Guten morgen liebes Forum.
Heute morgen habe ich bemerkt das meine Ladommatpumpe in merkwürdiges geschrauch macht. Das Kling wie ein Klicken/Knacken in ca 1sec. abständen.
Wenn ich die Pumpe an und aus schalte ist es bei 10mal ein/aus 8mal da und 2mal läuft sie „normal“.
Im dauerbetrieb habe ich mir das ganze nocht nicht angehört aber hat jemand schon einen Verdacht was es sein könnte?!
…, @Silverdriver,
mach doch mal den genaueren Hörtest, langen Schraubenzieher mit der Klinge
gegen die vermutete Geräuschquelle und das Ohr gegen den Griff,
jetzt kann man das Geräusch wesentlich besser eingrenzen.
Wenn es von der Pumpe kommt mal die drei Kugelventile am Ladomat zu
und die Verschlußschraube an der Stirnseite zur Ankerwelle herausdrehen,
jetzt mit einem entsprechenden Schraubenzieher die Ankerwelle drehen und auf
übermäßiges Spiel prüfen.
Auch kann man die Pumpe ohne Verschluß wiederholt ein – ausschalten,
die Welle auf übermäßigen Versatz prüfen.
Durch diese Maßnahme kann Mann die Fehlerursache eingrenzen/feststellen
Nach dem Zusammenbau das Entlüften oben am Ladomat nicht vergessen
Der Esel —,
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…Nach dem Zusammenbau das Entlüften oben am Ladomat nicht vergessen
Der Esel —,
Entlüftet es sich nicht von alleine?
Du kannst die Pumpenwelle entlüften.
Ferner kann auch direkt am Laddomat entlüftet werden, geht drum ob du am Laddomaten den Wasseranschluss zum Auffüllen des Heizkreises installiert hast, ansonsten sollte auf dem Stopfen ein Entlüfter/Entlüftungsmöglichkeit sein.
mfg
bernd
…am Laddomaten den Wasseranschluss zum Auffüllen des Heizkreises installiert hast, ansonsten sollte auf dem Stopfen ein Entlüfter/Entlüftungsmöglichkeit sein.
…
Also ich hab gestern die Patrone ausgetauscht. Entlüftet hab ich den Laddomat nicht, allerdings hörte man nachher immer wieder die Luft hochgehen. Hab dann den Laddomat paar Mal kurz mit voller Drehzahl laufen lassen und gut ist.
Oben am Laddomat einen KFE-Hahn zum Entlüften/Auffüllen setzen, ist aber auch eine gute Idee. Das werde ich noch unbedingt nachrüsten.
Gruß, Alex
Alex,
ich würde an deiner Stele ein Mikroblasenscheider hinten am KVL montieren. Das bringt einiges mehr als ein Entlüfter.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Ja Manfred, das bringt vor Allem meinem Geldbeutel was, wird wesentlich leichter
Spaß beiseite. Bin ganz ehrlich, ich habe von dem Teil(Mikroblasenabschneider) schon was gelesen, kenne es aber nicht. Habe kurz die Preise geguckt z.B. 65,- 3/4″ Es ist aber zu klein, also noch teurer. Vielleicht könntest erklären was man sich von so einem Teil versprechen kann? Lohnt sich das?
Gruß, Alex
Alex,
schau mal hier mit Isolierung. Hat die besten Testergebnise von allen Mikroblasenascheider. Ich kann dir nur wärmstens empfehlen.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
…Heute morgen habe ich bemerkt das meine Ladommatpumpe in merkwürdiges geschrauch macht. Das Kling wie ein Klicken/Knacken in ca 1sec. abständen.
Wenn ich die Pumpe an und aus schalte ist es bei 10mal ein/aus 8mal da und 2mal läuft sie „normal“.
Im dauerbetrieb habe ich mir das ganze nocht nicht angehört aber hat jemand schon einen Verdacht was es sein könnte?!
@Silverdriver
Bist du schon weiter gekommen?
Gruß, Alex
Moin.
Also, ich habe bei mir auch ne neue Patrone (82°C) verbaut, danach ist mir das mit dem Klacken aufgefallen.
Scheint also luft drin gewesen zu sein denn jetzt ist es weg und alles scheint normal zu laufen.
Alex,
schau mal hier mit Isolierung. Hat die besten Testergebnise von allen Mikroblasenascheider. Ich kann dir nur wärmstens empfehlen.
Und das muss ich haben? Kenne Hunderte Heizungsanlagen, die schon mind. 20 Jahre ohne laufen…
Gruß Marius
Alex,
schau mal hier mit Isolierung. Hat die besten Testergebnise von allen Mikroblasenascheider. Ich kann dir nur wärmstens empfehlen.
Und das muss ich haben? Kenne Hunderte Heizungsanlagen, die schon mind. 20 Jahre ohne laufen…
Gruß Marius
daran sieht man dass HB keine ahnung vom Mikroblasenabscheider haben. Ich möchte keine Mikroblasen im System haben, die wirken auf dauer wie ein Schmiergelpapier und obendrein schlechter wärmeleiter.
Hier ein Bericht….klick…. Ich denke, gerade im HVK System ist Mikroblasenabscheider genauso wichtig wie RLA.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
„In Wassersystemen, vor allen Dingen in Heizungs- und Solaranlagen, können sich Mikroblasen bilden. Wenn diese nicht ausgeschieden werden, dann sammeln sie sich in Anlagenteilen mit geringen Fließgeschwindigkeiten, so z. B. in Heizkörpern oder Rohren, die nicht oder nur langsam durchströmt werden, zu größeren Luftpolstern.“
Der Puffer ist so ein Anlagenteil mit geringen Fliessgeschwindigkeiten, wo die Mikroblasen sich sammeln zu grösseren Luftpolstern. Also ein einfache Entlüfter oben am Puffer, mehr muss das nicht sein.
mfg
alfons
O je, jetzt geht’s los
Ich denke dein klacken ist nicht die Pumpe sondern die Schwerkraftklappe des Laddomaten.
Ralf