Belimo : Prüfung und Einstellung beim DC 30 GSE
Vorgeschichte :
Mein Atmos Holzvergaser hat bei Betrieb immer zu hohe Abgastemperaturen ( bis zu 250 -300° C )
Hatte mir einen einen zusätzlichen einstellbaren Thermostaten gekauft und eingebaut, der mir
bei 250°C den Lüter ausschaltet, so das ich mir meinen Holzvergaser nicht kaputt fahren konnte.
Da ich an die Grundeinstellungen des Herstellers glaubte und der Belimo irgenwie die Zuluft regelt,
hatte ich am 30.07.09 unter claus_kriews das Forum um Hilfe gebeten und auch bekommen.
Hatte dann festgestellt, das Dichtungen im unteren Kesselraum weggeblasen waren und das sich
eine Hälfte der unteren Keramik ca. 0,5 – 1 cm verschoben hatte und das war, wie ich meinte, der
wahrscheinlich der Grund für die zu hohen Temperaturen.
Habe daraufhin die weggeblasenen Dichtungen erneuert und die untere Keramik wieder an die
richtige Stelle gebracht, die Turbulatoren gezogen, die Turbulatorenröhren gesäubert
( waren wenig verschmutzt) und auch mal den unteren Reinigunsdeckel aufgemacht. Der war
zur Hälfte mit feinster Ache zugemüllt, nach 2-jährigen Betrieb.
Nach 1-järigem Betrieb war kaum Asche vorhanden.
Will sagen sagen: Anfängerfehler – muß mindestens nach jeder Brennperiode
auch gesäubert werden.
Erstmaliges Anfahren in der der Heizperiode 2009 des Atmosvergasers – und siehe da –
alles blieb wie gehabt. Nur der zusätzlich eingebaute Thermostat verhinderte, daß die
Rauchgastemperatur über 250°C stieg.
So eine Schei……..! Das kann es doch nicht gewesen sein !!
Daraufhin die Atmos-Einstellung des Rauchgasthermostaten für den Belimo überprüft. War von
Atmos auf 200°C am Einstellstrich eingestellt. Dieser Thermosstat sitzt seitlich an der linken
Seite des Bedienungsfeldes und ist mit rotem Lack gesichert und kann mit einem kleinen
Schraubenzieher verstellt werden. Dafür ist ein kleiner Schlitz an der Einstellscheibe vorhanden.
Wat nu !!
Habe erst mal den Kessel ausbrennen lassen und den Einschalter auf „AUS“ gestellt.
Habe Atmos Forum aufgerufen und auf Suchen „Belimo“eingegeben. Habe Hinweis
erhalten – außen am Belimo gibt es eine Einstellung, die auf „O“ eingestellt sein muß,
sonst funktioniert er nicht. War auf „O“ eingestellt.
Habe dann festgestellt, das der Belimo eine große schwarze Entriegelungstaste auf seiner Frontseite hat.
Beim drücken dieser Taste wird der Belimo entriegelt und die Luftklappe kann von Hand in den Grenzen
der von Atmos eingestellten mechanischen Begrenzungen hin und her gestellt werden.
Wat nu !!
Plötzlich fiehl mir ein, daß ich vor 50 Jahren mal ELEKTRIKER war.
( Immer diese Untertreibungen )
Habe nun Holzvergaser neu eingestellt – läuft Klasse im Bereich 170°C – 210°C
Endlich ein Erfolgserlebnis……….
Prüfung und Einstellung des mechanischen Arbeits –
bereiches des Belimos bei unbefeuerter Anlage
Daraufhin die Atmos-Einstellung des Rauchgasthermostaten für den Belimo überprüft. War von
Atmos auf 200°C am Einstellstrich eingestellt. Dieser Thermosstat sitzt seitlich an der linken
Seite des Bedienungsfeldes und ist mit rotem Lack gesichert und kann mit einem kleinen
Schraubenzieher verstellt werden. Dafür ist ein kleiner Schlitz an der Einstellscheibe vorhanden.
Die 200°C Einstellung von Atmos ist falsch und muß bei jeder Neuanlage
neu eingestellt werden !
Die Einstellung wird zwar in der Bedienungsanleitung von Atmos beschrieben, aber nicht,
daß diese bei einer Neuanlage zwingend notwendig ist. Ich vermute, daß sich dadurch
einige Betreiber Ihren Kessel durch zu hohe Temperaturen kaputt gefahren haben und
Atmos jede Menge Ersatzteile liefern konnte.
Für Elektriker
1. Prüfen ob auf der Beschriftungsseite des Belimos der Einstellbare Schlitz auf “ O “ steht.
Nur dann funktionert der Belimo elektrisch. Was „1“ bedeutet = ?
2. Elektrischen Einschalter des Atmosholzvergasers auf „AUS“ geschaltet.
3. Bediengerätefrontplatte öffnen, so daß die Atmos – Klemmleiste frei liegt.
4. Bediengerätefrontplatte gegen Herabfallen sichern !
5. Schwarze Entriegelungstaste am Belimo drücken und Drosselklappe von Hand ungefähr in
die Mitte zwischen die mechanischen Endanschlägen stellen.
6. Elektrischen Einschalter des Atmosholzvergasers auf „EIN“ und auf den Belimo schauen .
7. Nun läuft nach einiger Zeit der Belimo langsam in seine AUF-Stellung. Die Drehrichtung merken.
8. Blaue Luftregulierklappe von Hand aufklappen und mit einer Taschenlampe nachsehen ob die
Drosselklappe im Rohr voll aufgefahren ist. Drosselklappe muss horizontal stehen.
Ist dies nicht der Fall, die zwei Muttern an der Drossellappenwelle öffnen und die Drosselklappe
von Hand auf horizontal drehen und Muttern wieder festziehen.
9. Elektrischen Einschalter des Atmosholzvergasers auf „AUS“ schalten.
10. Zwischen die die Klemmen 8 und 9 der Atmosklemmleiste eine Drahtbrücke (Jumper)
fest einklemmen.
11. Elektrischen Einschalter des Atmosholzvergasers auf „EIN“ und auf den Belimo schauen .
12. Nun läuft nach einiger Zeit der Belimo langsam in seine ZU-Stellung. Die Drehrichtung merken.
Die Drosselklappe im Rohr soll bis auf 10 mm Abstand zum Rohr zugefahren sein.
Drosseklappe muss fast vertikal stehen.
Ist dies nicht der Fall, den Elektrischen „EIN“ Schalter auf „AUS stellen und dann den
ZU-ENDANSCHLAG ändern.(nur eine Schraube öffnen,Endanschlag verstellen,
Schraube wieder festziehen)
13. Elektrischen Einschalter des Atmosholzvergasers auf „EIN“ und auf den Belimo schauen .
Die Drosselklappe im Rohr soll nun bis auf 10 mm Abstand im Rohr zugefahren.
14. Elektrischen Einschalter des Atmosholzvergasers auf „AUS“ schalten.
15. Die Drahtbrücke (Jumper) zwischen den Klemmen 8 und 9 an der Atmosklemmleiste
wieder entfernen und die Klemmschrauben festziehen.
16. Bediengerätefrontplatte schliessen.
Ist würde es einfacher beschreiben.
Kessel auf aus, Belimo auf 0.
Nachsehen, ob der Belimo offen ist.
Dann Kessel an und anheizen, warten bis ca. 190 Grad Abgas, Madenschraube verstellen bis es klackt.
Jetzt kontrollieren ob der Belimo zufährt.
Sobald er zu ist, die Abgastemperatur prüfen und ggf. an der Madenschraube nachjustieren.
Das sollte erst mal bei 90% der User ausreichen.
Reicht das alles nicht, den Schornsteinzug etwas verringern.
Hier kann man überall lesen, das die Werte zu hoch angegeben werden.
Falls das immer noch nichts bringt den Endanschlag vom Belimo
weiter Richtung geschlossen verstellen.
Der letzte Schrittt sollte bei 99% aller User gar nicht erst notwendig sein.
Gruß Manuel