Fragen und AntwortenTAS testen?
kellerassel antwortete vor 14 Jahren

Gestern hab ich versucht, den Ofen in die TAS zu heizen, ging aber nicht. Speicher 95/90/85 eine Stunde lang. Da es mir dann zu spät und auch zu blöd wurde, hab ich abgebrochen.
Dafür heute morgen Speicher topfit!
Kannich den Fühler der TAS mit der Heißluftpistole bestrahlen bis er auslöst? Ich will einfach wissen ob das Teil geht, wenn´s drauf ankommt.Oder Speicher und Heizung zumachen und vorsichtig ranheizen mit Anstchholz? Hat das schonmal einer getestet. Ich bin häufig abwesend von zuhause, und wenn der Strom ausfällt wird´s blöd, wenn der Ofen grad voll ist.Da gibt´s doch bestimmt nen Trick, Jungens!



17 Antworten
sebest antwortete vor 14 Jahren

versuchs mal mit einem wasserkocher…. fühler rein dann müsste die tas anspringen

mariuswsw antwortete vor 14 Jahren

Mit Wasserkocher schaffst du es nicht, denke ich!

Einfach mal bei vollem Brand die Ladepumpe ausschalten bzw. den Kesselkreis kurzzeitig abschiebern. Ruckzuck wird der sehr heiß und die TAS löst aus!

Gruß Marius

P.S. Evtl. Bekommst du so auch deine Kesseltemo etwas höher, wie du ja willst. Pumpe eine Stufe runter bzw. Drehzahlregeln je nach Kesseltemp.

wong antwortete vor 14 Jahren
Derausdereifel:

Grüße Dich Dade,
nur mal so in den Raum geworfen…

Kesselchen ist auf Temperatur, du schaltest die Pumpe aus, die das Wasser abtransportiert und beobachtest die Kesseltemperatur!

Bevor Du jedoch das oder etwas anderes Versuchst, bedenke ist nicht lustig den Haupthahn für jede WC Spülung öffnen zu müssen, besonders nicht wenn Du viiiele Kinder hast und die TAS nicht mehr schließt nach dem Versuch, bei mir war es nur Schmutz.

Dank der Jungs von hier, noch mal alles gutgegangen.

Die angesprochenen F(l)achleute, mussten erst Bestellen da eine Rep. UNMÖGLICH bei so einem Hoch-entwickeltem Teil ist.

Jetzt hab ich eine auf Reserve,…

LG

Derausdereifel antwortete vor 14 Jahren

Ich hab die klassische Wasserkocher- Variante gewählt.
TAS löst aus. Alles gut, auch kein Dreck oder irgendwas im Waseer. Ich denk mal ich werde die jede Woche bei der Reinigung so testen, ist ne Sache von 2 Minuten. Das Blöde ist nur, das sie nicht mehr von alleine zumacht, muß das so sein?

claus_kriews antwortete vor 14 Jahren

Hallo Derausdereifel,

nachdem die TAS mit Hilfe des Wasserkochers ausgelöst hat,
mußt du die Thermohülle mit kaltem Wasser abkühlen.
Die TAS muß dann nach kurzer Zeit schließen, wenn nicht = putt.

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews

Derausdereifel antwortete vor 14 Jahren

Hallo Claus,
guter Tip, sie hat gerade ausgelöst, Speicher 90/90/85, selber zugehen wollte sie nicht. Hat so 5 Minuten in die Regentonne geplätscher, dann hab ich den Hahn zugedreht als die Temp sank.Das probier ich aus, wäre ja blöd, wenn alle auf Arbeit sind und die läuft immer weiter.

Monty antwortete vor 14 Jahren

Hallo Derausdereifel,

Ist doch logisch das die TAS auch Zeit braucht um zu schließen.
Die TAS macht nicht schlagartig AUF oder ZU. Die ist von der Wirkungsweise mit der Patrone im Ladomat zu vergleichen, die macht auch langsam AUF und ZU.

blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

Frage, warum wollt ihr eigendlich immer die TAS testen. Reicht es euch nicht wenn das Teil neu eingebaut wurde und dicht hält? Testet ihr auch jedes Sicherheitsventil in eurer Heizungsanlage? Anschließend wird im Forum wieder gefragt warum hält die TAS oder das Sichheitsventil nicht dicht. Kann man sich nicht einfach damit zufrieden geben wenn alle Sicherheitseinrichtungen neu eingebaut wurden und gut ist es. Bei gebrauchten Sachen würde ich auch vorsichtig sein darum ist es immer besser diese Sicherheitsrelevanten Teil nicht von Schrottplatz zu holen sondern neu aus dem Fachhandel.

Mfg. G.B.

Derausdereifel antwortete vor 14 Jahren

Hallo Blitzer,
ich mach mir halt Sorgen über solche Dinge, ausserdem hab ich die Anlage erst eine Woche in Betrieb. Das ist ja kein Öler, den ich ausknipsen kann, wenn er spinnt.In meinen Augen macht das Sinn, es zu testen.

wong antwortete vor 14 Jahren
Derausdereifel:
… den ich ausknipsen kann, wenn er spinnt.

Grüße Dade,
auf der einen Seite etwas zu Vorsichtig, mit wenig Vertrauen…
Auf der andern Hälfte der selben Münze, liegst Du mit Deiner Vorsicht sicher im grünen Bereich.

Bei mir brennt ein Kokskessel, und seine Hitze bei Stromausfall ist/war mein Sorgenkind.

Gelöst wurde dies mit einem Schutzschalter – Umwandler und Batterien, geht der Landstrom weg bekommen die Pumpen durch den Schutz weiteren Saft.

Dies nur mal zur Anregung für Dich, damit die TAS nicht das Problem alleine tragen muß, denn warum sollte sie auslösen müssen, wenn es sich doch vermeiden lässt, so kannst Du die TAS auf eine Jahresprüfung reduzieren, sparst Nerven + Wasser und als Bonus sollte mal wirklich in Deiner Ecke der Strom bei diesen Temperaturen ausfallen, bleibt Deine Wohnung schnuckelig warm.

Ist dieser Gedanke nicht verlockender, als heimkommend und Eisblumen an den Fenstern zu haben und ein überfluteten Raum, da der TAS Ablauf verstopft ist,…

Ei lecker Gedanke, oder ?

LG
Wong

mr_heft antwortete vor 14 Jahren

Hallo Leute,

habe da mal eine Frage. Die habe ich schon mal wo anders hier gestellt und leider keine Antwort erhalten.
Also noch einmal:
Ich habe festgestellt, dass meine TAS etwas zu früh anspricht. Ist es bei euch auch so? Und darf man die TAS justieren (man kann die ja etwas aufdrehen am roten Knopf)?
Wer kennt sich da aus, bitte um Aufklärung.

Gruß, Alex

Woodstoker antwortete vor 14 Jahren

Alex,
für diesen Fall von Inkontinenz der TAS hab ich einen Tipp.

Zieh die Fühlerpatrone ca. 5mm aus der Tauchhülse und befestige sie dann,und es sollte in Ordnung sein.
Wenn nicht ,dann noch einige Milimeter nachjustieren.

mr_heft antwortete vor 14 Jahren

Endlich meldet sich einer
Danke Woodstoker, das habe ich schon bei einem anderen Thermostat gemacht, mein Lüfter war bei ca. 85°C Kesseltemp. immer ausgegangen, obwohl der Thermostat auf max aufgedreht war.
Warum ich auf diese Idee bei TAS selber nicht gleich draufgekommen bin, weiß ich nicht. Aber danke, werde ich testen.

sebest antwortete vor 14 Jahren

….also mein kessel fährt immer am rande der tas.<mein rostschutz da die tas trocken ist.

mr_heft antwortete vor 14 Jahren
sebest:
….also mein kessel fährt immer am rande der tas.<mein rostschutz da die tas trocken ist.

Und das soll so gut sein?! Na dann

dobia antwortete vor 14 Jahren

bei der TAS kann auch mal das ventil klemmen. so bei mir. atmos lief – pumpe ausgeschalten – bei 115° kesseltemperatur wurde es mir dann im wahrsten sinne des wortes zu heiß und hab die pumpe wieder eingesachaltet.

die TAS wollte schon auslösen aber das ventil hat geklemmt oder geklebt. ich hab das oberteil abgeschraubt und manuell ausgelöst (den stift mit einer zange reingedrückt); jetzt geht die TAS wieder.

ich meine, man sollte dies halbjährlich überprüfen.

grüße
dobia

kellerassel antwortete vor 14 Jahren

hallo tas-tester–hatte das gleiche problem–habe besagten stift rausgezogen und neu geschmiert-er arbeitet jetzt auch so-„wie geschmiert“ allso nicht nur schmutz im wasserlauf des ventils–sondern auch am stift–grüsse aus dem keller–kellerassel