaub ich das Geräusch wie von einen Schweißbrenner. Die unteren Steine glühen wie es aussieht auch nicht mehr so.
Jetzt ist es aber so, nach dem Reinigen sinkt meine Abgastemperatur immer, was ja auch normal ist, jetzt habe ich nur noch ca 190-200°C. Ist das zu wenig? Habe irgendwo gelesen bei der Messung lieber etwas mehr Temp. zu fahren. Wie bekomme ich die Temperatur einfach etwas höher, habe letztes Jahr ewig gebraucht um sie von 270°C über den Bellimo runter zu bekommen.
Kann ich das über Sekundär oder Primärluft regeln.
Grüße Johannes
Hallo Johannes,
nach Möglichkeit sollte der Belimo während der Messung offen stehen. Wenn das Abgas dann viel zu hoch geht, den Zugbegrenzer niedriger einstellen. Meiner steht auch nur auf 10Pa, reicht dicke (wobei die Einbaulage bei mir nicht passt).
Grüße, Michael
Hallo.
heute war der Schornsteinfeger zur Erstmessung da. Es sah erst alles super aus, bis wir CO-Messung kamen. Wir hatten Werte die fast dreimal so hoch wie erlaubt waren. Dann habe ich mehr Sekundärluft gegeben, aber ich mußte die „Stange“ bis auf 25mm herausziehen um gute Werte zu bekommen- Kann das normal sein. Jetzt muß ich halt die Feinstaubauswertung abwarten.
MfG
Johannes