Fragen und AntwortenAtmos DC 40 SE ständig Streit !!!!
Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Hallo alle zusammen !!!

Ich bin ja schon länger hier bei Euch und habe auch schon sehr
viel gelernt ! Wir haben dieses Jahr die ganze Atmos Atmosanlage
komplett ab und wieder angeschlossen da wir ja ach so
tolle HB hier hatten !!! (Atmos seit 2006 alles Käse)
Nun gut ich hoffe doch das jetzt alles Richtig ist !!!
Anlage läuft ich bekomme aber keine 80-90 Grad in meinem Kessel!
In dem Puffer gute 60-65 Grad!

So das kann doch nicht sein oder ? Ständig Streite ich mit meinem Mann über den Atmos !!!
Wir haben ca. 300qm Wohnfläche 3 Wohnungen angeschlossen!!
Mein Mann besteht darauf das die Anlage das alles nicht schafft
Jetzt muss ich ca min.3 x am Tag den Ofen befüllen.
Manno was soll ich denn bei -10 Grad machen.



76 Antworten
Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Der Kessel mit Pufferspeicher 2500Liter steht in der
Garage ca 9-10 Metervom Haus weg !!!

Das letzte Bild ist im Haus wo die Gastherme steht !!!!

Würde mich sehr freuen wenn ich hier weitere Hilfe finde
damit wir entlich mit unserem Atmos Glücklich werden !!!

Danke
PS Bitte einfach erklären da ich eine Frau bin und keine
oder fast keine ahnung habe

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Hallo Springmaus,
ich setzte mal dein frühere Thema hier ein.. Dein Kesseltyp und andere Daten und zusammenhänge fehlen.
Klick

Wie kommst du an die untere Reinigunsgöffnung hin`?.
Ich vermute da stimmt an dein RLA was nicht.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Hallo Manfred

An die hintere Reinigungsklappe ja das macht freude
aber es geht und ich hab nen sher guten Industriestaubsauger
nur für den Ofen

Bild 6 ??? der Oventrop der Fühler muss der so raus gucken ??

Wie kann ich den RAL überprüfen oder einstellen ???

Specht antwortete vor 15 Jahren

Hallo Springmaus

also auf Bild 2 siht es so aus das am Ausdehnungsgefäß wo der grün gelb gestreifte Schlauch befestigt ist ein falsches Sicherheitsventil 10 bar montiert ist, Heizungsseitigt wär 2,5 oder 3 bar richtig.
Zudem auf Bild 1 ist im Kaltwasserkreislauf der Thermischen-
Ablaufsicherung kein Rückflussverhinderer sowie ein Sicherheitsventil verbaut.
Der Oventrop Thermostatkopf mit Fernfühler sollte auf 7 stehen .
Mehr kann ich von der Hydraulik nicht erkennen.

Gruß
Ralf

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Hallo, der Termostatkopf steht auf 7

Aber ist das richtig das der Fühler so raushängt ! Bild 6 !

Specht antwortete vor 15 Jahren

Hallo Springmaus
so wie ich das auf dem Bild erkennen kann sitzt der Fühler richtig.

Gruß
Ralf

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

was kann ich noch tun ????????????

Ich krieg den Kessel NICHT über 65-70 Grad !!!!

Es wird hier (im Haus) behauptet das der Kessel NICHT auf 85-90 grad zu bekommen ist weil das heiße wasser gleich in den
Heizkreis vom Haus reingeht !!!

Pufferspeicher zeigt 60 Grad an !!!

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Springmaus,

was kann ich noch tun ????????????

Versuchs mal bei nächsten anheizen die Heizungspumpe abschalten und solange bis das Holz durch ist.
Dann verfolge dein Kesseltemperatur.

Vielleicht ist energieabnahne zu groß oder dein Kesselchen zu klein.
Was für Brennholz verfeuerst du ?

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Kann das auch am Oventrol liegen

!!! Wir haben den UPS 32-60 von Grundfos !!!!!!!!

Wenn ich mich hier so durchlese ??

Specht antwortete vor 15 Jahren

Hallo Springmaus,

ich glaube eine Zeichnung deiner jetzigen Hydraulick wäre sinnvoll- ansonsten ist das Kaffeesatzleserei.

Gruß
Ralf

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Hallo, Specht Zeichnung ja das wär vielleicht gut !!!

ABER !!! Wir haben seit 2006 insgesamt 3 HB bei uns gehabt

die natürlich alle sehr viel Ahnung von Holzvergasern hatten !!!

Der letzte hat sämtliche Rohre aber auch alles wieder

runtergeschmissen und neu gemacht wie er sagte direkt

angeschossen ohne irgendwelchen schnickschnack.

Hier ist es schön warm nur die Keseltemperatur krieg ich nicht

hoch.
Durch hier viel lesen meine Frage kann das an dem Oventrop
liegen ???

Specht antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

glaube ich nicht die Pumpengruppe von Oventropp ist eine
Festwertregelung – gut nichts ist unmöglich – aber dann müsste sie falsch Installiert und eingestellt sein.
Ich vermute eigentlich was ganz anderes – dafür müsste man wie gesagt eine Zeichnung mit den Bauteilen haben .
Bilder von den Geräten um die Einbaulage zu beurteilen wäre
auch von Vorteil.

Gruß
Ralf

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

ja klar sag mir von was und ich werd so viele bilder machen
wie du brauchst!
danke

Specht antwortete vor 15 Jahren

Ok da wären dann, Bilder von-

Heizkreisverteilung
Beschreibung von Rücklaufhochaltegruppe, Abzweig Puffer, zur Heizkreisverteilung.
Ist ein Mischer oder Festwertregler in der Heizkreisverteilung verbaut und was für Pumpen.
Wenn das ein HB gemacht hat sollte er sein Lehrgeld wieder
zurück geben, der müsste wissen das man kein 10 bar Sicherheitsventil in der Heizung verbaut!!!!!

Gruß
Ralf

claus_kriews antwortete vor 15 Jahren

Hallo Springmaus,

als erstes empfehle ich dir den versiften Kessel gründlich
zu reinigen und die einzelnen Bilder unter den Bildern zu beschreiben.
Zeigt das Bild mit mit der 90° Anzeige den Vorlauf an?
Was macht das Stahlblech im Brennraum ?
Wieviel kW Leistung hat dein Kessel? usw.

Ich sehe einen HV der mit zu hohen Temperaturen gefahren wird.

Grundsätzlich meine ich, wenn 300 m2 Wohnfläche beheizt werden sollen, ist die Auslegung der Pufferspeicher zu
niedrig.

Ich fahre mit meinem DC 30 GSE und 2000 ltr. Pufferspeicher
komfortabel 115 m2, da ich kein Kesselsklave werden wollte.

Ich weiß, damit ist dein Proplem nicht gelöst, aber wenn du
Hilfe gebraucht, mußt du dem Forum mehr Angaben
machen.

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

hallo,

Sieger Atmos DC 40 SE
2500 Liter pufferspeicher
Oventrop
ca 9-10 meter leitung zum Haus
im Haus Gastherme
Der Atmos wird nur für die Heizung gebraucht.

HKruse antwortete vor 15 Jahren

erst mal guten Abend !

Die oventropRLA haben wir auch.

auf Ziffer 7 lieferte unsere zu Anfang auch keine richtig angehobene Temperatur.
Spacy hat den Tip :

Den Thermo-Griff auf 7 drehen und dann mit sanfter Gewalt „einfach“ vom Unterteil ruckeln (die Verschraubung bleibt auf dem Ventil).

Dann das Oberteil auf 5 wieder draufdrücken (anstelle der 7 )

Seit dem „Umbau“ der OventropRLA läuft die Temp.einstellung problemlos.

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
gonzotp antwortete vor 15 Jahren
Vielleicht ist energieabnahne zu groß oder dein Kesselchen zu klein.
Was für Brennholz verfeuerst du ?

Kann gut sein das Dein Kessel zu klein ist, aaabbbeeerrr-für die Kesseltemperatur ist in erster Linie die Rücklaufanhebung verantwortlich, egal ob der Kessel nun zu klein sein sollte.

Für mich muss man als erstes bei der Rücklaufanhebung ansetzten-kenne Deine nun nicht, aber vielleicht finden sich noch einige die dazu Tipps geben können.

Gruß Torsten

Daniel_W antwortete vor 15 Jahren

Die RLA Wird viel zu niedrig sein, der Kessel kommt nicht richtig in Fahrt und rußt vor sich her.
Die WW- Abnahme von dem Heizkreis ist anscheinend sehr hoch. Da der Kessel die Leistung nicht bringt, wird die Bude nicht warm.

Als erstes würde ich mal nach der Kesseltemperatur schauen und jeden Versuch machen, daß sie auf über 80°C kommt.

Die Puffer können erst warm werden wenn die Bude aufgeheitzt ist.

Gruß Daniel

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Torsten,

Unser Haus hat ca 300 qm Wohnfläche ( 3 Wohnungen)

gelesen im ersten Thread Januar, was soll der Kessel noch bringen und eine starke HZ Pumpe sorgt für den Rest.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
gonzotp antwortete vor 15 Jahren
Torsten,

Unser Haus hat ca 300 qm Wohnfläche ( 3 Wohnungen)

gelesen im ersten Thread Januar, was soll der Kessel noch bringen und eine starke HZ Pumpe sorgt für den Rest.

Das sind jetzt zwei paar verschiedene Schuhe.

Kessel zu klein–>glaub ich auch.

Aber die Kesseltemperatur ist nun einmal von der RLA abhängig!!

Torsten

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

OK Kessel zu klein könnte sein weiss ich nicht
man wollte uns damals einen 32 Kessel verkaufen.
Das ist jetzt nun mal so. Mein Mann hat sich damit
abgefunden das der Kessel 24 ‚Std. laufen muss.
Das kann und will ich so nicht glauben !!!

‚Ich denke wenn ich versuche mit Eurer Hilfe den Kessel
richtig einzustellen dann brauch ich nicht ständig
den Kessel befüllen !!!

Hinter dem Kessel Roter Drehknopf mit Kette runter zur
Klappe ! Die Klappe ist fast immer auf ! Die müsste
doch mit der °Zahl auf und zu gehen ?

gonzotp antwortete vor 15 Jahren
Hinter dem Kessel Roter Drehknopf mit Kette runter zur
Klappe ! Die Klappe ist fast immer auf ! Die müsste
doch mit der °Zahl auf und zu gehen ?

Das ist der Feuerzugregler-der sollte bei 80°C Kesseltemperatur noch ca. 10mm offen sein.

Da dein Kesel diese Temperatur nicht erreicht–>Klappe offen.

Torsten

jupdida antwortete vor 15 Jahren

[QUOTE=HKruse:
Die oventropRLA haben wir auch.

auf Ziffer 7 lieferte unsere zu Anfang auch keine richtig angehobene Temperatur.
Spacy hat den Tip :

Den Thermo-Griff auf 7 drehen und dann mit sanfter Gewalt „einfach“ vom Unterteil ruckeln (die Verschraubung bleibt auf dem Ventil).

Dann das Oberteil auf 5 wieder draufdrücken (anstelle der 7 )

Gruß Heinrich

Nicht vergessen danach den Thermo-Griff auf stellung 7 zu drehen, sonst bringts nix!

claus_kriews antwortete vor 15 Jahren

Hallo Springmaus,

ich glaub ich weiß, warum du diesen Namen gewählt hast !

Aber Scherz beiseite.

Deine RLA = Rücklaufanhebung muß eine Temperatur von 85 -90°C
aufweisen. Die RLA wird am oberen Abgangsrohres deines HV gemessen ( im Bereich des roten Knopfes )

Die Zugklappe, die vom Regler des roten Knopfes betätigt wird,
mußt du bei RLA = 85 – 90°C mit dem roten Knopf so einstellen, dass nur noch ein Luftspalt von 5-10 mm übrig
bleibt.
Dann den roten Knopf nicht mehr verstellen und bei Vollast
deines HV ab und zu mal den erreichten Luftspalt kontrollieren.

Ist also deine RLA auf der richtigen Temperatur und die kalte Bude wird nicht warm, wird wahrscheinlich zuviel Wärme für die
Heizkörper abgezweigt.

Dann drehe doch einfach mal die Heizung für 2 Stunden ab und beobachte ob die Puffertemperatur steigt !

Wenn ja, dann weißt du das dein Oventrop regler arbeitet.

Im übrigen : Ein kaltes Haus aufzuheizen dauert immer ein paar
Tage.

Hast du einen eingebauten Abgastemperaturmesser ? Wenn nein,
schnellstens einen einbauen lassen ( mit Schleppanzeiger ).

Noch etwas, wenn du im Forum antwortest, nenne doch bitte den
Namen auf den sich deine Antwort bezieht.

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews

neophyte085 antwortete vor 15 Jahren

hallo springmaus

du schreibst:

hallo,

Sieger Atmos DC 40 SE
2500 Liter pufferspeicher
Oventrop
ca 9-10 meter leitung zum Haus
im Haus Gastherme
Der Atmos wird nur für die Heizung gebraucht.

welche leitung(isolierung,fernwärmeleitung?) und wie tief ist die verbuddelt?

mfg christian

Specht antwortete vor 15 Jahren

Hallo alle zusammen !!!

Also Ihr sagt der Kessel wäre zu klein gewählt!!!!
Wen der Kessel richtig eingestellt und montiert ist – Leistet dieser 40 KW , bei 300 qm beheitzte Wohnfläche ergibt das 133 W je qm Wohnfläche .
Und das soll zu klein sein – da wird dann nur noch offenes Feuer helfen.
Nein im ernst wenn ich im Altbaubereich mit 100 W je qm rechne
sind wir immer noch bei 30 KW .
Der Kessel ist nie und nimmer zu klein .
der Hund liegt wo anders begraben !!!!!
Darum wollte ich Bilder oder Zeichnung von der Hydraulik, habe
nähmlich keine Glaskugel zuhause.
Gruß
Ralf

manter antwortete vor 15 Jahren

Hallo Springmaus,
mit was hat ihr früher geheizt? Öl, Gas?
Sag mir den Verbrauch und ich sage dir, ob der Kessel zu klein ist.

@Specht: Warm muß es auf jeden Fall werden. ABer evtl. muß bei kalten Temperaturen alle 5 Stunden eine neue Ladung Holz her, auch nachts. Falls die Abnahme wirklich so hoch sein sollte ist aber der Puffer auch viel zu klein.

@claus_kriews:

Deine RLA = Rücklaufanhebung muß eine Temperatur von 85 -90°C
aufweisen. Die RLA wird am oberen Abgangsrohres deines HV gemessen ( im Bereich des roten Knopfes )

Die RLA sollte mit 65-80 Grad eingestellt sein, je nach Kessel und Betriebsweise. Der Vorlauf sollte dann 85-90Grad haben.
Evtl. in Eile und vertippt?

Gruß Manuel

Klaus_S antwortete vor 15 Jahren
Specht:

Der Kessel ist nie und nimmer zu klein .
der Hund liegt wo anders begraben !!!!!
Darum wollte ich Bilder oder Zeichnung von der Hydraulik, habe
nähmlich keine Glaskugel zuhause.
Gruß
Ralf

würde ich auch sagen, die 40kw müssten dicke reichen.

So lange der Kessel aber nicht richtig brennt ist jeder Kessel zu klein.

Klaus_S antwortete vor 15 Jahren

hier noch der Link zum ersten Tread vom Januar.

http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r=threadview&t=3661824&pg=1

Da ich es nicht gefunden habe, wo wohnt der Kessel?

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Klaus,

hier noch der Link zum ersten Tread vom Januar.

wurde bereits auf der ersten Seite genannt. Da ging es um das gleiche Thema. Wenn ich so lese, der kessel schaft auch die 85 Grad Marke.
Der Kessel steht im Nebengebaude Heizraum nicht isöiert dann kann es sein dass dem Kessel friert. Da bleibt dann nicht viel Energie übrig. Kessel selbst hat auch schlechten Wirkungsgrad.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Klaus_S antwortete vor 15 Jahren

den Link hatte ich übersehen.

Wenn ich mir die ganzen Bilder mit der Installation so anschaue ist da ein wildes durcheinander.

Mir sind auch die ganzen Rohre schleierhaft.

Wenn Kessel und Puffer im gleichen Raum stehen hängt die Rücklaufanhebung hinterm/neben dem Kessel und 2 Rohre (vor/Rücklauf) gehen vom Kessel zu dem Puffer.

Vom Puffer dann gehen 2 Leitungen weg ins Haus.

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Hallo, an alle !!!

In den letzten Jahren konnte der Atmos hier gar nicht
vernüftig laufen weil einfach alles falsch war!!!

sämtliche Rohre wurden diesen Sommer abgebaut ALLES !!!

Und wurde neu gemacht !!!!!!!

Bevor wir den Atmos bekommen haben verbrauchten wir
ca. 5000 Qubikmeter Gas im Jahr.

Es geht um ein Altbau mit neuen Fenstern und ich würd sagen
ein bischen Isoliert daneben ein Neubau 10 Jahre alt!

Das Rohr vom Puffer zum Haus ist ein Spezialrohr das ca 1,00 Meter Tief verbuddelt wurde !!!

Morgen kommt ein bekannter der mir Hilfe den Hydraulikplan
hier einzustellen da ich keine Ahnung habe.

Ich bin nur der meinung das der Atmos eine Vernünftige
einstellung braucht damit der hier laufen kann !!!

Gruß

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Klaus S

BITTE die Bilder vom Januar nicht mehr anschauen

hab ich gerade geschrieben !!!!!!!!!!!!

Der Puffer steht neben dem Kessel !!

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

So nun mal ganz aktuell
Bild von unserem Haus !!!
Links die Garage wo der Atmos steht

so der Ofen wurde Pikobello sauber gemacht !!!
Heizt seit mit 230 ° und die Puffer haben 79 °

aber der Kessel „siehe Bilder“

Klaus_S antwortete vor 15 Jahren

sind das an den Rohren Anlegethermometer oder mit Tauchhülse?

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

ich habe heute den Kessel gereinigt alles versucht sauber zu bekommen mit Kompressor und Luftpistole und mit Industriestaubsauger !!!!
Hier Bilder dazu

da sind wohl die Düsen ???
Sind die noch OK ???
Muss man die Löcher reinigen ? und wie ?

Jetzt hab ich den Kessel gerade ieder angemacht
werd mal die Themperatur genau Beobachten

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Klaus S

Die Thermometer sitzen fest !

spacy antwortete vor 15 Jahren
Specht:
Hallo alle zusammen !!!

Also Ihr sagt der Kessel wäre zu klein gewählt!!!!
Wen der Kessel richtig eingestellt und montiert ist – Leistet dieser 40 KW , bei 300 qm beheitzte Wohnfläche ergibt das 133 W je qm Wohnfläche .
Und das soll zu klein sein – da wird dann nur noch offenes Feuer helfen.
Nein im ernst wenn ich im Altbaubereich mit 100 W je qm rechne
sind wir immer noch bei 30 KW .
Der Kessel ist nie und nimmer zu klein .
der Hund liegt wo anders begraben !!!!!
Darum wollte ich Bilder oder Zeichnung von der Hydraulik, habe
nähmlich keine Glaskugel zuhause.
Gruß
Ralf

Du gehst da von einer 24 Stunden Feuerung aus, die kann es nie geben, denn irgendwann muß der Heizsklave auch mal schlafen und dann noch Duschen, Klo und einkaufen, ach vielleicht zur Arbeit gehen nicht vergessen und schon leistet dein Kessel nur noch ein Drittel seiner 40 KW, weil er den Rest der Zeit aus ist.
Anders rum gesagt, bei deiner Heizlast von 30 kw müßte der 40er Kessel 18 Stunden am Tag brennen, um die Fläche bei Normtemperatur ( minus 15 Grad) zu beheizen.
Und die Atmos Vergaser sind jetzt auch nicht dafür bekannt, ihre Leistung auch wirklich immer zu erreichen.

Eine gescheite Auslegung mit einem Biomassekessel ohne automatische Beschickung und ohne automatische Umschaltung auf Gas oder Ölheizung sollte von 1 mal Anfeuern + max 1 mal Nachlegen ausgehen und dann sollten die Puffer bei Normtemperatur für einen Tag reichen.

Alles andere ist in meinen Augen fehlgeplant und artet in fiese Heizarbeit aus.

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

oh je !!!

Ist das wohl OK ???

Den Kessel hab ich vor ca 2 Std. wieder angestellt
und mit Eiche (abgelagert) befüllt!

Jetzt gibt es folgende Werte:

Kessel 90°

Vorlauf 80°

Rücklauf 80°

Puffer 92 °

Specht antwortete vor 15 Jahren
spacy:

Specht:
Hallo alle zusammen !!!

Also Ihr sagt der Kessel wäre zu klein gewählt!!!!
Wen der Kessel richtig eingestellt und montiert ist – Leistet dieser 40 KW , bei 300 qm beheitzte Wohnfläche ergibt das 133 W je qm Wohnfläche .
Und das soll zu klein sein – da wird dann nur noch offenes Feuer helfen.
Nein im ernst wenn ich im Altbaubereich mit 100 W je qm rechne
sind wir immer noch bei 30 KW .
Der Kessel ist nie und nimmer zu klein .
der Hund liegt wo anders begraben !!!!!
Darum wollte ich Bilder oder Zeichnung von der Hydraulik, habe
nähmlich keine Glaskugel zuhause.
Gruß
Ralf

Du gehst da von einer 24 Stunden Feuerung aus, die kann es nie geben, denn irgendwann muß der Heizsklave auch mal schlafen und dann noch Duschen, Klo und einkaufen, ach vielleicht zur Arbeit gehen nicht vergessen und schon leistet dein Kessel nur noch ein Drittel seiner 40 KW, weil er den Rest der Zeit aus ist.
Anders rum gesagt, bei deiner Heizlast von 30 kw müßte der 40er Kessel 18 Stunden am Tag brennen, um die Fläche bei Normtemperatur ( minus 15 Grad) zu beheizen.
Und die Atmos Vergaser sind jetzt auch nicht dafür bekannt, ihre Leistung auch wirklich immer zu erreichen.

Eine gescheite Auslegung mit einem Biomassekessel ohne automatische Beschickung und ohne automatische Umschaltung auf Gas oder Ölheizung sollte von 1 mal Anfeuern + max 1 mal Nachlegen ausgehen und dann sollten die Puffer bei Normtemperatur für einen Tag reichen.

Alles andere ist in meinen Augen fehlgeplant und artet in fiese Heizarbeit aus.

Und die 30 Kw heizlast wäre dann auch noch Vollast, also würde jeder Raum beheizt – kein heizkörper wäre zu gedreht.
Und dann noch beí dem jetzigen Wetter über Null.
Ok Du hast recht der Kessel ist zu klein.

j

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

????????????

Hilft mir nur leider nicht !!

Der Kessel ist nun mal da !!! und soll nach besten

Möglichkeiten laufen!

Danke

claus_kriews antwortete vor 15 Jahren

Hallo Springmaus,

sieht ja nun alles bestens aus.

Die angegeben Temperaturen sind o.k.

Die angebröckelte Vergaserdüse solltest du reparieren.
Dazu gibt es im Forum eine gute Beschreibung.

Sag uns doch mal wie hoch deine Temperaturen im oberen, mittleren und unteren Bereich deiner Pufferspeicher nach
mehrstündigem HV Betrieb liegen. Diese Aussage würde den
Ladezustand der Puffer angeben.

Ich kann dir nur raten 1500 ltr. Puffer dazu bauen !!

Mit freundlichen Grüssen

Claus _Kriews

giwwel antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

liebe Leute, ein 40er Kessel kann doch bei 300m2 nicht zu klein sein, es sei denn die Fenster sind offen. Ich heize 500m2 mit nem 50er Kessel. Die Hälfte altes Fachwerkhaus, die andere Hälfte auf Neubauniveau. Es gehen gute 30 rm Holz durch von Oktober bis März, aber der Kessel läuft bei 0 Grad jeden 3. Tag gute 15 Stunden (5 Füllungen), das reicht.

Gruß Andreas

Specht antwortete vor 15 Jahren

Hallo Springmaus

das war Ironisch gemeint.

Gruß
Ralf

Specht antwortete vor 15 Jahren
giwwel:
Hallo,

liebe Leute, ein 40er Kessel kann doch bei 300m2 nicht zu klein sein, es sei denn die Fenster sind offen. Ich heize 500m2 mit nem 50er Kessel. Die Hälfte altes Fachwerkhaus, die andere Hälfte auf Neubauniveau. Es gehen gute 30 rm Holz durch von Oktober bis März, aber der Kessel läuft bei 0 Grad jeden 3. Tag gute 15 Stunden (5 Füllungen), das reicht.

Gruß Andreas

Mein Reden der Kessel ist nicht zu klein, und meine rechnung war eine Pi mal Daumen rechnung um zu verdeutlichen das der Kessel ausreichend dimensioniert ist.
Bei dem Puffervolumen sieht es anders aus, ist aber nur meine
persönliche Meinung.

Gruß
Ralf

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Specht

Na gut werd hier schon ganz wuschig wegen meinem Kessel

spacy antwortete vor 15 Jahren

tja, wenn er jetzt richtig läuft, dann kannste dir ja mal aufschreiben, wieviel Stunden der am Tag er läuft und daraus Rückschlüsse auf deine Heizlast ziehen. Oder einen Energieberater ein Gutachten vom Haus anfertigen lassen.

Am einfachsten wäre es, du würdest bei minus 15 Grad diese Stunden aufschreiben, dann hättest du präzise deine Heizlast ermittelt, denn das ist die Normtemperatur auf welche sich die Heizlast bezieht.
Und wenn du dann rund um die Uhr feuern mußt, wäre wohl das Haus dran mit Wärmedämmung, Fenster neu etc. pp, denn irgendwohin muß die Wärme ja verschwinden.

Aus der Ferne zu sagen, so schlecht kann ein Haus doch nicht sein , bzw. so ein hoher Verbrauch geht nicht, ist mal auch ziemlich gewagt.
Alleine die Backsteine leiten supergut die Wärme nach draußen, besser geht es nicht und wer weiß, wie die Hydraulik und der ganze Rest aussieht.

rebellious antwortete vor 15 Jahren

Bevor du ans Dämmen denkst nimm dir nen paar Tage/Wochen Zeit und studiere mal Konrad-Fischer-Info

Ist zwar nen verworrener Seitenaufbau, aber ne wunderbare Zusammenfassung jahrhunderte alter Baukenntnisse.
Wundervoll zu lesen^^

Hier noch nen Vortrag von ihm. Die Filmqualität is bissl schlecht, aber es macht Lust auf mehr^^
Fassaden energetisch richtig sanieren

LG Daniel (Bruchsteinhausbesitzer, vorerst noch ohne Atmos)

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

man ich hab exta ein bild von umserem haus eingestellt
damit nicht eine Dämmung diskutiert wird !
Das Haus ist gedämmt und Fenster sind 10 Jahre alt!
sollte sich raustellen das wir zu wenig Pufferspeicher haben
werden wir den vorhandenen um 1000 Liter erweitern.

Ich denke eher das ist hier ein Problem der Kesseleinstellung!!!

Vor ein paar Stunden hab ich hie die Temperaturen eingestellt
bitte lesen ich weis halt nicht ob die so OK sind??

Frank_Kaiser antwortete vor 15 Jahren

Hallo Springmaus,

das Problem hatte ich auch mit der Oventrop RLA. Bei eingestellten 65°C im Rücklauf, schafft der Kessel (DC25SPL) die Spreizung nicht bei einer AGT von 220°C. Abhilfe, entweder verwendest du eine Pumpe mit kleiner Leistung, oder du reduzierst den Fluss im VL. Beides hat die gleiche Auswirkung, die Wassermenge pro Zeit die der Kessel erwärmen muss sinkt => die Temperatur steigt.

Gruß
Frank

manter antwortete vor 15 Jahren

Grob überschlagen sollten bei 5000m3 3 Füllungen Buche am Tag reichen. Andernfalls friert die Hölle schon zu.
Der Puffer ist für den Verbrauch etwas zu klein, der Kessel nicht unbedingt.
Wenn alles richtig läuft, sollte es aber auch so irgendwie gehen.

Gruß Manuel

Manfred antwortete vor 15 Jahren

manter,

Grob überschlagen sollten bei 5000m3 3 Füllungen Buche am Tag reichen. Andernfalls friert die Hölle schon zu.

hier wird überwiegend Pappelholz und etwas Eiche verfeuert.
Dann muß der Kessel rund um die Uhr laufen oder.. ?

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
spacy antwortete vor 15 Jahren
manter:
Grob überschlagen sollten bei 5000m3 3 Füllungen Buche am Tag reichen. Andernfalls friert die Hölle schon zu.
Der Puffer ist für den Verbrauch etwas zu klein, der Kessel nicht unbedingt.
Wenn alles richtig läuft, sollte es aber auch so irgendwie gehen.

Gruß Manuel

Ach der Manuel hat sich erbarmt und den Gasverbrauch überschlagen. Das wären ca 15 Stunden Brenndauer bei – 15 Grad.

manter antwortete vor 15 Jahren

Pappel hat nicht wirklich viel Gewicht, aber einen hohen Brennwert.
Der Energiegehalt einer Füllung ist mit der einer Füllung Fichte vergleichbar. Eher noch etwas weniger. Was ging davon nochmal in den 40er? 30kg?

@spacy: Wenn die Heizanlage optimal läuft mit Buche eher so 12-13h bei knapp 2,5 Füllungen Buche. Bei Pappel mit Eiche (meistens weniger Leistung / Erfahrungswerte) im schlimmsten Fall 20h bei 4 – 5 Füllungen (bei überwiegend Pappel)…

@ Manfred: …also morgens um 7 anfeuern und dann bis abends 11 immer wieder alle 4h nachlegen. Wenn der Atmos gut läuft sollte der aber auch mit Pappel 25-30kw bringen. Dann wäre das ganze auch in max. 15 Stunden erledigt (@Springmaus: da natürlich auch 4-5 Füllungen).
Bei -7Grad dann 12,5 Stunden.

Gruß Manuel

claus_kriews antwortete vor 15 Jahren

Hallo Springmaus,

Da dein Puffer plötzlich mit 92°C lädt, schreibe uns doch
einmal ausführlich, was du gemacht hast. Von Nichts kommt Nichst.

Im übrigen:

Wenn du wissen willst, ob deine Kesselregelung die Puffer richtig läd, einfach mal bei HV Betrieb für 2 Stunden die Heizung abdrehen und die Puffertemperatur beobachten!!

Falls jemand schreit – Es wurden Wartungsarbeiten ausgeführt !

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

ja was hab ich gemacht !!
Ich hab den Kessel wie oben schon beschrieben saubergemacht!
Habe leider noch keine Antwort bekommen weg. der Keramik (Düse)
im Kessel wofür sind die Löcher ?

dann hab ich die Pumpe auf Stufe 1 gestellt!!(Die Pume bei
dem Oventrop)

Dann habe ich zusätzlich die Pumpe bei der Gastherme die das
Wasser aus dem Puffer duch die Heizkörper leitet auf Stufe 2
Statt3 gestellt. Oh je hoffe das ist verständlich geschrieben!!

Ich habe heute Abend den Kessel angemacht und gerade nachgeschaut !!!
Kessel 85° Kesselgebläse war aus ich reineguckt ca.1/3 glühende Kohle vorhanden.
Vorl 78°
Rückl. 65°
Puffer 75°
Ich hatte gestern Abend ca.2 Füllungen verfeuert
Heute abend bis jetzt 1 Werd nachher nochmal nachlegen

Sind die werte so akzeptabel ?

gonzotp antwortete vor 15 Jahren
Kessel 85° Kesselgebläse war aus ich reineguckt ca.1/3 glühende Kohle vorhanden

Der Lüfter ist bei 85°C Kessltemperatur aus?-eigentlich nicht normal.

Wie ist denn Dein Kesselthermostat eingestellt?

Wie hoch war Deine Abgastemperatur?

Torsten

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

gonzotp
Hallo,
mist Abgastemperatur vergessen draufzuschauen!

Was meinst du mit Kesseltemperatur einstellen?

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

So ca 21.10 Uhr Kessel wieder befüllt

21.27 Uhr folgende Werte

Kessel 70°
Vorl 65°
Rückl 63

Abgastemperatur 240°

die Pumpe beim Oventrop hab ich auf 2 Gestellt da temp.
abgesagt!

Manfred : Das Kapilartermostat ist bestellt und wir die Tage
eingebaut!

gonzotp antwortete vor 15 Jahren
Hallo,
mist Abgastemperatur vergessen draufzuschauen!

Was meinst du mit Kesseltemperatur einstellen?

Der Kesselthermostat regelt die Kesseltemperatur über das Zu- und Abschalten des Lüfters. Ist der Kesselthermostat niedrig eingestellt wird dementsprechend der Lüfter auch ziemlich früh abgeschaltet. Der Kessel kokelt dann solange vor sich hin bis der Kesselthermostat(nach abfallen der Kesseltemperatur) den Lüfter wieder einschalten.

In dieser Phase hat der Kessel halt auch eine verminderte Leistung.

Erfahrungsgemäß steht der Kesselthermostat auf Max. oder sogar darüber hinaus auf „Anschlag“. Mein Kesselthermostat steht auf „Anschlag“ und fahre mit 88°C in die Puffer.

Torsten

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

gonzotp

ne ne wenn ich anheize dann ist das Thermostat unten klar
wenn der Kessel Arbeitet und ich dreh das Thermostat ganz
hoch geht der Lüfter aus !!!!!!!!!

gonzotp antwortete vor 15 Jahren
ne ne wenn ich anheize dann ist das Thermostat unten klar
wenn der Kessel Arbeitet und ich dreh das Thermostat ganz
hoch geht der Lüfter aus !!!!!!!!!

Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Du meinst den Rauchgasthermostaten(anheizen und abschalten des Kessels), ich meine den Kesselthermostaten(regelt die Kesseltemperatur über das Abschalten des Lüfters-Pumpe von der Rücklauflaufanhebung läuft weiter).

Du hast doch zwei Thermostate?????

Torsten

gonzotp antwortete vor 15 Jahren

Danke für den Hinweis(PN).

Ich rede von den Regler unter der Temperaturanzeige = Kesselthermostat.

Der schaltet in abhängigkeit von der Kesseltemperatur den Lüfter ein- und aus.

Den würde ich einmal höher stellen(zumindest Max. oder sogar auf Anschlag).

Dann wieder berichten.

Torsten

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

gonzotp
Entschuldige meine Dummheit bin gerade nochmal da gewesen
weis jetzt welchen du meinst ! steht nicht auf Max !

Aktuelle Werte
22.40 Uhr
Kessel 95 °
Vorlauf 82°
Rückl 65 °
Puffer 70 °

Abgasth. 140°

neophyte085 antwortete vor 15 Jahren

ne ne wenn ich anheize dann ist das Thermostat unten klar
wenn der Kessel Arbeitet und ich dreh das Thermostat ganz
hoch geht der Lüfter aus !!!!!!!!!

das ist das rauchgasthermostat, es schaltet den lüfter und die ladepumpe aus wenn die füllung abgebrannt ist, du musst etwas warte, bis die abgastemperatur hoch genug ist um es auf ca. 11uhr zu stellen.

mfg christian

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

neophyte085
ja so mach ich das und die Kesseltemperatur auf Max oder muss
man das Ausprobieren ?
auf Max hatten wir den noch nie ! Der Kessel soll aber nie
über 90 ° Richtig?

Saarlaender antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

stell den linken Thermostat ruhig auf Max., mach dir keine Sorgen, passiert nichts, aber der Kessel läuft dann mal so wie er soll. Das Gebläse sollte im Betrieb immer laufen, sonst ist der Wirkungsgrad wie auch die Verbrennung schlecht und man hat keine Leistung.

Und traue dem Thermometer auf dem Kessel nicht, die gehen nie richtig, das zeigt i.d.r. immer mehr an.

Musst nur im Auge behalten, dass die Pumpe beim Oventrop hoch genung steht, dass die Wärme auch in den Puffer kommt, aber bei der Pumpe sollte Stufe 2 ausreichen. Sonst schaltet das Gebläse auch weg.

Wiev viel Luft bekommt der dann, an den beiden Schiebern hinten rechts am Kessel ? Wie viel Milimeter sind diese jeweils rausgezogen ?

Gruß Thomas

P.S. Wo wohnt denn die Anlage ?

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Thomas,

Wiev viel Luft bekommt der dann, an den beiden Schiebern hinten rechts am Kessel ? Wie viel Milimeter sind diese jeweils rausgezogen ?

hat nur ein Schieber. Wird Sek. + Prim. in Verhältnis eingestellt. Ist ein noch einfacher Wärmeerzeuger, ohne Schnickschnack.

Springmaus, rüste den Kapillarthermostat bald nach dann kann die Pumpe länger nachlaufen. Hast hinterher mehr Holzkohlen zum Anfeuern.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hahneko antwortete vor 15 Jahren
Springmaus:

Habe leider noch keine Antwort bekommen weg. der Keramik (Düse)
im Kessel wofür sind die Löcher ?

Springmaus,

auf diese Frage will ich kurz eingehen.
Deine Düse hat an den Kanten schon recht deutliche Abnutzungserscheinungen (was aber weitgehend normal ist). Die waagerechten Löcher un der Düse dienen der Sekundärluftversorgung, und diese müssen natürlich frei sein.
Spätestens wenn der Düsenstein bis zu diesen Löchern weggebrannt ist, wird keine halbwegs saubere Verbrennung mehr möglich sein können. Wie man den Düsenstein mit Feuerbeton reparieren kann, ist hier im Forum recht ausführlich beschrieben. Nach der Reparatur oder dem bald nötigen Ersatz empfehle ich, eine zugeschnittene Schamottplatte vorsorglich als Düsenschutz auf die Düse zu legen.
Auch solltest Du daran denken, einen Wärmemengenzähler (gibt es gebraucht mit abgelaufener Eichung für ein paar Euro im Auktionshaus) einzubauen. Da kannst Du neben der erzeugten Wärmemenge auch permanent die Kesselleistung beobachten.

Hahneko

Hahneko antwortete vor 15 Jahren

Sorry, doppelt

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Saarlaender
Hallo,
die anlage wohnt in der nähe von Nordhorn !

Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Hallo Springmaus,

kannst Du auch mal ein paar Bilder von dem unteren Brennraum und dem Wärmetauscher machen, das man mal sieht wie die Asche aussieht?
Daran kann man schon mal erkennen wie der Abbrand ist.

Wenn die Pumpe nur auf Stufe 2 läuft das er auf Temperatur kommt, stimmt schon an der Verbrennung etwas nicht.
Wenn ich bei meinem Kessel die Pumpe niedriger einstelle, ist er nämlich nur am kochen.

gruß Kaffenberger

Springmaus antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

hier einmal die gewünschten Bilder !!!


Das ist die Asche im Aschekasten

Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

die Asche sieht fast ein bisschen zu weiß aus, leicht braun wäre besser.
Bissel weniger Sek.Luft müsset ausreichen

Wie oft wird denn der Kessel gereinigt?

Was schon mal die Leistung erhöht ist das tägliche reinigen der unteren Brennkammer, das geht ja ganz gut da die Asche nur auf liegt und man sie mit mit einem Handfeger entfernen kann.

Bei meinem Kessel sind das ca. 4-5 KW die hinten mehr raus kommen.

gruß Kaffenberger