Fragen und AntwortenSekundärluftprobleme ? Ursache evtl.Schweissperlen
Micha antwortete vor 16 Jahren

Wer hat einen Lambdacheck und Probleme mit der Sekundärluft??

Dann dürfte dich das brennend interessieren !

Schweissperlen auf den Klappen verhindern,das die Klappen 100% geschlossen werden können !
Das ganze hat Auswirkungen in der Ausbrandphase wenn keine Sekundärluft mehr benötigt wird.

Ergebnis ist schlechtes Regelverhalten.

Bemerkt hab ich das beim Umbau auf getrennte Sekundärluftregelung, da hab ich das Ding rausschneiden müssen.

Klick hier………..http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r=threadview&t=3626116&pg=1

Woodstoker

PS:

Überprüfen kann man es durch den Ausbau der kompletten Belimoklappe beim GSE 30.
Mit der Hand rein bis zur Klappe und dann…………Fingerspitzen ran !!



7 Antworten
Micha antwortete vor 16 Jahren

Hallo Woodstoker,
ich denke so ein kleines bisschen Sekundärluft ist nicht verkehrt, bei Abbrandende geht der Restsauerstoff ohnehin nach oben.
Viel schlimmer war dieses ominöse Loch seitlich am Luftkanal. Der Kessel bekommt hier eine Mindestmenge an Sekundärluft, leider ist die aber schon zu viel. Seitdem ich da ein Aluklebeband drauf habe, passen das Regelverhalten und die Abgaswerte ganz wunderbar. Ist das Loch bei dir noch offen?

Grüße, Micha

dobia antwortete vor 16 Jahren

moin,

ich denke, daß dieses ominöse loch, daß sowiso zugegehört bei lambdasteuerung, mehr einfluß hat als die paar schweißperlen. der einfluß komme eh erst zum tragen, wenn die sekundärluft fast zu ist. bei mir hat das loch etwa 1% restO2 ausgemacht.

es ist eh verwunderlich: bei der primärluft ist ein eisen angeschweißt für die mindestluftmenge und bei der sekundärluft bohren sie ein loch in den kessel…

weiter dürften sonstige undichtigkeiten (zB. rund um die düse, im abgaskanal) nicht unerhebliche einflüsse haben.

grüße
dobia

Woodstoker antwortete vor 16 Jahren

@ Micha + dobia

Viel schlimmer war dieses ominöse Loch seitlich am Luftkanal. Der Kessel bekommt hier eine Mindestmenge an Sekundärluft, leider ist die aber schon zu viel.
es ist eh verwunderlich: bei der primärluft ist ein eisen angeschweißt für die mindestluftmenge und bei der sekundärluft bohren sie ein loch in den kessel…

weiter dürften sonstige undichtigkeiten (zB. rund um die düse, im abgaskanal) nicht unerhebliche einflüsse haben.

Da geb ich euch recht !
Das ominöse Loch hat noch mehr Einfluß.

Ich hätte einen Beitrag dazu nachgeschoben, aber jetzt häng ich die Bilder dazu gleich an diesen Beitrag.

Mit tiefen Einblicken in den Kessel……………

Hier sieht man den Auschnitt den ich beim Umbau machen musste.

Und hier gehts seitlich in den Sekundärluftkanal.
Und auf diesem Bild sieht man das ominöse Loch rechts ganz unten im Bild.

Hier Bild mit Erklärung………..

Das ist der Sekundärluftkanal nach unten geschaut.
Das ominöse Loch sitzt in der Spitze unten wo man hier hineinschaut und hat direkten Zugang zu dieser Kammer.

Mit der Kamera waagerecht seitlich hineinfotografiert…..

Hinter der linken Stahlwand mit dem Knick gehen die Rauchgase direkt dran vorbei mit ca.450-550 °C und ist die eigentliche Sekundärluftvorwärmung.
Hinter der Stahlwand gehen die Rauchgase direkt dann zu den Röhrenwärmetauschern die man durch die obere Revisionsöffnung sieht.

Also das Loch ist direkte Sekundärluft.

Ich machs wie du Micha …….einfach zukleben.

Bei mir hat es auch ca. 1 % Restsauerstoff am LC ausgemacht.

Woodstoker

Stefan_H antwortete vor 16 Jahren

Hallo

Ich habe mal eine frage an euch und hoffe ihr könnt mir helfen!
Ich habe einen DC30GSE wenn er auf temperatur ist und den Belimo
wegen zu hoher Abgastemperatur schließt kann ich doch die Primärluft etwas schließen weil er bekommt doch dann zuviel Luft oder ???? Hatte das gefühl wo ich das ausprobiert habe das er nicht mehr vergast !!!

Verbrenne Fichte unter 20% !!!

Gruß Stefan

Micha antwortete vor 16 Jahren

Hallo Stefan,
senkt mit schließen des Belimos die Abgastemperatur stark ab oder steigt sie nur nicht weiter an?
Normalerweise reicht es wenn der Belimo schließt. Wobei meine Primärluft ohnehin meist annähernd ganz zu ist.

Gib mal paar mehr Infos raus:
Abgastemperatur
Kesseltemperatur

Micha

Stefan_H antwortete vor 16 Jahren

Hallo Micha

Die Abgastemperatur steigt bis auf 220 Grad und fällt dann langsam wieder unter 190 Grad. Belimo macht bei 200 Grad zu.
Kesseltemperatur meist um 85 Grad.Habe normalerweise 10mm Primär und 3mm Sekundärluft auf.Kann man das an Hand der
Abgastemperatur sehen ob die Primärluft zu oder auf muß ?
Habe kein Gerät um den O2 Gehalt zu messen!

Gruß Stefan

Micha antwortete vor 16 Jahren

Hallo Stefan,
also von meinem Gefühl ist es zuviel Primärluft.
Du kannst versuchen bei gleichbleibender Primärluft die Sekundärluft so zu regeln, dass sich die maximale Abgastemepratur einstellt. Ist aber nicht ganz einfach.

Du könntest aber den Anschlag vom Belimo mal etwas nachstellen, ich denke der würgt den Kessel zu stark ab. Dazu musst du den rechten Anschlag um ein oder zwei Zacken gegen den Uhrzeigersinn verstellen (Schräubchen lockern und dann ganz vorsichtig verrutschen). Wenn möglich vorher mit einem dünnen Stift markieren, falls der Anschlag zu stark verrutscht.
Ich würde mal 210°C Abgastemperatur anpeilen.

Grüße, Michael