Fragen und AntwortenLüfter schaltet nicht ab
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Hallo Leute !
Habe seit über einem Jahr einen DC 40 Gse, habe bisher keine Probleme damit gehabt läuft einwandfrei. Aber seit kurzem habe ich folgendes Problem: der Lüfter schaltet nach abrand nicht mehr aus so wie früher. Ich muss das Raugasthermostat auf 3-6 Uhr drehen damit der Lüfter abschaltet. Rachgasthermostat1 habe ich ern, keine änderung. Wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet nervt wenn der Lüfter die ganze Nacht läuft !



20 Antworten
HKruse antwortete vor 16 Jahren

hallo !

wahrscheinlich hast du zuviel Asche zwischen dem WT und dem „Gehäuse“,der Fühler sitzt links außen unter der Glaßwolle und misst dort die Temp.
mit einem Draht den Spalt zwischen Gehäuse und WT säubern hilft,ich hab beide fühler ins Rauchrohr gesetzt.

Gruß heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
BaschiLe antwortete vor 11 Jahren

Hallo zusammen,

Ich habe mich eben erst angemeldet wegen dem selben Problem.

Allerdings aber ich schon die Tempfühler ausgebaut, weil ich dort Asche vermutete. Leider fehlanzeige.
Vor einem Abbrand konnte ich noch den Lüfter am Kesselthermostat auf min ausschalten. Das geht jetzt nicht mehr.

Ist da etwa der Thermostat defekt?

Danke BaschiLe

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, normalerweise ist es doch so, das der Thermostatfühler nicht kalt genug wird;
sonst würde der Rauchgas I Thermostat doch rechtzeitig abschalten.
Wenn da jetzt Asche oder sonstiges im Zwischenraum ist müsste der Fühler,
zum Rauchgas I Thermostat von vorne rein eh schon kälter sein somit auch schon früher abschalten ‼
Wie hoch liegt den der Rauchgas I Schaltpunkt wenn der Kessel unter Leistung läuft ?

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Hatte das Problem ebenfalls vor gut 3 Jahren.
Das Reinigen des Zwischenraumes (den ich bis dahin nicht kannte und auch nie beachtet habe) hat nix gebracht. Es musste ein neuer Fühler her.
Warum das so war konnt mir keiner richtig Beantworten.

Da die Kosten sich in Grenzen halten, würd ich meinen eher nicht zu experimentieren, sondern gleich nen neuen zu nehmen.

BaschiLe antwortete vor 11 Jahren

Ich hab seit 3 Tagen nicht mehr geheizt, deshalb denke ich auch, das der Tempfühler defekt ist.
Um den Preis geht es nicht, da ich noch Garantie habe.

Vielen Dank für die schnellen Antworten

BaschiLe

suncamel antwortete vor 11 Jahren

Hallo
Das Problem hat ich vor zwei Wochen,nur anders herum.
Lüfter wollte nicht starten.Nach leichtem klopfen auf das
RGT lief der Lüfter, nach einem leisen ‚klack‘,an.
Nach Abschaltung trat das Problem wieder auf.
Hab ihn getauscht.
37 Euro bei 123…
Atmos Rentsch lieferte den reklamierten RGT erst nach zwei Wochen.

BaschiLe antwortete vor 11 Jahren

Komische Situation, ich heize gerade. Und plötzlich lässt sich der Lüfter mit dem Thermostat abschalten, wenn ich ihn Richtung min bewege.
Bin mal gespannt, ob er bei kaltem Brenner ausgeht

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
BaschiLe:
Komische Situation, ich heize gerade. Und plötzlich lässt sich der Lüfter mit dem Thermostat abschalten, wenn ich ihn Richtung min bewege.
Bin mal gespannt, ob er bei kaltem Brenner ausgeht

…, daß ist doch beim Kesselthermostatschalter in der Regel normal

Ach so und wenn der Kapillar – Thermostatschalter I beim runter drehen nicht mehr an geht, kann man den Vordruck erhöhen,
in dem man den Fühler an der Spitze vorsichtig etwas zusammendrückt
So meint der Fühler es sei wärmer und der Thermostatschalter von Rauchgas I lässt sich wieder einschalten.
Und dann gibt es auf der Rückseite vom Schalter eine Madenschraube,
über die kann man die Kontaktvorspannung einstellen –
so das der Schalter wieder etwas lauter oder leiser klackt und somit die Schaltspanne größer oder kleiner wird.

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
BaschiLe antwortete vor 11 Jahren

Das mit der Madenschraube werde ich morgen mal testen.

Vielen Dank

BaschiLe antwortete vor 11 Jahren

Hy,
Also eine Madenschraube konnte ich wirklich nicht finden.

Warme Grüße

HKruse antwortete vor 11 Jahren

baschi,

auf der Rückseite des RGT, da wo die Steckkontakte sind, findest du die Madenschraube, rot lackiert, beim PE-Stecker..

!!! DER KESSEL IST AUS UND VOM STROMNETZ GETRENNT !!!!!!
— WENN DU DEN DECKEL OBEN VOM KESSEL SCHRAUBST —

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
BaschiLe antwortete vor 11 Jahren

Könnte es zufällig sein das wir von verschiedenen Reglern reden. Ich meine den Kesseltemp. Regler, der den Ventilator ausschält
Habs gerade nochmal ausgebaut. Da ist leider keine Rot Lackierte Madenschraube drin. Die Rückseite ist komplet aus Metall.

Grüße

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, dann wird dein Regler ein anderes Baumuster sein.
Bei meinem GSE-50 KEssel Bj. 2006 kann man an allen drei Thermostat -reglern,
die Kontaktvorspannung und damit die Zwischenschaltspanne einstellen
Vielleicht befindet sich diese Einstellmöglichkeit auch sonst wo am Regler

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Monty antwortete vor 11 Jahren

Hallo Leute,

Vielleicht sollte man zuerst mal klarstellen von welchem Thermostat geredet wird.

RGT 1 oder KTH ???????????????

gruss monty

Schubi antwortete vor 11 Jahren

Hallo Leute,
habe auch dieses Problem, das der Lüfter sich nur noch über das Kesselt. abschalten lässt. Habe beide erneuert und das Problem besteht immer noch und nun. Wäre echt erfreut, wenn jemand einen Rat hat.

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…,
in dem Fall, müsste ein Elektriker an Hand des Schaltplans die
Spannungsversorgung der einzelnen Bauteile überprüfen.

Netzspannung kann tödlich sein ‼

im übrigen kann man an den Thermostatschaltern auch die Kabel verkehrt anschließen
Bei Rauchgas I und II bleibt eine Anschlussklemme frei.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
BaschiLe antwortete vor 11 Jahren

So,

nach wirklich langen suchen und tauschen habe ich heute die Fehler gefunden.
Unglaublich doof.

Mein ASU Timer war innen gebrochen.

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
BaschiLe:
So,

Mein ASU Timer war innen gebrochen.

Ist dass das moderne Eieruhren – Teil auf Rauchgas I – Thermostatschalter ?

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
BaschiLe antwortete vor 11 Jahren

Jip, ist es!

Eigentlich eine coole Erfindung, aber zu unstabil!

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
BaschiLe:
Jip, ist es!

Eigentlich eine coole Erfindung, aber zu unstabil!

Für meine Startautomatik:
Habe ich einen Wiederanlaufschutzschalter genommen und angeschlossen.
An den freien Kontakt von Rauchgasthermostat I , der steht nämlich unterhalb der Abgastemperatur unter Spannung und
da liegt so lange der Lüfter an, bis Abgasschalter I auf den anderen Kontakt umspringt und so den Lüfter übernimmt.
Dabei springt die Startautomatik ( Wiederanlaufschutzschalter ) in Ausgangsstellung zurück.

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!