Liebe Forumsmitglieder,
meine Pufferspeicher stehen nicht im gleichen Raum wie der Holzvergaser und jedesmal wenn ich die Temperatur ablesen möchte muß ich in den anderen Raum gehen. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, die Temperaturanzeige mittels Kabel oder per Funk an ein Thermometer im Nachbarraum weiterzuleiten?
Vielen Dank.
Liebe Grüße
Holzliebling
Hallo Holzliebling,
das Thema hatten wir schon…..
http://www.pearl.de/a-NC3183-5414.shtml?vid=917
hubschrauber
Moin
bei „Conrad Electronic“ gibt´s auch was preisgünstiges.
Temperaturmodul nennt sich das glaub ich.
Hallo Holzliebling,
hier siehst du die Ferüberwachung meiner
Pufferspeicher.
Die Digitalinstrumente sind von Conrad und werden
jeweils mit einer 1,5 V Batterie betrieben. Batterie
hält 2 Jahre.
Nachtrag vom 16.03.11 :
Die Anlage ist, wie im Bild gezeigt, steckbar.
Eine Steckvorrichtung ist im unmittelbaren Breich des HV’s
im Keller, die andere in der Küche im Erdgeschoß.
In der Regel ist nur eine Steckvorrichtung nötig.
Die Steckvorrichtung erleichtert das Auswechseln der Batterien.
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews

hallo
habe ebenfalls seit 5 Jahren 6 Stück Temperaturmodul 100 grd
im Einsatz, für jeden Puffer drei (oben, mitte, unten).
Conrad Electronik BestNummer: 108555-62 Preis 17,95 / Stck.
Länge des Sensorkabels 3 m. War bei zwei Modulen bei mir zu kurz. Habe es einfach geschnitten und nötige Länge eingelötet.
Gerade heute ist mir eine Meßstelle ausgefallen. Auf dem Display werden blinkende Ls angezeigt. Batterie herausnehmen und auch Reset hat nichts gebracht. Habe herausgefunden, daß der Sensor ausgestiegen ist (Ersatz Temperaturfühler Conrad BestNr. 101941-62 5,08 Euro Tauchfühler NTC 10 kOhm).
Das Modul selbst ist in Ordnung und reagiert auf einen 10kOhm Einstellregler an den Sensoranschlüssen.
Grund des Sendordefektes ist nicht nachvollziehbar. Was sein könnte, daß das dünne Kabel in der Tauchhülse des Puffers Hitzeschaden genommen hat. Ich habe nun gleich die noch funktionierenden Kabel in eine zusätzliche Schutzhülle in Tiefe der Tauchhülse gesteckt.
Was ich hierbei festgestellt habe: Die Temperatur weiter im Puffer drin (Tauchhülsentiefe ca. 15 cm) ist gut 4 grad höher (83 grd) als am Rand im Bereich des Behältermetalls (79 grd).
Der Puffer ist mit 10 cm Dämmung ummantelt.
grüße egblo
Super, so mache ich es auch. Wie werden denn die Temperaturfühler am Puffer befestigt. Reicht es wenn ich sie einfach zwischen Isolierung und Metallgehäuse stecke?
Liebe Grüße
Holzliebling
Hat dein Blechbuchse kein anschluss für Tauchhülse ?
Normalerweise ist oben, mitte und unten vorgesehen.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hat dein Blechbuchse kein anschluss für Tauchhülse ?
Normalerweise ist oben, mitte und unten vorgesehen.
Moin,
das Problem habe ich auch.Bei meinem Komplett-Set waren nur zwei Thermometer incl. Tauchhülsen mitgeliefert.Die hat mein HB auch eingebaut.Als meine Anlage in Betrieb ging stellte ich bald den Nachteil fest.Habe dann 4 zusätzliche Thermometer angeschafft und die Fühler mit Alu-Klebeband am Puffer angeklebt.Funzt so einigermaßen.Hätte sie aber schon gern in Tauchhülsen,hab aber keinen Bock das ganze Wasser abzulassen.
Moin Guenther
Es gibt ja noch eine möglichkeit so ein Teil
an PVL und PRL zu montieren und Tauchhülse für drei Fühler einsetzen.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo Holzliebling,
ich habe die verlängerten Fühler der Digitalinstrumente
einfach an den Rohren direkt am Puffer oben – mitte – unten angebracht.
Die Fühler mit Maler-Tesaband fest an den Rohren befestigen,
und dann mit starker Isolierung umgeben. Funktioniert bei mir
seit 2007. Vorteil : Das Pufferwasser braucht nicht abgelassen
zu werden !!
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
Und wenn man dann noch WÄRMELEITPASTE benutzt dann ist es fast perfekt. Die Paste gibt es auch bei Conrad.
Dient zur besseren Wärmeübertragung.
Hallo Claus,
ich bin absoluter Neuling was das Heizen mit meinem Atmos GSE 40
angeht.
Seit ca 6 Wochen habe ich das Ding im Keller stehen.
Ich habe aber sehr schnell gemerkt das es ganz schön nerfig ist immer in den Keller zu gehen um die Puffertemperatur zu kontrollieren.
Du hast da eine Top Temperaturanzeige für deine Pufferspeicher.
So eine hätte ich auch gerne.
Ich habe bei Conrad und im Internet schon alles abgesucht, kann das Ding aber leider nirgens finden.
Kannst du mir weiterhelfen.
Wäre auch mal interessant zu wissen was das gekostet hat.
Mit Hilfesuchendem Gruß
Flo
es gibt preiswerte PC Lüfterreglungen
mit 5 Thermosensoren inkl.
mfg Peter
Hallo,
mit dem Pc Lüfterregelung kenne ich mich nicht aus.
Die Anzeige die der Claus hat wäre aber Ideal.
Also Claus wenn du das Liest melde dich bitte mal.
MfG
Flo
Hallo floh,
die Digitaltemperaturanzeigen kannst du unter diesem Link
http://www.conrad.de/ce/de/product/108555/
ansehen. Wird in bei Conrad unter Suchen die BestellNr. 108555-62 eingegeben, wird nichts angezeigt. Sind in 5 Jahren ziemlich teuer geworden. Also, den Link im Explorer eingeben!
Die Meßfühler können mit einem Telefonkabel bis ca. 30 m verlängert werden, ohne das die Meßgenauigkeit leidet.
Bearbeitung:
Bei Verlängerung ist Feinstlötung erforderlich.
Die 4 Feinstlötstellen pro Instrument müssen mit Epoxi-Rapid 5 Minuten Härter fixiert werden. Dazu ist die jeweilige Lötverbindung auf eine Plastitüte zu legen und dann erst zu fixieren. Dadurch bekommen die Lötverbindungen die nötige Stabilität und können nicht brechen.
Anbringen, wie in meinem Thread beschrieben. Die Wärmeleitpaste an den Fühlern nicht vergessen!
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
Hallo Claus,
vielen dank für die superschnelle Antwort.
Die Anzeigetafel auf der die zwei Pufferspeicher abgebildet sind, um die Temperaturen oben/mitte/unten abzulesen gibt es die noch itgendwo?
In deinem Link erscheint nur ein Einzelfühler, da müßte ich mir dann noch ein optisch anprechendes Gehäuse dazu bauen wo ich die 6 Fühleranzeigen unterbringe.
Schliesslich möchte ich die Anzeigentafel in meinen Wohnraum befestigen.
Gruß
Flo
Hallo floh,
Anzeigetafel ist ein Eigenbau zum Einstecken.
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
Hallo Claus,
alles klar, und vielen Dank für deine Hilfe.
Ich denke ich werde mir auch so eine Anzeige bauen.
Wenn ich nicht weiter komme melde ich mich noch mal bei dir.
Oder wenn du jetzt noch einige Tipps für mich hast, wo ich drauf achten sollte, dann nur raus damit.
Mit DANKBAREN Grüßen
Flo
Hab ich zufällig entdeckt.
Sehr guter Temperaturbereich bis 99°C die nicht alle Module besitzen, also ideal für Pufferspeicher.

Eignet sich super für ein Tableau zur Anzeige der Puffertemperaturen.
Ab 5 Stück 16,10 Euro.


Hier gibts die Teile……Klick…….VOLTCRAFT TM-110 LED-Temperatur Anzeigen-Modul
Hallo,
230V Betriebsspannung brauch ich unbedingt an meinem Puffer und den Fühler bekommt man wahrscheinlich auch nicht in die Tauchhülse.
Ich nehme zum messen die Dallas Sensoren 18s20… und extra ein Thermometer— das geht auch bei Stromausfall. 😉
Gruß Frank
@ timex
Das ist eine Sache der Tauchhülse,dafür gibts verschiedene.
Lediglich die Übertragung der Temperatur geht nur mit Wärmeleitpaste, da die Hülse größer sein muß als die Fühlerspitze wegen dem Kunststoff.
Sind das die von dir verwendeten Sensoren ?

@ woody
Ja das sind die Sensoren und die gibt es direkt aus China/Hongkong für 8,95€/ 10 Stück in der Bucht (ca. Preis vor 2 Jahren)— bei Conrad kostet nur ein Stück 3,95€?!
Ja mit den Tauchhülsen hast du recht, aber bei den meisten originalen Tauchhülsen für das Thermometer passt der andere Sensor nicht rein.
Und noch als Tipp— mach an die Dallas Sensoren keine Wärmeleitpaste ran…außer die Anschlüsse sind sehr gut elektrisch isoliert! 😉
Gruß Frank
Hallo, mein Problem mit der Pufferspeicher-Anzeige ist etwas diffizil.
Ich habe einen 3.000 L Pufferspeicher V o r dem Haus in einem eigens dazu gebauten Schacht gut isoliert versenkt.
Dabei habe ich drei PT 100 Fühler am Speicher montiert und die Leitungen bis in den Heizraum geführt.
Die meisten Niedrigpreis Temperaturanzeiger arbeiten aber nicht mit PT100 Sensoren sondern mit anderen Sensoren.
Da ich nicht den Kran bestellen möchte, nur um die Sensoren auszutauschen, stelle ich folgende Frage:
Kennt jemand einen Temperaturmesser (kann auch Bausatz sein) der mit PT100 Fühlern arbeitet und der sich in einem annehmbaren Preissegment bewegt.
Ich brauche auch keine Temperaturanzeige die hochgenau ist.
Am liebsten wäre mir ein einfaches Modul, das eine LED schaltet wenn eine einzustellende Soll-Temperatur erreicht ist. Müsste aber -wie gesagt- mit einem PT100 Fühler funktionieren.
Besten Dank im Voraus für sachliche Hinweise
Grüße – Günter
Was ist daran so schwierig zu finden?
Gleich das erste Ergebnis bei Google:
oder bei eBay:
Ein wenig Eigeninitiative wäre nicht schlecht. Oder hab ich was falls verstanden und du suchst was ganz anderes? Dann Sorry und bitte nochmal erklären.
Gruß Marius
Hallo, Dein erster Link ist ziemlich daneben (wie auch der Hinweis zur Eigeninitiative) oder glaubt jemand, dass ich
3 x 80,– Euro + Bauteil zur Stromversorgung für eine simple Temperaturanzeige ausgebe? Ich kann meine Bastel-Leidenschaft zügeln! Trotzdem-Danke!
Zweiter Link passt eher.
Bitte weiterhin um Vorschläge, insbesondere zu einer LED-Anzeige bei Erreichen der Soll-Temperatur.
Grüße – Günter
Ich hab diese im Einsatz, hier bekommst Du auch alle Arten von Fühlern auch mit Magnet.
http://www.ebay.de/itm/180655530293?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Grüße
… hmm, ich denke es war Woody – Er hat den Vordruck von seinem MAG so eingestellt,
sodass man anhand der allgemeinen ausgeprägten Druckschwankung am Manometer,
den gesamten Energiegehalt im Heizwasser, also per Ferndiagnose in % errechnen kann
Alles ohne die übliche Sensorik; oder hat mein Esel da – etwar etwas falsch verstanden.
Ach so, die Energieladeschwankungen könnte man ja auch gleich übersetzt durch Ampel-LEDs,
noch sonst wo zur Anzeige bringen,
oder noch besser gleich in analoger KWh Ladezustandsanzeige
…
MfG …
der Esel und sein Feuer …
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ja, so weit ich mich erinnern kann, war Woody der erste, der eine „Pufferladestandsanzeige“ über den Anlagendruck gemacht hat.
Für Woody´s Lösung wäre allerdings der passenden Drucksensor und eine Auswerteelektronik notwendig.
Meine Lösung würde gut zur „U-Boot-Hydraulik“ passen…
Hierfür braucht man nur einen Manometer und etwas Karton…
Gruß
Gust
Ja, so weit ich mich erinnern kann, war Woody der erste, der eine „Pufferladestandsanzeige“ über den Anlagendruck gemacht hat.
Für Woody´s Lösung wäre allerdings der passenden Drucksensor und eine Auswerteelektronik notwendig.
Meine Lösung würde gut zur „U-Boot-Hydraulik“ passen…
Hierfür braucht man nur einen Manometer und etwas Karton…
Gruß
Gust
…, hallo Gust, und wenn Du die http:// Adresse oben unter, Nachricht/Reiter:
„URL und Text“ eingibst, dann sieht das Endergebnis so aus:
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Bernhard,
danke für den Hinweis.
und gleich ein Test, der zu Woody´s Pufferinhaltsanzeige führt…
Gruß
Gust
Hallo Holzliebling,
was ist dein problem?
Hast du keine Druckanzeige an deinem HV.
Puffer voll laut Termometer an den Puffern, Druck am HV ablesen und merken oder aufschreiben. Puffer leer, Druck am HV ablesen und merken.
So weißt du immer wieviel du noch nachlegen kannst.
Der Druck zeigt eindeutig die Ausdehnung des Wassers, diese ist identisch mit dem Energieinhalt der Puffer und des Heizsystemes.
Hall Frank, tolle Idee! Wird sofort ausprobiert.
Danke – Günter
Hallo Günter,
keine Ursache und es geht noch etwas billiger -hier-
Mit den Versandkosten musst du bloß gucken und diese Multimeter haben eine kleine Abweichung womit dir natürlich auch eine Temperaturabweichung entsteht! Aber ich denke bei so einer Low Budget Lösung kann man das in kauf nehmen?
Viel Spaß beim „Basteln“
Gruß Frank
Hallo Frank, habe die Temperatur-Messung mit dem Ohm-Meter ausprobiert und es f u n k t i o n i e r t.
Bisher habe ich auch den Ladezustand des Speichers mittels der Druckanzeige geprüft. Reicht eigentlich völlig aus – aber irgendwie ist eine direkte Temperatur-Kontrolle etwas komfortabler.
Was ich nicht verstehe – eine simple Schaltung mit drei Sensoreingängen (Fühler für Oben, Mitte, Unten am Puffer)
und drei LED’s, die das Erreichen der geforderten Speichertemperatur signalisieren, müsste als Bausatz für ca 10,– Euro zu realisieren sein. Trotzdem habe ich nichts dementsprechendes gefunden. Stattdessen teuere und teuerste hochpräzise Messinstrumente die (für den beschriebenen Zweck) niemand braucht. Trotzdem wird das Zeug gekauft und aufwendig verbaut. Nun ja – Holzvergaser Heizen ist eben ein Hobby und für sein Hobby schaut man nicht so genau auf’s Geld! Ich nehme mich da nicht aus.
Grüße – Günter
Hallo,
für so einfache Überwachung ist das hier das richtige:
Für 3,95 € und noch mal 50 Cent für eine LED mit Vorwiderstand.
Ich selbst habe einige von den hier:
Digital LCD Display Temperaturregler -50~110℃ 220V Regler Controller Thermostat
Die Arbeiten sehr zuverlässig und sind sehr günstig.
Ich hole mir inzwischen vieles direkt aus China, man muss nur aufpassen, das man nicht über 60 € kommt, sonst kommen noch Einfuhrsteuern drauf.
LG kaninchen
Da hat wohl wieder jemand nicht richtig gelesen!
Er braucht etwas für PT100 Sensoren!!!
Gruß
Hallo,
gibts da auch:
für 8,95€.
Auch die habe ich im Einsatz. Ca. ne 1 Stunde Arbeit incl. Abgleich.
Den Ausgang kann man dann nach eigenem Wunsch zwischen 2-5 V einstellen. Damit kann dann ein ganz einfaches Zeigerinstrument oder auch ne LED usw. angesteuert werden.
Wollte mit obigem Post nur mal zeigen, dass es auch sehr einfach und Preisgünstig geht.
LGkaninchen
Dann benötigt man aber noch ne Spannungsversorgung dazu und dann wärs mir persönlich schon wieder alles zu teuer, zumal man ja mehrere Messstellen hat.
Gruß
Hallo,
da war Kaninchen etwas schneller—- Messwandler und Voltmeter nehmen und auf die Skala die Temperatur einzeichnen. Die China Kracher sind auch gut und reichen ja völlig aus. Und hier kannst du das auch selber bauen (für unter 5DM steht dort)
Aber ich denke die von Pollin sind echt gut.
Du kannst auch so ein billiges Multimeter mit Zeiger kaufen —so eins— und dann dir auf die Skala die Temperatur zeichnen.
„Warum kompliziert wenns auch einfach geht…“ oder?
Gruß Frank
Hallo,
die Pollin Messwandler kann man Zentral an eine Stelle Montieren. Dann benötigt man nur ein 5 Volt Steckernetzteil. Kostet bei Pollin auch nur 5€.
Um weitere Kosten zu Sparen kannst Du ja auch einen Umschalter vor die PT100 Sensoren schalten, und mit nur einem Messwandler Deine Werte abfragen.
@timex
Die Schaltung, die Du oben vorgestellt hast, ist das Pollin Messwandler Modul leicht abgeändert
.
LG kaninchen
„Dann benötigt man aber noch ne Spannungsversorgung dazu und dann wärs mir persönlich schon wieder alles zu teuer, zumal man ja mehrere Messstellen hat.“
@mariuswsw
wie willst du den sonst die Temperaturen anzeigen lassen ohne Spannungsquelle?
@Kaninchen
hab das noch gar nicht so genau angeguckt—habe das in 5s beim Googeln gefunden
Ich denke auch das Günter einen Umschalter nimmt und dann alle Temperaturen über einen Messwandler laufen lassen kann und eben nur ein Netzteil und einen Anzeiger braucht. Ich finde das das so die absolute Low Budget Lösung ist!?
Ist halt etwas „blöd“ wenn der Puffer in der Erde versenkt ist und man keine Chance hat die Sensoren durch andere zu ersetzen— denn für einfache KTY Sensoren und der gleichen gibt es viele Bausätze und Schaltmodule für kleines Geld.
Gruß Frank
Das ich eine brauche ist mir schon klar.
Finds trotzdem insgesamt zu teuer…
Für vier Displays und ein Netzteil bekomme ich schon, wenn ich Glück habe, ne gute Steuerung in der Bucht, die mir alles anzeigt.
Nur auch dort wirds schwierig mit PT100…
Gruß
So kann man 11 Temperaturen mit einer Anzeige abfragen ohne großen Aufwand und Kosten.

Wer lange Leitungslängen verkabelt und 2 Leiter PT 100 verwendet, oder eine Anzeige dafür hat die keine Leitungslängenkompensation für 3 oder 4 Leiter PT 100 zulässt, dem würde ich sowieso von PT 100 abraten da die Leitungswiderstände dann den Messwert erheblich verfälschen.
Denn knapp 4 Ohm machen tatsächlich 10°C Falschanzeige aus und das geht schnell wenn der Leitungsquerschnitt zu klein und die Länge zu groß ist. (PT 100 hat bei 0°C 100 Ohm)
Hier wäre z.B. ein PT 1000 um das zehnfache unempfindlicher nämlich nur 1°C Falschanzeige.
Bei anderen Typen von Meßfühlern ist es ähnlich.
Für vier Displays und ein Netzteil bekomme ich schon, wenn ich Glück habe, ne gute Steuerung in der Bucht, die mir alles anzeigt.
Nur auch dort wirds schwierig mit PT100…
Wenn man kein PT 100 Messystem aufbaut wird es sowieso billiger.
Man findet auch leichter eine günstige Anzeige,nur bei der Fühlerqualität muß man aber dann besser aufpassen was die Verarbeitung,Dichtheit die Lebensdauer betrifft.
PS:
Was aber nicht heißen soll das man keine minderwertige PT 100 erwischen kann.
Nur PT 100 sind professionell verwendete Fühler im ganzen Anlagenbau und deshalb gelten hier die höchsten Qualitätsansprüche.
Hallo,
wie, noch zu teuer?
– Umschalter für 3 Module 0,25 €
Schiebeschalter COMAX SS-23H02-G
– Bausatz PT100 Messwandler 8,95 €
– Einbauinstrument ca. 6,00 E
Einbauinstrumente
– Spannungsteiler für Einbauinstrument 2 Widerstände ca. 0,30 €
– Gehäuse ca. 6,00 €, Steckernetzteil 5V ca. 5,00 € und Kabel rechne ich hier nicht mit rein, das braucht man sowieso.
Macht zusammen für 3 Messstellen 15,50 €
Und das ist zu teuer (für Neuteile)?
Ich glaub weniger geht nun wirklich nicht. Da hilft nur noch schenken lassen oder mit viel glück billiger irgendwas ersteigern.
Für PT100 und PT1000 gibt es nun mal nichts billiges. Richtige Messtechnik ist teuer! Und alle meine Versuche es ohne diesen Messwandler vernünftig hin zu bekommen, haben mich weit mehr als der Messwandler gekostet. Signalaufbereitung ist nun mal das teuerste in der Regeltechnik. Und diese Signalaufbereitung ist auch das schwierigste, hier kommt die genauigkeit ins Spiel. Das Anzeigen der Aufbereiteten Signale ist dagegen nur noch ein Kinderspiel. Das oben ist auch eher eine Schätzung als eine Messung, da kommen bestimmt Tolleranzen von 5% oder mehr heraus. Denn die PT100 sind auch nicht alle gleich.
Warum kostet denn eine UVR Regelung um 450€?
Weil dort Wert auf genauigkeit gelegt wird, man verschiede Sensoren anschließen kann usw. Das bedeutet einen großen Aufwandt für die Signalaufbereitung.
Das was Dir hier im Thread von allen gezeigt wurde, ist der Versuch Dir eine minimalst Lösung anzubieten. Die habe ich am Anfang meiner Selbstbausteuerung auch versucht umzusetzen. Was dabei rauskam war wirklich schon mehr ein Schätzen als ein Messen.
Um dir einen Trend im Puffer anzeigen zu lassen ist das obige Beispiel mit dem Messwandler ok, aber mit Messen hat es nicht viel zu tun.
LG kaninchen
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf der Welt, was nicht irgendjemand ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften.
Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand – die Leistung – die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen.
John Ruskin † 20. Januar 1900
Sozialphilosoph
Diese Erfahrung hatte ich im Leben auch mehrmals machen müssen bis ich das Ganze durchschaut hatte.
Heute hat für mich Qualität Prorität und erst dann folgt der Preis.
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf der Welt, was nicht irgendjemand ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften.
Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand – die Leistung – die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen.
John Ruskin † 20. Januar 1900
Sozialphilosoph
Diese Erfahrung hatte ich im Leben auch mehrmals machen müssen bis ich das Ganze durchschaut hatte.
Heute hat für mich Qualität Prorität und erst dann folgt der Preis.
…, hmm, genau nach—, daß ist die Logik EINIGER Lobbyisten,
—-e weiter, weniger ist oftmals wesentlich mehr –
wenn Esel es mit verstandener Erkenntnis – auszugleichen es wenigstens versucht
Also, Wirtschaft – Wachstum ist nicht alles, sonst bleibt am Ende nur Müll
MfG
… Esel —, …
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
—-e weiter, weniger ist oftmals wesentlich mehr –
Esel,
du bist wieder einmal daneben.
Hier gehts nicht um mehr oder weniger, sondern um billig oder teuer in Abhängigkeit von der Qualität.
PS:
Wenn du deine Sätze auch ausschreiben würdest,dann würden dich alle verstehen.
@kaninchen
wenn es hier einen
gäbe, würde ich dir einen für den letzten Text vergeben.
Also billiger geht es wirklich nicht mehr oder eben nur Geschenkt, selbst drei Thermometer sind noch teurer als die 15 Euro.
@mauriswsw
Ich denke du hast von der Messtechnik und dem Aufwand der dahinter steckt eher keinen Plan— meine Meinung—wenn dir das alles zu teuer ist, müsstest du auch deinen Computer abschalten, um hier lesen zu können was es für Sachen gibt.
Aber Hauptsache das Günter einen nutzen aus diesem Thread gezogen hat und seine Temperaturen jetzt auch mal „direkt“ ablesen kann!
Gruß Frank
Den
würde ich sogar auch geben!
Also hier muss ich jetzt wohl mal einige Missverständnisse aus dem Weg räumen ;-).
1. Ich denke schon zumindest etwas Plan vom Ganzen zu haben! Habe in meinem „hervorragend“ abgeschlossenem E-Technik Studium zumindest u.a. auch 7 Semester Mess- und Sensortechnik studiert.
2. Mir ist definitiv nicht alles zu teuer! Ich verfahre auch da eher nach Woodys Prinzip. Habe mir übrigens die UVR gegönnt, wie unten in der Signatur zu lesen. Und die gibts ja nun nicht gerade geschenkt.
3. Ich wollte nur sagen, dass es mir für den angegeben Zweck zu teuer wäre. Wenn ich mit der Messung etwas Steuern&Regeln will reichen die vorgeschlagegenen Komponenten sowieso nicht aus. Dann habe ich normalerweise eine Regelung oder so etwas in der Art. Diese visualisiert auch meistens die angeschlossenen Sensoren.
4. Wenn ich nur eine Anzeige haben will, um zu wissen, wann ich wieviel nachlegen kann, reicht das Manometer volkommen aus. Oder halt die Variante mit dem Multimeter! Dafür würde ich definitiv keine 30€ (und auf die kommt man alles in allem) ausgeben!
5. Warum hat die Messwandler Variante nichts mit Messen zu tun? OK, viell. etwas großer Messfehler, aber mit Messen hat es schon was zu tun. Muss ich halt in dem mir wichtigen Bereich genau abgleichen.
So, hoffe alle Missverständnisse aus dem Weg geräumt zu haben. Grundsätzlich hat kaninchen natürlich vollkommen Recht bei seinen Vorschlägen!
Gruß Marius
@marius
na das klingt doch schon ganz gut!
Warum hast du dann Dein großes Wissen nicht benutzt und dir selbst eine Steuerung gebaut?
Ich nehme zur Heizungsteuerung dieses Teil, klappt ganz gut und wie schon geschrieben kosten dort die Sensoren nur 0,80€ pro Stück (direkt aus China).
Die UVR ist natürlich eine andere Liga und die kannte ich damals noch nicht (hätte dann wohl diese gekauft).
Gruß Frank
—-e weiter, weniger ist oftmals wesentlich mehr –
Esel,
du bist wieder einmal daneben.
Hier gehts nicht um mehr oder weniger, sondern um billig oder teuer in Abhängigkeit von der Qualität.
PS:
Wenn du deine Sätze auch ausschreiben würdest,dann würden dich alle verstehen.
…, mein Esel der denkt mit,
„Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten.“
Im Detail steckt der —
— billig/teuer ist noch lange nicht preiswert
PS. – möchte ja auch noch etwas übrig lassen … zum denken —
MfG
…, —
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!