Fragen und AntwortenLaddomat Klackgeräusche
Rolf antwortete vor 15 Jahren

Hallo liebe Atmos-User,
wenn ich bei unserem Atmos 30GSE den Lüfter einschalte gibt der Laddomat manchmal ständig Klackgeräusche ab. Wenn man hinfaßt spürt man, daß irgendwas an was anderes anschlägt. Wenn ich dann den Lüfter wieder aus und dann wieder anschalte(manchmal mehrmals) ist es wieder weg. Kennt ihr sowas auch? Ist das schlimm?
Liebe Grüße und fröhliches Heizen
Holzliebling



5 Antworten
holzwurm99 antwortete vor 15 Jahren

Hallo,
es kann sein das deine Patrone locker ist.

Matze antwortete vor 15 Jahren

Hi,

kann auch sein das die Feder von der eingebauten Schwerkraftbremse nicht gerade steht (die ist ganz unten eingebaut) un das dann der Schließbolzen oder wie auch immer man das nennt nicht richtig in die Führung rutscht,
dann fährt der Laddomat aber auch ständig den kleinen Kreislauf und bringt die Warmen Wassermengen nicht weg,
Hier sieht es eher aus wie schon vom Holzwurm beschrieben

gruß Matze

Eddi antwortete vor 15 Jahren

Das passiert bei mir immer dann, wenn die Puffer kalt sind und ich anfeuere. Sobald der Kessel (30GSE) auf Temperatur ist, hört das klappern auf.
Sind die Puffer beim anfeuern nicht vollständig ausgekühlt, klackert nix.

Eine schlüssige Erklärung hab ich nicht dafür….ich ignoriere es einfach, da es von Anfang an schon so ist.

Eddi

gonzotp antwortete vor 15 Jahren

Ich bin der Meinung, daß aufgrund ungünstiger Druckverhältnisse, die Schwerkraftbremse der Übeltäter ist.

Wenn das bei mir einmal der Fall ist(selten), dann stelle ich die Laddomatpumpe eine Stufe runter und das Klackgeräusch ist sofort weg.

Aufgrund der Konstruktion kann das eigentlich nicht die Thermostatpatrone sein(pers. Meinung).

Gruß Torsten

Rolf antwortete vor 15 Jahren

Hallo,
bei mir klackerts im Laddomat zur Zeit auch wieder.Ich schalte dann die Pumpe kurz auf Stufe2 zurück u. dann wieder auf Stufe3.
Das Geräusch ist dann weg.Das Klackern kommt aus dem oberen Teil des Laddomates,wo die Patrone sitzt.
In der Hauptheizzeit-also wenn jeden Tag geheizt wird-war das Klackern nicht mehr zu hören.Im Moment fahre ich die Puffer ziemlich runter,so auf etwa 30°C.Das ist natürlich auch mit einem ziemlichen Druckabfall verbunden.Ich vermute,dass es daran liegt(Patrone vorgerutscht).

Gruß Rolf