Hallo,

wollte mal fragen, in welchen Intervallen bzw. Abbränden Ihr Eure Kessel durchbürstet.

Gruß

welleraider



25 Antworten
holzwurm99 antwortete vor 15 Jahren

Hallo,
ich selbst und ich denke mal viele andere auch,
Reinigen ihren HV abhängig von der Abgastemperatur.

PS
jeder macht es etwas anders, ich selbst mache es alle 14 Tage

Manfred antwortete vor 15 Jahren

welleraider,

alle 2 0der 3 Wochen wird im Wärmetauscher nur oben abgesaugt und mit Düse die Kanalrohre abgesaugt. Die Turbulatoren bleiben drinnen werden mit ein angefertigten Haken etwas geschüttelt und gedreht. Schlitze wird mit ein Aluflachband 20x 2 mm ringsum durchgefahren. An den Wänden ist kaum Asche, AHK iat ausgebaut.

Ebenso die seitliche Kanäle mit Bürste und Staubsauger gereinigt.
Untere Öffnung wird 1x im Jahr die Asche absaugt.

Ist ein sehr pflegeleichter Kessel.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
micha1151 antwortete vor 15 Jahren

50gse wird täglich ca. 2x geheizt. reinigung der wärmetauscher und kompltte ascheentfernung 1xwöchentlich, nur ascheentnahme je 2 tage

gonzotp antwortete vor 15 Jahren
ich selbst und ich denke mal viele andere auch,
Reinigen ihren HV abhängig von der Abgastemperatur.

Jepp, bei mir(50er) so alle 4-6 Wochen(abhängig von den Heizintervallen).

Torsten

Feueresel antwortete vor 15 Jahren

…, bei meinem Kessel bleiben die Turbulatoren dort wo sie sind, nämlich ausgebaut
somit steht dem schnellen, gelegentlichen, durchziehen mit der Kesselbürste nichts im Wege
meistens bei noch vorhandener Restglut;
für den Reinigungsvorgang wird das Abgasgebläse eingeschaltet.
Die Restasche wird unter der Feuerraumoptimierung mit dem Reinigungsschieber auf die Blechschaufel herausgezogen, daß Drumherum mit dem Asche-Staubsauger.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
neophyte085 antwortete vor 15 Jahren

hallo

ich reinige nur wenn die AGT nach oben geht, asche im brennraum entferne ich,…… wenn ich daran denke

mfg christian

welleraider antwortete vor 15 Jahren

turbulatoren ausgebaut?? Warum??

Gruß

welleraider

juergen antwortete vor 15 Jahren

Ich habe zwar nur einen GSE 30.
Die Turbulatoren ziehe ich raus und kehre sie mit einem straffen Drahtbesen. Wenn du die obere klappe aufschraubst und Dir die Röhren mit einer Lampe genau ansiehst, kannst Du eine Rußablagerung sehen. Jede Rußablagerung wirkt wie eine Isolierschicht die der Wärmeübertragung schädlich ist. Unser Haus isolieren wir, damit die Wärme drin bleibt aber hier müssen wie sie entfernen damit die heißen Rauchgase ihre Wärme im Wärmetauscher so wird dieses Kessel Teil genannt an das Wasser abgiebt. Deshalb auch die Turbulatoren damit die Rauchgase recht langsam durchströmen um viel Wärme zu übertragen.
Ich mache meine jede Woche sauber. Ich habe ein Gewindestange an dem ich mir den Drahtbesen angeschraubt habe. In die Bohrmaschine eingespannt und paar mal durch laufen lassen und sie sind wieder glatt.

Feueresel antwortete vor 15 Jahren
welleraider:
turbulatoren ausgebaut?? Warum??

Gruß

welleraider

…, können sich die Turbulatoren in einer stehenden Röhre auch nachteilig auswirken ?
—, besteht die Möglichkeit das die heißen Abgase an den heißen Turboblechen entlang den Weg besser nach oben finden beziehungsweise nach oben geleitet werden und somit dem Kontakt der Rohrwandung eher entzogen werden ?
Die geringe Steiggeschwindigkeit in den acht Wärme-Tauscher-Röhren inkl. niedrigen Gesamtdurchsatz läßt sicherlich ohne Turbobleche ganz eigene Turbulenzen entstehen

Also als Abgasbremse werden sie bei meinem Anordnung nicht gebraucht; da gibt es bessere Möglichkeiten;
und zum säubern des Wärmetauschers sind sie nur ärgerlich;

habe da eben mal gesucht und auch etwas in dieser Richtung gefunden —,

http://www.mpg.de/bilderBerichteDokumente/dokumentation/jahrbuch/2009/stroemungsforschung/forschungsSchwerpunkt/index.html

Für eine energieeffiziente Verbrennung ist es erforderlich, dass sich die Brennstoffe und die Verbrennungsgase turbulent durchmischen. Neue stochastische Modelle des turbulenten Transports werden benötigt, um bessere, hocheffiziente und saubere Verbrennungstechnologien zu entwickeln. Die Grundlage hierfür können Teilchenverfolgungsexperimente bei hohen Turbulenzstärken sein.

Turbulente Strömungen bestimmen auch den Energieübertrag bei Wärmetauschern. Die Entwicklung besserer Methoden hängt von einem quantitativen Verständnis konvektiver Strömungen bei hohen Rayleigh’schen Zahlen und der turbulenten Grenzschicht ab.

Bei der Nutzung der Windkraft gewinnt man die Energie mithilfe gigantischer Propeller. Bei hohen Windgeschwindigkeiten ist der Wind hochturbulent und seine Geschwindigkeit variiert erheblich. Mit jetziger Technologie ist es nicht möglich, die turbulenten Fluktuationen im Design effizient zu berücksichtigen. Ein besseres Verständnis von turbulenten Strömungen und ihrer Wechselwirkung mit Windanlagen würde die Technologie vorantreiben.

Grüße

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 15 Jahren
Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Mapri antwortete vor 15 Jahren

@Manfred,

Schlitze wird mit ein Aluflachband 20x 2 mm ringsum durchgefahren.

Also ich komme mit einem alten Sägeblatt nur schwer durch die Schlitze.

Ich weiß auch gar nicht so genau wo die hinführen. Bisher habe ich das auch auf keinem Bild erkennen können. Ein alter Tread zur Reinigung wurde leider nicht zu Ende geführt weil irgendwer themenfremd dazwischengeschrieben hat.

Wie weit kommt man da runter? An den Seiten geht es bei mir besser als hinten. Will ja nichts kaputt machen.

Manfred antwortete vor 15 Jahren

hi Mathias,

Wie weit kommt man da runter? An den Seiten geht es bei mir besser als hinten. Will ja nichts kaputt machen.

hab nochmal mein Aluflachband nachgemessen. Isr 30 x 2 mmm und 1,20 mtr. lang. Bei mein 50gse geht locker 1 m tief bis untere Reinigungskasten. Kann sein dass bei größeren Kessel mehr Spaltmaße hat. Asche fällt einfach nach unten.

Will ja nichts kaputt machen.

Vieleicht mußt du etwas kräftiger durchfahren. Kann sein dass etwas Teerschicht anhaftet. Oder Blech durch Hitze einfach nach innen gewölbt hat. Da kannst nix kaputt machen.

Rundkanäle werden nicht gereinigt nur mit Turbulator etwas gedreht und die Flugasche fällt ab.

Ich denke das geht nur wenn die AHK ausgebaut ist.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
HKruse antwortete vor 15 Jahren

Hallo mapri,

Die WT-Spalten sind nicht mit der Abdeckung verbunden.
(Fertigungstechnisch bedingt)

Der Wärmetauscher ist auf der Kesselrückseite befestigt-

die Primär- und Sekundärzugänge ( oben prim, unten sek über dem „schwarzen Loch“ ) sind noch frei und sichtbar-

aus „Tradition“ wird der Zu- und Abluftkasten als Einheit über den WT gehängt und kann nur noch von außen verschweißt werden,
daher die unterschiedlichen „Reinigungsspaltmaße“-

die Zuluftkästen und die „Trennung“ zwischen Zu- und Abluft sind nicht auf Kessel geschweißt-
die „Trennung“ gelingt ATMOS auch durch glattes Aufliegen sehr oft mehr oder weniger.

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Mapri antwortete vor 15 Jahren

Hallo Manfred, Heinrich,

also meine AHK ist bereits seit einem Jahr raus (Kann ich nur empfehlen). Mit der Gewissheit, da nichts zerstören zu können, werde ich also rabiater zu Werke gehen. Schient dann wohl doch Teer dazwischen zu hängen…

Zum Verständnis. Die Schlitze müssten also auch vom unteren (hinten) Reinigungsdeckel aus zugänglich sein???

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Mathias,

schau mal das Bild an, da ist oben bistimmt 7 mm und auf der halber Höhe WT sind es 2 mm Blech hat sich auch etwas nach innen verzogen.

Du mußt schauen wieviel Luft oben und unten ist. Dann kannst je nach luft ein Flachstahl von oben in der Mitte reintreibe und dort belassen.. Aussenblech gibt schon etwas nach.

Dann hast du vier Felder zu reinigen.

Ps. Rundeisen sind wieder draussen wegen leichteren Reinigung.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Mapri antwortete vor 15 Jahren

Hallo Leute,

gestern habe ich noch mal einen Anlauf gemacht. mit einem Sägeblatt komme ich nicht bis unten durch. Die Tage startet ein neuer Versuch.

Aber Fakt ist: Entweder müssen die Schlitze nicht gereinigt werden, oder der Ingenieur war besoffen. So unzugänglich kann man das doch nicht planen. Dabei ist meine AHK schon draussen. Da bricht man sich bei einer Reinigung glatt die Finger. Und dann gibt es ja noch viele andere Stellen wo man gar nicht ran kommt. Echt bescheiden. Und rosten tut mein Kessel auch… an einer Naht. Scheint zwar nur Flugrost zu sein, aber immerhin.

Also ich mache keine Werbung mehr für Atmos. Mein Kumpel sein Forster-Kessel ist zwar kein HV aber 3x hochwertiger. Demnächst kommt hier im Ort noch ein HDG HV dazu. Den darf ich dann auch genau beäugen. Mal sehen was die so produzieren. Ärgerlich: Alles Kleinigkeiten die stören…

Manfred antwortete vor 15 Jahren
gestern habe ich noch mal einen Anlauf gemacht. mit einem Sägeblatt komme ich nicht bis unten durch. Die Tage startet ein neuer Versuch.

Wieviel mm Luftspalt sind es oben und unten ?

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Mapri antwortete vor 15 Jahren

Hallo Manfred,

unten komme ich nicht ran, oben sind es gut 4 mm.

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Unten ist ein querflachstahl oder Falz. Asche fällt trotzdem unten durch.

Dann würde ich wie oben beschrieben habe in der miite von oben ein 20 x 2,5 mm Flachstahl einbringen.

Dann gehts locker mit 2 mm Alustab reinigen.

Nochwas ist eine große WT Fläche, die man ausnützen sollte.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Mapri antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

ich melde Vollzug und Erfolg. Bei mir hatte sich hartnäckiger Dreck festgesetzt. Jetzt ist der Spalt wieder sauber. Werkzeug war eine alte Metallleiste wie man sie auf den Übergang zwischen zwei Teppichen schraubt.

Danke an alle…

welleraider antwortete vor 15 Jahren

Servus,

hab gesehen, Du hast auch 4000 Speicher. Welche Fläche heizt Du und in welchen Abständen mußt Du anfeuern? Hab da glaub ich bei mir ein größeres Hydraulikproblem.

Gruß

Thomas

Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Ich reinige bei meinem Kessel, in der unteren Brennkammer, täglich die seitlichen Abgaszüge, mit einem flachen Besen.

Hab in meinem Thread ein Bild davon.

Bringt so 4-5 KW

Die hinteren Röhren reinige ich so alle zwei Wochen.

gruß Kaffenberger

gonzotp antwortete vor 15 Jahren
Servus,

hab gesehen, Du hast auch 4000 Speicher. Welche Fläche heizt Du und in welchen Abständen mußt Du anfeuern? Hab da glaub ich bei mir ein größeres Hydraulikproblem.

Gruß

Thomas

Hhmmmmm, wen meinst Du???

Torsten

welleraider antwortete vor 15 Jahren

Hm , hast recht, mapri hat, und Du auch, bin um jede Hilfe froh!

Gruß

welleraider

gonzotp antwortete vor 15 Jahren
Hm , hast recht, mapri hat, und Du auch, bin um jede Hilfe froh!

Gruß

welleraider

Servus,

hab gesehen, Du hast auch 4000 Speicher. Welche Fläche heizt Du und in welchen Abständen mußt Du anfeuern? Hab da glaub ich bei mir ein größeres Hydraulikproblem.

Gruß

Thomas

Verstehe das jetzt nicht, die Fragestellung war doch eine andere(Reinigungsintervalle)???

Weitere Infos wären nicht schlecht–>am linken Rand gibt es einen Button Hilfe(den Anweisungen folgen).

Gruß Torsten