Hallo Atmos-Heizer,
ja, ich weiß, dieses Thema ist schon zig-mal durch, aber vielleicht habe ich doch noch etwas Neues gefunden.
Nachdem ich in der Vergangenheit die AGT durch ein paar kleine Änderungen (4. Wirbulator, Verengung des Rauschgasabzugs, Drosselung von Primät- und Sekundärluft) von anfangs 240 auf ca. 200-210 Grad runter bringen konnte, mußte ich in letzter Zeit wieder einen deutlichen Anstieg, meist bis auf 240-250 Grad beobachten.
Gestern abend dann der Aha-Effekt. Was war geschehen?
Ich reinige den Kessel wöchentlich, allerdings hatte ich es bei den letzten 2-3 Reinigungen aus Bequemlichkeit unterlassen, die untere Putzklappe zu öffnen. Sie ist durch die Kesselaufstellung dicht an der Wand nicht so leicht zu erreichen, und die rückseitige nachträgliche Dämmung erfordert noch ein paar zusätzliche Handgriffe. Habe dabei auch immer etwas Staub zu schlucken.
Kurz und gut, dachte, es reicht aus, die Wärmetauscherrohre und sonstige WT-Flächen zu säubern, das bißchen unten in der Ecke, was macht das schon?
Gestern Abend konnte ich rund einen Liter Asche aus dieser Klappe fegen, die Kesselunterseite war gut gefüllt, besonders zur linken Seite hin (gegenüber der Belimo-Klappe). Mit so viel Rückständen hatte ich nicht gerechnet, aber bei der Kälte mußte der Kessel in den letzten beiden Wochen auch fleißig arbeiten.
Nach der Reinigung erneut angefeuert, AGT jetzt nur noch knapp über 200 Grad. Alles wieder im grünen Bereich…
Habe in der letzten Zeit nicht mehr den Wirkungsgrad gemessen, da habe ich wahrscheinlich etwas Holz verschwendet.
Hätte nie damit gerechnet, daß gerade diese Stelle so einen heftigen Einfluß auf die AGT hat. Da ist also eine besonders gründliche Reinigung nötig. Nächstes Mal werde ich sogar den Staubsauger benutzen.
Gibt es ähnliche Erfahrungen?
Hahneko
Ja kann ich bestätigen.
Meiner verliert dann aber Leistung da der Durchgang enger wird. Min. einmal im Monat muss ich dort reinigen.
Übrigens kann das durch den gedrosselten Luftdurchsatz im Kessel soweit kommen das sich der schmale Raum hinter der Brennkammerrückwand zusetzt (das vermute ich auch bei Wezel).
Durch den normal stärkeren Luftstrom ist die Asche wohl sonst im Schornstein gelandet. Hat alles immer Vor- und Nachteile.
Hallo Haneko,
dieses Problem kenn ich auch. Da ich den HV hinten isoliert habe und keine Lust habe des öfteren den unteren Deckel hinten des HV’s zu öffnen, sauge ich den unteren Bereich mit einem Industriestaubsaugers über die Tabulatorröhren ab!
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
Hahneko,
ich sauge 1x im Jahr untere WT Kasten aus, auch mir ist aufgefallen das an der Schleuse unterschiedliche Aschemenge ankommt. Die ursache war die Rückwand nicht 100% in waagrechten Position liegt. Die Asche wird mit Industriesauger rausgesaugt und das wars. Obere WT Röhre mit Akkuschrauber Turbulatoren durch drehung gereinigt. Sauge nur obere WT Fläche ab. Mit Alustab 3 Luftspalt durchfahren.
AGT veränderung kann ich seit ich mit KS40-1 Regler arbeite, nicht mehr feststellen.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Da der KS auf Abgastemp fährt regelt er Schwankungen weg. Mit wachsender Verschmutzung geht die Leistung runter. Hatte Hartmut neulich schön erklärt.
Eigentlich müsstest du dann mit dem WMZ den besten Reinigungszeitpunkt ermitteln können.
Ich muß mich den obigen Beiträgen anschließen.
Als ich noch keine Abgasregl. hatte, kam das „Signal zum säubern“, wenn mein Abgasthermometer über 200 ° stieg.
Da ich heute die Reglung besitze merke ich es nicht mehr an dem Wert. Sondern meine Kesseltemp will nicht mehr über 85° kommen, ist das neue Signal.
Ich reinige regelmäßig 1 x Woche, aber wenn ich es vergesse, dann siehe oben.
Ich habe einen Aschesauger mit einem dünnen Schlauch. Untere Tür rechts/links schieb ich soweit ich komme um die Ecke.
Von den Turbulatoren runter und drehe auch den Schlauch seitwärts. Letztens mußte ich mich auch mal wieder quälen und hinten die untere Klappe öffnen. Es hatte sich allerhand angesammelt. Auch auf der rechten Seite durch das g. Loch und dahinter überall lag dick Asche.
Ein User sagte mir mal – Abends -sehen wohin der Wind weht – Kompressor an – untere Tür rechts/links – und los geht es Kessel reinigen!
Ob man da wirklich alles raus bläst?
Eigentlich müsstest du dann mit dem WMZ den besten Reinigungszeitpunkt ermitteln können.
Volli, zu ungenau. Vielleicht mit ein Messgerät
Schichtdickenmessgerät mit externer Sonde, großem Display für Rußdicke
bis 5000 µm. Da sieht man wann WT Reinigung fällig ist…
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Jürgen,
Ob man da wirklich alles raus bläst?
da muss man aber vorher kuken ob Mutti die Wäsche raus gehängt hat, das gibt sonst richtig Mecker!!!
Jürgen,
Kompressor wäre sicher optimal, aber siehe Volli´s Kommentar! Das riskiere ich lieber doch nicht….
Habe ja auch einen Staubsauber mit Wasserkammer, da kommt der eingesaugte Ruß sicher nicht mehr raus und es gibt keine Rußwolken. Ob ich da allerdings von oben durch die Wärmetauscherrohre komme, da bin ich nicht sicher. Besser (und sauberer) dürfte es von unten durch die abgebaute Klappe gehen.
Seitdem ich weiß, wie wichtig ausgerechnet diese Stelle ist, ist mir das die Arbeit wert.
Hahneko
moin moin,
ich habe mir einen kärcher-sauger zugelegt, der zieht wie der teufel und es bleibt alles im gerät, ich habe mir das rohr von einem alten handstaubsauger modifiziert, vorn schräg geschnitten und dann auf der ganzen länge platt gemacht, bis auf das rohrende wegen dem zusammenstecken mit dem kärcher, damit komme ich auch in die tief liegenden bereiche
viele grüße
uwe
@ hahneko,
wenn man es genau machen will, dann so wie Du. Ich habe mir etxra einen dünneren flexibleren Schlauch zugelegt.
Noch ein Tipp:
Ich hatte mir immer nach längerer Zeit einen neuen Drahtbesen für die WT Röhren zulegen müssen. Da ich mit einer Bohrmaschine – Gewindestange – vorne den Besen aufgeschraubt – doch ein wenig kräftiger ihn strapaziert habe wurde er immer dünner und dann na ja……
Jetzt habe ich mir Edelstahl zugelegt (bei ebay) und den schmalen für vorne rechts/links gleich mit. Ich denke kostet zwar etwas mehr aber wird wohl auch etwas länger halten.
Das sind die Stellen die man wirklich jede Woche reinigen sollte.
Ich stehe manchmal an der geöffneten obberen Klappe nachdem ich die Röhren gesäubert habe und – grüble nach – wie könnte man dies verbessern – die AHK Klappe mit einbeziehen usw. usw.
Ich bin ja in 4 Wochen zur Messe in Dresden und hatte dort dies schon einmal gesehen. Aber diese Tubulatoren waren wesentlich länger und dünnwandiger und auch die Röhren waren dünner. Man zog von außen einen Hebel und hob die Turbulatoren an und lies sie wieder fallen. Damit sollten die Wände greinigt werden.
Frage an Euch:
Sind Eure Turbulatoren alle gleich breit? Drei bei mir fallen sehr leicht durch und einen den muß ich richtig runter stoßen. Ich dachte irgendwie verkantet nichts gefunden. Wenn sie leicht runter fallen dann könnte man mit ihnen nicht einfach drehen wie Manfred, ich dächte da würden sie die Wände nicht sauber kratzen, oder?
hallo
bein meinem DC 30 GSE reinige ich alle 4 Wochen die WT-Rohre. 2 x im Jahr nehme ich die Asche aus der hinteren unteren Reinigungsklappe.
Als Anzeige reicht mir eindeutig die AGT. Wenn die nach Reinigung WT nicht mehr unter 200 grad geht, bringt tatsächlich die Reinigung hinten unten die nächsten 20 grd AGT nach unten. Aber dies diesen Winter erst vor einer Woche gehabt.
Jürgen:
Meine 3 Turbulatoren sind alle gleich. Ich stelle keinen Unterschied fest. Ich kann sie leicht drehen und achte nicht darauf, wo ich sie hinstecke. Im vierten WT-Rohr steckt ja bei mir die Kette. Die beiden Reinigungsbürsten leiden tatsächlich unter Schwindsucht. Die neue Runde, die ich letzten Sommer nachgekauft habe, hat eindeutig weniger Borstenmaterial als die aus der Erstausstattung von vor 6 Jahren. Gespart wird wohl überall !
Ansonsten alles top, alles optimal. Bin voll zufrieden. Auch ohne Erweiterungen und zusätzliche Anbauten, bis auf Edelstahldüsenschutz und Dämmauflage über AGT und um die untere Reinigungsklappe hinten. (Wärmeverluste an diesen Stellen siehe WärmekameraBilder in einem anderen Artikel eines anderen Atmosianers hier im Forum.)
Gegen das Staubschlucken setzte ich mir feinstaubresistente Atemschutzmasken ins Gesicht. Gekauft im 20er Pack bei AMA..N.
Porto Warensendung.
Eine solche Maske hält ewig. Nehme seit Herbst immer wieder die selbe.
grüße
egblo
hallo
bein meinem DC 30 GSE reinige ich alle 4 Wochen die WT-Rohre. 2 x im Jahr nehme ich die Asche aus der hinteren unteren Reinigungsklappe.
egblo,
mit diesen Reinigungsintervallen komme ich bei Weitem nicht hin! Wie oben erwähnt, nach 3 Wochen hatte ich rd einen Liter Asche vor der unteren Reinigungsklappe. Noch weitere drei Wochen, und der Heißluftstrom hätte den Weg in die WT-Rohre kaum noch gefunden…
Vielleicht hast Du besseres Brennholz, oder mehr Kaminzug.
Werde meine wöchentliche Reinigung lieber beibehalten.
Hahneko
Ich habe mich auch auf einen wöchentlichen Rhytmus eingependelt.
So weiß ich das alles einigermapen sauber ist. Anders würde ich es erst merken wenn es mir die Anzeigen oder Kesselverhalten mich an mein Vergessen erinnert.