Hallo Forum,
ich habe bei euch Beiträge zum Thema 3-Wege-Mischer gelesen.
Scheinbar wurde bei mir eine ganz spezielle (um nicht billige zusagen) Art verbaut, ich kann die Funktionsweise einfach nicht erkennen und finde auch nichts im Netz.
Siehe Fotos, bin für jeden Tip dankbar.


Vielen Dank
Thermomischer, Prinzip etwa so wie die Dinger an den Heizkörpern
tut ers nicht?
Hallo dad494,
das ist ein mechanischer Dreiwegemischer ( Überhitzungsschutz ). Habe einen von Fa.Resol von 30 -110°C für meinen Heizungsvolauf eingebaut.Der bei mir eingestellte Vorlauf beträgt 60°C. Das Teil war bei mir nicht ganz billig, da es auch für thermische
Solaranlagen verwendet werden kann.
Funktioniert problemlos seit 2007.
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
was schaltet der Anlegethermostat gleich hinter dem Mischventil?
Hallo Michael,
Wenn sich im Kreis Mischventil -> Vorlaufverteiler -> Fußbodenheizung -> Rücklaufsammler -> Mischventil keine Pumpe befindet, wird sich eine andere Einstellung des Ventils nicht auswirken, da es keinen Durchfluß gibt.
Gruß Th.
Hallo,
danke für die ersten Antworten.
Ob das Gerät funktioniert kann ich nicht sagen, da ich die Bedeutung / Funktion einfach nicht herausbekomme. Das Problem ist, wie auf beiden Bilder zu sehen, es gibt einfach keine Skala oder ähnliches.
>was schaltet der Anlegethermostat gleich hinter dem Mischventil?
Laut Vorbesitzer schützt es die Fußbodenheizung vor Überhitzung. Wird es zu warm schaltet es die Heizung wohl total ab. Es steht auf 40 Grad – ist das okay so?
>Wenn sich im Kreis Mischventil -> Vorlaufverteiler -> Fußbodenheizung -> Rücklaufsammler -> Mischventil keine Pumpe befindet, wird sich eine andere Einstellung des Ventils nicht auswirken, da es keinen Durchfluß gibt.
Foto 1: von unten kommt der Vorlauf, rechts gehts zur Fußbodenheizung – Verteilung, oben ist der Rücklauf. Was für eine Pumpe?
Soll ich mal die ganze Anlage fotografieren?
Vorab schon vielen Dank.
Hallo dad494,
Ich kenne das Teil nicht. Würde es aber so beschreiben:
Auf dem Bild sieht man
Links ein –
Rechts ein +
der Gemeinsame Abgang ist in der Mitte.
Ich würde sagen Rechts kommt der VL dran und Lins der RL.
Auf dem Handrad gibt es bestimmt einteilungen( man kann gut den ersten Strich erkennen ). Für mich heist das je weiter man das Handrad nach LINKS dreht umso mehr kommt warmes Wasser ( + ).
Hallo,
ein Foto mit einer Gesamtübersicht der Anlage mit dem Rohrverlauf wäre in der Tat nicht schlecht.
Das Mischventil soll aus dem Rücklauf der FBH und dem heißen Kesselvorlauf eine konstante Vorlauftemperatur für die FBH mischen.
Falls diese Vorlauftemperatur aus irgendwelchen Gründen 40° überschreitet, schaltet der Anlegethermostat die Anlage ab.
Da ich in dem FBH-Kreis auch keine Pumpe sehe, frage ich mich, wie das funktionieren soll.
Gruß Th.
Hallo,
ein Foto mit einer Gesamtübersicht der Anlage mit dem Rohrverlauf wäre in der Tat nicht schlecht.

Hallo dad494,
Freut mich das, ohne das Gesamtbild gesehen zu haben,
meine Vermutungen richtig waren.
Hallo dad494,
Freut mich das, ohne das Gesamtbild gesehen zu haben,
meine Vermutungen richtig waren.
Jetzt ist nur die Frage, auf was der Regler stehen soll ;-). Bisher konnte ich, egal ob voll auf bzw. voll zu keine Veränderungen feststellen…
Hallo dad494,
Wenn Du das Ventil ganz nach links gedreht hast und die einzelnen Zonenventile offen sind dann sollte der VL direkt durch gehen. Du solltest die Änderung merken.
Ich hab die Heizkurve zum testen erhöht und konnte jetzt eine Veränderung feststellen. Vielen Dank dafür…
Macht es sinn einen elektrischen Mischer dafür zuverbauen? Nur einen günstigen Aufsatzmischer oder eher Vaillant VR61.
Danke
hallo dad494
habe bei mir auch so ein mechanischen dreiwegemischer verbaut.allerdings mit einer pumpe die sich dahinter im vorlauf zur fbh befindet.i muss sagen das funktioniert so tadellos.der mischer ist auf 25 grad eingestellt(einstellbereich des thermostatkopfes 20-50grad)´das macht dann so 22grad raumtemperatur.so ein anlegethermostat wie bei dir ist auch verbaut das schaltet die pumpe ab,falls die temperatur im vorlauf aus irgendwelchen gründen über 40 grad steigt….auf heißen kohlen möchte man ja auch nich laufen
wie gesagt funktioniert so tadellos….
mfg aus der lausitz
….so wie es seignel auch schon sagte;ohne pumpe im fbh kreis,wie bei dir wird es wohl nicht funktionieren,…auch nicht mit dem besten mischer.
Die Pumpe ist doch in der Gastherme oder?
Die beiden Kreise Gastherme und FBH sind quasi hydraulisch getrennt zu betrachten.
Wie soll eine Zirkulation in der FBH zustandekommen wenn die Haustür (sprich das Ventil dorthin) geschlossen ist!
Die FBH ist eine eigener in sich geschlossener hydraulischer Kreis der für eine einwandfreie Funktion UNBEDINGT eine Pumpe braucht, da ansonsten KEINE Zirkulation!
Eine andere Konfiguration sind die kleinen FBH welche über eine sogenannte RTL Box direkt in einem Radiatorenkreis hängen, dabei wird über ein thermisch betätigtes Regelventil im FBH Rücklauf die Wassermenge durch dieses entsprechend begrenzt dass dort (im RL) nur die eingestellte Maximaltemperatur von z.B. 30°C anliegt.
Diese Möglichkeit ist aber nur für kleine FBH sinnvoll da nur Fixtemperatur möglich!
Grüße zum Nachdenken
Hannes / ESBG
Ich hab die Heizkurve zum testen erhöht und konnte jetzt eine Veränderung feststellen. Vielen Dank dafür…
Macht es sinn einen elektrischen Mischer dafür zuverbauen? Nur einen günstigen Aufsatzmischer oder eher Vaillant VR61.
Danke
…sinn macht es zwischen mischer und anlegethermostat eine pumpe zu verbauen,die man dann wenn man ein wenig strom sparen will über ne zeitschaltuhr taktet.