Hallo Atmos-Gemeinde,
Ich habe immer wieder Probleme, daß unser neuer Atmos 30 GSE wummert. Jetzt habe ich schon eine neue Silikondichtung von Künzel in die Füllraumtüre gemacht. Das war übrigens ein sehr guter Tip. Seitdem riecht es nicht mehr nach Rauch.
An die AHK habe ich auch ein Gummiband gemacht damit sie dicht schließt und reinige auch vor jedem Anheizen die AHK vom Teer. Der HV wummert nicht ständig sondern nur so in der ersten Stunde. Mir fiel jetzt auf, und das ist eigentlich meine Frage, wenn ich die Sekundärluft ganz verschließe mindert sich auch das Wummern. Darf man das oder ist das schlecht für den Verbrennungsvorgang?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Das kommt daher das Kesselluftweg zwischen Prim. Kesselansaututze und Abgasrohr nicht 100% dicht ist. Meisten sind die hinteren Reinigungsdeckel und auch die AHK die Übeltäter.
Seit ich die Deckeldichtung mit Silikon und Aluband abgeklebt habe und AHK ausgebaut ist gibt es kein Wummern auch bei übermässigen Holzgase. Feuerzugdeckel schließt sich wie ein Uhrwerk. Also kein Klappern.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo Holzliebling,
hast du von Künzel einen Link? Wie reinigst du die AHK vom Teer? Hast du da einen Kniff oder Trick? Ich komme da nur sehr schlecht ran?
Gruß Thomas
Hier ist der Link zur Künzel-Silikondichtung: http://www.kuenzel.de/E-Business/Neu/product_info.php/info/p384_F-llt-rdichtung-Silikon–Art-Nr–400020-.html
Aber nur für die Füllraumtür nehmen. Unten wird es zu heiß. Das hat mal jemand anderes in dem Forum geschrieben. Ich habe mir jetzt auch die dünnere Silikondichtung für die Reinigungsklappen bestellt. Die AHK und die Öffnung dafür reinige ich mit einer Drahtbürste. Daß es aber nachher 100% dicht ist glaube ich nicht. Es tropft nämlich immer noch etwas von der Soße in den Wärmetauscherraum.
Liebe Grüße
Holzliebling
Wie?? Du hast Deine Anheizklappe ausgebaut? Wie heizt denn Du dann an und was hast Du denn da genau gemacht?
Hallo Holzliebling,
Die Frage mit der AHK ist zwar nicht an mich gestellt, ich habe meine auch noch allerdings festgestellt, aber auf die Anheizmethoden kann ich Dir ein Hinweis geben.
Gib in der Suchfunktion mal “ ANHEIZMETHODE “ ein und Du wirst überrascht sein welche Möglichkeiten es gibt ohne AHK anzuheizen.
Jep, Anheizklappe ausgebaut und umgekehrt Dicht wieder eingebaut. Die Funktion der Klappe ist selbstvetändlich außer Betrieb.
Anheizen funktioniert ohne Klappe gut. Allerdings kannste bei halbvollem Kessel die obere Türe nicht aufmachen.
Holznachlegen nur wenn Restglut vorhanden ist.
Gruß Daniel
Holzliebling,
das geht sehr gut, beim nachlegen sollte nur Glut sein. Beim Anheizen ist wichtig dass Sek. lufteinlass verschlossen ist. Bei mir schließt LC die Drehscheibe ganz zu. Es kommt absolut kein Rauch entgegen. Hab mal ein bericht rausgefischt da+ da
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Wummern kommt wenn alles dicht ist vom Holzgasüberschuß. Heißt zuviel Primärluft.
Wenn das schließen der Sekundärluft das Wummern mindert, stimmt irgendwo was nicht.
Gruß Manuel
WIe hoch ist denn die Abgasthemperatur (im gereingten Zustand), dann kann man schon ein bischen aussagen ob der Kessel mit zu viel Primärluft läuft.
Sekundärluft dann nach O2 im Abgas bzw. Zustand/Farbe der Keramik (rehbraun) einstellen.
mfg
Bernd
Also das wummern ist nicht ständig. Nur in der ersten Stunde bis der HV richtig auf Tour ist. Die Abgastemoeratur ist so bei 210 -230 Grad. Nachher schnurrt er super vor sich hin.
Ich wechsle jetzt noch die Dichtungen gegen gescheite Silikondichtungen aus, dann schleif ich noch das Rohr zur Anheizklappe schön plan und dann mal schauen ob es klappt.
Viele Grüße
Holzliebling
Atmos DC 30 GSE mit 2.000 Liter Puffer ohne Solar seit 07/2010
Das Wummern könnte auch durch Holz, das auf die Düse fällt, kommen. Ich meine sowas jedenfalls bei mir schon beobachtet zu haben. Also ggfs. mal eine andere Einschichttechnik versuchen.
Wahrscheinlich ist die Ursache für dein „Wummern“ im Kessel Falschluft. Woher ?
Es kann sein das die Vergaserflamme immer wieder abreisst und das gibt so ein pulsierendes Geräusch.Das Verhältnis von Primärluft zu Sekundärluft ist nicht OK.(zuviel Primärluft lässt bei ungeregelten Kesseln den Restsauerstoffgehalt in den Keller fallen)
Hier im Forum mussten schon viele die Erfahrung machen das der Atmos an manchen Stellen eben „nicht ganz dicht“ ist.
Hallo Atmosgemeinde
Ich habe einen DC 40 GSE !
Mein HV macht dies auch , es kommt dann auch Rauch aus der oberen Türe . Habe jetzt mal mehrfach einen Test gemacht .
Kurz meine Anheizmetode : Eierkarton über die Düse , kleines
Holz ca. 2 Kg drüber . Dann den ganzen Füllraum voll stapeln .
( Nadelholz ) Belimo am schwarzen Handschalter auf zu stellen !
Anheizklappe auf , mit einem Unkrautbrenner den ich nach oben gebogen habe ,mit laufendem Ventilator durch den Düsenstein von hinten bis vorne anzünden . Türe unten zu , und Anheizklappe zu
Dann geht es los , die Abgastemp steigt ( ca190 C°)und der Belimo will jetzt ja zufahren, er ist aber von Hand umgestellt .
Deswegen stelle ich ihn dann beim auffahren wieder um !
So kommt kein Rauch mehr und er wummert auch nicht mehr !
Bin aber noch auf der Suche was ich sonst noch machen kann .
Will mir auch noch mal den Brennraum usw. unter die Lupe nehmen . Vermute das die Schamotte irgendwo Luft durch lassen.
Der HV ist erst 1 Jahr in Betrieb , und der Düsenstein schon leicht angegriffen ( Risse in der Mitte )
Währe schön was von euch zu erfahren .
Ralf
Währe schön was von euch zu erfahren .
Ralf
@ralfbu1964
Hilfe findest du hier…………..Klick…………Propylaktischer Schutz für Atmos-Brennerdüse
oder hier…………………………Klick………………..Hitzeschutz für Düse
Moin Holzliebling,
hatte das auch schon, bei mir war es die Abgastemperatur.
Fahre den Kessel mit 180-195°, jetzt ist Ruhe.
Gruss
Patrick
Hallo Holzliebling,
klebe doch mal deine Zuluft am Gitter zur Hälfte ab und beginne dann mit dem Heizen.
Es dauert dann zwar länger bis er auf Touren kommt aber es dürfte dann kein Wummern mehr entstehen.
gruß Kaffenberger
man kann auch die Belimoklappe weiter zu stellen anstatt abkleben.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können