Hi
Ich hoffe mir kann jemand helfen !
Ich Verstehe die Welt nicht mehr , ich habe einen D20 P soweit so gut.
Mein Haus ist Bj. 1920 mit 130 m2 nix gedämmt !
Der Pelleter ist Via T-Stück Variante angeschloßen !
Nun zu meinem Problem hier bei mir haben wir ca. zw -12 und -17°
Wissentlich läuft der kessel seit 2 Tagen ununterbrochen , trotzdem bekommt er es nicht hin den Puffer zu Füllen ,was ja dann gleichzeitig bedeutet das ich kein WW habe ! Im mom bei knapp 27°
Das beste ist aber nicht mal das Haus ist ausreichend Warm !
Es kann doch nicht sein das mein Haus mehr Wärmebedarf hat wie der D20P leifert ???
Wäre um schnelle Hilfe dankbar !
Lg Benni
P.S. Ich Vermute das die Anlage falsch verrohrt ist !
Vielleicht ist dein Brenner nicht auf Nennleistung eingestellt.
Wieviel Pellets verbrauchts du am Tag?
Was für Temperaturen hast du im System? Vorlauf, Rücklauf im Heizungstrang und vor dem Kessel. Kesseltemperatur, Abgastemperatur…
Vielleicht ist dein Brenner nicht auf Nennleistung eingestellt.
Wieviel Pellets verbrauchts du am Tag?
Was für Temperaturen hast du im System? Vorlauf, Rücklauf im Heizungstrang und vor dem Kessel. Kesseltemperatur, Abgastemperatur…
Hallo
Mag sein das er nicht die kompletten 20KW hat ,sollte es aber auch nicht mit weniger funktionieren ?
Tagesverbrauch weiß ich nicht !! Im jahr max. 5 Tonnen !
Jetzt zu meinen Temp.. die mir mehr wie spanisch vorkommen !
Vorlauf : 50°
Rücklauf: 30°
Rücklauf Ladomat: 40 °
Kessel: 80 °
Abgas: Messe ich nicht !
Fakt ist … puffer ist quasi leer … Mich wundert die große Spreizung zw. Rücklauf und Vorlauf !
MFG Benni
Hallo
Mag sein das er nicht die kompletten 20KW hat ,sollte es aber auch nicht mit weniger funktionieren ?
Tagesverbrauch weiß ich nicht !! Im jahr max. 5 Tonnen !
Jetzt zu meinen Temp.. die mir mehr wie spanisch vorkommen !
Vorlauf : 50°
Rücklauf: 30°
Rücklauf Ladomat: 40 °
Kessel: 80 °
Abgas: Messe ich nicht !
Fakt ist … puffer ist quasi leer … Mich wundert die große Spreizung zw. Rücklauf und Vorlauf !
MFG Benni
zu wenig Kesselleistung. poste mal deine Einstellungen deines Brenners. Du bekommst zu wenig wasser aus deinem Kessel dewegen ist dein Vorlauf auch so niedrig. Fkto zu wenig Leistung .
Da beißt die MAus keinen Faden ab 😉
zu wenig Kesselleistung. poste mal deine Einstellungen deines Brenners. Du bekommst zu wenig wasser aus deinem Kessel dewegen ist dein Vorlauf auch so niedrig. Fkto zu wenig Leistung .
Da beißt die MAus keinen Faden ab 😉
Hallo Benni,
bau doch den Pelletsbrenner aus und hol dir Holzbriketts….du wirst sehen wie schnell dein Puffer auf Temperatur kommt……oder drehe den P2 im Brenner nach rechts mach die Luftklappe am Brennerventilator auf und warte ab…….in ein paar Stunden ist alles warm…..wenn nicht hat einer gemurkst.
Hallo Benni,
bau doch den Pelletsbrenner aus und hol dir Holzbriketts….du wirst sehen wie schnell dein Puffer auf Temperatur kommt……oder drehe den P2 im Brenner nach rechts mach die Luftklappe am Brennerventilator auf und warte ab…….in ein paar Stunden ist alles warm…..wenn nicht hat einer gemurkst.
Hallöchen auch
Was haste denn für einen Brenner? Ich habe einen IWABO Villa SX1. Meine Einstellungen sind volgende:
P1= 2x
P2= 6x
P3= 9P
P4= 5x
P5= 5x
Luftklappe ca. 25mm
Und wenn das noch nicht ausreicht dann drehe P2 auf 8x blinken.
Den Kesselthermostat voll aufdrehen.
Hallöchen auch
Was haste denn für einen Brenner? Ich habe einen IWABO Villa SX1. Meine Einstellungen sind volgende:
P1= 2x
P2= 6x
P3= 9P
P4= 5x
P5= 5x
Luftklappe ca. 25mm
Und wenn das noch nicht ausreicht dann drehe P2 auf 8x blinken.
Den Kesselthermostat voll aufdrehen.
Hallo Benni,
welche Patrone ist im Ladomat verbaut, 72 oder 78 Grad?
Welche Leistungsstufe der Pumpe am Ladomat eingestellt
Gruß Thomas
Hallo Benni,
welche Patrone ist im Ladomat verbaut, 72 oder 78 Grad?
Welche Leistungsstufe der Pumpe am Ladomat eingestellt
Gruß Thomas
Jetzt zu meinen Temp.. die mir mehr wie spanisch vorkommen !
Vorlauf : 50°
Rücklauf: 30°
Mich wundert die große Spreizung zw. Rücklauf und Vorlauf !
MFG Benni
Warum wundert dich die Spreizung?
Bei den jetzigen Temperaturen (-16°) habe ich nen HZ Vorlauf von 60° und HZ Rücklauf von knapp unter 40°!
Also für mich ist das kein Grund zur Sorge! Wenn du nen höheren Rücklauf haben willst dann stell die Umwälzpumpe einfach auf mehr Leistung ein. *g*
Also für mich liegt das Problem ganz wo anders!
Tippe auch mal auf die eingestellte Brennerleistung die zu gering ist! Ganz wichtig finde ich ist zumindest die AG zu messen. Das hilft echt enorm bei der Brennereinstellung und sagt dir auch wann du deinen Kessel reinigen musst!
Jetzt zu meinen Temp.. die mir mehr wie spanisch vorkommen !
Vorlauf : 50°
Rücklauf: 30°
Mich wundert die große Spreizung zw. Rücklauf und Vorlauf !
MFG Benni
Warum wundert dich die Spreizung?
Bei den jetzigen Temperaturen (-16°) habe ich nen HZ Vorlauf von 60° und HZ Rücklauf von knapp unter 40°!
Also für mich ist das kein Grund zur Sorge! Wenn du nen höheren Rücklauf haben willst dann stell die Umwälzpumpe einfach auf mehr Leistung ein. *g*
Also für mich liegt das Problem ganz wo anders!
Tippe auch mal auf die eingestellte Brennerleistung die zu gering ist! Ganz wichtig finde ich ist zumindest die AG zu messen. Das hilft echt enorm bei der Brennereinstellung und sagt dir auch wann du deinen Kessel reinigen musst!
Hi
Danke für die ganzen kompetenten Antworten ..
Im Ladomat ist eine 78 ° Patrone verbaut ! Stufe 3
Der iwabo Villa hat noch orginal die Werkseinstellung ,kann aber grad die Beschreibung nicht finden deshalb weiß ich grad nicht genau wie die sind !
Danke
Lg Benni
Hi
Danke für die ganzen kompetenten Antworten ..
Im Ladomat ist eine 78 ° Patrone verbaut ! Stufe 3
Der iwabo Villa hat noch orginal die Werkseinstellung ,kann aber grad die Beschreibung nicht finden deshalb weiß ich grad nicht genau wie die sind !
Danke
Lg Benni
Hallo,
hast du denn schon mal geprüft ob deine Pumpe am Ladomaten überhaupt dreht und das deshalb die Puffer nicht geladen werden und dein Haus nicht warm wird?????
Ps. Oder gibt es da noch andere U.-Pumpen die man prüfen sollte???
Stufe 3 sagt ja nicht unbedingt das die Pumpe auch dreht.
Mfg. G.B.
Hallo,
hast du denn schon mal geprüft ob deine Pumpe am Ladomaten überhaupt dreht und das deshalb die Puffer nicht geladen werden und dein Haus nicht warm wird?????
Ps. Oder gibt es da noch andere U.-Pumpen die man prüfen sollte???
Stufe 3 sagt ja nicht unbedingt das die Pumpe auch dreht.
Mfg. G.B.
Hi
Danke für die ganzen kompetenten Antworten ..
Im Ladomat ist eine 78 ° Patrone verbaut ! Stufe 3
Der iwabo Villa hat noch orginal die Werkseinstellung ,kann aber grad die Beschreibung nicht finden deshalb weiß ich grad nicht genau wie die sind !
Danke
Lg Benni
Brauchst doch blos das blinken zählen!!
Da braucht man keine Anleitung
Hi
Danke für die ganzen kompetenten Antworten ..
Im Ladomat ist eine 78 ° Patrone verbaut ! Stufe 3
Der iwabo Villa hat noch orginal die Werkseinstellung ,kann aber grad die Beschreibung nicht finden deshalb weiß ich grad nicht genau wie die sind !
Danke
Lg Benni
Brauchst doch blos das blinken zählen!!
Da braucht man keine Anleitung
Hallo Benny,
hier die Iwabo Beschreibung:
Gruß Thomas
Hallo Benny,
hier die Iwabo Beschreibung:
Gruß Thomas
Hallo,
hast du denn schon mal geprüft ob deine Pumpe am Ladomaten überhaupt dreht und das deshalb die Puffer nicht geladen werden und dein Haus nicht warm wird?????
Ps. Oder gibt es da noch andere U.-Pumpen die man prüfen sollte???
Stufe 3 sagt ja nicht unbedingt das die Pumpe auch dreht.
Mfg. G.B.
Ich vemute mal, wenn das so wäre, hätte der Brenner längst abgeschaltet. Ansonsten wäre da was oberfaul. Wo sollte die Wärme denn in dem Fall hin?
@Mrjoss: Meinst du mit Laddomat Rücklauf das Thermometer richtung Kessel?
Falls ja, zieht dir deine HK-Pumpe das Wasser direkt aus dem Kessel. In dem Fall solltest du die Schwerkraftklappe am Laddomat ausser Betrieb setzen.
Wie das genau geht, mußt du nachlesen. Bei mir ist das nicht nötig.
Evtl. erledigt sich das Problem auch von selbst, sobald du die Leistung höher stellst.
Gruß Manuel
Hallo,
hast du denn schon mal geprüft ob deine Pumpe am Ladomaten überhaupt dreht und das deshalb die Puffer nicht geladen werden und dein Haus nicht warm wird?????
Ps. Oder gibt es da noch andere U.-Pumpen die man prüfen sollte???
Stufe 3 sagt ja nicht unbedingt das die Pumpe auch dreht.
Mfg. G.B.
Ich vemute mal, wenn das so wäre, hätte der Brenner längst abgeschaltet. Ansonsten wäre da was oberfaul. Wo sollte die Wärme denn in dem Fall hin?
@Mrjoss: Meinst du mit Laddomat Rücklauf das Thermometer richtung Kessel?
Falls ja, zieht dir deine HK-Pumpe das Wasser direkt aus dem Kessel. In dem Fall solltest du die Schwerkraftklappe am Laddomat ausser Betrieb setzen.
Wie das genau geht, mußt du nachlesen. Bei mir ist das nicht nötig.
Evtl. erledigt sich das Problem auch von selbst, sobald du die Leistung höher stellst.
Gruß Manuel
der iwabo läft werksseitig nur auf 9,3 kw so weit ich weiß. ich sagte doch viel zu wenig kesselleitung
der iwabo läft werksseitig nur auf 9,3 kw so weit ich weiß. ich sagte doch viel zu wenig kesselleitung
Hi
@Blitzer pumpen laufen alle …
Hier die Potentiometer
P1:3
P2:5
P3:4
P4:5
P5:5
Das bedeutet er hat im mom 9 Kw
@Manter … so sehe ich es auch da es mittels T-stück Variante angeschloßen ist benötigt das haus die ganze Wärme … im Puffer kann dann nichts mehr gepuffert werden !
Auf was stell ich die Leistung jetzt ein ?
Geht das ohne probleme ?
Danke euch
MFG Benni
Hi
@Blitzer pumpen laufen alle …
Hier die Potentiometer
P1:3
P2:5
P3:4
P4:5
P5:5
Das bedeutet er hat im mom 9 Kw
@Manter … so sehe ich es auch da es mittels T-stück Variante angeschloßen ist benötigt das haus die ganze Wärme … im Puffer kann dann nichts mehr gepuffert werden !
Auf was stell ich die Leistung jetzt ein ?
Geht das ohne probleme ?
Danke euch
MFG Benni
Klar kannst du, nimm die Anleitung her und stell auf 8xblinken hoch.
Vergiss nicht die Lufzklappe entsprechend zu öffnen.
Klar kannst du, nimm die Anleitung her und stell auf 8xblinken hoch.
Vergiss nicht die Lufzklappe entsprechend zu öffnen.
Hi
8x blinken welchen Poti denn ?? und wie weit würdest du die klappe öffnen ?
MFG
Hi
8x blinken welchen Poti denn ?? und wie weit würdest du die klappe öffnen ?
MFG
P2 8x
luft 30mm auf
laufen lassen und kontrollieren ob der Pelletstand in Brenner gleichbeibt.
Ideal währe wenn du irgendwie die Abgastemp messen könntest.
Wenn der Pelletstand steigt und Agas ist niedrig dann Luft weiter auf, wenn Abgas hoch dann P2 senken.
Wenn der Pelletstand sinkt und Abgas ist hoch dann weniger luft, wenn abgas niedrig mehr P2.
kontrollier auch das der Kessel sauber ist denn mit verschmutzten Tauschern ist einstellen hoffnungslos
P2 8x
luft 30mm auf
laufen lassen und kontrollieren ob der Pelletstand in Brenner gleichbeibt.
Ideal währe wenn du irgendwie die Abgastemp messen könntest.
Wenn der Pelletstand steigt und Agas ist niedrig dann Luft weiter auf, wenn Abgas hoch dann P2 senken.
Wenn der Pelletstand sinkt und Abgas ist hoch dann weniger luft, wenn abgas niedrig mehr P2.
kontrollier auch das der Kessel sauber ist denn mit verschmutzten Tauschern ist einstellen hoffnungslos
Kontrolliere auch ob die Luftklappe einen sichtbaren Einfluss auf die Flamme hat, nicht das bei dir auch der Kaminzug viel zu hoch ist.
Kontrolliere auch ob die Luftklappe einen sichtbaren Einfluss auf die Flamme hat, nicht das bei dir auch der Kaminzug viel zu hoch ist.

die Werkseinstellung beim Iwabo S1 ist 12 KW

die Werkseinstellung beim Iwabo S1 ist 12 KW
ach ja hab ich mich verlesen P3 ist ja nicht die Pause also muss P2 justiert werden. Die Pause ist immer 15sec.
Danke Hubschrauber!
ach ja hab ich mich verlesen P3 ist ja nicht die Pause also muss P2 justiert werden. Die Pause ist immer 15sec.
Danke Hubschrauber!
die Werkseinstellung beim Iwabo S1 ist 12 KW
Jain,
Werkseinstellung ist 12 Kw bei 8mm Pellets
und bei 6mm sinds nur 9 Kw
steht so in der Bed.-Anleitung! (Bei P2 = 5x blinken und schnecke 45°)
die Werkseinstellung beim Iwabo S1 ist 12 KW
Jain,
Werkseinstellung ist 12 Kw bei 8mm Pellets
und bei 6mm sinds nur 9 Kw
steht so in der Bed.-Anleitung! (Bei P2 = 5x blinken und schnecke 45°)
Hallo,Mrjoss.
Ich will mir diesen sommer auch einen D20P anschafen.
Aber mein HB ist sehr skeptisch,er möchte ein anderes
angebot mir machen.Kontest du mir dein T-n Nr. mailen.(M_I_F@web.de) Ich wohne in Lichtenfels bei Korbach.
Gruß Zinuss.
Hallo,Mrjoss.
Ich will mir diesen sommer auch einen D20P anschafen.
Aber mein HB ist sehr skeptisch,er möchte ein anderes
angebot mir machen.Kontest du mir dein T-n Nr. mailen.(M_I_F@web.de) Ich wohne in Lichtenfels bei Korbach.
Gruß Zinuss.
Tachen och
Dein HB ist nur deshalb skepisch weil er dir einen Markenkessel aufschwatzen will wo er drann verdienen kann. Ich bin seit 2 Jahren sehr zufrieden. Einen unzufriedenen Atmos besitzer habe ich noch nicht gesehen. (gelesen)
Tachen och
Dein HB ist nur deshalb skepisch weil er dir einen Markenkessel aufschwatzen will wo er drann verdienen kann. Ich bin seit 2 Jahren sehr zufrieden. Einen unzufriedenen Atmos besitzer habe ich noch nicht gesehen. (gelesen)
Hab zwar nen P21.Hab ihn seit letztdem Jahr.Bin aber auch sehr zufrieden.
Gruss Hajo
Hab zwar nen P21.Hab ihn seit letztdem Jahr.Bin aber auch sehr zufrieden.
Gruss Hajo