Fragen und AntwortenAtmos D 15P Pelletskessel Einstellungen ?
blitzer antwortete vor 16 Jahren

Hallo,
Die Anlage schaltet nicht Ordnungsgemäß ab, bei Ereichen der eingestellten Temperatur läd er weiter über 95° und schaltet erst über die Kesselspülung ab…

rechter schalter auf ca. 5 Uhr,und linker ebenfalls auf 5 Uhr,
Abgasthermostat am Rauchrohrende angebracht steht auf 230°…
kurz bevor der Pufferspeicher geladen ist pulst er Normal bei 78°, bei Ereichen der Rücklauftemperatur schaltet er jedoch nicht ab.
was können wir an den Einstellungen noch verändern ? oder was haben wir Falsch gemacht,
Vielen Dank für Hinweise.

wir haben folgende Anlage verbaut:
Atmos D15-P , Brenner ATMOS ERATO GP 20, Ladomat-21, Abgasthermostat für LADDOMAT ECOVARM
50-300 C 1,5m – RS 300, Pelletbehälter 500 Liter PB 800,Schichtspeicher SSP 800 Puffer



1 Antworten
blitzer antwortete vor 16 Jahren

Hallo lotsch,

Wir hatten hier im Forum schon mal sowas da lag es am Thermostaten der Defekt war, der ist dann ausgetauscht worden, anschließend ging alles wieder.

Ps. Was ist eine Kesselspülung? Ich vermuhte mal du meinst die Thermische Ablaufsicherung (TAS)

Mfg. G.B.