Fragen und Antwortenfalsch eingebaut?
holzwurm99 antwortete vor 16 Jahren

moin moin,
wie ist das bei euch mit den abgastemperaturen??
dc 25gse laut atmos 170grad.
bei mir kommen oben am schornstein nur 30grad an!!!
muss ich ein edelstahlrohr einziehen??
und hat jemand mehr als einen bogen am rauchrohr??…..vorgabe von atmos ist ja max. einen bogen und rauchrohr nicht länger als 1 meter.
oder liege ich falsch?

meine anlage wurde leider mit 1,4 meter rauchrohr mit 3 bögen
eingebaut.schornstein ist 20 auf 20 bei 9 meter länge.(plewa)
vielleicht funktioniert deshalb ja alles nicht so richtig????
gruss heinz



8 Antworten
manter antwortete vor 16 Jahren

Sieht bei mir fast genau so aus. Nur das das Rauchrohr nur einen Meter lang (auch 2 Bögen) ist und ich einen 40er habe.
Der Schornstein könnte meiner sein.
Mehr als ein Bogen ist gar kein Problem.

Ich bin vorsichtshalber mit der Temperatur auf ca. 195 Grad gegangen.

Gruß Manuel

winnie3pooh antwortete vor 16 Jahren

Hallo heizerheinz,

die Abgastemperatur wird im Abgasrohr zwischen Atmos und Schornstein gemessen. Dort wirst Du dann auch deine 170° bekommen.

Gruß Jörg

HKruse antwortete vor 16 Jahren

Hallo !

ich habe einen 9m 20×20 Plewa gemauerten Schornstein.
die 3 Meter Rauchrohr incl. 2mal 90° Bögen gehen 2,5m Höhe in den Schornstein,
ohne den Zugbegrenzer(auf 10 pa eingestellt,sitzt in der unteren Reinigungsklappe) wäre der Zug zu hoch.
der 40 gse mit lufttrennung und LambdaChecksteuerung läuft gut bei 190-200° AGT.

Gruß heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
dobia antwortete vor 16 Jahren

moin,

ist der pewa einschalig oder 3-schalig (mit dämmung)? bei 30° AGT am kopf dürfte wohl die suppe runterlaufen.

vorschläge:
– Abgastemperatur (messpunkt ca. 30cm vom kesselausgang im kernstrom) auf 190 – 200° nehmen
– das rauchrohr zum kamin isolieren
– die temperatur am kopf bei durchgewärmten kamin messen (halt nicht gleich 1 stunde nach dem anheizen)

grüße
dobia

Manfred antwortete vor 16 Jahren

Wie dobia schon schreibt, wirkt auch zugleich als Schalldämpfer.

klick
Rauchrohrisolierung Ø 150 mm

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
holzwurm99 antwortete vor 16 Jahren

Hallo,
da mit habe ich mein Rauchgasrohr gleich das 1 Jahr versehen, so das ich mehr Wärme in denn Schornstein bekomme.

umweltbetrieb antwortete vor 16 Jahren
so das ich mehr Wärme in denn Schornstein bekomme.

Ich möchte die Wärme im Keller haben ,arbeite nicht im Schornstein.
frank

holzwurm99 antwortete vor 16 Jahren

Hallo,
na wenn dir 25 Grad nicht reichen dann weiß ich nicht weiter.