Hallo- nun geht es bei mir auch voran, Kessel,Brenner etc ist alles als Komplettset gekommen und nun kommt auch ein Monteur nächste Woche–wo stecke ich den das Abgasthermometer rein, bohre ich da selbst ein Loch ins Rauchrohr (ist nur das 30cm Rohr von Atmos)?? Und in meiner Bedienungsanleitung steht etwas von diesen Fühlern- muss ich die extra kaufen? Habe das PM Modul…
Hallo- nun geht es bei mir auch voran, Kessel,Brenner etc ist alles als Komplettset gekommen und nun kommt auch ein Monteur nächste Woche–wo stecke ich den das Abgasthermometer rein, bohre ich da selbst ein Loch ins Rauchrohr (ist nur das 30cm Rohr von Atmos)?? Und in meiner Bedienungsanleitung steht etwas von diesen Fühlern- muss ich die extra kaufen? Habe das PM Modul…
Vom Kessel Entfernung doppelter Durchmesser des Rauchrohres, also bei 150 mm Durchmesser, 300 mm hinter dem Kessel im Rohr.
Selbst bohren.
Das PM Modul benötigt man bei A25 Brenner nicht. Es reichen zwei Fühler NTC 20Kohm, die Kosten je Stück so um 8,00 €.
Für das Abgas, wenn elektrisch gemessen, einen PT 1000 bis 400° bei 11,00 – 15,00 € je nach Ausführung.
Hallo- nun geht es bei mir auch voran, Kessel,Brenner etc ist alles als Komplettset gekommen und nun kommt auch ein Monteur nächste Woche–wo stecke ich den das Abgasthermometer rein, bohre ich da selbst ein Loch ins Rauchrohr (ist nur das 30cm Rohr von Atmos)?? Und in meiner Bedienungsanleitung steht etwas von diesen Fühlern- muss ich die extra kaufen? Habe das PM Modul…
Vom Kessel Entfernung doppelter Durchmesser des Rauchrohres, also bei 150 mm Durchmesser, 300 mm hinter dem Kessel im Rohr.
Selbst bohren.
Das PM Modul benötigt man bei A25 Brenner nicht. Es reichen zwei Fühler NTC 20Kohm, die Kosten je Stück so um 8,00 €.
Für das Abgas, wenn elektrisch gemessen, einen PT 1000 bis 400° bei 11,00 – 15,00 € je nach Ausführung.
Hallo,
dann bohre gleich ein Loch mehr ins Abgasrohr 12 mm Durchmesser sollten da wohl reichen für den Schorni. Irgendwann kommt er auch bei dir vorbei auch wenn du einen Kessel haben solltest der noch nicht der Messpflicht unterliegen sollte.
Mfg. G.B.
Hallo,
dann bohre gleich ein Loch mehr ins Abgasrohr 12 mm Durchmesser sollten da wohl reichen für den Schorni. Irgendwann kommt er auch bei dir vorbei auch wenn du einen Kessel haben solltest der noch nicht der Messpflicht unterliegen sollte.
Mfg. G.B.
Hallo- danke, Loch bohren bekomm ich hin, aber mit diesen Fühlern verstehe ich immer noch nicht- was stecke ich wohin?
Tut mir leid- ist für Euch wahrscheinlich Kinderkram, aber ich stehe ja noch ganz am Anfang….sollte vielleicht noch sagen, dass das bei mir mit Vorlauftemp.regelset laufen soll- sind diese TV und TS Fühler diese (s.o.)???
Hallo- danke, Loch bohren bekomm ich hin, aber mit diesen Fühlern verstehe ich immer noch nicht- was stecke ich wohin?
Tut mir leid- ist für Euch wahrscheinlich Kinderkram, aber ich stehe ja noch ganz am Anfang….sollte vielleicht noch sagen, dass das bei mir mit Vorlauftemp.regelset laufen soll- sind diese TV und TS Fühler diese (s.o.)???