Fragen und AntwortenHilfe!!!Puffer an bestehende kombianlage nachrüst
Kfzmichl antwortete vor 15 Jahren

hallo
anlage: kombikessel unten holz oben öl
hydraulisch verbunden also hydraulisch ein kessel

kein puffer !!!! kein mischer im heizkreis !!! da der-die kessel übereinandersitzen – platzproblem

anlage wird wird mit holz betrieben

leistung 24KW – verbrauch geschätzt ca.8-10 KW

also puffer erforderlich

(teilsanierter altbau ; ölverbr. ca. 3500 – 4000 L incl WW
beheizt ca 200 qm)

ich finde leider nirgendwo ein schema einer solchen anlage mit puffer – alle haben ihre best.ölanlage um einen holzkessel erweitert

best.at – geführte steuerung sollte wenn möglich erhalten bleiben

wenn angaben jedweder art fehlen – bitte nachfrage

hoffe auf eure hilfe

mfg michl



24 Antworten
Ellern antwortete vor 15 Jahren

Hier auf Seite 17 und 19
sind Schemen für Doppelkessel aufgeführt.
Da der Kessel aber hydraulisch als 1 kessel zu betrachten ist kannst Du auch jedes beliebige Schema für 1 HV nehmen

Gruß
Michael

Kfzmichl antwortete vor 15 Jahren
Ellern:
Hier auf Seite 17 und 19
sind Schemen für Doppelkessel aufgeführt.
Da der Kessel aber hydraulisch als 1 kessel zu betrachten ist kannst Du auch jedes beliebige Schema für 1 HV nehmen

Gruß
Michael[/QUOTE

erstmal danke für die antwort

hab ich mir angesehen aber da ohne beschreibung
der abläufe nix kapiert – bin halt anfänger

was meinst du mit „jedes beliebige Schema für 1 HV nehmen “

michl

Kfzmichl antwortete vor 15 Jahren

werde versuchen hier eine skizze der zu erweiternden best. anlage einzustellen

denke mal dann wird mein prob- welches vielleicht(hoffentlich) auch gar keins ist übersichtlicher

leider muss ich mich für heute abmelden (kids)

michl

manter antwortete vor 15 Jahren

Michael meint damit, dass es egal ist, ob da ein HV oder ein Kombigerät steht.
Es muß dabei lediglich darauf geachtet werden, dass der Öler, falls er läuft nur einen Teil des Pufferspeichers aufheizt. Ansonsten verschwendest du Energie.

Gruß Manuel

Kfzmichl antwortete vor 15 Jahren

hallo
hab ich mir fast schon gedacht das das mit dem kesselbild
nicht klappt

kann das bitte jemand für mich machen

Kfzmichl antwortete vor 15 Jahren

upps
hat ja doch geklappt
wenn manns anklickt wirds gross

die anschlüsse sind wie man sieht alle oben für so einen kessel
finde ich kein schema mit puffer

Kfzmichl antwortete vor 15 Jahren

so ist der kessel derzeit angeschlossen

Ellern antwortete vor 15 Jahren

Und der Heizkörper Bad funktioniert vernünftig (ohne Pumpe)? da wo der angeschlossen ist gehört normalerweise oben Kesselsicherheitsgruppe und unten das MAG angeschlossen.
Ich würde jetzt wahrscheinlich einfach den Puffer als hydr. Weiche an den Vor und Rücklauf einbinden, sowie den Heizkörperkreis, sowie den Bad Heizkörper mit einer weiteren Pumpe sowie Festwertregelung vom Puffer wieder abnehmen. WW-Bereitung würde ich so bestehen lassen, kann man aber auch mit Ladepumpe von der Zuleitung zum Puffer abnehmen um die Pufferwärme mitzunutzen. Wenn ich Zeit ahbe muß ich mal auf meiner Festplatte suchen, da habe ich irgendwo noch einen Anschlußplan liegen. Kann ich Dir (wenn ich ihn denn finde) per PM zusenden)

Gruß
Michael

Kfzmichl antwortete vor 15 Jahren

hallo michael

der boiler hat eine eigene pumpe welche über boilerthermost.
geschaltet ist.

den bad-hzk könnte ich vom kessel ganz trennen und ihn vom gepumpten strang versorgen

ein laienvorschlag

der fühler F 1 soll wenn der pu voll ist das uv schalten
damit der heizkr.vom pu gespeist wird

die best.steuerung kann leider keinen mischer regeln

denke aber das ich den brauche weil bei holzbetrieb nicht mit 80° in den heizkreis will

bin für alle (sicher notwendigen)verbesserungen dankbar

Kfzmichl antwortete vor 15 Jahren

oder wird das so gemacht ??????????????

Kfzmichl antwortete vor 15 Jahren

hallo nochmal

giebts hier niemand der einen vorschlag für mein problem hat ??

fehlen noch angaben meinerseits ??

mfg.michl

Micha antwortete vor 15 Jahren

Hi Michl,
bin zur Zeit etwas eingespannt, deshalb fällt meine Beteiligung hier momentan etwas sparsamer aus.

Im Prinzip müsstest du mit einer Pumpe vom Kessel in den Puffer pumpen. An den Puffer werden dann die einzelnen Kreise angeschlossen (Boiler und 2 mal Heizung).
Am Kessel hast du also eigtl. nur noch 2 Leitungen (und das Ausdehnungsgefäß). Oben aus dem Kessel raus geht es oben in den Puffer rein. Aus dem Puffer unten wieder raus und zurück in den Kessel.

Die Heizkreise bedienen sich dann aus dem Puffer.

Hoffe das ist einigermaßen verständlich, vielleicht tauchen hier noch ein paar Hydraulikpläne aus.

Grüße, Micha

Kfzmichl antwortete vor 15 Jahren

hallo micha

danke für die antwort

Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

Wie groß ist der Abschluß ganz unten am Kessel ?

1/2″ oder 1″

gruß Kaffenberger

Kfzmichl antwortete vor 15 Jahren

hallo kaffenberger

steht auf dem datenblatt leider nicht drauf

kann die aussendurchmesser der rohre messen und morgen hier

posten

warum ist das wichtig ?

Ellern antwortete vor 15 Jahren

Sicherheitsvorlauf und Rücklauf sind bei dem Kessel 1″.

Gruß
Michael

Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Ellern,

nicht immer,
die gibts auch mit 1/2″ Anschluss

die 1″ Anschlüsse kann man gut zum Anschluss für den Ladomat nutzen.

Muss mal schauen wo ich den Plan hin hab.

gruß Kaffenberger

Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

So müsste es gehen,

gruss Kaffenberger

Kfzmichl antwortete vor 15 Jahren

hallo zusammen

hab die anschlüsse gemessen

die 4 grossen sind aussendurchm. = ca. 45 mm

die 2 kleineren sind aussend.ca. = 41 mm

hoffe das hilft weiter

Kfzmichl antwortete vor 15 Jahren

hallo kaffenberger

muss die leitung vom ladomat zum kessel ganz unten in den

eigentlichen entleeranschluss rein ???

pos.E aufm kesselbild

oder muss die leitung vom ladomat zum kessel in den SR anschluss.

zur besteh.regelung

die regelung hat 2 betriebsarten die ich per kippschalter

manuell verändern kann.

1. schalter auf holz+öl

solange kein holzfeuer sprich zu geringe abgastemp.im holzabgasrohr – ist der brenner über RGT freigeschalten.
wird jetzt angefeuert schaltet das RGT den brenner bei
ca. 100° abgastemp.( weiss den wert nicht genau)ab und bei ausgehendem feuer dann wieder ein
im ölbetrieb wird der brenner dann vom kesselfühler gesteuert
(denke ich jedenfalls)

2.schalter auf holz

brenner immer gesperrt – von wem weiss ich nicht

die automatische brennereinschaltung muss erhalten bleiben

passst das vorgeschlagene schema dann ???

kann mir jemand das schema am besten getrennt
1.holzbetrieb
2.pufferbetrieb
3.ölbetrieb

erklären – verdeutschen

tut mir leid bin halt anfänger und muss blöde fragen stellen

mfg.michl

ggasrohr

Kfzmichl antwortete vor 15 Jahren

hallo

der anschluss ganz unten hat ca. 22 mm-aussendurchmesser

Kfzmichl antwortete vor 15 Jahren

Hallo

ist hier noch jemand ???

mfg.michl

manter antwortete vor 15 Jahren

Ganz ruhig, gibt ja auch Leute die Arbeiten gehen .

Die melden sich schon noch.

Gruß Manuel

Kfzmichl antwortete vor 15 Jahren

hallo manter

mach ich auch jeden tag

danke für die antwort – kenn mich hier ja noch nicht aus

ist schön mal was zu höhren