Hallo nochmal,
bei mir steht hier am Kessel, dass die Vorlauftemperatur im Intervall zwischen 80 und 90 Grad sein sollte. Ich habe hier ein Ventil, das bei 62 Grad erst auf macht. Ich habe die Pumpe so eingestellt, dass diese bei ca. 55 Grad anläuft, damit das Wasser im Kessel mal umgeschichtet wird.
Die 80 bis 90 Grad Vorlaufwasser erreiche ich, solbald der Puffer annähernd 70 Grad hat. Und da ist er ja auch bald schon voll, sodaß ich kein Holz mehr auflege.
Meine Frage:
Habe ich die Pumpe für das Vorlaufwasser falsch eingestellt? Sollte diese wirklich erst bei 80 Grad los laufen?
Danke
moin,
was für einen kessel hast du?
die 85° vorlauf erreichst du nur mit einem 72 oder 78° ventil in der rücklaufanhebung.
grüße
dobia
oha, das geht jetzt schon über meine Kenntnisse hinaus… Also der Kessel ist ein DC25GS. Aber dass der eine Vorlaufanhebung hat wusste ich nicht.
Rücklaufanhebung.
Guck mal was bei dir verbaut ist.
Z.B. Laddomat, Thermovar, Esbe…
Oder mach ein Foto davon. Links unter Bilderupload siehst du wie man es einstellt.
Gruß Manuel
ne vorlaufanhebung gibts nicht. es ist eine rücklaufanhebung (laddomat, thermovar o.ä.) zu installieren, welche im betrieb den kesselrücklauf auf z.B. 78° (für den 25-er) erhöht. der VL ergibt sich dann automatisch,
grüße
dobia
Bei meiner Rücklaufleitung befindet sich aber kein Ventil o.ä.
Hier mal ein Foto von Vorlaufleitung vom Kessel zum Puffer. Hier seht ihr die Pumpe und oben das Ventil (Thermovar) hier ist die Zahl 62 Grad eingestanzt. Kann mich auch daran erinnern, dass dies der Heizungsbauer gesagt hatte. (sorry das Bild liegt auf der seite)
Im weiteren Bild ist dann die Steuerung der Pumpe zu erkennen (rechts). Diese kann ich variabel, je nach Temperatur des Vorlaufwassers einstellen. Im Moment ist es eben so eingestellt, dass wenn das Thermostat im Kessel ca. 55 Grad erreicht hat, dann läuft die Pumpe das erste mal los. Die Temperatur sinkt dann aber wieder und die Pumpe stellt dann ab. Das Spiel geht so zwei mal, dann wird auch langsam das Rohr zum Puffer warm.

Hallo starter
Daß das überhaupt so funktioniert wundert mich.
Das Ventil gehört normalerweise in den Rücklauf und die Pumpe auch.
Hast Du das selbst eingebaut oder ein HB?
Dies könnte der grund für einige deiner Probleme sein.
Kuck doch mal da. http://www.inocal.com/pc/pdf/aca01.pdf
da sind Einbaubeispiele.
Gruß Kaffenberger
Danke Kaffenberger, zunächst Nein, das habe ich nicht selber gemacht, das war ein HB.
So wie ich das in den Beispielen sehe, „zieht“ die Pumpe quasi das Wasser aus dem Puffer und „drückt“ nicht. Ja bei mir drückt sie. Sie wälzt quasi bis 62 Grad das Wasser im Kessel umher, danach drückt sie es in den Puffer. Funktionieren tut es. Ich möchte aber kein großen Umbau veranstalten, zumal der HB vor 2 Jahren in Rente gegangen ist und ich keine Ansprüche wegen falschen Einbau geltend machen kann.
Was meinst du, soll ich die Temperatur für den Start der Pumpe dann nicht einfach auf 80 Grad anheben? Dann würde die Vorlauftemperatur ja im grünen Bereich liegen.
Ach noch was, fällt mir gerade ein…
das meinte der HB.. dadurch dass das Rohr am Termovar relativ kurz ist, im Verhältnis zum Rücklauf-Rohr vom Puffer, und sich das Wasser immer den kürzesten Wiederstand sucht, und die beiden Rohrer kurz vorm Kessel verbinden, kommt nicht das „kalte“ Wasser vom Puffer zurück sondern ist immer noch etwas wärmer.
Im unteren Bereich im Puffer habe ich immer so um die 25 Grad.
Hallo starter,
hier scheint mir ein Mißverständnis vorzuliegen.
Die Kesseltemperatur soll zwischen 80° und 90° liegen.
Die Rücklaufanhebung, hier jetzt 62°, hat damit aber zunächst nichts zu tun:
Mit Einschalten des Kessels soll das Wasser durch den Kessel zirkulieren, bis diese 62° erreicht sind. Dadurch soll der Kessel schnell auf Temperatur kommen, damit er nicht so schnell verteert / korrodiert.
Danach soll das Wasser beginnen, durch den / die Puffer zu laufen; die Kesseltemperatur klettert dann in den Bereich zwischen 80° und 90° und sollte sich möglichst da stabilisieren.
Du mußt also nicht diese 62°-Einstellung verändern, wenn Du den Kessel zwischen 80° und 90° betreiben willst.
Grüße
Die Vorlauftemperatur ist erst mal Zweitrangig, sie steigt von alleine an.
Das Problem liegt darin das dein Kessel im Rücklauf die Mindesttemperatur 65° nicht erreicht.
Ohne einen Umbau wirst du über kurz oder lang einen neuen Kessel brauchen.
Kondenswasserbildung im unteren bereich des Kessel.
Und um einen Sauberen Betrieb des Kessel zu Gewährleisten braucht er nun mal min. 65° im Rücklauf.
gruß Kaffenberger