Fragen und AntwortenLäuft er richtig?
Manfred antwortete vor 16 Jahren

Hallo zusammen,
wäre um ein paar Infos dankbar. Habe mich im Sommer für einen HV von Atmos entschieden, DC25GSE + Buderus Kollektoren und 2 1000ltr Speicher.
Heize meine Speicher mit 2 Füllungen auf ca. 75° oben, und ca. 65° unten, auf.
Die Kesseltemperatur geht dabei nie über 80°, ist das normal?
Bekomme ihn auf max.85°obwohl die Regelklappe und der Belimo voll auf sind. Die Pumpe vom Ladomat hab ich auf 3, 2 hab ich schon probiert, ohne sichtliche veränderung.

Danke schon mal im vorraus,
Gruss an alle Holzheizer ; )



27 Antworten
holzwurm99 antwortete vor 16 Jahren

Hallo,
hast du denn Bypaß schon mal etwas reduziert, hatte ich zum Anfang auch nicht gemacht seit denn ich es habe läuft es so wie es sein sol.

mogteiler antwortete vor 16 Jahren

Hallo Schroedinge
ich habe die gleiche Anlage!
Bei mir ist die Vorauftemperatur beim ersten durchlauf auch nur 80°C. Wenn der Boilerrücklauf auch 80°C hat steigt die Vorlauftemperatur auf 90°C an. Ich bekomme meine Boiler mit 1,5 füllungen auf 90°C oben und unten. Ich heitze Buche die 3 Jahre abgelagert ist.

Gruß Carsten

Micha antwortete vor 16 Jahren

Hallo,
welche Patrone ist denn im Laddomat. Bei 80°C Vorlauf vermute ich du hast nur die 72er drin. Die 78er sollte da besser sein.

Grüße, Micha

schroedinger antwortete vor 16 Jahren

Hallo zusammen,

danke für die schnellen Antworten : )
Werde als erstes die Patrone im Ladomat wechseln.
Werde heute Abend sehn ob es was gebracht hat.

Danke und Grüsse

schroedinger antwortete vor 16 Jahren

So, hab jetzt eine Kesseltemperatur von 88-90° nach dem Patronen Wechsel.
Hab gerade noch die Abgastemperatur gemessen 244°, was ich für zu hoch hielt.
Hab daraufhin nochmal alles kontrolliert (Belimo).
Musste hinter meinen heissen Ofen kriechen und siehe da, der Schalter vom Belimo wae auf 0!!!! was wahrscheinlich auch für meine Abbranddauer von 3-4h verantwortlich war.
Abgastemperatur jetzt ca. 198°. Ich denke das ist i.O, oder?

Nochmals dank an alle : )

Gruss und einen guten Rutsch

manter antwortete vor 16 Jahren

Der Schalter muß auf 0 stehen, sonst macht der Belimo gar nicht mehr zu und deine Temperaturbegrenzung fällt ganz weg.

Das ist kein An- Ausschalter, sondern er gibt die Drehrichtung des Motors vor.

Dein Problem liegt also woanders. Evtl. zu hoher Schornsteinzug, zuviel Primärluft, oder du mußt den belimo so nachjustieren, dass er etwas weiter zu macht.

Gruß Manuel

manter antwortete vor 16 Jahren

Oder das hier:

Bekomme ihn auf max.85°obwohl die Regelklappe und der Belimo voll auf sind

Mit Regelklappe meinst du wohl die Klappe am Honeywell.
Du muß bei 90 Grad auf ca. 3mm schließen.
Bewirkt oft Wunder.

Gruß Manuel

schroedinger antwortete vor 16 Jahren

Hallo Manuel,

aber warum war der Belimo komlett auf? Kessel lief bereits 4h und die Abgastemperatur bei 240° ?
Fragen über Fragen.

manter antwortete vor 16 Jahren

Falsch eingestellt oder Thermostat kaputt.
Ich gehe mal von ersterem aus.

Den Schaltpunkt bestimmst du über die kleine Madenschraube
oben links auf der Schalttafel.

Achtung, die Skalierung stimmt meist nicht.
Einfach auf den Klack achten. Am Besten findest du den Punkt wenn du beim Anheizen suchst. Einfach bei 190 oder 200 Grad so lange drehen bis es klickt.

Dann fährt er auch zu.

Gruß Manuel

Micha antwortete vor 16 Jahren

Ist der Belimo bei kaltem Kessel denn offen?

schroedinger antwortete vor 16 Jahren

Ja, ist immer offen, ausser wenn ich den Schalter auf 1 drehe.
Die Madenschraube (Raugastermostat 2) war Werksmässig auf 200°

Gruss
Schroedinger

manter antwortete vor 16 Jahren

Probier es einfach mal beim nächsten Anheizen aus und berichte.

Gruß Manuel

schroedinger antwortete vor 16 Jahren

Hallo Manuel,

hab mal an der Schraube gedreht, bei ca. 150 auf der Scala kam der „Klick“, jetzt regelt der Belimo. Bei ca.205° macht er zu. Hoffe jetzt klappts.

schroedinger antwortete vor 16 Jahren

Ich glaube jetzt gehts, bei ca. 170° macht der Belimo auf, und bei ca. 205° zu (laufender Betrieb)

manter antwortete vor 16 Jahren

Na also. Wenn er jetzt zu oft auf und zu fährt, mußt du ihn noch nachjustieren.
Dazu einfach den Endanschlag am Belimo einen Tick hochsetzen.

Einfach mal beobachten.

Die Abgastemperatur sollte halt im Betrieb nicht zu stark schwanken.

Gruß Manuel

Manfred antwortete vor 16 Jahren

Hier ein guter Bericht von Fritz Belimoeinstellung

Noch zur Erklärung: ich hab die Endanschläge des Belimo weiter eingeengt, sodass Auf nicht ganz Auf bedeutet sondern ein langsames hochbrennen, das Zu nicht ganz Zu bedeutet sondern ein langsames Runtergehen der Abgastemperatur wobei dieser Regelvorgang (ca. 10 Minuten Intervall) nur beim Hochfahren oder Nachlegen auftritt. Wenn er die Nachladung richtig im Griff hat, geht der Abbrand in der Auf Stellung ziemlich konstant oft ohne Regelvorgang über eine halbe oder 3/4 Stunde unter 200° vor sich hin.
Der FR 124 hat dabei keine Funktion mehr.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
luschu antwortete vor 16 Jahren

Ich habe den Kessel auf 170 grad eingebremst Klappe zu und dann die Primärluft so weit das er nicht allein höher läuft fällt er ab geht der Belimo auf und gibt ihm Luft damit läuft er 4.5 Std mit der 78`er Patrone bei ca. 86° die Spitze von 92° hole ich mir wenn er mit 70° im Rücklauf kommt.

schroedinger antwortete vor 16 Jahren

Meiner fällt jetzt auf ca. 175° ab dann geht die Klappe wieder auf bis ca.205°, ich denke das ist O.K. Was mich irritierte war der Rauchgastermostat 2, der ist bei mir ziemlich ungenau, steht jetzt bei knapp unter 150°, aber vorher kam keine Reaktion vom Belimo!?
Habe ihn wie oben schon beschrieben über die Anschläge eingebremst, Super Tip, Danke.

Grüsse und einen guten Rutsch

luschu antwortete vor 16 Jahren

Ich habe ein Abgasthermometer 20cm hinter dem Atmos im Rauchrohr ( da hatte der Schorni ein loch gebohrt ) da habe ich mich am Anfang gewundert wenn der Belimo auf und zu geht die Skale am Rauchgasthermostat stimmt nicht wirklich. Wenn Du Ihm jetzt noch ein wenig weniger Luft gibst läuft er auch unter 200° die braucht er nicht wirklich.

Allen im Forum einen Guten Rutsch und viel erfolg im nächsten Jahr.

wong antwortete vor 16 Jahren
luschu:
Wenn Du Ihm jetzt noch ein wenig weniger Luft gibst läuft er auch unter 200° die braucht er nicht wirklich.

Allen im Forum einen Guten Rutsch und viel Erfolg im nächsten Jahr.

***Dito,…*** Luschu, auch Dir die besten Wünsche, doch kannst Du einem Laien noch kurz sagen, was denn der Sinn dabei ist +/- 25*C im Abgas einzusparen, was bewirkt dieses?

Mit besten Wünschen
an @lle
Wong

schroedinger antwortete vor 16 Jahren
Micha:
Ist der Belimo bei kaltem Kessel denn offen?

Hallo Micha,
sollte er zu sein, bei kaltem Kessel?

Gruss
SSchroedinger

luschu antwortete vor 16 Jahren

Ich habe keine wirklich höheren Kesseltemperaturen ob ich 200° oder 170° über die Esse jage für mich ist es auch unwichtig ob 85° oder 88° weil wie gesagt hole ich mir wenn alle Puffer voll sind, wichtig für mich der soll solang wie möglich brennen. Habe voriges Jahr lang probiert bis ich es richtig raus hatte um den höchstmöglichen Heizkomfort für mich zu haben. Ich habe vom Gebäudetyp her ein schweres Gebäude sprich Massive Wände zum Teil aus Lehm und betreibe eine Fußbodenheizung und teilweise Wandheizungen daran. Während der Atmos läuft haue ich alles was ich habe mit ca 40° in die 11 kubik Beton die als Estrich liegen. Nach dem Abbrand kontrolliert ein Regler die Rücklauftemperatur aus dem Fußboden und füllt nach bis der wieder 35° hat.

Feueresel antwortete vor 16 Jahren

@Manfred,
ich denke Belimoheizer sind, meiner Meinung nach, Schmalspurheizer, nutzen nicht die volle Potenz über den
( natürlichen ) Kaminzug DER über die Abgastemperatur automatisch geregelt wird; ist doch für die RESTGUT – ER – HALTUNG — HOLZKOHLE — nach dem GAS – Abbrannt ideal (ganz ohne Regelelektronik )
Bei mir dient der Belimo nur zur Notabregelung bei 240° – auf 220-200°im Ausnahmefall.
— mal— nachgedacht—?-)

müsste eigentlich einen Preis geben – ALTER – forscht 😉

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
luschu antwortete vor 16 Jahren

Weiß ich nicht bei mir ist der Belimo nur offen wenn ich den Ofen anzünde. Beim Abbrand wenn er die 170° geschafft hat geht der Belimo zu und wenn er sich nicht gerade ein Loch brennt hält er die 170° auch wenn dann alles durch ist geht der Belimo bei 120° wieder zu damit ich wenn ich es vergeß ( was menschlich ist) noch Glut habe zum nachlegen. Ich bin der Meinung die optimale verbrennung sollte mit zu`em Belimo passieren. Der Abgasmassenstrom wird ja auch vom Abgasventilator realisiert nicht vom Essenzug. Entschuldigt- Gesundes Neues noch.

fritz235 antwortete vor 16 Jahren

Hallo Feueresel

Feueresel:
@Manfred,
ich denke Belimoheizer sind, meiner Meinung nach, Schmalspurheizer

Auch wenn Du mit diesem Beitrag wohl eher eine geringschätzende Intention verfolgt hast, kann ich hierin einen positiven Vergleich sehen.
Die Schmalspurbahnen erfüllten zu Ihrer Zeit und in ihrem Terrain die Verkehrsaufgaben zur vollsten Zufriedenheit, so wuchs dieses Netz z.B. der Königl. Sächsischen Staatasbahn bis 1915 auf 511 Kilometer; eben eine spezialisierte Lösung für den regionalen und topographischen oft sehr schwierigen Verkehrsbedarf. Somit vergleichbar mit der speziellen Aufgabe des Belimo, welcher m.E. dies perfekt erfüllt.

Deine im anderen Thema des Forums beschriebene Feuerführung wurde ja bereits ausführlich diskutiert, mich würden Bilder des Inneren des Vorratsraumes interessieren.

Grüsse aus dem Frankenwald
fritz235

Micha antwortete vor 16 Jahren

Auch von mir erstmal noch a xunds Neues!

@schroedinger
Nein, der Belimo soll bei kaltem Kessel offen sein (im Originalzustand), es war ja nur die Frage ob er evtl. falschrum angeklemmt ist.

@Feueresel
Mich würden vor allem noch CO Werte und Wirkungsgrade von deinem Holzkohlemeiler interessieren. Wenn du in dieser Betriebsart eine Abnahmemessung erfüllst, dan will ich nichts gesagt haben.

Grüße, Micha

Manfred antwortete vor 16 Jahren

Feueresel

@Manfred,
ich denke Belimoheizer sind, meiner Meinung nach, Schmalspurheizer, nutzen nicht die volle Potenz über den
( natürlichen ) Kaminzug DER über die Abgastemperatur automatisch geregelt wird; ist doch für die RESTGUT – ER – HALTUNG — HOLZKOHLE — nach dem GAS – Abbrannt ideal (ganz ohne Regelelektronik )
Bei mir dient der Belimo nur zur Notabregelung bei 240° – auf 220-200°im Ausnahmefall.
— mal— nachgedacht—?-)

müsste eigentlich einen Preis geben – ALTER – forscht 😉

Lieber heize ich umweltfreundlich, als mit dein Koksereibetrieb. So wird ein Erstmessung niemals bestehen können.

Lies doch mal Atmos Bedienungsanleitung richtigherum.

>>____________W I E____H E I Z E____I C H____R I C H T I G___________<<

So ein exotischer Heizer hatten wir auch noch nicht gehabt.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred