Hallo,
stelle gerade fest, dass, obwohl der HV seit 8.00 h aus ist, Laddomat und Lüfter noch in Betrieb sind. (laufen) Der Thermostat steht auf 11.00 h. Erst wenn ich ihn bis zum Anschlag drehe, werden Laddomat und Lüfter ausgeschaltet.
Drehe ich ihn nur kurz zurück, wir Laddomat und Lüfter wieder eingeschaltet.
Wer kann helfen ?
Harri
Dein Kapillarthermostat hat zuwenig Druck in der Leitung, deswegen ist der Schaltpunkt gesunken.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
was kann ich tun?
Hallo Harri,
irgendwie ist wohl deine Thermostatleitung abgeknickt.
Da hilft nichts, neue kaufen und vorsichtig und
vernünftig einbauen !
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
Ich habe noch eine KS 50 Regler,
kann man damit das Rauchgasthermostat ersetzten, bzw. den Laddomat und Lüfter besser regeln?
Du kannst am Fühlerende mit Kombizange 10 mm plattdrücken.
Dann ist der Schaltpunkt ca bei 12 Uhr.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo Harri,
was hast nun unternommen ?
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo Manfred,
ich habe den Fühler ca. 10 mm platt gedrückt – keine Veränderung. Schalte zur Zeit den Lüfter und Laddomat morgens, nach dem Ausbrand von Hand aus.
Ziel ist: mit meinem KS 50 Regler, oder einem anderen KS-Regler oder Jumo – den Lüfter und den Laddomat zu steuern.
Für Tipps und Hilfe hiefür bin ich danbkbar.
Harri
Hallo Harri,
nicht lange fackeln, kauf dir einen neuen Rauchgasfühler
bei Conrad. Kostet nicht viel.
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
Habe den Fühler noch mehr geplättet.
Es funktioniert wieder bei ca. 11.00 / 12.00 Uhr Stellung.
Nochmals danke die die Tipps !
Harri
Na also geht doch, war nur zu wenig Druck.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Neues, altes Problem,
Lüfter lässt sich nicht mehr abschalten.
Welche Notlösung gibt es ?
Harri
Hallo
na ich würde sagen neuen kaufen oder den grünen Knopf Namens „Hauptschalter“ benutzen!
Gruß timex
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können