Fragen und AntwortenBilder der unteren Brennkammer
Monty antwortete vor 16 Jahren

Hallo Leute,

Ich weiß das dieses Thema schon oft angesprochen wurde, aber es gibt wenig Bilder von der unteren Brennkammer.

Warum frage ich das ?

Im Beitrag http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r=threadview&t=3669885&m=16188823#16188823 ist ein Bild zu sehen mit ca.5 % Restsauerstoff und 205° AGT. Verbrennung soll gut sein.

In anderen Themen wird immer von hellbraun bis rehbraun gesprochen. Als ich einmal ein Bild meiner Brennkammer einstellte, das war auch hellgrau, wurde mir mitgeteilt die Verbrennung wäre zu hart eingestellt.

Deshalb meine Frage nach Bildern von unseren Brennkammern.
Natürlich kommen von mir auch noch Bilder allerdings erst später.



17 Antworten
Woodstoker antwortete vor 16 Jahren

Je mehr Sauerstoff umso brauner wird die Farbe,und desto kühler die Verbrennung.
Aber umso schlechter die Werte.

Thurambar antwortete vor 16 Jahren

Braun ist die Asche nur wenn sie nicht vollständig ausgeberannt ist. Somit ist also auch noch ungenutzte Energie enthalten.
Vollständig ausgewertete Holzasche ist immer grau.
Mach dir also keine Sorgen.

jupdida antwortete vor 16 Jahren

Dabei sollte man aber beachten das die Asche bei Sauerstoffüberschuss auch grau ist, der Wirkungsgrad aber dabei in den Keller geht. Auch ist eine hocherhitzte Sauerstoffhaltige Atmosphäre nicht gerade „gesund“ für die Kesselinereien!

Monty antwortete vor 16 Jahren

Hallo Heizer,

Ich bin etwas enttäuscht, viele Klicks aber keine Bilder.
Auch war ich der Meinung helle Farbe viel Sauerstoff, dunkle Farbe wenig Sauerstoff.
Leider finde ich das erste Bild nicht mehr, Als ich noch 50 Kg durch den Kessel jagte, nicht mehr. Sah aber ungefähr so aus wie im Beitrag Asche zu Asche.

Jetzt die Frage: Wo war mehr Sauerstoff im Spiel ?
Bei HELLGRAU oder BRAUN

Hier ein Bild von Januar 2009

Hier ein Bild von Januar 2010

ZMEISTER antwortete vor 16 Jahren

Ich Tipe darauf das oben das Holz noch etwas zu feucht war …..MFG Zm

Monty antwortete vor 16 Jahren

Hallo zmeister,

Kann nicht sein Buche 2 jahre gelagert.

Woodstoker antwortete vor 16 Jahren

…….aber mit höherem Sauerstoffüberschuss verbrannt.(>7%)

Dieter_R antwortete vor 16 Jahren

Hallo Monty.

Jetzt die Frage: Wo war mehr Sauerstoff im Spiel ?
Bei HELLGRAU oder BRAUN

Seit ich per LC den Restsauerstoff auf 5% reguliere (davor war er meistens bei 8%, dank einer zusätzlichen Klappe nun 5%) ist der untere Brennraum und die unteren Abgasbremsen weiß bis hellgrau! Davor war er hellbraun

Also, wie Woodstocer richtig sagt; je mehr Sauerstoff desto kühler die Flamme desto brauner der Brennraum.

Es sei denn du hast massiven Holzgasüberschuss, bis hin zum Qualmen; da hast du zwar fast keinen Restsauerstoff mehr (wenn mein 30er spinnt und zuviel Gas bildet, also qualmt,
ist Rest-O²0-2%) aber die Farbe des Brennraums ist dunkel.

HopeThisHelps

Dieter

Monty antwortete vor 16 Jahren

Hallo Woodstoker, Hallo Dieter_R,

Danke für Eure Infos.
Habe jetzt das zusätzliche Loch zugeklebt um noch weniger Sekundärluft zu haben.
Da ich keinen LC habe kann ich nichts über den Restsauerstoff sagen.
Ich bin ja auch soweit mit meiner Anlage zufrieden.
Als ich noch heizte machte die Primärluft bei 160° AGT zu und die Sekundärluft steht bei 5 mm + das zusätzliche Loch.
Holzverbrauch ca.30 kg bei 5 std Brenndauer und 170-180° AGT.
Auch werde ich das mit der Prallplatte im Brennraum testen.
Bin mal gespannt wie in der nächsten Periode aussieht.

Woodstoker antwortete vor 16 Jahren
Da ich keinen LC habe kann ich nichts über den Restsauerstoff sagen.
Ich bin ja auch soweit mit meiner Anlage zufrieden.

Monty,
ohne hier irgendwelche Reklame zu machen würde ich dir nahelegen wenn es irgendwie geht, besorg dir einen Lambdacheck.

Mit diesem Teil wirst du zu einem „Kesselflüsterer“,wenn du den Ausdruck richtig deuten kannst.

Monty antwortete vor 16 Jahren

Hallo Woodstocker,

Ich glaube Euch LC-Besitzer ja.

Für mich stellt sich aber die Frage was bringt mir das Teil ?
Ich muß ca. 300 Eus locker machen und habe vielleicht 10 % Ersparnis. Das steht für mich in keinem Verhältnis.
Gibt es ein Meßgerät auch zum ausleihen ?

gonzotp antwortete vor 16 Jahren

@Monty

Gibt es ein Meßgerät auch zum ausleihen ?

Jaaa

Wende Dich einmal an Hartmut, der hatte eine Lambdasonde für den Schlepptop/PC zur Verfügung gestellt.
Habe sie selber eine längere Zeit im Einsatz gehabt. Sie liefert aber halt „nur“ den Lambdawert und Du mußt umrechnen, ist aber kein Problem.

Wie gesagt, wende Dich einmal an Hartmut.

Gruß Torsten

Woodstoker antwortete vor 16 Jahren
Für mich stellt sich aber die Frage was bringt mir das Teil ?
Ich muß ca. 300 Eus locker machen und habe vielleicht 10 % Ersparnis.

Monty,
eine ganz einfache Rechnung zum Vergleich…..

Wenn ich 10 % Ersparnis nehme und 15 m³ Holz verheize und der Kubikmeter Holz 50 Euro kostet,dann bleiben mir 75 Euro jährlich in der Tasche.
Der Lambdacheck kostet knapp 300 Euro und 75 x 4 = 300 .
Also in ca. 4 Jahren hast du ihn kostenmäßig „eingespart“ und dir in dieser Zeit schon einen haufen Ärger „erspart“.

Und wenn jemand sein eigenes Holz erntet,dann erspart er sich halt 10 % seiner eingesetzten Zeit und das sind bei 100 Stunden Holzarbeit immerhin 10 Stunden gespart……………..ein ganzer Arbeitstag geschenkt !!

Monty antwortete vor 16 Jahren

Hallo gonzotop,

Danke für die Info, ich werde mal eine PN an Hartmut schreiben.

Hallo Woodstoker,

Mal zur Erklärung, ich bin kein Ganzjahres Heizer.
Das heißt ich heize 2 – 3 Monate im Jahr und verbrauche dadurch maximal 10 m3, entsprechen ungefähr 6 Fm. Für den Fm Buche habe ich 33€ bezahlt. Das heißt bei 10% spare ich etwa 20€ pro Jahr, also brauche ich ca. 14 Jahre.

andalusier antwortete vor 16 Jahren

Hallo Monty,

nach deinen letzten Anmerkungen verstehe ich ehrlich gesagt nicht mehr, wozu du den Thread überhaupt begonnen hast.

Die Deutung der Farbe der unteren Brennkammer ist in Bezug auf die Einhaltung irgendwelcher vorgeschriebener Abgaswerte Kaffesatzleserei und sonst gar nichts.

Für mich hat die Verwendung von Lambdacheck oder ähnlicher Geräte auch weniger etwas mit Holzeinsparung als vielmehr mit einem gewissen Umweltbewusstsein zu tun. Wie du selbst schreibst, kann sich der Lambdacheck wegen deines geringen Verbrauchs und des niedrigen Holzpreises nicht rechnen.
Für mich ist aber die Gewissheit, durch die Rest-O2 Kontrolle und Regelung eine vermutlich umweltgerechtere Verbrennung zu haben, das ausschlaggebende Argument. Den „Einspareffekt“ nehme ich dabei natürlich gerne mit, auch wenn er sich so isoliert betrachtet natürlich nicht rechnet.

Die zwischenzeitlich eingeführte regelmässige Messung unserer HV-Kessel und erforderliche Wiederholungsmessungen bei Patzern öffnet dann hoffentlich auch dem Letzten noch die Augen – womit wir wieder bei den Kosten und „rechnet sich nicht“ wären

Gruß
Gerhard

gonzotp antwortete vor 16 Jahren

@Monty

So sieht Hartmuts Lambdasonde aus.

Gruß Torsten

Monty antwortete vor 16 Jahren

Hallo andalusier,

Ich kann Dir sagen warum.
Das ist nicht nur für mich, sondern auch für die “ NORMALEN HEIZER “ die keine Optimierunsfreaks sind oder auch technisch weniger versiert sind.
Vom Prinzip her brennt jeder Atmos mit Werkseinstellung und das ist auch gut so. Aber wir sollten die anderen Heizer auf Möglichkeiten einer verbesserung hinweisen. Wie ich sehe hast Du auch schon einiges an Deinem Kessel umgebaut.
Das will und kann nicht jeder. Über den Umweltgedanken kann man diskutieren, da gibt es mit Sicherheit andere und effektivere Maßnahmen als unsere Kessel.
Umso wichtiger finde ich ist es den Kessel mit einfachen Mitteln so einzustellen das er vernüftig brennt. Und für den Fall finde ich sind für manche Bilder mehr als Worte.
Und über falsche Betriebweisen findet man schon einige Bilder im Forum.