Hi, an alle,
Also ich habe eine Vaillant VCW 182 Gadtherme diese wird als Notheizung sowie als VL Pumpe fürs HZ System missbraucht…
Nun habe ich festgestellt das die Pumpe sich nicht regeln läst…
Nach dem ich letzte Woche einen Hydraulischen Abgleich gemacht habe könnte die Pumpe nun mit weniger Power laufen.
Hinzu kommt das die Pumpe fast 100w Strom frist
Hätte jemand einen Konstruktiven Vorschlag ausser die Therme vom System zu trennen?
Da hab ich nämlich keine Lust zu!
Platzpobleme gäb es gratis dazu!
Also schwebt mir eine Drezahlregelung für die Pumpe vor oder ein Pumpenmotor tausch …
Hallo,
habe ich damals so gelöst,
das Stromkabel zur Pumpe trennen mit einer Steckdose so wie Stecker versehen dann schaltest du einfach einen Dimmer da zwischen und schon kannst du die Pumpe von der Drehzahl runter regeln.
PS
die einfachste Lösung fand ich damals für mich,
wo bei ich mittlerweile Grundfos Alpha Pro habe überall
@ Holzwurm
Hat die Pumpe denn zuverlässig damit gelaufen?
Wie sieht so ein Steckdosendimmer aus???
PS habe gerade gefunden: Die UPS 20-35-20 müste von den Abmassen auch reinpassen…
MFG ZM
Hallo,
lief super hatte mir nur eine geholt die sich denn Druck automatisch anpast.
Schaust du hier bei EBAY Artikelnummer: 280579585311
geht auch hier mit Artikelnummer: 190458444584 (EBAY)
@ Holzwurm99
besten Dank…..
Hi, an alle,
Nun habe ich festgestellt das die Pumpe sich nicht regeln läst…
Nach dem ich letzte Woche einen Hydraulischen Abgleich gemacht habe könnte die Pumpe nun mit weniger Power laufen.
Hinzu kommt das die Pumpe fast 100w Strom frist
Hätte jemand einen Konstruktiven Vorschlag ausser die Therme vom System zu trennen?
Da hab ich nämlich keine Lust zu!
Platzpobleme gäb es gratis dazu!
Also schwebt mir eine Drezahlregelung für die Pumpe vor oder ein Pumpenmotor tausch …
gefunden,
preiswerte Drehzahl geregelte Umwälzpumpe
Europa DELTA – HE 55-25 A (6m, 180mm)
Leistungsaufnahme beim laden der 800 Liter Warmwasserversorgung
zur Zeit laut Digitalanzeige 4 Watt
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
@ Esel…
Gut das es sowas gibt aber, ich hatte vergessen zu erwähnen das die Gastherme eine spezial Pumpe mit 3 Anschlüssen hat!
und eine normale 180er nicht hinein passt!!!!!!
Dann wäre alles kein zhema und ich hätte lengst eine Alpha oder sonst was eingebaut!
ZM,
besten Dank…..
Holzwurm geht zum Holzsammler..
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
@ Esel…
das die Gastherme eine spezial Pumpe mit 3 Anschlüssen hat!
und eine normale 180er nicht hinein passt!!!!!!
Dann wäre alles kein zhema und ich hätte lengst eine Alpha oder sonst was eingebaut!
Normal sollte das kein Problem sein, wenn in der Vaillant eine grundfos eingebaut ist. Man bräuchte ja nur den Kopf tauschen. Der Passt(ist ja genormt)
Aber,
Vaillant hat mit den alten Thermen sehr viel hydraulisch über Servoventile etc. gelöst. Damit bist Du schon an die original Pumpe gebunden. Ansonsten kann es passieren das z.B. kein Gas freigeschaltet wird weil das Servoventil den Microschalter nicht mehr schaltet. Tritt z.B. öfter auf wenn die Leistung der Pumpe nach lässt. Wenn man das nicht weiss, kann man sich einen Wolf nach dem Fehler suchen.
Gruß
Michael
Ja…. hmmmmm schitt!
Und nu???
PV anlge? Stirling oder gar BHKW auf Atmosbasis??
Man kann ja die Alpha2 Pumpe auf eine feste Leistung einstellen. Den rest muss das Überströmventil machen, da ja so eine Therme einen Mindestumlauf haben muss.
Wäre es nicht besser die Therme mit einer separaten Pumpe zu umgehen und nicht in die Technik der Therme einzugreifen.
Dies kann man ja über eine umschaltung durchführen.
gruß Kaffenberger
Hallo,
wie schon richtig erkannt wurde, darf in die Gastherme keine
elektronisch geregelte Umwälzpumpe aus funtionalen Gründen eingebaut werden. Da durch den hydraulischen Abgleich nur noch ca. 100 mbar (1 mtr.) Druck benötigt werden, die eingebaute Pumpe aber wesentlich mehr Druck erzeugt rauscht es bestimmt ordentlich in der Anlage. Ich empfehle dir nach der Gastherme den Einbau eines aut.Differenzdruckreglers.
(z. B. Oventrop Hydromat DN 20 Art. Nr.: 1064606) Den stellst du auf 100 mbar ein und dann sollte es funtionieren.
Gruß Michael
Hallo Michael,
dann frisst die Pumpe aber immer noch 100W oder nicht?
Genauso ,wenn Ich einen Dimmer einsetze ist doch die Leistungsaufnahme gleich hoch.
Oder ihr habt etwas neues erfunden,aber vorsicht mit Erfindungen.
Frank
Hallo,
eine andere Lösung habe ich leider nicht parat.
Aber vielleicht lässt sich die Pumpe ja mittels eingebautem,
aber noch nicht entdecktem
Schalter etwas drosseln. Die angegebenen 100 W Leistungsaufnahme werden dann nur in der größten Stufe aufge-
nommen. Ich denke, die Hälfte ist normal.
Gruß Michael