Hallo, wer kann kurz eine Info geben Pelletbrenner A25 mit neuem 5-poligem Stecker. Brenner in Betrieb alle Fühler angeschlossen (Puffer oben und Puffer unten) Brenner startet aber nicht es liegt auch kein Strom an L2 an auch nicht an der
Buchse am Kessel P21. Wer kann dazu was sagen ?
brückenstecker vergessen?!
Nein natürlich nicht. Der steckt inkl. Brücke !!!
Hallo Bluwak,
schau mal auf den Schaltplan….alle Bedingungen erfüllt?
Kesseltemp.Sicherheitsthermost.usw.
hubschrauber

Fehler wurde gefunden: Im Kesselschaltfeld waren werksseitig die
Kabelschufe falsch gesteckt, deshalb lag an L2 kein Strom an….
Danke für die Hilfe !!!
Abgastemp. 160 Grad…..
Hallo Leute ich bin noch neu hier und habe auch nicht so eine große Kiste. Ich habe nur einen D15 P und hatte voreinigen Wochen ein ähnliches aber selber produziertes Problem. Die Feinsicherung am Kessel ist lose gewesen. Dann musstes Du am Thermoschalter an der Pelletzufuhr Spannung haben bzw. am Sicherheisschalter der am Brennerflansch sitzt.
Evtl. musst Du den Thermoschalter (wieder) einschalten.
Mfg Hans
Sorry, der Fehler wurde ja schon gefunden.
MfG Hans
.. Thema hatte ich auch .. scheinbar ist die Endkontrolle bei ATMOS nicht so berauschend…
Fehler wurde nach einigen heißen Minuten gefunden.. Dank der wirklich hervorragenden Unterstützung unseres Generalvertretung … Danke nochmals…