na das war ja eine schwehre geburt aber ich habe es endlich geschafft nun könnt ihr ja mal schauen ob das alles so ok ist.
Gruss andreas
Hallo andreas,
sieht gut aus, aber wie kommst Du an den unteren Reinigungsdeckel hinten????????
Gruß
dieter
In einen Augen steht der Ofen zu weit hinten an der Wand.
Den Ofen und das Rauchrohr zu reinigen wird alles andere als einfach…
Was sicher noch nicht passt ist die TAS
Spritzt die bei Dir einfach in die Luft???

Einige Puffer Anschlüsse gehen nicht nach unten vom Puffer weg – fehlender Thermosiphon
Drum wird sich an diesen Stellen eine Mikro-Zirkulation bilden und langsam den Puffer auskühlen

Was ich auch noch unbedingt einbauen würde ist ein Mikroblasenabscheider

Wenn ich Du wäre würde ich mir noch eine Flammtronik zur Regelung des ATMOS einbauen
Bernhard
hallo dieter
der untere reinigungsdeckel hat es echt in sich aber es geht mit einigen verrenkungen gut zu säubern ich habe leider nicht genug platz also muss ich die fakir nummer in kauf nehmen
gruss andreas
Hallo
Das „Mepla“ – Rohr an Deiner TAS gefällt mir nicht.
Mepla hält dauerhaft bis 75°C.Spitzentemperatur kurzzeitig bis 95°C.
Wenn Deine TAS „nass“ angeschlossen ist,kann es passieren,das dir das Rohr irgendwann um die Ohren fliegt.
Mal ganz davon abgesehen das am anderen Ende der TAS noch was fehlt.
hallo bernhart
danke für die tipps das werde ich mir mal alles in ruhe durch den kopf gehen lassen
einige verenderungen will ich schon noch vornehmen um die volle
kapazietät aus dem ofen zu holen
mein TAS hat sich bis jetzt zum glück noch nie gemeldet ich weiss das ich das noch ab ändern muss aber ich dachte da ich ja noch in der entwicklungs phase bin könnte ich das erst mal so lassen bis nach der heizperiode und dann geht es aber los
muss ich den rücklauf vom ersten speicher eigentlich auch an die rücklaufleitung des kessels anschlissen oder braucht mann das nicht unbedingt?
da währ doch das wasser viel schneller warm als jetzt und der lado würde doch schneller warmes wasser erhalten ?
was meinst du?
gruss andreas
Und beim 2.Bild links unten:
„Gibts da nichts besseres bei Dir“
hallo erik
ich bin noch am tüfteln und für jeden guten ratschlag zu haben was würdest du denn anstelle des mepla nehmen das würde ich dann auch an der anderen seite verwenden
gruss andreas
Und beim 2.Bild links unten:
„Gibts da nichts besseres bei Dir“
doch eigentlich schon aber als bau bier ist das garnicht so schlecht
Hallo Andreas
Edelstahl oder Kupfer,da du ja nass angeschlossen hast,du eine direkte Verbindung zur Trinkwasserleitung hast.
Zumindest auf der Druckseite solltest du ein Rohr nehmen welches Trinkwasser – und Temperatur geeignet ist.
Und beim 2.Bild links unten:
„Gibts da nichts besseres bei Dir“
Das war auch das Erste, was mir auffiel…
Ist ja echt das Letzte oder? 😉
Das trinken bei uns nicht mal die im Park oder an der Bushaltestelle…
Und beim 2.Bild links unten:
„Gibts da nichts besseres bei Dir“
Das war auch das Erste, was mir auffiel…
Ist ja echt das Letzte oder? 😉
Das trinken bei uns nicht mal die im Park oder an der Bushaltestelle…
ja hallo so schlimm ist das doch garnicht wie ihr tut
das ist die einziegste brauerei die schwartze zahlen schreibt ätsch und die an der haltestelle oder im park die saufen doch eh nur das was knallt und nicht das was gut ist
ja hallo so schlimm ist das doch garnicht wie ihr tut
das ist die einziegste brauerei die schwartze zahlen schreibt ätsch und die an der haltestelle oder im park die saufen doch eh nur das was knallt und nicht das was gut ist
hallo vettenbibo
ich gebe dir hier vollkommen recht, trinke das Bier schon jahrelang kostet 5,99€ der Kasten, unser heimisches kostet 13€ und macht Kopfschmerzen.
gruß
dieter
Ötte is doch jot. Mit Holz heizen um Geld zu sparen und dann Schampus saufen? Bitburger kostet das doppelte und schmeckt trotzdem scheiße.
hier gibst noch mehr Biersorten am Atmos …
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo Andreas,
auf dem zweiten Bild ist zu sehen, dass zwischen Kessel und Sicherheitsventil ein Kugelhahn sitzt. Das ist so natürlich nicht nur nicht erlaubt, sondern hochgradig riskant. Das Sicherheitsventil ist der letzte Rettungsanker (heutzutage Rettungsschirm), bevor der Kessel auseinanderfliegt.
Grüße
Olaf
Hallo vettenbibo,
Olaf62 hat recht, das darf nicht sein und ist unzulässig!
Ich würde den Absperrhahn mit einem verschraubten Stahlkasten umgeben, damit sichergestellt ist, dass der Hahn nicht mal aus versehen geschlossen werden kann.
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
es reicht doch wenn das rote Stellrad abmontiert ist.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Es gibt auch Kappenventile die Trinkwassergeeignet sind – so einen würde ich einbauen.
Oder zur Not das Stellrad / Hebel abschrauben
Hallo Jungs
Ich gebe Manfred Recht,
So wild(mit dem Kugelhahn)ist das nun auch wieder nicht.
Auch wenn es nicht den Regeln entspricht.
Knebel ab und gut.
Schlimmer finde ich eine „nass angeschlossene TAS – ohne Systemtrenner“.
Aber vettenbilo,den Auslaufhahn hinterm Kessel machste noch schön an der Wand fest ….
und über den Gardena Schlauch sagt keiner was oder wie
? Da gehört auch ein SYSTEMTRENNER hin
Hallo Jungs
Ich gebe Manfred Recht,
So wild(mit dem Kugelhahn)ist das nun auch wieder nicht.
Auch wenn es nicht den Regeln entspricht.
Knebel ab und gut.
Schlimmer finde ich eine „nass angeschlossene TAS – ohne Systemtrenner“.
Aber vettenbilo,den Auslaufhahn hinterm Kessel machste noch schön an der Wand fest ….
Hallo erik
du hast recht das mit der tas ist mist und wird erledigt ich denke das das mit dem knebel abschrauben erst mal reicht und wenn ich eine neue leitung anbringe dann lass ich den hahn einfach weg der hahn hinter dem puffer muss ich auch verlegen da komme ich nähmlich nicht mehr ran was ein systemtrenner ist? das werde ich mal nachlesen und dann evtl. auch verbauen
gruss andreas
Der Systemtrenner trennt das Heizungssystem mit dem Trinkwassersystem braucht man zum nachfüllen der Heizung damit wird ein rückfließen von Heizungswasser verhindert.
Der Systemtrenner trennt das Heizungssystem mit dem Trinkwassersystem braucht man zum nachfüllen der Heizung damit wird ein rückfließen von Heizungswasser verhindert.
ok dann ist das so ungefähr wie ein rüchschlagventiel verstehe macht ja sinn das teil werde ich gleich bestellen und einbauen
vg andreas