Wer kann mir einen Schaltplan geben wie ich alles unter einen Hut bekomme.
1. ATMOS D20P
2. Pufferspeicher mit 1 Solarheizschlange
3. Heizkreislauf
4. Laddomat 21
Als Wahnsinstechnik habe ich ein deltasol ES. Das Ding gibt ja bei bedarf eine Brenneranforderung über ein Relais.
Bin für jeden Tipp dankbar
pott
Hilfe schreien und dann nie wieder melden
Hier ist der Link für die Steuerung.
http://resol.de/Produktdokumente/48000760_DeltaSol_ES.monde.pdf
• Das Relais RP ist ein potenzialfreies Relais mit Wechsel-
kontakt:
RP-M = Mittenkontakt RP
RP-A = Arbeitskontakt RP
RP-R = Ruhekontakt RP
Hierhin den Brenner.
Meinst du wirklich das du mit der Steuerung den D20P steuern kannst? Ich glaube eher nicht.
Hiermit würde es gehen.
Den Schaltplan für den D20 kann ich dir mailen.
Gruß Thomas
L1 bekommt die Freigabe bei Temp. anforderung und L2 gibt die Phase wenn der Ofen an ist. Somit sollte der Brenner starten wenn an L1 eine Phase angelegt wird.
Entschuldigt Leute
Ach war leider eine längere Zeit nicht online. Aber jetzut gehts weiter
Hallo lischu,
hast mich gut beraten. Danke
Wenn Du meinst Bitte gern wieder.
Lutz
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können