Hallo,
hab mich grad erst angemeldet hier im Forum.
Mein Name ist Dieter und komme aus Baden Württemberg bei Ulm.
Ich möchte meine Öl Zentralheizung Vissmann mit einem Holzvergaser und Pufferspeicher erweitern. Habe einen zweizügigen Schornstein. An einem ist der Ölheizkessel dran, am anderen (Schiedel D=20 cm, ca. 11 m hoch) ein Kachelofen angeschlossen. Der Schornsteinfeger meint ich könne keinen Holzvergaser und den Kachelofen an einem Zug betreiben. Ein Festbrennstoffkessel, z. B. Wolf würde gehen.
Gibt es jemand der das gleich Problem schon gelöst hat?
viele Grüße
Dieter
Hallo Dieter,
hatte das gleiche Problem.
Mein Schorni sagte das ich nur einen Naturzugkessel
zusammen mit dem Kachelofen an einem Schornsteinzug
betreiben darf.Habe dann den DC15E genommen,denn der hat kein Gebläse !
Gruß Karl
Ich habe das Problem bei einem Kunden zwar nicht mit einem Kachelofen, sondern mit einem Waschkessel gehabt. Der Waschkessel wird zum Geflügel abbrühen und Futterkartoffeln kochen öfters benutzt.
Gelöst wurde das, nach Rücksprache mit dem Schorni, mit einer rauchdichten Abgasklappe (motorisch) sowie einem rauchgasthermostat der bei Befeuerung des Waschkessels den Atmos abschaltet.
Ob das mit einem Kachelofen machbar ist muß der Schorni entscheiden.
Gruß
Michael
Hallo Dieter
bei mir ist es genau so Kachelofen HV an einem Zug ( 18X18 X11m). Mein Schorni ist der auffassung wenn der Schornstein es schaft geht es inordnung. Ich muste eine Schornsteinberchnung machen, das ergebniss war das der Scharnstein es schaft beide zubetreiben. In der realität klapt es auch. Ich babe de HV angeheitzt und den Kachelofen auch. Beide Feuerstellen funsten einwandfrei.
Gruß Carsten
Ansonsten kannst du den HV noch an den Zug vom Vissmann hängen.
Das geht immer, sofern der vom Durchmesser her reicht.
Wie sind denn die Abmessungen da?
Gruß Manuel
Hallo und danke für die vielen antworten.
Der Zug vom Vissmann hat D 12 cm, das wird vermutlich nicht gehen.
Gruß Dieter
So wird bie mir der Ölofen betrieben,weil Ich den Schornstein nicht saniert habe.Er sollte normalerweise für den Waschkessel dienen,aber daraus wurde nichts,nun habe Ich ihn so genutzt.
holzsammler
Leider nicht.
Gruß Manuel
Beide Feuerstellen funsten einwandfrei.
das problem liegt meist nicht im betrieb, sondern beim anheizen des vergsasers mit lüfterunterstützung. da kann es vorkommen, daß anfangs ein überdruck im kamin entsteht und es die abgase zum 2. anschluß herausblasen kann.
ich hatte anfangs noch einen ölofen, der noch das restliche öl verbrennen mußte, am gleichen zug hängen. da hatte ich mal den fall, nach dem anheizen des HV das wohnzimmer ordentlich lüften zu müssen. schön wenn man sowas gleich mitbekommt….
grüße
dobia
Hallo Dieter,
in Bayern (da ist die Welt noch in Ordnung) ist das unter bestimmten Bedingungen möglich.
Bei mir liegt eine vergleichbare Konstellation vor, ich habe den Atmos und den Kachelofen am selben Zug.
Ich habe dir dazu eine PN geschickt, bei Bedarf kannst du dich gerne bei mir melden.
gruß
fraheibu
Hallo zusammen,
ich habe den HV und einen Kaminofen auch am
gleichen Schornstein. Der Schornstein ist ein Schiedel
18×18, Schornsteinlänge ca. 10,5m.
Der HV steht im Keller, der Kaminofen eine Etage drüber.
Der Schorni meinte, dies sei so nicht verboten (Sachsen).
Ein Problem gibt’s aber wirklich dabei: Wenn der HV angeworfen
wird und der Schornstein ist noch kalt, kann es schon passieren das es in der Stube aus dem Kaminofen qualmt.
Ich habe mir im Moment so beholfen, das wir zuerst im Kamin einfeuern und dann den HV. Für die Zukunft will ich eine Rauchgasklappe vor den Kaminofen einbauen. Läuft aber ca. schon 1Jahr so. Achso und noch eine Sache: ein keramischer Schornstein leitet den Schall sehr gut so das man trotz modulierenden HV (LOGWIN) in der Anheizphase relativ laute Gebläsegeräusche hört. Ich habe rund 2500L Pufferspeicher, so dass nur einmal am Tag angeheizt werden muss.
Mfg Matthias
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können