Fragen und AntwortenFrage zum Rauchgasthermostat RGT
ZMEISTER antwortete vor 16 Jahren

Mein Kombikessel DC32SPL besitzt auf der rechten Schalttafel das RGT,
mit Stellung Anheizen auf ca. 9 Uhr und
Stellung Max auf ca. 1 Uhr.
Dieser regelt ja den Saugzugventilator, wieso ist es möglich deas RGT über die Max.-Stellung hinauszudrehen auf ca. 6 Uhr?. Bei welcher Temperatur schaltet er den Lüfter aus wen er auf Max. steht, ca. 12 bis 1 Uhr.

In der Anleitung ist es leider nur sehr ungenau beschrieben.
Danke im Voraus.
P.S. Ich betreibe ihn an 3000 Liter Pufferspeicher mit FriWa-System.
twingoflamingo



2 Antworten
Feueresel antwortete vor 16 Jahren

denke – die Markierungen sind eher Symbolisch, geben somit den Trend an

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
ZMEISTER antwortete vor 16 Jahren

Hi das steht hier bestimmt 1000mal geschrieben wofür das Thermostat dient Suchfunktion??

Aber was solls: Das Rtg ist dafür da das beim Ausbrand der Kessel abschaltet folglich sollte es möglichst hoch stehen also fast auf max….
Wenn du es zu hoch stellst geht der Kessel je nach Beladung zu früh aus. Und die Restglut könnte ein auslösen der TAS bewirken…
Meins steht so auf 11.50Uhr.
Sprich 1 Punkt vor MAX.
Das must du halt etwas ausprobieren…
MFG ZM