hallo
anlage: kombikessel unten holz oben öl
hydraulisch verbunden also hydraulisch ein kessel
kein puffer !!!! kein mischer im heizkreis !!! da der-die kessel übereinandersitzen – platzproblem
anlage wird wird mit holz betrieben
leistung 24KW – verbrauch geschätzt ca.8-10 KW
also puffer erforderlich
(teilsanierter altbau ; ölverbr. ca. 3500 – 4000 L incl WW
beheizt ca 200 qm)
ich finde leider nirgendwo ein schema einer solchen anlage mit puffer – alle haben ihre best.ölanlage um einen holzkessel erweitert
best.at – geführte steuerung sollte wenn möglich erhalten bleiben
wenn angaben jedweder art fehlen – bitte nachfrage
hoffe auf eure hilfe
mfg michl
Hier auf Seite 17 und 19
sind Schemen für Doppelkessel aufgeführt.
Da der Kessel aber hydraulisch als 1 kessel zu betrachten ist kannst Du auch jedes beliebige Schema für 1 HV nehmen
Gruß
Michael
Hier auf Seite 17 und 19
sind Schemen für Doppelkessel aufgeführt.
Da der Kessel aber hydraulisch als 1 kessel zu betrachten ist kannst Du auch jedes beliebige Schema für 1 HV nehmen
Gruß
Michael[/QUOTE
erstmal danke für die antwort
hab ich mir angesehen aber da ohne beschreibung
der abläufe nix kapiert – bin halt anfänger
was meinst du mit „jedes beliebige Schema für 1 HV nehmen “
michl
werde versuchen hier eine skizze der zu erweiternden best. anlage einzustellen
denke mal dann wird mein prob- welches vielleicht(hoffentlich) auch gar keins ist übersichtlicher
leider muss ich mich für heute abmelden (kids)
michl
Michael meint damit, dass es egal ist, ob da ein HV oder ein Kombigerät steht.
Es muß dabei lediglich darauf geachtet werden, dass der Öler, falls er läuft nur einen Teil des Pufferspeichers aufheizt. Ansonsten verschwendest du Energie.
Gruß Manuel
upps
hat ja doch geklappt
wenn manns anklickt wirds gross
die anschlüsse sind wie man sieht alle oben für so einen kessel
finde ich kein schema mit puffer

so ist der kessel derzeit angeschlossen
Und der Heizkörper Bad funktioniert vernünftig (ohne Pumpe)? da wo der angeschlossen ist gehört normalerweise oben Kesselsicherheitsgruppe und unten das MAG angeschlossen.
Ich würde jetzt wahrscheinlich einfach den Puffer als hydr. Weiche an den Vor und Rücklauf einbinden, sowie den Heizkörperkreis, sowie den Bad Heizkörper mit einer weiteren Pumpe sowie Festwertregelung vom Puffer wieder abnehmen. WW-Bereitung würde ich so bestehen lassen, kann man aber auch mit Ladepumpe von der Zuleitung zum Puffer abnehmen um die Pufferwärme mitzunutzen. Wenn ich Zeit ahbe muß ich mal auf meiner Festplatte suchen, da habe ich irgendwo noch einen Anschlußplan liegen. Kann ich Dir (wenn ich ihn denn finde) per PM zusenden)
Gruß
Michael
hallo michael
der boiler hat eine eigene pumpe welche über boilerthermost.
geschaltet ist.
den bad-hzk könnte ich vom kessel ganz trennen und ihn vom gepumpten strang versorgen
ein laienvorschlag

der fühler F 1 soll wenn der pu voll ist das uv schalten
damit der heizkr.vom pu gespeist wird
die best.steuerung kann leider keinen mischer regeln
denke aber das ich den brauche weil bei holzbetrieb nicht mit 80° in den heizkreis will
bin für alle (sicher notwendigen)verbesserungen dankbar
oder wird das so gemacht ??????????????

hallo nochmal
giebts hier niemand der einen vorschlag für mein problem hat ??
fehlen noch angaben meinerseits ??
mfg.michl
Hi Michl,
bin zur Zeit etwas eingespannt, deshalb fällt meine Beteiligung hier momentan etwas sparsamer aus.
Im Prinzip müsstest du mit einer Pumpe vom Kessel in den Puffer pumpen. An den Puffer werden dann die einzelnen Kreise angeschlossen (Boiler und 2 mal Heizung).
Am Kessel hast du also eigtl. nur noch 2 Leitungen (und das Ausdehnungsgefäß). Oben aus dem Kessel raus geht es oben in den Puffer rein. Aus dem Puffer unten wieder raus und zurück in den Kessel.
Die Heizkreise bedienen sich dann aus dem Puffer.
Hoffe das ist einigermaßen verständlich, vielleicht tauchen hier noch ein paar Hydraulikpläne aus.
Grüße, Micha
hallo micha
danke für die antwort
Hallo,
Wie groß ist der Abschluß ganz unten am Kessel ?
1/2″ oder 1″
gruß Kaffenberger
hallo kaffenberger
steht auf dem datenblatt leider nicht drauf
kann die aussendurchmesser der rohre messen und morgen hier
posten
warum ist das wichtig ?
Sicherheitsvorlauf und Rücklauf sind bei dem Kessel 1″.
Gruß
Michael
Ellern,
nicht immer,
die gibts auch mit 1/2″ Anschluss
die 1″ Anschlüsse kann man gut zum Anschluss für den Ladomat nutzen.
Muss mal schauen wo ich den Plan hin hab.
gruß Kaffenberger
So müsste es gehen,

gruss Kaffenberger
hallo zusammen
hab die anschlüsse gemessen
die 4 grossen sind aussendurchm. = ca. 45 mm
die 2 kleineren sind aussend.ca. = 41 mm
hoffe das hilft weiter
hallo kaffenberger
muss die leitung vom ladomat zum kessel ganz unten in den
eigentlichen entleeranschluss rein ???
pos.E aufm kesselbild
oder muss die leitung vom ladomat zum kessel in den SR anschluss.
zur besteh.regelung
die regelung hat 2 betriebsarten die ich per kippschalter
manuell verändern kann.
1. schalter auf holz+öl
solange kein holzfeuer sprich zu geringe abgastemp.im holzabgasrohr – ist der brenner über RGT freigeschalten.
wird jetzt angefeuert schaltet das RGT den brenner bei
ca. 100° abgastemp.( weiss den wert nicht genau)ab und bei ausgehendem feuer dann wieder ein
im ölbetrieb wird der brenner dann vom kesselfühler gesteuert
(denke ich jedenfalls)
2.schalter auf holz
brenner immer gesperrt – von wem weiss ich nicht
die automatische brennereinschaltung muss erhalten bleiben
passst das vorgeschlagene schema dann ???
kann mir jemand das schema am besten getrennt
1.holzbetrieb
2.pufferbetrieb
3.ölbetrieb
erklären – verdeutschen
tut mir leid bin halt anfänger und muss blöde fragen stellen
mfg.michl
ggasrohr
hallo
der anschluss ganz unten hat ca. 22 mm-aussendurchmesser
Hallo
ist hier noch jemand ???
mfg.michl
Ganz ruhig, gibt ja auch Leute die Arbeiten gehen
.
Die melden sich schon noch.
Gruß Manuel
hallo manter
mach ich auch jeden tag
danke für die antwort – kenn mich hier ja noch nicht aus
ist schön mal was zu höhren