Hallo,
wir betreiben seit 2 Jahren einen DC40GSE (4000m³-Puffer)und hatten bislang nur kleinere Probleme.
Wir reinigen den Kessel, Nachbrenner, Ventilator regelmäßig (2-3Wochen).
Seit ein paar Monaten kommt der Kessel nach der jeweiligen Reinigung immer schwer in Fahrt (stagniert bei 60-70°C – normalweise 80-90°C). Nach ein paar Tagen läuft er dann wieder wie gewohnt stabil.
Seit der letzten Reinigung vor 3 Tagen kommt der Kessel nicht wieder in Schwung (65-75°C) – Brennstoff (Birke, Buche trocken).
Es bildet ein dicker, teeriger Belag im Brennraum – wie es bei feuchtem Holz auftreten kann.
Der SChornstein wurde vor 3 Wochen gekehrt. Schornstein?
Welche Probleme können mit dem BELIMO-Element bzw. Zugregler Honeywell FR124 auftreten? Wie kann ich deren Funktion prüfen?
Gibt es sonst hinweise?
Vielen Dank an Alle
Gruß,
Hoemmsen
Hallo.
Ich vermute einen nicht mehr richtig drehenden Lüfter, das Problem hab ich manchmal auch, liegt an einem leicht havarierten Stecker des Lüfters.
Mach den Ofen mal an und ruckle dann leicht am Stecker.
Und berichte bitte
Dieter
Hallo hoemmsen,
haben sich die Primärlöcher zugesetzt? Bei meine S Klasse habe ich auch manchmal das Problem, das der HV nicht auf touren konmt, dann muß ich die Klappe ein bisschen weiter öffnen und dann geht er ab!
Bei mir kann ich nur das Verhältniss Sek/Prim einstellen.
4000 cbm Puffer, wo hast Du den denn versteckt? Oder doch bloß 4000 ltr.?
Gruß Jörg
Wie hoch ist dein Abgastemperatur ?
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Wenn ich am stecker ruckle ändert sich nichts. Wenn ich ihn leicht abziehe, springt irgendwann der funken wegen der kontaktschwierigkeiten.
wir haben noch einen pelletkessel mit dem baugleichen lüfter. diesen habe ich auch schon ausprobiert – leider ohne Erfolg.
Vielen Dank.
sorry, sind natürlich 4m³.
Meine Luftregulierungsklappe ist voll geöffnet.
Die im Brennraum befindlichen Primärlöcher sind frei. Man sieht den zug wenn nur noch wenig Glut im Kessel ist.
Kann man die luftzufuhrkanäle auch von außen reinigen?
Vielen Dank!
ich habe keine Temperaturmessung für das Abgas.
Rauchgasthermostat 2 hat eine feste Einstellung mit der wir bislang zufrieden waren.
Ich könnte auch mal ein Thermoelement einbauen. Wo wäre denn die beste Position? einfach unter den Reinigungsdeckel?
Vielen Dank!
Rauchgasthermostat 2 hat eine feste Einstellung mit der wir bislang zufrieden waren.
So ein Abgasthermometer ist ein wichtiges teil, ideale wert ist ca 190 Grad.

Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
ich habe gerade mal gemessen.
die abgastemperatur liegt im Bereich von 205-207°C.
GRuß,
Hoemmsen
Hallo Hoemmsen.
Das kenne ich auch. Vor allem, wenn ihm Füllraum die Asche komplett entfernt wird.
Mach bitte mal Angaben zu deinem Schornstein (Höhe, Durchmesser usw., ist ein Zugbegrenzer eingebaut)
205-207° ist eigentlich eine ideale Abgastemperatur. Da dürfte er auf keinen Fall so verteeren. Isst der Teer im Füllraum oder im Brennraum? Ist der Belimo bei dieser Temperatur geschlossen?
Den Belimo kannst Du mittels Rauchgasthermostat 2 (verdrehen im Gegenuhrzeigersinn zum Schließen, oder Uhrzeigersinn zum Öffnen) testen. Der Feuerzugregler musste die Blechklappe beim kalten Kessel offen halten, bei steigender Wassertemperatur im Kessel schließen. Bei deiner gewünschten Kesseltemperatur muss die Klappe unten aufliegen. den Öffnungswinkel kannst Du an der Stellschraube einstellen.
Machs gut
Dieter
Wie sieht denn die Düse aus?
Gruß Kaffenberger
Hat denn die Düse Einfluss auf die AGT??
Ich dachte,dies regelt Sekundär und Primär??
Hallo,
Höhe=14m
Durchmesser=18cm
keine Klappe – wird elektronisch über Rauchgasthermostat 1 geregelt.
Ich habe die Luftklappe jetzt so eingestellt, dass die Abgastemperatur in der Abbrandphase ca. 190°C beträgt.
Die Leistung ist nun ein klein wenig höher.
Gruß,
Hoemmsen
Hallo,
die Düse sieht folgendermaßen aus:

Was sagen die Experten?
Vielen Dank und Gruß,
Hömmsen
Nach mein geschmack ist die Düse nach 2 Jahre schon zuviel abgenützt.
Die Lufteinstellung war nicht ganz optimal.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Bei 14m wäre ein Zugbegrenzer aber sicherlich auch nicht ganz verkehrt.
Ansonsten geht mein Tipp dahin, dass es am ausräumen der Asche liegt. Lass oben im Füllraum mal was drin davon. Ohne Asche brennt der Kessel meiner Erfahrung nach viel schlechter (und in gewisser Weise schützt sie auch die Düse).
Micha
Hallo Micha,
Ich gebe dir recht, lässt man die Asche im Füllraum, brennt der Kessel ruhiger. Allerdings schützt die Asche die Düse nicht, meine sieht nach 3 Monaten schon wieder ziemlich fertig aus.
Ich verballere alle allerdings auch 60 kg Briketts pro Füllung, das lutscht natürlich deutlich mehr an der Düse
Dieter
Manfred hat recht,
dazu noch der fehlende Kaminzugregler.
Die Düse wird dadurch einfach zu heiß und sie beginnt zu bröckeln.
Eine kurzzeitige Abhilfe, also bis zum Austausch, wäre wenn man sie mit Kesselkitt repariert.
Gruß Kaffenberger
Ich glaube an zuviel Zug das zieht alles der Schornstein und wenn alles ein wenig „schwerer“ geht läuft er wieder bei 14m und 180 sind das bestimmt 30mb das ist fast Naturzug.
wenn der Kessel läuft mache mal deinen Reinigungsdeckel am Schornstein ein wenig auf und schaue mal nach 5min nach den Temperaturen.
Dieter, hast du die Energieklappe schon drinnen ? Bei mir sind kaum Düsenverschleiß festzustellen.Abrandzeit z.Z. 5,5h.
Bei 60 Kg last auf die Düsenkante ist kein Wunder. Lege doch quer zur Düse diese Gitterrost drauf. Dann mußt nicht ständig
die Düse einschmieren. Die gibst im e.. in allen größen.

Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo Manfred,
Ja, die Klappe ist drin. Ich werde wohl in Zukunft mit weniger Gewicht, dafür ein wenig lockeres eingeschichtet, heizen.
Dieter
Energieklappe???
Was ist das???
Das ist kluge Entscheidung.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
ich habe jetzt die vermeintlich richtigen einstellungen gefunden. der Kessel läuft wieder.
wie würde man denn die düse mit kesselkitt reparieren?
eine frage habe ich noch:
der BSFM hat uns untersagt unsere beiden Kessel DC40GSE und D30P parallel zu betreiben. wir haben den Parallelbetrieb in einzelnen situationen getestet und keine beeinträchtigungen festgestellt. Welche nachteile und gefahren bringt denn der Parallelbetrieb beider Kessel?
Vielen Dank an alle und Gruß,
Ulf
Du wirst im Brandfall große probleme mit der Brandversicherung bekommen.
der BSFM hat uns untersagt unsere beiden Kessel DC40GSE und D30P parallel zu betreiben.
Hat ja seinen Grund.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred