Hallo zusammen,
war schon lange nicht mehr hier, die Sommerpause ist vorbei. Viele neue interessante Beiträge, staun.
Nun aber zu meinem Problem, oder besser gesagt Problemen:
1: habe ständig Staub/Rus hinter meinem Atmos, auf den Rohren und Abgasrohr, kennt ihr das? dachte zuerst es kommt von der Anbindung an den Kamin, hab das mit Kesselkit zu gemacht, hab das Zeugs immer noch.
2: habe immer wieder Pech im Brennraum, unten rum ist clean, aber oben ist immer, teilweisse klebt mir die Türdichtung an.
3: habe einige Artikel über die Lamda Messung von Harald gelesen, hört sich super an, werde ich mir wohl auch zulegen.
Was ich noch nicht gepeilt habe, wie kann man die Primär und Sekundär Luft trennen, resp. wo? Saugen nicht beide über das Rohr vom Belimo an?
Ausgangslage:
Atmos: DC25GSE
Brennstoff: Fichte, 12-14%
Abgastemp.: ca.180-195 Grad
Kesseltemp.: 84 Grad
Primärluft: 20mm
Sekundärluft: 5mm
Vielen Dank schonmal für eure unterstützung.
Grüsse
Patrick
Hallo Patrick,
das mit dem Staub im Heizraum ist relativ normal. Wenn du im Verbindungsrohr deinen Zugbegrenzer hast, dann kommt da schonmal einiges an Dreck raus.
Aber leider kommt auch an der Antriebswelle vom Ventilator Staub nach draußen. Gab mal diverse Versuche das abzudichten, weiß nicht wie das ausging. Bei mir hat es nicht geklappt.
Teer im Füllraum ist völlig normal, unten im Brennraum sollte aber keiner sein. Die Tür sollte allerdings dabei nicht festkleben. Würde mal versuchen die Kesseltemperatur noch etwas zu erhöhen (hast du im Laddomat die 78er Patrone drin?).
Zur Lufttrennung musst du mal die Suchfunktion bemühen. Ich bin einer der Wenigen, die sagen es geht auch ohne zu trennen. Zumindest bei mir…
Soweit erstmal
Grüße, Michael
Hallo Micha,
danke für die Infos.
Ja, hab die 78er drin, Kesseltemperatur liegt bei ca.84°
Hab aber auch öfter Hohlbrand, dann Teert er.
Hab die Primär auf ca. 20mm und Sekundär auf ca.5mm.
Abgastemperatur ca. 190-195°
Gruss
Patrick
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können