Fragen und AntwortenKesselkreislauf hyd. einstellen ???
Feueresel antwortete vor 15 Jahren

…, Kesseltemperaturkreislauf läßt sich (- bei ausreichenden Rohrquerschnitt -) auch Hydraulisch begrenzen; beziehungsweise einstellen

…, bekanntlich sind am Ladomat drei Kugelabsperrventile vorhanden.
Es besteht somit die Möglichkeit den Kaltwasserzulauf
( Rücklauf aus Heizung und Puffer bei mir in der Regel ~ 25°C )
entsprechend ein-zu-)/(-drosseln

Dadurch kann die Temperatur im Kesselkreis gezielt angehoben beziehungsweise eingestellt werden
Durch die Eigenrotation wird, – beim abschalten der Kesselladepumpe – die extreme Schichtung im Kessel vermieden, da auch jetzt der interne Kesselkreis – Zulauf in der Regel nicht unter 60°C abfällt, auch läuft die allgemeine Kesselregelung besser ab

…, bin jetzt auf Eure Kommentare gespannt – wer traut sich – keine Angst



Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
8 Antworten
Woodstoker antwortete vor 15 Jahren
bekanntlich sind am Ladomat drei Kugelabsperrventile vorhanden.
Es besteht somit die Möglichkeit den Kaltwasserzulauf
( Rücklauf aus Heizung und Puffer bei mir in der Regel ~ 25°C )
entsprechend ein-zu-)/(-drosseln

Dadurch kann die Temperatur im Kesselkreis gezielt angehoben beziehungsweise eingestellt werden

Das kann ich ja noch nachvollziehen.

Durch die Eigenrotation wird, – beim abschalten der Kesselladepumpe – die extreme Schichtung im Kessel vermieden, da auch jetzt der interne Kesselkreis – Zulauf in der Regel nicht unter 60°C abfällt, auch läuft die allgemeine Kesselregelung besser ab

Aber das knallt mir die Sicherungen in allen Reihen raus !

Durch die Eigenrotation hihihihi Eigenrotation ?! Was ist den das bitte ?

die extreme Schichtung im Kessel vermieden ?? Hhihihi

Die ist doch erwünscht hätte ich gemeint………aber bei dir laufen die Uhren rückwärts….Naja

Erklär mal………..

jupdida antwortete vor 15 Jahren
Feueresel:
…, Kesseltemperaturkreislauf läßt sich (- bei ausreichenden Rohrquerschnitt -) auch Hydraulisch begrenzen; beziehungsweise einstellen

…, bekanntlich sind am Ladomat drei Kugelabsperrventile vorhanden.
Es besteht somit die Möglichkeit den Kaltwasserzulauf
( Rücklauf aus Heizung und Puffer bei mir in der Regel ~ 25°C )
entsprechend ein-zu-)/(-drosseln

Dadurch kann die Temperatur im Kesselkreis gezielt angehoben beziehungsweise eingestellt werden
Durch die Eigenrotation wird, – beim abschalten der Kesselladepumpe – die extreme Schichtung im Kessel vermieden, da auch jetzt der interne Kesselkreis – Zulauf in der Regel nicht unter 60°C abfällt, auch läuft die allgemeine Kesselregelung besser ab

…, bin jetzt auf Eure Kommentare gespannt – wer traut sich – keine Angst

Ersteres macht die Rücklaufanhebung sowieso,
zweiteres ist gequirlter Mist!

gonzotp antwortete vor 15 Jahren
Aber das knallt mir die Sicherungen in allen Reihen raus !

Durch die Eigenrotation hihihihi Eigenrotation ?! Was ist den das bitte ?

Lass es!!!!!!
War leider zu spät.
Nicht Antworten

Torsten

Woodstoker antwortete vor 15 Jahren
gequirlter Mist!

Das vermute ich auch……..das kann ich heute nicht mehr abwarten,ich geh schlafen…

Feueresel antwortete vor 15 Jahren
Woodstoker:

bekanntlich sind am Ladomat drei Kugelabsperrventile vorhanden.
Es besteht somit die Möglichkeit den Kaltwasserzulauf
( Rücklauf aus Heizung und Puffer bei mir in der Regel ~ 25°C )
entsprechend ein-zu-)/(-drosseln

Dadurch kann die Temperatur im Kesselkreis gezielt angehoben beziehungsweise eingestellt werden

Das kann ich ja noch nachvollziehen.

Durch die Eigenrotation wird, – beim abschalten der Kesselladepumpe – die extreme Schichtung im Kessel vermieden, da auch jetzt der interne Kesselkreis – Zulauf in der Regel nicht unter 60°C abfällt, auch läuft die allgemeine Kesselregelung besser ab

Aber das knallt mir die Sicherungen in allen Reihen raus !

Durch die Eigenrotation hihihihi Eigenrotation ?! Was ist den das bitte ?

die extreme Schichtung im Kessel vermieden ?? Hhihihi

Die ist doch erwünscht hätte ich gemeint………aber bei dir laufen die Uhren rückwärts….Naja

Erklär mal………..

…, —, extra für Dich gesucht und gefunden, —

http://de.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%BCrliche_Konvektion

Im Kesselbau führen besondere Leitblech-Konstruktionen zur Zirkulation des Kesselwassers zwischen der Kesselwand und den Nachschaltheizflächen. Damit erreicht man eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Kesselmaterial infolge dessen sich die Wärmespannungen verringern.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Woodstoker antwortete vor 15 Jahren

Nichts neues unter der Sonne.
Das Prinzip samt Pumenbewegung ist bekannt.Schwerkraftzirkulation kennt mittlerweise auch das ganze Forum.
Als „Christo“ den Reichstag verhüllte fragte sich auch jeder nach dem Sinn.
Sinnlos wars ,Zeit und Geld hats gekostet,klüger wurde dadurch auch keiner……..aber….. bekannt wurde er !
Und bei dir verhält es sich genauso.

Aber jetzt geh ich ins Bett,mit Verzögerung (das ist die Zeit die du mir gekostet hast),aber ich geh jetzt wirklich!

Gute Nacht Feueresel und schlaf gut !

Feueresel antwortete vor 15 Jahren
Woodstoker:
Nichts neues unter der Sonne.
Das Prinzip samt Pumenbewegung ist bekannt.Schwerkraftzirkulation kennt mittlerweise auch das ganze Forum.
Als „Christo“ den Reichstag verhüllte fragte sich auch jeder nach dem Sinn.
Sinnlos wars ,Zeit und Geld hats gekostet,klüger wurde dadurch auch keiner……..aber….. bekannt wurde er !
Und bei dir verhält es sich genauso.

Aber jetzt geh ich ins Bett,mit Verzögerung (das ist die Zeit die du mir gekostet hast),aber ich geh jetzt wirklich!

Gute Nacht Feueresel und schlaf gut !

…, genau —, und es kommt immer darauf an, was Frau und oder Mann daraus macht —

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 15 Jahren
Woodstoker:
Würde ich auch sagen.Ich hatte für meinen Kessel einmal eine optimale Abgastemperatur von 215° ermittelt.
Das ganze hängt natürlich von verschiedenen Parametern zusätzlich ab.Jede Anlage ist auch anders .Allein schon durch Kaminart -Höhe und Querschnitt usw.

…, und durch den hydraulischen Widerstand zum Kesselkreislauf
sind die Rohrdurchmesser groß genug, —, bleibt ein Einstellfenster für den optimalen Zufluß

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!